В ответ на: Духовой шкаф электролюкс и обычная розетка 220В совместимы? Может нужен какойто усиленный провод и другая розетка, особенная?
Открой розетку и посмотри на диаметр и происхождение(Al или Cu) провода?Потом на порог срабатываеия рубильника возле счетчика?Выложи тут-тогда насоветуем.
Хватит трехжильного медного (!) провода сечением 2.5 мм2 и автомата на 25 ампер (макс. мощность подключения порядка 5кВт). Это при условии, что к духовке от щитка идет независимый провод. Если алюминий и т.д., то возможны варианты.
Розетка должна честно держать ток в 3.5кВт/220В = 16А. Кстати, нам тот же "Электролюкс" подключали без розетки, проводки зажали в клеммы в самой духовке.
Сам рыл эту тему в последнее время. Мерял даже диаметры проводки. У меня по розеткам 2,5 кв.мм одножила медная, духовки, как правило, 2-2,2 кВт, больше 2,2 обнаружить не удалось. Поэтому включай её смело в свою розетку.
вот зачем на отдельный автомат? может тогда и для пылесоса 2 кВт-ного отдельный автомат, и для стиралки отдельный, и для бойлера отдельный, и для...? можно ещё 2 кВт-ной бытовухи найти.
Штатно в новых домах с электроплитами на плиту и духовку заводят провод 4мм2, защищают его автоматом 25А. "Розеточный" провод 2.5мм2 защищают автоматом на 16А "Осветительный" провод 1.5мм2 защищают автоматом на 10А Это цифры для меди, для алюминия цифры другие.
Т.е. медью 2.5мм2 можно запитать девайс мощностью не более 3.5кВт.
вот зачем на отдельный автомат? может тогда и для пылесоса 2 кВт-ного отдельный автомат, и для стиралки отдельный, и для бойлера отдельный, и для...? можно ещё 2 кВт-ной бытовухи найти.
Мощная духовка (а у BaclaJan таки мощная, 3.5кВт) требует провода с сечением не менее 2.5мм. Если во время работы духовки к той же линии добавить еще, к примеру, чайник или пылесос (2-2.2кВт), то суммарная мощность (почти 6кВт) будет превышать максимально допустимую для стандартного розеточного провода. Т.е. если духовка подключается в общую линию, то в результате во время ее работы ничего, кроме лампочек включать нельзя будет. Аналогично с бойлером, особенно проточным. Кстати, на стиралку, посудомойку и бойлер обычно вешают автоматы УЗО, так что тут тоже логично выделить отдельную линию либо на каждый элемент, либо на группу.
В ответ на: вот зачем на отдельный автомат? может тогда и для пылесоса 2 кВт-ного отдельный автомат, и для стиралки отдельный, и для бойлера отдельный, и для...? можно ещё 2 кВт-ной бытовухи найти.
Для того, чтобы розетка не оплавилась, провод не "пострелял" и с огнетушителем хозяева не бегали, и т.д. Духовка - не чайник. А делать надо нормально, с запасом по мощности, и один раз.
2,5 мм2 медь достаточно в принципе. Ведь духовка на полную мощьность работает крайне редко и не долго Настоятельно рекомендую отдельную проводку. Отдельный автоматический выключатель на 16А (лучще диф.автомат.) Только нормального производителя (ABB, SE, Legrand, Moeller), дабы быть уверенным, что защита от перегрузки будет работать адекватно и неоднократно Розетка 220В/16А тоже нормального производдителя (те же, что выше перечисленны, кроме Мёллера, + немцы Gira, Jung, Merten и пр.), которая гарантированно выдержит 16А Вроде все...
я спрашивал, чем духовка (если конечно одна духовка, повторюсь - они до 2,2 кВт массово), отличается от пылесоса 2 кВт? Под пылесос никто отдельную проводку не рекомендует, а для духовки как обязательно.