Собираюсь заменить счетчик горячей воды на Архимед - с контролем температуры. В доме нет циркуляции горячей воды и приходится долго сливать воду (часто и долго идет теплая, но не горячая вода).
Хочу после счетчика хочу пустить воду на бойлер, для этого после счетчика хочу врезать тройник с краном. Как это лучше сделать (см фото)? Места мало, от тройника пойдет металлопластиковая белая трубка к бойлеру. Погуглил - нужен трехходовой кран Т типа. Вызвал ЖЕКовского сантехника - говорит, мало места, не сможет нарезать новую резьбу. К кому лучше обратиться с таким заказом?

Вот здесь описана технология:
http://www.arkhimed.ua/news/bojler-i-schyotchik-vmeste-za-i-protiv/

Собираюсь заменить счетчик горячей воды на Архимед - с контролем температуры. В доме нет циркуляции горячей воды и приходится долго сливать воду (часто и долго идет теплая, но не горячая вода)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
сжигатель газа ***
48 лет (20 лет за рулем), Киев
Сообщения: 6390
С нами с 21.02.2005

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: Професор]
      10 октября 2016 в 09:33 Гілками

я в прошлой теме говорил, что мало места
а ты не верил
выход раздалбывать стену, обрезать железную трубу до того места где есть возможность нарезки резьбы и подключать через переходник из того же полипропилена (это если не хочешь менять все трубы в квартире)
или вариант 2
заменить остальные трубы что идут после счетчика в квартире, тогда сможешь сделать все что надо


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Достоевский **
28 лет за рулем, Киев
Сообщения: 8779
С нами с 26.01.2005

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: Професор]
      10 октября 2016 в 11:28 Гілками

сделать так как на холодной воде

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
member **
44 года (27 лет за рулем), Киев
Сообщения: 195
С нами с 04.07.2010

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: McFly]
      10 октября 2016 в 15:15 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)

Такой вариант не подходит?
Немного колхозненько, но зато ничего перенарезать не надо.

Такой вариант не подходит. Немного колхозненько, но зато ничего перенарезать не надо


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
сжигатель газа ***
48 лет (20 лет за рулем), Киев
Сообщения: 6390
С нами с 21.02.2005

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: Професор]
      10 октября 2016 в 17:53 Гілками

Ребят как я понимаю
1.человек не хочет снимать пломбы с счетчика, а хочет сделать все без этих танцев с бубнами и водоканалом.
2 сделать как на холодной воде тоже не выйдет, потому как тогда придется перенарезать резьбу для вводного вентиля холодной воды ну и укоротить ввод, т.е. сдвигать счетчики так, чтоб они были один над другим тоже может не выйти из-за размеров данных счетчиков
потому как трубы идут слишком близко


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
СуперСтар ***
54 года (35 лет за рулем), Киев
Сообщения: 5365
С нами с 16.12.2003

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: Alex_kr]
      10 октября 2016 в 21:32 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)

Alex_kr 10.10.2016 17:53 пишет:

Ребят как я понимаю
1.человек не хочет снимать пломбы с счетчика, а хочет сделать все без этих танцев с бубнами и водоканалом.
2 сделать как на холодной воде тоже не выйдет, потому как тогда придется перенарезать резьбу для вводного вентиля холодной воды ну и укоротить ввод, т.е. сдвигать счетчики так, чтоб они были один над другим тоже может не выйти из-за размеров данных счетчиков
потому как трубы идут слишком близко




Не, товарищи, все иначе.

Заявление на распломбировку гор.счетчика в киевэнерго я написал - и жду уже три недели.
Арихимед по размерам - как старый счетчик, могу просто заменить без всяких танцев и будет как у всех.
Но сделать хочу - как на холодной, только вместо тройника врезать вот такой Т-образный кран, как на фото. От него и пущу на бойлер горячую воду. Места мало, возможно, придется городить петлю со счетчиком вверх. Буду делать кап. ремонт, потом все по человечески сделаю.

Не, товарищи, все иначе.Заявление на распломбировку гор


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! ***
16 лет за рулем, Вышгород
Сообщения: 3880
С нами с 06.02.2012

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: Професор]
      12 октября 2016 в 17:58 Гілками

а зачем наполнять бойлер от подачи горячей воды? Типа догревать в случае если температура ниже нормы? Мне кажется тогда особо экономии не получится.

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
СуперСтар ***
54 года (35 лет за рулем), Киев
Сообщения: 5365
С нами с 16.12.2003

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: NoOne]
      12 октября 2016 в 18:34 Гілками

NoOne 12.10.2016 17:58 пишет:

а зачем наполнять бойлер от подачи горячей воды? Типа догревать в случае если температура ниже нормы? Мне кажется тогда особо экономии не получится.




Выше по ссылке описано, зачем.
Одно дело нагревать холодную воду, а зимой она очень холодная, другое дело - недогретую горячую. Думаю, экономия будет.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P ***
43 года (24 года за рулем), Святопетрівське
Сообщения: 18049
С нами с 16.11.2007

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: Професор]
      12 октября 2016 в 18:50 Гілками

dotzent 12.10.2016 18:34 пишет:

NoOne 12.10.2016 17:58 пишет:

а зачем наполнять бойлер от подачи горячей воды? Типа догревать в случае если температура ниже нормы? Мне кажется тогда особо экономии не получится.




Выше по ссылке описано, зачем.
Одно дело нагревать холодную воду, а зимой она очень холодная, другое дело - недогретую горячую. Думаю, экономия будет.



по ссылке рекламная лапша, извините


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
СуперСтар ***
54 года (35 лет за рулем), Киев
Сообщения: 5365
С нами с 16.12.2003

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: Mr.Di]
      12 октября 2016 в 19:28 Гілками

Mr.Di 12.10.2016 18:50 пишет:

dotzent 12.10.2016 18:34 пишет:

NoOne 12.10.2016 17:58 пишет:

а зачем наполнять бойлер от подачи горячей воды? Типа догревать в случае если температура ниже нормы? Мне кажется тогда особо экономии не получится.




Выше по ссылке описано, зачем.
Одно дело нагревать холодную воду, а зимой она очень холодная, другое дело - недогретую горячую. Думаю, экономия будет.



по ссылке рекламная лапша, извините




Лапшу читать не нужно, я дал ссылку на статью - Бойлер и счётчик вместе ?! За и против. Там все описано. Сейчас бойлер выключен, помыл руки: горячая вода идет тепленькой, комнатной температуры, а холодная - руки ломит.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
патриарх **
Киев
Сообщения: 1180
С нами с 30.07.2008

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: Професор]
      13 октября 2016 в 09:44 Гілками

Как киевэнерго отнесся к установке счетчика? На баланс взяли? Как будут учитывать?

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P ***
43 года (24 года за рулем), Святопетрівське
Сообщения: 18049
С нами с 16.11.2007

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: Професор]
      13 октября 2016 в 12:51 Гілками

dotzent 12.10.2016 19:28 пишет:

Лапшу читать не нужно, я дал ссылку на статью - Бойлер и счётчик вместе ?! За и против. Там все описано. Сейчас бойлер выключен, помыл руки: горячая вода идет тепленькой, комнатной температуры, а холодная - руки ломит.



