Всем доброго. Есть на даче скважина, в ней насос Водолей БЦПЭ 0,5-50 У, это все что я нашел из документов, бурилась в 2013 году осенью, глубина не известна. Сделано было все через , из явных косяков это вместо кольца и бетонки платиковая бочка, не понятно как заделанный оголовок, нет обратного клапана на насосе, после выключения вода со свистом сливается обратно, дебет вроде не плохой, наполнил две 200 литровые бочки, полил огород, ополоснул машину, насос качал минут 20-ть. Есть колодец, глубина до воды метров 9-ть., вода чистая но небольшой дебет, проверил погружным насосом, после наполнения 200 литровой бочки насос начал хватать воздух. Очень хочется теплой водички, и вообще водички под постоянным напором.
Что вижу из вариантов: 1. вытащить насос из скважины, (заодно проверить глубину), поставить обратный клапан, переделать оголовок, поставить накопитель литров на 100 с автоматикой и дальше разводить водоотбор.
2. Купить насосную станцию для колодца а скважину оставить на "запас".
Хотелось бы советов по решению сей задачки, можно с проверенной комплектухой, бюджет затеи не очень большой но можно пересматривать в направлении удобства. Можно так же координаты кто сможет помочь с приведением в порядок скважины, на случай если я своими силами не достану насос. Териториально Глеваха 3.
Судя по модели водолея там провод 50 метров, если провод не обрезали, то проверь сколько метров наружу торчит и по остатку посчитаешь глубину погружения, может там на 10 метров пробурили, то оно не лучше колодца будет. А так я бы на скважину ставку делал, у нормальной глубокой скважины дебет воды явно больше чем у обычных колодцев.
как раз себе сегодня иду в эпик брать клапан дюймовый и реле давления что бы само выключалось и в холостую не работало, у меня правда водолей в колодце.
что с качеством воды из скважины? Может там еще водоподготовка встанет в ххх$. Ну и покачай более 20 мин. Часик например. Тогда будет больше данных для принятия решения. А вообще я за скважину. И воду заводить в дом с учетом возможности брать из двух источников. Резерв - это хорошо.
По качеству анализы не делали, вода используется в тех целях, полить, помыть, для питья и готовки привожу бутылированную, мы там постоянно не живем, только выходные. На вид из скважины чистая, явного осадка или песка не замечено, да и на вкус прибовал - вода как вода Да и часик гонять насос с подачей под 75 литров в минуту мне просто некуда столько воды будет столько слить
Да и часик гонять насос с подачей под 75 литров в минуту мне просто некуда столько воды будет столько слить
Полей огородик. Народ дело говорит: прежде чем что либо делать нужно собрать максимум доступной информации, иначе есть большой риск вложиться сейчас, а потом вложиться ещё раз в переделку того, что сделано)
1. достать насос из скважины (желательно в четыре руки, т.к. если он глубоко - можно и спину надорвать). Как правило насос не опускают в самый низ скважины, поэтому судить о ее глубине по опуску насоса не стоит. самый простой способ это выяснить: купить моток веревки/тросика привязать грузик и опустить до дна, ну а дальше вычислить полную глубину. 2. Я бы с колодцем вообще бы не возился, оставил бы его как резерв на случай когда отсутствует электричество (поставить вороток с ведром). Как вариант можно приколхозить насосик с куском шланга и кнопкой: типа ведро налить. 3. в любом случае, если скважина долгое время не использовалась, скважину нужно прокачать: как минимум часа два-три, лучше четыре-пять. воду разливать по огороду-территории. таким образом можно будет проверить и дебет и саму скважину освежить. после прокачки рекомендую собрать воду в пару бутылок и отвезти на анализ. по-домашенму можно проверить так: налить в пару чистых трехлитровых банок: одну поставить на солнце, другую в доме. и обратить внимание на запах (его не должно быть, либо слабый запах "скважины") и через сутки-двое на осадок и пленку на поверхности. если запаха нет, осадка нет, пленки нет - то вода пригодна для использования. правда таким образом не определишь наличие тяжелых металлов/химии. органика вылезет либо цветением воды (помутнеет) либо усиливающимся запахом. 4. Колодец - это верховая вода. И все стоки/убодрения/какахи попадают в нее. конечно, более-менее она фильтруется, но все же риск получить гадость в колодце выше, чем в скважине (если обсадная не течет и сама скважина глубокая). 5. в любом случае надо делать автоматику, бо бегать с переноской не интересно. и да, когда будет давление, то сразу захочется сделать мойку, душ, туалет...
з.ы. Если есть возможность, я бы рекомендовал бы посмотреть еще в сторону платной услуги обследования скважины: спецы приедут, сами проведеу обследование и дадут заключение. з.ы.ы. по насосу из его мурзилки: Макс. напор: номинальный-50 м / максимальный-75 м Длина сетевого шнура: 50 м вот его график
т.е. можно по скорости наполнения 200л бочки прикинуть глубину его "погружения".
Якщо зараз в криниці всього 200 літрів, то що буде літом. У мене (Глеваха-4) зараз з криниці (7 кілець) без проблем можна витягти кілька кубів, але літом все значно гірше, минулого вода взагалі закінчилася. Свердловина глибша (>40 метрів) дебет стабільний, але невеликий (десь 0.5 куба на добу).
