С технической точки зрения понятно что будут привлекаться квалицифированные люди для расчета и проектирования всего этого. В принципе, пик модернизации хрущевок прошел где-то лет 10 назад, даже специальные студии создавались для этого - надеюсь, кто-то из них остался еще. Но вот совершенно отдельный вопрос стоит о разрешительной системе. Хотя я вот вроде нагуглил что именно и как подавать, выглядит ощутимо проще чем раньше. Правда, как оказалось, техпаспорт на квартиру был утерян еще в незапамятные времена , надо видимо новый получать - тот еще квест, но к теме это уже не относится.
В общем виде процесс пробивки проема в кирпичных стенах следующий. Как правило, в качестве перемычек используются стальные швеллеры, развернутые полками наружу
Если там действительно метровая стенка, то боюсь, такая схема не очень подходит. Придется проявлять творческий подход. Если до перекрытия далеко и кладка нормальная, то теоретически, оно может нормально стоять и без перемычки. Т.е. перемычка нужна только для косметики.
Кладка может и нормальная - но до перекрытия там очень близко. Уже существующий дверной проем в этой стене своей верхней перемычкой фактически упирается в перекрытие - там всего один ряд кирпичей между плитой перекрытия и верхним торцом проема. Высота проема чуть больше 2м, а плита уже на 2.30. Такая конструкция - "щахматка", тонкие перекрытия лежат на толстых поперечных балках....
Eli 19.09.2016 18:09 пишет: Такая конструкция - "щахматка", тонкие перекрытия лежат на толстых поперечных балках....
Мне негде посмотреть такую конструкцию. Если планируемый проем не находится вблизи мест опирания, - можт как раз без проблем можно вырубить? Карочи, надо, чтоб глянул опытный конструктор. А если там действительно опирается перекрытие, то это должна быть довольно сложная спецоперация - вывешивать перекрытие (на домкратах?), подливать частями ж/б перемычку или типа того. К исполнителям требования соответствующие. Т.е. халтурщиков нельзя.
Тарик$ 21.09.2016 17:38 пишет: А какая вообще то толщина стены?? может это просто перегородка !!! Если есть балка,то она несет всю нагрузку .....давай фото ,будем лечить
Прямо сейчас померял рулеткой, толщина стены 42см. Как-то дофигаськи для перегородки, хотя конечно и не метровой длины как мне показалось вначале
Фото так чтоб было понятно - не сделаю, т.к. все заставлено мебелью и не видно.
Если объяснить на пальцах, то на каждом этаже поперек этажа уложены толстые ж/б балки, сечения примерно 50х50, которые концами опираются на внешние стены, а серединой - на набор продольно расположенных несущих стен примерно в 45см толщиной, по одной для каждой квартиры. Для двух квартир на этаже это стены разделяющие смежные комнаты, а для еще двух это стены, отделяющие квартиры от лестничной клетки. Между каждой парой таких балок перпендикулярно проложены продольные такие же толстые ж/б балки поверх несущей стены. На полученный из поперечных и продольных балок квадрат сверху уложена тонкая плита перекрытия. В результате, в квартире потолок из себя представляет ступенчатую конструкцию, где посредине высота 2.5м, а по бокам ступенька и высота 2.3м. Конструкция - обнять и плакать навзрыд.
Дом индивидуального проекта, так что даже сравнить не с чем. Если что, характеристики можно глянуть тут
P.S. Во, нашел в гугле фотку другой квартиры того же дома. Хорошо видна конструкция потолка.
Т.н. корытообразная плита. Опирается на наружные и внутренние продольные несущие стены, т.е. на стену 45 см между квартирами (или смежными комнатами) опираются две панели с двух сторон, они примерно по 6 м.
Тарик$ 21.09.2016 22:40 пишет: Получаеться,что в доме плиты перекрытия лежат на жб монолитном поясе,а если так,то это большой + ,можно спокойно делать проем до 1 м !!!!
Я все-таки уточню, до метра шириной или до метра высотой?
Тарик$ 21.09.2016 22:40 пишет: Получаеться,что в доме плиты перекрытия лежат на жб монолитном поясе,а если так,то это большой + ,можно спокойно делать проем до 1 м !!!!
Я все-таки уточню, до метра шириной или до метра высотой?