как раз статья и написана для привлечение внимания целевой аудитории - тех у кого бойлер, но еще не отказался от центрального ГВС, экономия сомнительна, исходные данные еще более сомнительны, например про глобальную разницу в температуре холодной воды зимой и летом


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Достоевский *
43 года (20 лет за рулем), Киев
Сообщения: 7123
С нами с 12.11.2013

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: NoOne]
      13 октября 2016 в 12:53 Гілками

NoOne 12.10.2016 17:58 пишет:

а зачем наполнять бойлер от подачи горячей воды? Типа догревать в случае если температура ниже нормы? Мне кажется тогда особо экономии не получится.



Он за недогретую ГВ с архимедом будет платить как за холодную; но нагреть в бойлере ХВ с 5 градусов до 50, нужно больше электроэнергии, чем при нагреве недогретой ГВ с 38 до 50.
В первом случае нагрев на 45 градусов, во втором на 12. При этом платить за воду будет одинаково.
Экономия будет очень приличная на электроэнергии.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P **
Киев
Сообщения: 15563
С нами с 08.07.2001

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: Cirax]
      16 октября 2016 в 23:43 Гілками

Cirax 13.10.2016 12:53 пишет:

NoOne 12.10.2016 17:58 пишет:

а зачем наполнять бойлер от подачи горячей воды? Типа догревать в случае если температура ниже нормы? Мне кажется тогда особо экономии не получится.



Он за недогретую ГВ с архимедом будет платить как за холодную; но нагреть в бойлере ХВ с 5 градусов до 50, нужно больше электроэнергии, чем при нагреве недогретой ГВ с 38 до 50.
В первом случае нагрев на 45 градусов, во втором на 12. При этом платить за воду будет одинаково.
Экономия будет очень приличная на электроэнергии.




ну нагрел и дальше?
имеем две горячих воды (уже идет из крана, т.к. слили в бойлер) и из бойлера

все эти танцы нужны только если догревать нужно только нетарифицируемую (до 40С )горячую воду,
если вода идет выше 40С даже после 10 минут сливания - то какой смысл?


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
СуперСтар ***
54 года (35 лет за рулем), Киев
Сообщения: 5365
С нами с 16.12.2003

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: Bird VR6]
      17 октября 2016 в 00:10 Гілками

Bird VR6 16.10.2016 23:43 пишет:


все эти танцы нужны только если догревать нужно только нетарифицируемую (до 40С )горячую воду,
если вода идет выше 40С даже после 10 минут сливания - то какой смысл?




Догревая нетарифицируемую горячую воду - получаю значительную экономию э/э.
Если горячая вода становится горячей, то я ничего не теряю - бойлер не включается.
Или поворотом двух кранов пускаю горячую воду напрямую, а не через бойлер.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
СуперСтар ***
54 года (35 лет за рулем), Киев
Сообщения: 5365
С нами с 16.12.2003

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: Cirax]
      17 октября 2016 в 00:18 Гілками

Cirax 13.10.2016 12:53 пишет:


Он за недогретую ГВ с архимедом будет платить как за холодную; но нагреть в бойлере ХВ с 5 градусов до 50, нужно больше электроэнергии, чем при нагреве недогретой ГВ с 38 до 50.
В первом случае нагрев на 45 градусов, во втором на 12. При этом платить за воду будет одинаково.
Экономия будет очень приличная на электроэнергии.




Именно это я и хотел донести общественности.
Осталось решить технические сложности. Буду монтировать счетчик и Т-образный кран П-образной петлей вверх. Из чего лучше делать петлю? Собирать из уголков и отрезков труб? Паять пластик?


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Достоевский ***
39 лет, Київ
Сообщения: 6116
С нами с 27.02.2009

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: Професор]
      17 октября 2016 в 08:51 Гілками

Имей ввиду - желательно чтобы были регуляторы давления.

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
сжигатель газа ***
48 лет (20 лет за рулем), Киев
Сообщения: 6390
С нами с 21.02.2005

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: Професор]
      17 октября 2016 в 11:19 Гілками

dotzent 17.10.2016 00:18 пишет:

Cirax 13.10.2016 12:53 пишет:


Он за недогретую ГВ с архимедом будет платить как за холодную; но нагреть в бойлере ХВ с 5 градусов до 50, нужно больше электроэнергии, чем при нагреве недогретой ГВ с 38 до 50.
В первом случае нагрев на 45 градусов, во втором на 12. При этом платить за воду будет одинаково.
Экономия будет очень приличная на электроэнергии.




Именно это я и хотел донести общественности.
Осталось решить технические сложности. Буду монтировать счетчик и Т-образный кран П-образной петлей вверх. Из чего лучше делать петлю? Собирать из уголков и отрезков труб? Паять пластик?




проще паять пластик, но для этого нужен хотя бы паяльник
а с трубами можно заморачиваться если для этого есть уже все, необходимые плашки тиски и прочее
но я бы все равно паял, потому как на много быстрее получится по времени


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Достоевский *
43 года (20 лет за рулем), Киев
Сообщения: 7123
С нами с 12.11.2013

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: Alex_kr]
      18 октября 2016 в 21:43 Гілками

Alex_kr 17.10.2016 11:19 пишет:

dotzent 17.10.2016 00:18 пишет:

Cirax 13.10.2016 12:53 пишет:


Он за недогретую ГВ с архимедом будет платить как за холодную; но нагреть в бойлере ХВ с 5 градусов до 50, нужно больше электроэнергии, чем при нагреве недогретой ГВ с 38 до 50.
В первом случае нагрев на 45 градусов, во втором на 12. При этом платить за воду будет одинаково.
Экономия будет очень приличная на электроэнергии.




Именно это я и хотел донести общественности.
Осталось решить технические сложности. Буду монтировать счетчик и Т-образный кран П-образной петлей вверх. Из чего лучше делать петлю? Собирать из уголков и отрезков труб? Паять пластик?




проще паять пластик, но для этого нужен хотя бы паяльник
а с трубами можно заморачиваться если для этого есть уже все, необходимые плашки тиски и прочее
но я бы все равно паял, потому как на много быстрее получится по времени




Быстрей всего, паять медью.
Вот только дороговатое выходит удовольствие.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
СуперСтар ***
54 года (35 лет за рулем), Киев
Сообщения: 5365
С нами с 16.12.2003

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: Invisible_Shurup]
      18 октября 2016 в 22:33 Гілками

Invisible_Shurup 17.10.2016 08:51 пишет:

Имей ввиду - желательно чтобы были регуляторы давления.




Зачем? Сейчас у меня их нет - штатный предохранительный клапан перед бойлером стоит.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Spielberg *
46 лет, Киев
Сообщения: 79985
С нами с 08.10.2011

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: Cirax]
      18 октября 2016 в 22:57 Гілками

Cirax 18.10.2016 21:43 пишет:

Alex_kr 17.10.2016 11:19 пишет:

dotzent 17.10.2016 00:18 пишет:


В ответ на:

...