Daugava 08.05.2018 10:58 пишет: Якщо зараз в криниці всього 200 літрів, то що буде літом. У мене (Глеваха-4) зараз з криниці (7 кілець) без проблем можна витягти кілька кубів, але літом все значно гірше, минулого вода взагалі закінчилася. Свердловина глибша (>40 метрів) дебет стабільний, але невеликий (десь 0.5 куба на добу).
Згодний. Для життя ледь ледь вистачало, про город можна було забути, думаю, що якщо поставити насосну станцію можна було б отримати втричі більше, бо вночі не качали, а так ранком та ввечері по 200 літрів в діжку + 100 літрів протягом дня для їжі-пиття. Але за 25 років існування криниці це першій такий серпень був, щоб вона лишилася геть суха. Зазвичай її добового дебету вистачає, щоб повністю закрити потреби городу. Забув сказати, що для городу маю бак на 6 кубів, який наповнюю весною та постійно відновлюю.
Все це до того, що з водою в Глевасі не дуже добре.
Всем дяки за советы Для начала попробую покачать скважину, хотя бы часа два, и поставлю банки По результату отпишусь. Пока присматриваюсь к накопителям и автоматике
т.е. можно по скорости наполнения 200л бочки прикинуть глубину его "погружения".
По производительности можно будет узнать только глубину зеркала. И то, если насос соответствует характеристикам. Лучше все-таки вытащить.
Ну и, если есть «час та натхнення», хорошо бы оборудовать нормальный приямок. На два кольца. Там можно будет и аккумулятор, и автоматику, и водоподготовку разместить.
Такс, насос качает, осушить скважину не получилось пока никак, будем двигаться дальше. Посоветуйте гидроаккумулятор , производитель, по формулам прикинул что нужен бак 80 литров, максимальный расход воды будет 20 литров минуту, беру с запасом. Реле давления, какое лучше? Обратный клапан, можно ли установить его сверху, возле оголовка, на зиму система будет полностю сливаться так как глубина кесона около метра, может замерзнуть. Трубы, паять пропилен не умею, думаю разводить металлопластиком, проще монтировать. Как организовать полив, водоотбор для него брать уже после аккумулятора и реле или до? не будет ли часто включаться насос?
У меня на полив отдельный насос стоит, с гидроконтроллером (не путать с аккумулятором). По паспорту 61л/мин. Если включаю одновременно с автополивом шланг, то на 4 одновременно работающих сплинкера уже не хватает мощности, плюется. Если автополив не планируется, то можно все на один насос/гидроаккумулятор повесить. Но придется что-то одно делать - или посуду мыть или поливать
Ну еще один насос в скважину я не засуну , автополив планируется но можно его сделать с помощью насосной станции и колодца. Я эти системы никогда в живую не видел, все в гугле спрашиваю, поэтому и появляются вопросы. Насколько я понял, бак заполняется водой до давления макс на реле, реле отключает насос, я открываю кран, давление падает и насос снова включается, если краны закрыть - насос отключится после закачки воды, а если идет постоянный отбор воды на полив и одновременно на помыть посуду как часто будет включаться насос в этом случае, или при водоотборе давление не будет успевать подниматься до максимального?, зы, чайник, физику в школе прогуливал Закрались у меня сомнения в объеме бака на 80 литров, может и 50-ти хватит.
У меня оба насоса поверхностные. Поэтому такой проблемы нет... С гидроаккмулятором(баком), насос будет работать постоянно или включаться периодически, в зависимости от напора/времени на которое открыт кран. Чем больше бак, тем реже будут ощущаться перепады давления. Я бы ставил максимально возможный, с учетом свободного места и легкости обслуживания. С гидроконтроллером(без бака) насос будет включен постоянно пока открыт кран и выключаться через 5-10 секунд после закрытия крана. Но для водопровода в доме такой вариант не очень подходит. Особенно если там никакой защиты от гидроудара не будет.
Лучше (легче) и дешевле тянуть все полиэтиленом. Ну а в доме красивее и надежнее полипропиленом. Металопластик - ИМХО прошлый век. И кстати, его здорово рвёт морозом, даже не слитых остатках в трубах и фитингах.
Лучше (легче) и дешевле тянуть все полиэтиленом. Ну а в доме красивее и надежнее полипропиленом. Металопластик - ИМХО прошлый век. И кстати, его здорово рвёт морозом, даже не слитых остатках в трубах и фитингах.
Отчаянно плюсую
З.ы: и не экономить на производителе соотв. качестве
В ответ на: Обратный клапан, можно ли установить его сверху,
клапан вниз
В ответ на: на зиму система будет полностю сливаться так как глубина кесона около метра, может замерзнуть.
имхо, замерзнуть не должно. тепло идет из скважины. теплая вода поднимается вверх и т.д. Это, конечно, не касается всего приямка. Только торчащий оголовок.
В ответ на: Как организовать полив, водоотбор для него брать уже после аккумулятора и реле или до?
Вроде правильнее после. Тогда вода не разворачивается и снижается вероятность гидроудара.
В ответ на: Закрались у меня сомнения в объеме бака на 80 литров, может и 50-ти хватит.
Из 80 работать будет дай бог 40-50. Как по мне, 80 - нормальный вариант. И стоимость в норме, и груши тоже недорогие.