Именно это я и хотел донести общественности.
Осталось решить технические сложности. Буду монтировать счетчик и Т-образный кран П-образной петлей вверх. Из чего лучше делать петлю? Собирать из уголков и отрезков труб? Паять пластик?




проще паять пластик, но для этого нужен хотя бы паяльник
а с трубами можно заморачиваться если для этого есть уже все, необходимые плашки тиски и прочее
но я бы все равно паял, потому как на много быстрее получится по времени




Быстрей всего, паять медью.
Вот только дороговатое выходит удовольствие.




хм, вроде как не сильно дорого, если сам паять будешь.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
СуперСтар ***
54 года (35 лет за рулем), Киев
Сообщения: 5365
С нами с 16.12.2003

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: Sergu44o]
      18 октября 2016 в 23:22 Гілками

Sergu44o 18.10.2016 22:57 пишет:


хм, вроде как не сильно дорого, если сам паять будешь.




Нет, у меня нет ни паяльника, ни опыта, слесарь справится лучше. Думаю, пластиком проще.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Spielberg *
46 лет, Киев
Сообщения: 79985
С нами с 08.10.2011

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: Професор]
      18 октября 2016 в 23:23 Гілками

dotzent 18.10.2016 23:22 пишет:

Sergu44o 18.10.2016 22:57 пишет:


хм, вроде как не сильно дорого, если сам паять будешь.




Нет, у меня нет ни паяльника, ни опыта, слесарь справится лучше. Думаю, пластиком проще.




проще. но по деньгам медь не сильно дорого.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Достоевский **
54 года, Киев
Сообщения: 9385
С нами с 13.10.2005

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: Професор]
      18 октября 2016 в 23:58 Гілками

дешевле всего - паять пластик.
быстрее всего и проще всего - собрать на металлопласте.
з.ы. медь- тупой и ненужный геморрой.
з.з.ы. По правилам установки счётчика: перед ним должно быть около 10 см прямой трубы, после него - около 5, могут и не принять.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
СуперСтар ***
54 года (35 лет за рулем), Киев
Сообщения: 5365
С нами с 16.12.2003

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: Apec]
      19 октября 2016 в 00:24 Гілками

Apec 18.10.2016 23:58 пишет:


з.з.ы. По правилам установки счётчика: перед ним должно быть около 10 см прямой трубы, после него - около 5, могут и не принять.




Буду знать, спасибо. Сейчас у меня не так.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Достоевский *
43 года (20 лет за рулем), Киев
Сообщения: 7123
С нами с 12.11.2013

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: Apec]
      19 октября 2016 в 09:39 Гілками

Apec 18.10.2016 23:58 пишет:

дешевле всего - паять пластик.
быстрее всего и проще всего - собрать на металлопласте.
з.ы. медь- тупой и ненужный геморрой.
з.з.ы. По правилам установки счётчика: перед ним должно быть около 10 см прямой трубы, после него - около 5, могут и не принять.



20я пластиковая и 15я медная трубки - смотрятся совершенно по разному, а уж фитинги...
Металлопластик будет дороже меди в несколько раз, на таком малом обьеме; ибо фитинги дороже медных раз так в 10.
Если умеешь паять, и есть весь инструмент, то металлопласт проигрывает по всем параметрам меди.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Spielberg *
46 лет, Киев
Сообщения: 79985
С нами с 08.10.2011

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: Cirax]
      19 октября 2016 в 09:49 Гілками

Cirax 19.10.2016 09:39 пишет:

Apec 18.10.2016 23:58 пишет:

дешевле всего - паять пластик.
быстрее всего и проще всего - собрать на металлопласте.
з.ы. медь- тупой и ненужный геморрой.
з.з.ы. По правилам установки счётчика: перед ним должно быть около 10 см прямой трубы, после него - около 5, могут и не принять.



20я пластиковая и 15я медная трубки - смотрятся совершенно по разному, а уж фитинги...
Металлопластик будет дороже меди в несколько раз, на таком малом обьеме; ибо фитинги дороже медных раз так в 10.
Если умеешь паять, и есть весь инструмент, то металлопласт проигрывает по всем параметрам меди.




+1
и он еще и потечь может, в отличие от паянного пластика или меди...


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
сжигатель газа ***
48 лет (20 лет за рулем), Киев
Сообщения: 6390
С нами с 21.02.2005

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: Sergu44o]
      19 октября 2016 в 10:39 Гілками

Sergu44o 19.10.2016 09:49 пишет:



и он еще и потечь может, в отличие от паянного пластика или меди...




ну медь тоже надо уметь паять правильно
к сожалению еще не пробовал как ее паять
но вот то что полипропилен паяется очень просто, это да
сам научился с первого раза
к тому же при пайке выяснил, что брать для пайки лучше использовать фитинги и переходники чешского экопластика
потому как другого у производителя бывало такое что при соединении фитинга и трубы заплавляется внутреннее отверстие причем наглухо
с чем связано понять не могу, при этом эксперименты проводил на одном и том же паяльнике с одинаковыми плашками для разогрева


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P ***
43 года (24 года за рулем), Святопетрівське
Сообщения: 18049
С нами с 16.11.2007

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: Alex_kr]
      19 октября 2016 в 10:41 Гілками

Alex_kr 19.10.2016 10:39 пишет:


но вот то что полипропилен паяется очень просто, это да
сам научился с первого раза
к тому же при пайке выяснил, что брать для пайки лучше использовать фитинги и переходники чешского экопластика
потому как другого у производителя бывало такое что при соединении фитинга и трубы заплавляется внутреннее отверстие причем наглухо
с чем связано понять не могу, при этом эксперименты проводил на одном и том же паяльнике с одинаковыми плашками для разогрева



+1 по всем пунктам, покупка паяльника окупилась на одной точке, а уже сколько переделано и не вспомнишь


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Достоевский *
43 года (20 лет за рулем), Киев
Сообщения: 7123
С нами с 12.11.2013

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: Alex_kr]
      19 октября 2016 в 12:20 Гілками

Alex_kr 19.10.2016 10:39 пишет:


ну медь тоже надо уметь паять правильно
к сожалению еще не пробовал как ее паять




Там элементарно. Отрезал, зачистил, снял грат, намазал одну деталь флюсом, собрал, покрутил в разные стороны немного.
Лишний флюс стёр, нагрел; как флюс засеребрился еще несколько секунд грееш, приложил припой и всё.
Огромный плюс, что в любой момент можно разобрать, и спаять обратно теми-же фитингами, а вот пластик - фиг.

Змінено Cirax (12:23 19/10/2016)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
приверженец *
46 лет (18 лет за рулем), Киев
Сообщения: 490
С нами с 09.04.2011

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: frigor]
      19 октября 2016 в 13:26 Гілками

frigor 13.10.2016 09:44 пишет:

Как киевэнерго отнесся к установке счетчика? На баланс взяли? Как будут учитывать?



Тоже интересно, с каким скрипом Киевэнерго регистрирует "Архимед".


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
сжигатель газа ***
48 лет (20 лет за рулем), Киев
Сообщения: 6390
С нами с 21.02.2005

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: Cirax]
      19 октября 2016 в 14:45 Гілками

Cirax 19.10.2016 12:20 пишет:

Alex_kr 19.10.2016 10:39 пишет:


ну медь тоже надо уметь паять правильно
к сожалению еще не пробовал как ее паять




Там элементарно. Отрезал, зачистил, снял грат, намазал одну деталь флюсом, собрал, покрутил в разные стороны немного.
Лишний флюс стёр, нагрел; как флюс засеребрился еще несколько секунд грееш, приложил припой и всё.
Огромный плюс, что в любой момент можно разобрать, и спаять обратно теми-же фитингами, а вот пластик - фиг.




ого сколько телодвижений надо сделать
я пайкой проще
приложил трубу и фитинг к паяльнику нагрел, а потом соединил
но у тебя плюс в том, что действительно можно использовать тот же фитинг
ну и само оборудование и припои будут не дешовые


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Достоевский *
43 года (20 лет за рулем), Киев
Сообщения: 7123
С нами с 12.11.2013

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: Alex_kr]
      19 октября 2016 в 21:29 Гілками

Alex_kr 19.10.2016 14:45 пишет:


ну и само оборудование и припои будут не дешовые



Горелки есть недорогие, вместо йоршика можно использовать кухонную губку, грат зачищать ножиком, отрезать ножовкой.
Припой с флюсом конечно недешевые, и на них экономить не стоит.
Я себе прикупил весь инструмент еще лет 10 назад, за 200 баксов. На то время, одна точка стояла 70 баксов, если нанять мастеров.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
сжигатель газа ***
48 лет (20 лет за рулем), Киев
Сообщения: 6390
С нами с 21.02.2005

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: Cirax]
      20 октября 2016 в 10:43 Гілками

Cirax 19.10.2016 21:29 пишет:

Alex_kr 19.10.2016 14:45 пишет:


ну и само оборудование и припои будут не дешовые



Горелки есть недорогие, вместо йоршика можно использовать кухонную губку, грат зачищать ножиком, отрезать ножовкой.
Припой с флюсом конечно недешевые, и на них экономить не стоит.
Я себе прикупил весь инструмент еще лет 10 назад, за 200 баксов. На то время, одна точка стояла 70 баксов, если нанять мастеров.




ну даже по сегоднешним меркам не дешево
с полипропиленом расходов на 20-30 уе сам паяльник и по возможности ножницы для труб, но можно обойтись и канцелярским широким ножом

ну и если паять с головой то паяльник проживет долго, моему уже лет 10
кум когда учился паять, то уграл уже 3 шт и вечно экономит на фитингах покупая дешовую турцию и прочую хрень вместо нормального чешского экопластика, который на пару грн дороже турции, но в работе приятнее на много

но если чесно, медь мне нравится больше, потому как выглядит вроде как аккуратнее
но к сожалению с ней еще не работал

сейчас надо спаять пару деталей для удлинителя потока в батареи но все ни как не собирусь подобрать сам фитиг и трубку медную


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
СуперСтар ***
54 года (35 лет за рулем), Киев
Сообщения: 5365
С нами с 16.12.2003

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: Професор]
      29 октября 2016 в 20:43 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)

Как нужно правильно устанавливать счетчик, чтобы его приняли и опломбировали?
Сейчас собираю конструкцию и понимаю, что в такой конфигурации смогу опломбированный счетчик открутить, не снимая пломб. Наверное, такой монтаж не примут и не опломбируют. Хотя я советовался с мастером киевэнерго при распломбировке счетчика, он говорил, что я могу так собрать петлей на уголках.
Наверное, нужно мне купить уголок (который стоит после крана) с ушком, чтобы через него тоже прошел пломбировочный шнур?
И еще вопрос: обратный клапан у меня стоит после счетчика. Нужно его переставить перед счетчиком?

Как нужно правильно устанавливать счетчик, чтобы его приняли и опломбировали.Сейчас собираю конструкцию и понимаю, что в такой конфигурации смогу опломбированный счетчик открутить, не снимая пломб


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Достоевский *
43 года (20 лет за рулем), Киев
Сообщения: 7123
С нами с 12.11.2013

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: Професор]
      29 октября 2016 в 21:26 Гілками

dotzent 29.10.2016 20:43 пишет:

Как нужно правильно устанавливать счетчик, чтобы его приняли и опломбировали?
Сейчас собираю конструкцию и понимаю, что в такой конфигурации смогу опломбированный счетчик открутить, не снимая пломб. Наверное, такой монтаж не примут и не опломбируют. Хотя я советовался с мастером киевэнерго при распломбировке счетчика, он говорил, что я могу так собрать петлей на уголках.
Наверное, нужно мне купить уголок (который стоит после крана) с ушком, чтобы через него тоже прошел пломбировочный шнур?
И еще вопрос: обратный клапан у меня стоит после счетчика. Нужно его переставить перед счетчиком?



Муфту выбросить, прикрутить горизонтально грязевик, потом уголок НВ, к нему удлинитель НВ 5см, далее счетчик и обратный клапан.
Самое главное, выбросить шланг далеко и надолго.

Змінено Cirax (21:27 29/10/2016)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
СуперСтар ***
54 года (35 лет за рулем), Киев
Сообщения: 5365
С нами с 16.12.2003

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: Cirax]
      29 октября 2016 в 21:57 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)

Cirax 29.10.2016 21:26 пишет:

[
Муфту выбросить, прикрутить горизонтально грязевик, потом уголок НВ, к нему удлинитель НВ 5см, далее счетчик и обратный клапан.
Самое главное, выбросить шланг далеко и надолго.




Шланг выброшу, то я примерил из подручных материалов. Завтра куплю уголок НВ, трехходовой кран (после обратного клапана), буду думать, из чего там дальше собирать. Удлинитель то зачем?
Вот так нужно? Все равно так можно открутить, не повредив пломбы - наверное, уголок НВ нужно с ушком для пломбировочного шнура купить?

Шланг выброшу, то я примерил из подручных материалов. Завтра куплю уголок НВ, трехходовой кран (после обратного клапана), буду думать, из чего там дальше собирать


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
сжигатель газа ***
48 лет (20 лет за рулем), Киев
Сообщения: 6390
С нами с 21.02.2005

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: Професор]
      29 октября 2016 в 22:27 Гілками

на гайках что крепят счетчик, должны быть уши
мастер протянет нитку или между ушами счетчика (сверху в низ)
или зацепит за трубу холодной подачи, ни че вы не открутите и даже не надейтесь

Змінено Alex_kr (22:28 29/10/2016)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! **
44 года (18 лет за рулем), Київ-Рівне-Київ
Сообщения: 3367
С нами с 31.01.2009

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: Професор]
      29 октября 2016 в 22:56 Гілками

Интересно за сколько покупали, и где? как с гарантией на счетчик?

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Достоевский *
43 года (20 лет за рулем), Киев
Сообщения: 7123
С нами с 12.11.2013

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: Професор]
      29 октября 2016 в 23:12 Гілками

dotzent 29.10.2016 21:57 пишет:

Cirax 29.10.2016 21:26 пишет:

[
Муфту выбросить, прикрутить горизонтально грязевик, потом уголок НВ, к нему удлинитель НВ 5см, далее счетчик и обратный клапан.
Самое главное, выбросить шланг далеко и надолго.




Шланг выброшу, то я примерил из подручных материалов. Завтра куплю уголок НВ, трехходовой кран (после обратного клапана), буду думать, из чего там дальше собирать. Удлинитель то зачем?
Вот так нужно? Все равно так можно открутить, не повредив пломбы - наверное, уголок НВ нужно с ушком для пломбировочного шнура купить?



На 2й фотке нормально. Удлинитель чтобы правильно считал счетчик, но вы там уже поставили муфту. Только грязевик поверните отстойником пониже, если получится.

Змінено Cirax (23:14 29/10/2016)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
СуперСтар ***
54 года (35 лет за рулем), Киев
Сообщения: 5365
С нами с 16.12.2003

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: Alex_kr]
      29 октября 2016 в 23:24 Гілками

Alex_kr 29.10.2016 22:27 пишет:

на гайках что крепят счетчик, должны быть уши
мастер протянет нитку или между ушами счетчика (сверху в низ)
или зацепит за трубу холодной подачи, ни че вы не открутите и даже не надейтесь




На гайках ушки есть, конечно, но открутить счетчик можно вместе с гайками из уголка. За холодную воду нельзя сейчас пропускать нитку, водоканал снял мне счетчик для поверки. Наверное, куплю уголок с ушком. Боюсь, что опломбировать - опломбируют, а потом, когда будут распломбировывать - скажут, что у вас все неправильно - платите штраф.

Производителя Архимеда я уже давал ссылку, там есть контакты и региональных перепродавателей:
http://www.arkhimed.ua/predstaviteli/


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
сжигатель газа ***
48 лет (20 лет за рулем), Киев
Сообщения: 6390
С нами с 21.02.2005

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: Професор]
      29 октября 2016 в 23:32 Гілками

если очень постараться то выкрутить можно, особенно если ставить муфту и такой уголок как вы установили
а если поставить уголок (так называемый папа-мама)
то тогда снять не выйдет
но думаю, что вам могут не разрешить устанавливать так
хотя могу и ошибаться
практика покажет


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
СуперСтар ***
54 года (35 лет за рулем), Киев
Сообщения: 5365
С нами с 16.12.2003

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: Alex_kr]
      30 октября 2016 в 19:28 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)

Alex_kr 29.10.2016 23:32 пишет:

если очень постараться то выкрутить можно, особенно если ставить муфту и такой уголок как вы установили
а если поставить уголок (так называемый папа-мама)
то тогда снять не выйдет
но думаю, что вам могут не разрешить устанавливать так
хотя могу и ошибаться
практика покажет




Уже и сам сомневаюсь, могут и не опломбировать - перед и после счетчика мало прямого участка трубы.
Действительно, покажет все практика. Это опытно-экспериментальная конструкция. Перед капитальным ремонтом санузла посмотрю, как она покажет себя в эксплуатации.
Вечером сливал долго воду и разбор воды в выходной день хороший - счетчик показывает уже 44 градуса. А утром вода всегда холоднее, сливать ее некогда.

Уже и сам сомневаюсь, могут и не опломбировать - перед и после счетчика мало прямого участка трубы. Действительно, покажет все практика


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
СуперСтар ***
54 года (35 лет за рулем), Киев
Сообщения: 5365
С нами с 16.12.2003

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: Професор]
      31 октября 2016 в 20:08 Гілками

Помыл вечером вечером посуду, посмотрел по итогу температуру - 36 градусов, будет считаться по цене холодной.
Нужно еще разобраться, как платить по его показаниям. Где то в интернете можно заплатить?


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
сжигатель газа ***
48 лет (20 лет за рулем), Киев
Сообщения: 6390
С нами с 21.02.2005

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: Професор]
      31 октября 2016 в 20:13 Гілками

Грязевой фильтр на горячей случайно не будет мешать холодному счетчику??

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
СуперСтар ***
54 года (35 лет за рулем), Киев
Сообщения: 5365
С нами с 16.12.2003

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: Alex_kr]
      31 октября 2016 в 20:35 Гілками

Alex_kr 31.10.2016 20:13 пишет:

Грязевой фильтр на горячей случайно не будет мешать холодному счетчику??




Не будет, я примерил старый счетчик. Он не вверх, а вбок, от стены смотреть будет.

Змінено dotzent (20:37 31/10/2016)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
сжигатель газа ***
48 лет (20 лет за рулем), Киев
Сообщения: 6390
С нами с 21.02.2005

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: Професор]
      31 октября 2016 в 21:56 Гілками

предусмотрите вариант чтоб можно было его чистить
а то из-за установки холодного счетчика не сможете подлезть к нему ключем


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
СуперСтар ***
54 года (35 лет за рулем), Киев
Сообщения: 5365
С нами с 16.12.2003

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: Alex_kr]
      31 октября 2016 в 22:11 Гілками

Alex_kr 31.10.2016 21:56 пишет:

предусмотрите вариант чтоб можно было его чистить
а то из-за установки холодного счетчика не сможете подлезть к нему ключем




Да, спасибо, про чистку не подумал... Нужно будет довернуть фильтр немного. За пять лет ни разу его не чистил, снял вместе с горячим счетчиком - грязи внутри особо не увидел, сетка крупная. Хотя осмосные предфильтры забываются коричневой грязью быстро.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
сжигатель газа ***
48 лет (20 лет за рулем), Киев
Сообщения: 6390
С нами с 21.02.2005

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: Професор]
      31 октября 2016 в 22:27 Гілками

ну грязевик расчитан на крупную окалину и крупную ржавчину
бывает что трубы уже в подвале не в дугу, хотя стояки еще нормально выглядят
а когда по ним сантехники постучат то такой хлам поднимается, что грязевик закоксовывается полностью
так что возможность чистки лишней не будет, а то мало ли что
кстати не забудьте отчитаться как поставили все на учет
а то все у себя ни как не установлю такие счетчики
но еще пока колеблюсь какие ставить
или ЛВ-4Т (моноблок) или Архимед

ну и в принципе в теме по счетчикам многотарифным не помешает ваша статистика

Змінено Alex_kr (22:27 31/10/2016)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! **
44 года (18 лет за рулем), Київ-Рівне-Київ
Сообщения: 3367
С нами с 31.01.2009

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: Професор]
      1 ноября 2016 в 08:05 Гілками

Народ, а у кого стоит уже "архимед", если можно выложите видео как на нем фиксируют нагрев воды по этапах:
я так понял там должно быть 4 значения
- холодная вода
- вода от 40-45
- 45-50
- больше 50
а как оно на самом деле?


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
СуперСтар **
45 лет (23 года за рулем), Киев
Сообщения: 4490
С нами с 19.03.2009

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: Alex_kr]
      1 ноября 2016 в 19:12 Гілками

Alex_kr 31.10.2016 22:27 пишет:

ну грязевик расчитан на крупную окалину и крупную ржавчину
бывает что трубы уже в подвале не в дугу, хотя стояки еще нормально выглядят
а когда по ним сантехники постучат то такой хлам поднимается, что грязевик закоксовывается полностью
так что возможность чистки лишней не будет, а то мало ли что
кстати не забудьте отчитаться как поставили все на учет
а то все у себя ни как не установлю такие счетчики
но еще пока колеблюсь какие ставить
или ЛВ-4Т (моноблок) или Архимед

ну и в принципе в теме по счетчикам много тарифным не помешает ваша статистика




Ну по цене - Архимед дешевле на 300грн и когда я выбирал, то ЛВ-4 начинал учитывать разницу температуры через 2 или 4 минуты, не помню, как сейчас не знаю, надо читать мануалы.
По поводу статистики - за 3 мес заплатили 12кубов холодной и 3куба горячей(на 4-х человек) так что смысл есть, еще надо поставить 2х зонный счетчик на электричество)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
сжигатель газа ***
48 лет (20 лет за рулем), Киев
Сообщения: 6390
С нами с 21.02.2005

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: pandry2007]
      1 ноября 2016 в 23:44 Гілками

pandry2007 01.11.2016 19:12 пишет:


Ну по цене - Архимед дешевле на 300грн и когда я выбирал, то ЛВ-4 начинал учитывать разницу температуры через 2 или 4 минуты, не помню, как сейчас не знаю, надо читать мануалы.
По поводу статистики - за 3 мес заплатили 12кубов холодной и 3куба горячей(на 4-х человек) так что смысл есть, еще надо поставить 2х зонный счетчик на электричество)




архимед сейчас значительно дешевле ЛВ-4Т
стоимость архимеда 890 грн
а стоимость ЛВ-4Т почти 1600 (может сейчас и дороже уже) и это за моноблок
это цены производителей

единственное что настораживает это отзывы по архимеду
и что то его не шибко хвалят на том же харьковфоруме, где куча народа с этими счетчиками и по более общается чем у нас
и некоторые сети даже не пломбируют эти счетчики
вот и чешу репу потому как мне надо будет 2 таких счетчика (потому как два стояка в квартире)

Змінено Alex_kr (23:45 01/11/2016)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
СуперСтар **
45 лет (23 года за рулем), Киев
Сообщения: 4490
С нами с 19.03.2009

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: Alex_kr]
      2 ноября 2016 в 09:59 Гілками

А на что жалуются? Поставил уже 2 таких, с первым была лажа - бракованная партия батареек попалась, сняли отправили на гарантию, через 12 дней поставили на место, пока все ок, второй тоже работает без нареканий, тьфу-тьфу)

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
сжигатель газа ***
48 лет (20 лет за рулем), Киев
Сообщения: 6390
С нами с 21.02.2005

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: pandry2007]
      2 ноября 2016 в 11:35 Гілками

да разное там про них говорят
посмотрите тут тыць

на учет ваши как принимали??

Змінено Alex_kr (11:35 02/11/2016)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
СуперСтар **
45 лет (23 года за рулем), Киев
Сообщения: 4490
С нами с 19.03.2009

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: Alex_kr]
      3 ноября 2016 в 15:57 Гілками

Принимало Киевэнерго по заяве. Заставили, правда, прямой договор подписать. Приходят квитанции, адаптированные под такую тарификацию.

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
сжигатель газа ***
48 лет (20 лет за рулем), Киев
Сообщения: 6390
С нами с 21.02.2005

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: pandry2007]
      3 ноября 2016 в 16:45 Гілками

ну прямой договор они сейчас заставляют подписывать всех
так что это нормально
не требовали лицензию от установщиков, которые имеют право устанавливать счетчики
а то ранее они этим промышляли, чтоб не дать их зарегистрировать.
у меня евро-реконструкция, потому надо будет тоже и договор подписывать


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
СуперСтар **
45 лет (23 года за рулем), Киев
Сообщения: 4490
С нами с 19.03.2009

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: Професор]
      3 ноября 2016 в 18:19 Гілками

Нет, не требовали по одному, который 2 года назад ставили, а второй они сами меняли и пломбировали.

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
СуперСтар ***
54 года (35 лет за рулем), Киев
Сообщения: 5365
С нами с 16.12.2003

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: pandry2007]
      3 ноября 2016 в 19:14 Гілками

pandry2007 03.11.2016 15:57 пишет:

Принимало Киевэнерго по заяве. Заставили, правда, прямой договор подписать. Приходят квитанции, адаптированные под такую тарификацию.




А эти квитанции оплатить можно на сайте киевэнерго или в приват-24, ГИОЦ?

Сегодня в офисе киевэнерго на Воздухофлотском, 58 написал три заявления: заявление о заключении договора (паспорт архимеда приложил), заявление о перерасчете по показаниям старого счетчика (долго не вносил показания из-за бойлера, насчитывают сейчас по полным нормам потребления) и заявление о замере температуры горячей воды и соответствующем перерасчете по результатам.
Жду, когда придут опломбировывать счетчик.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
СуперСтар **
45 лет (23 года за рулем), Киев
Сообщения: 4490
С нами с 19.03.2009

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: Професор]
      3 ноября 2016 в 19:31 Гілками

Платим только через приват.

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Достоевский **
44 года (26 лет за рулем), Киев
Сообщения: 6174
С нами с 03.02.2007

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: Професор]
      3 ноября 2016 в 20:33 Гілками

dotzent 03.11.2016 19:14 пишет:

pandry2007 03.11.2016 15:57 пишет:

Принимало Киевэнерго по заяве. Заставили, правда, прямой договор подписать. Приходят квитанции, адаптированные под такую тарификацию.




А эти квитанции оплатить можно на сайте киевэнерго или в приват-24, ГИОЦ?

Сегодня в офисе киевэнерго на Воздухофлотском, 58 написал три заявления: заявление о заключении договора (паспорт архимеда приложил), заявление о перерасчете по показаниям старого счетчика (долго не вносил показания из-за бойлера, насчитывают сейчас по полным нормам потребления) и заявление о замере температуры горячей воды и соответствующем перерасчете по результатам.
Жду, когда придут опломбировывать счетчик.




Вообще-то платить надо только на основании договора. У вас был до киевэнерго договор с ЖЕКом?


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
СуперСтар ***
54 года (35 лет за рулем), Киев
Сообщения: 5365
С нами с 16.12.2003

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: oleg_mazda]
      3 ноября 2016 в 21:54 Гілками

oleg_mazda 03.11.2016 20:33 пишет:

dotzent 03.11.2016 19:14 пишет:

pandry2007 03.11.2016 15:57 пишет:

Принимало Киевэнерго по заяве. Заставили, правда, прямой договор подписать. Приходят квитанции, адаптированные под такую тарификацию.




А эти квитанции оплатить можно на сайте киевэнерго или в приват-24, ГИОЦ?

Сегодня в офисе киевэнерго на Воздухофлотском, 58 написал три заявления: заявление о заключении договора (паспорт архимеда приложил), заявление о перерасчете по показаниям старого счетчика (долго не вносил показания из-за бойлера, насчитывают сейчас по полным нормам потребления) и заявление о замере температуры горячей воды и соответствующем перерасчете по результатам.
Жду, когда придут опломбировывать счетчик.




Вообще-то платить надо только на основании договора. У вас был до киевэнерго договор с ЖЕКом?




Не было. Может, договор присоединения или еще что то. Услуги мне предоставлялись - я платил, может, это и не правильно юридически.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
СуперСтар ***
54 года (35 лет за рулем), Киев
Сообщения: 5365
С нами с 16.12.2003

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: Alex_kr]
      14 ноября 2016 в 20:16 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)

Alex_kr 31.10.2016 22:27 пишет:



ну и в принципе в теме по счетчикам многотарифным не помешает ваша статистика




Отдал документы для договора с Киевєнерго, жду, пока позвонят, кода будет готов. Сегодня пришел мастер, опломбировал счетчик (меня дома не было), взял копию паспорта счетчика и оставил акт пломбировки с показаниями.
Посмотрел, что проволоку он вокруг уголка не пропустил, т.е. счетчик можно выкрутить - надеюсь не будет у меня потом проблем при распломбировке для поверки.
Статистика показаний за две недели - общее потребление - 4,4; подогрев - 0,7. В среднем температура на счетчике колеблется от 20 до 45 градусов, потом догреваю бойлером.

Отдал документы для договора с Киевєнерго, жду, пока позвонят, кода будет готов. Сегодня пришел мастер, опломбировал счетчик (меня дома не было), взял копию паспорта счетчика и оставил акт пломбировки с показаниями


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
СуперСтар ***
54 года (35 лет за рулем), Киев
Сообщения: 5365
С нами с 16.12.2003

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: Професор]
      16 ноября 2016 в 19:13 Гілками

Пришел сегодня вечером домой - смотрю, лежит на столе акт: приходила комиссия по моему заявлению, которое я написал заодно при заключении договора, и замерила температуру горячей воды (подачу воду переключил напрямую, не через бойлер) - 34,7 градусов. Это за какой период Киевэнерго должно сделать перерасчет на основании этого акта?

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
СуперСтар *
45 лет (28 лет за рулем),
Сообщения: 4822
С нами с 11.05.2012

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: Професор]
      16 ноября 2016 в 22:24 Гілками

В ответ на:

На гайках ушки есть, конечно, но открутить счетчик можно вместе с гайками из уголка.




Интересно как? Счетчик проходит по оси возле стены? Если пытаться его отвести от стены то резьба будет идти на закручивание.

З.Ы. Конечно если сильно постараться то много чего можно..., даже если счетчик стоит в идеале по всем требованиям.

Змінено Гари (22:32 16/11/2016)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
СуперСтар ***
54 года (35 лет за рулем), Киев
Сообщения: 5365
С нами с 16.12.2003

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: Гари]
      16 ноября 2016 в 22:57 Гілками

Гари 16.11.2016 22:24 пишет:

В ответ на:

На гайках ушки есть, конечно, но открутить счетчик можно вместе с гайками из уголка.




Интересно как? Счетчик проходит по оси возле стены? Если пытаться его отвести от стены то резьба будет идти на закручивание.

З.Ы. Конечно если сильно постараться то много чего можно..., даже если счетчик стоит в идеале по всем требованиям.




Я же сам собирал эту конструкцию - поэтому знаю, как.
Сначала разбираю все, что выше счетчика. Потом поворачиваю уголок и отвожу счетчик от стены. А потом выкручиваю счетчик с гайками из уголка.
Это теоретически. А практически - воровать не люблю да и платить Киевэнерго мне сейчас совсем мало нужно будет - 90% воды по тарифу холодной.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
СуперСтар *
45 лет (28 лет за рулем),
Сообщения: 4822
С нами с 11.05.2012

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: Професор]
      16 ноября 2016 в 23:07 Гілками

dotzent 16.11.2016 22:57 пишет:

Гари 16.11.2016 22:24 пишет:

В ответ на:

На гайках ушки есть, конечно, но открутить счетчик можно вместе с гайками из уголка.




Интересно как? Счетчик проходит по оси возле стены? Если пытаться его отвести от стены то резьба будет идти на закручивание.

З.Ы. Конечно если сильно постараться то много чего можно..., даже если счетчик стоит в идеале по всем требованиям.




Я же сам собирал эту конструкцию - поэтому знаю, как.
Сначала разбираю все, что выше счетчика. Потом поворачиваю уголок и отвожу счетчик от стены. А потом выкручиваю счетчик с гайками из уголка.
Это теоретически. А практически - воровать не люблю да и платить Киевэнерго мне сейчас совсем мало нужно будет - 90% воды по тарифу холодной.




Та дело то конечно не в воровстве, чисто спортивный интерес с технической точки зрения!

"Потом поворачиваю уголок и отвожу счетчик" - еще раз, поворачивая уголок резьба будет идти на закручивание. Или специально там сильно не зажимали?


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
СуперСтар ***
54 года (35 лет за рулем), Киев
Сообщения: 5365
С нами с 16.12.2003

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: Гари]
      16 ноября 2016 в 23:29 Гілками

Гари 16.11.2016 23:07 пишет:

еще раз, поворачивая уголок резьба будет идти на закручивание. Или специально там сильно не зажимали?




Не помню точно, что там как крутилось - но думаю, еще на четверть оборота при необходимости можно будет закрутить уголок.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
СуперСтар *
45 лет (28 лет за рулем),
Сообщения: 4822
С нами с 11.05.2012

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: Професор]
      16 ноября 2016 в 23:56 Гілками

dotzent 16.11.2016 23:29 пишет:

Гари 16.11.2016 23:07 пишет:

еще раз, поворачивая уголок резьба будет идти на закручивание. Или специально там сильно не зажимали?




Не помню точно, что там как крутилось - но думаю, еще на четверть оборота при необходимости можно будет закрутить уголок.




По своему опыту сантехнику всегда собираю так, что потом чего-то докрутить будет проблематично, ну то такое...
И вот докрутишь, потом надо приоткрутить, начнет прокапывать... Можно конечно потом это все с пастой перепаковать, но то уже другая история, можно и трубу от стены отогнуть и плитку выбить и т.д.

Инженеры (пломбировщики) обращают внимание на легкий доступ, условно, что пока контролер звонит в дверь ты можешь быстренько устранить вмешательство в прибор учета.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Достоевский *
43 года (20 лет за рулем), Киев
Сообщения: 7123
С нами с 12.11.2013

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: Професор]
      22 ноября 2016 в 18:10 Гілками

dotzent 16.11.2016 22:57 пишет:

Гари 16.11.2016 22:24 пишет:

В ответ на:

На гайках ушки есть, конечно, но открутить счетчик можно вместе с гайками из уголка.




Интересно как? Счетчик проходит по оси возле стены? Если пытаться его отвести от стены то резьба будет идти на закручивание.

З.Ы. Конечно если сильно постараться то много чего можно..., даже если счетчик стоит в идеале по всем требованиям.




Я же сам собирал эту конструкцию - поэтому знаю, как.
Сначала разбираю все, что выше счетчика. Потом поворачиваю уголок и отвожу счетчик от стены. А потом выкручиваю счетчик с гайками из уголка.
Это теоретически. А практически - воровать не люблю да и платить Киевэнерго мне сейчас совсем мало нужно будет - 90% воды по тарифу холодной.



Мне проще, взял горелку- нагрел, и всё снял вместе с счетчиками.
Киевэнерго не переживает об этом.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
СуперСтар *
53 года (34 года за рулем), Киев
Сообщения: 4179
С нами с 23.12.2012

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: Професор]
      22 ноября 2016 в 18:29 Гілками

Архимед считает как совсем холодную или подогретую?

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
СуперСтар ***
54 года (35 лет за рулем), Киев
Сообщения: 5365
С нами с 16.12.2003

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: Fabio Angeluchi]
      22 ноября 2016 в 19:28 Гілками

Fabio Angeluchi 22.11.2016 18:29 пишет:

Архимед считает как совсем холодную или подогретую?




ответил в теме:
http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=10529156&page=0&vc=1#Post10529156

здесь я уточнял инженерные особенности установки Архимеда


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
опытный писатель *
Луганск -->Северодонецк
Сообщения: 1487
С нами с 28.02.2003

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: Гари]
      22 ноября 2016 в 20:59 Гілками

Гари 16.11.2016 23:56 пишет:

dotzent 16.11.2016 23:29 пишет:

Гари 16.11.2016 23:07 пишет:

еще раз, поворачивая уголок резьба будет идти на закручивание. Или специально там сильно не зажимали?




Не помню точно, что там как крутилось - но думаю, еще на четверть оборота при необходимости можно будет закрутить уголок.




По своему опыту сантехнику всегда собираю так, что потом чего-то докрутить будет проблематично, ну то такое...
И вот докрутишь, потом надо приоткрутить, начнет прокапывать... Можно конечно потом это все с пастой перепаковать, но то уже другая история, можно и трубу от стены отогнуть и плитку выбить и т.д.

Инженеры (пломбировщики) обращают внимание на легкий доступ, условно, что пока контролер звонит в дверь ты можешь быстренько устранить вмешательство в прибор учета.




Т.е. НЕ ОПЛОМБИРОВАННАЯ крышка фильтра грубой очистки это вообще нипалевно?


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
СуперСтар *
53 года (34 года за рулем), Киев
Сообщения: 4179
С нами с 23.12.2012

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: Toha]
      22 ноября 2016 в 21:02 Гілками

Toha 22.11.2016 20:59 пишет:

Гари 16.11.2016 23:56 пишет:

dotzent 16.11.2016 23:29 пишет:


В ответ на:

...





Не помню точно, что там как крутилось - но думаю, еще на четверть оборота при необходимости можно будет закрутить уголок.




По своему опыту сантехнику всегда собираю так, что потом чего-то докрутить будет проблематично, ну то такое...
И вот докрутишь, потом надо приоткрутить, начнет прокапывать... Можно конечно потом это все с пастой перепаковать, но то уже другая история, можно и трубу от стены отогнуть и плитку выбить и т.д.

Инженеры (пломбировщики) обращают внимание на легкий доступ, условно, что пока контролер звонит в дверь ты можешь быстренько устранить вмешательство в прибор учета.




Т.е. НЕ ОПЛОМБИРОВАННАЯ крышка фильтра грубой очистки это вообще нипалевно?



Она вообще мало у кого опломбированная))))


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
сжигатель газа ***
48 лет (20 лет за рулем), Киев
Сообщения: 6390
С нами с 21.02.2005

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: Toha]
      23 ноября 2016 в 13:23 Гілками

Toha 22.11.2016 20:59 пишет:



Т.е. НЕ ОПЛОМБИРОВАННАЯ крышка фильтра грубой очистки это вообще нипалевно?




т.е. палево будет когда у вас это фильтрик забьется окалиной и другой ржавчиной в хлам от состояния труб
тогда поймете, что его пломбировать низя и должен быть доступ, чтоб была возможность прочистки подачи воды
а так с пломбировкой этой крышечки вы получите кучу секаса с водяниками,
придется писать заявление на распломбировку, потом ждать когда придут распломбируют, а потом прочистите в течении 20 секунд и пойдете писать опять заявление на пломбировку заново и ждать этих дядек чтоб все опломбировали.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
СуперСтар *
45 лет (28 лет за рулем),
Сообщения: 4822
С нами с 11.05.2012

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: Alex_kr]
      23 ноября 2016 в 14:01 Гілками

Когда-то, давно, пломбировали, потом перестали, поняли что это гон.

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
187
важничающий писатель *
Киев
Сообщения: 1982
С нами с 10.03.2011

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: Професор]
      27 ноября 2016 в 19:01 Гілками

а этот Т-образный кран он как воду перекрывает?
-Или перекрыт или подача на 2 отвода, или можно отдельно на 1й либо 2й отвод открывать?


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
СуперСтар ***
54 года (35 лет за рулем), Киев
Сообщения: 5365
С нами с 16.12.2003

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: 187]
      27 ноября 2016 в 20:06 Гілками

187 27.11.2016 19:01 пишет:

а этот Т-образный кран он как воду перекрывает?
-Или перекрыт или подача на 2 отвода, или можно отдельно на 1й либо 2й отвод открывать?




Погугли - они есть Т и L - типа. Подумай - поймешь принцип работы.
У меня стоит Т типа, в одном положении он пускает воду на оба направления (у хода в бойлера у меня есть еще обычный кран, которым отрезаю бойлер), а в другом - прямо в систему не пускает воду, а на бойлер (влево) - открыт.
Пломбировку фильтра - нигде не видел, да и не слышал о таком.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
СуперСтар *
45 лет (28 лет за рулем),
Сообщения: 4822
С нами с 11.05.2012

Re: После "Архимеда" - отвод для догрева воды бойлером [Re: Професор]
      27 ноября 2016 в 21:42 Гілками

В ответ на:

Пломбировку фильтра - нигде не видел, да и не слышал о таком.




Было такое, еще до широкомаштабных магнитотехнлогий, есть там прикол...
Не зря ж там ушко под пломбировку.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Autoua.netФорумБудівництво та ремонт нерухомості
Додаткова інформація
0 користувачів і 15 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.

Модератор:  moderator, Outdriver 

Роздрукувати всю тему

Права
      Ви не можете створювати нові теми
      Ви не можете відповідати на повідомлення
      HTML дозволений
      UBBCode дозволений

Рейтинг:
Переглядів теми: 11589

Оціните цю тему

Перейти в

Правила конференції | Календар | FAQ | Карта розділу | Мобільна версія