Приобрели новую плиту и задумался, как ее подключать. Когда крайний раз делали ремонт лет 15 назад, специальную силовую розетку демонтировали и поставили обычную 16А, куда и подключили старую электроплиту, которая так и проработала таким образом до сегодняшних дней. Проблем, честно говоря, не было. Понимая, что это не правильно, озадачился поиском скрытой розетки 32А для монтажа в стандартный подрозетник, но что-то не могу найти такого. Все 32А розетки идут каких-то специфических размеров, даже леграндовская за 100500 денег имеет свою коробку для настенного монтажа.
Что делать? Не париться и включиться в имеющуюся 16А, или что можно сделать?
Емнип на такой ток нет розетки для стандартной коробки. В 2002 просто нашел наименьшее из убожеств для наружки и утопил розетку в стену. Клемники на такие токи требуют обслуживания. Ну и не дай Бог чего-фик быстро отключишь(если нет отдельного автомата на 2-3 полюса на плиту)
maxwell 24.10.2016 22:02 пишет: Приобрели новую плиту и задумался, как ее подключать. Когда крайний раз делали ремонт лет 15 назад, специальную силовую розетку демонтировали и поставили обычную 16А, куда и подключили старую электроплиту, которая так и проработала таким образом до сегодняшних дней. Проблем, честно говоря, не было. Понимая, что это не правильно, озадачился поиском скрытой розетки 32А для монтажа в стандартный подрозетник, но что-то не могу найти такого. Все 32А розетки идут каких-то специфических размеров, даже леграндовская за 100500 денег имеет свою коробку для настенного монтажа.
Что делать? Не париться и включиться в имеющуюся 16А, или что можно сделать?
Начни с обратного: какой кабель лежит до этой розетки и каким автоматом он защищен? Ну а так же правило - автомат должен быть "самым слабым звеном" в цепи. То есть если у тебя к розетке плиты выделенный кабель 2.5 квадрата и автомат 16А, можешь оставлять розетку 16А, пожара не будет, но будешь бегать автомат включать. Если кабель 4 квадрата, и автомат 32А, то бегать к автомату не будешь, но розетка сгорит. З.Ы. Цепь нужно рассматривать целиком. Этим и отличаются электрики - электрики от электриков - сантехников - плиточников.
Начни с обратного: какой кабель лежит до этой розетки и каким автоматом он защищен? Ну а так же правило - автомат должен быть "самым слабым звеном" в цепи. То есть если у тебя к розетке плиты выделенный кабель 2.5 квадрата и автомат 16А, можешь оставлять розетку 16А, пожара не будет, но будешь бегать автомат включать. Если кабель 4 квадрата, и автомат 32А, то бегать к автомату не будешь, но розетка сгорит. З.Ы. Цепь нужно рассматривать целиком. Этим и отличаются электрики - электрики от электриков - сантехников - плиточников.
Я пока изучил, что по факту у меня там. Оказалось - к розетке идет алюминиевый кабель 3х2,5. Кабель идет напрямую от автомата. Автомат еще какой-то советский, черный такой, номинал не разобрать. Пока что заменил розетку на качественную ABB 16А (стояла какая-то ноунейм) и поставил качественную вилку леграндовскую 16А. Плита новая работает. Дальше, наверное, поменяю автоматы. Вариант поставить 16А автомат для меня, похоже, самый оптимальный. В идеале бы, конечно, протянуть отдельный кабель бОльшего сечения до щитка, но не хочется рушить отделку.
maxwell 24.10.2016 22:02 пишет: Когда крайний раз делали ремонт лет 15 назад, специальную силовую розетку демонтировали и поставили обычную 16А
Судя по всему, еще и специальный пятижильный провод большого сечения - тоже демонтировали. Если хочешь современную электроплиту, никакого вменяемого выхода, кроме как перекладывать заново этот провод у тебя нет, комрад. Алюминий 3*2.5, да еще и 15тилетней давности - не потянет. Нехреновый пожар можешь устроить.
maxwell 24.10.2016 22:58 пишет: просто уже есть готовый стандартный подрозетник, вмонтированный в стену, с выведенным туда кабелем. Пока только нашел вариант через клеммник.
Если розетка выведена на отдельный автомат,то можно через клемную колодку и не париться.
maxwell 24.10.2016 22:02 пишет: Когда крайний раз делали ремонт лет 15 назад, специальную силовую розетку демонтировали и поставили обычную 16А
Судя по всему, еще и специальный пятижильный провод большого сечения - тоже демонтировали. Если хочешь современную электроплиту, никакого вменяемого выхода, кроме как перекладывать заново этот провод у тебя нет, комрад. Алюминий 3*2.5, да еще и 15тилетней давности - не потянет. Нехреновый пожар можешь устроить.
Ну да, а совеццкие лектроплиты были поэкономичней, канешна. Теже самые 9 квт пдф инструкция. К лектроплите также прилагался трёхжильный люминиевый провод и громадный чёрный аффтамат якобы на 25А. Ну и агромадная розетка с вилкой весом в полкило, тут да, нефик выделываться.
Такчто тут или розетка как положено, или клеммник покрупнее. 16А маловато, хотя, если не включать всё подряд с духовкой, то прокатит.
ЗЫ: да, и провод там кажись 4+ прилагался, возможно аффтар сечение с диаметром попутал ЗЗЫ: в инструкции, кстате, клеммник фигурирует и такое вот напоминание юзеру (видимо о поллитре):
Drunkard 25.10.2016 11:05 пишет: Судя по всему, еще и специальный пятижильный провод большого сечения - тоже демонтировали.
Не прикалывайся. Ты б ещё медь начал искать в советских панельках .
Drunkard 25.10.2016 11:05 пишет: Если хочешь современную электроплиту, никакого вменяемого выхода, кроме как перекладывать заново этот провод у тебя нет, комрад. Алюминий 3*2.5, да еще и 15тилетней давности - не потянет. Нехреновый пожар можешь устроить.
Не уверен, что там на 2,5 квадрата. Емнип 4 (а может и 6 квадратов)шло на плиту через "аффтамат" в 25А (который зачастую даже при 80А не отрубался, не смотря на черный дым из него ). Так что или оставлять автомат 25А (хар-ка В) Или переделывать на медь 6кв (и +3 фазы, но это скорее экзотика, если изначально не сделано)
ГыГы 25.10.2016 11:23 пишет: Ну да, а совеццкие лектроплиты были поэкономичней, канешна. Теже самые 9 квт пдф инструкция. К лектроплите также прилагался трёхжильный люминиевый провод и громадный чёрный аффтамат якобы на 25А. Ну и агромадная розетка с вилкой весом в полкило, тут да, нефик выделываться.
Пардон, советские электроплиты не подключались алюминиевым кабелем 3x2.5 мм.кв, у ТС колхоз какой-то
P.S. Там скорее всего 4 квадрата, а это с учетом довольно чистого алюминия совсем другое дело
maxwell 24.10.2016 22:34 пишет: Так а что мануал? В мануале написано 9 кВт. Допускается однофазное подключение 220В. 9 кВт это 40А.
плита з духовкою чи без?
Плита с духовкой.
Tarasoff 25.10.2016 12:39 пишет:
Пардон, советские электроплиты не подключались алюминиевым кабелем 3x2.5 мм.кв, у ТС колхоз какой-то
P.S. Там скорее всего 4 квадрата, а это с учетом довольно чистого алюминия совсем другое дело
Именно колхоз 3x2.5 алюминий. Старую советскую проводку демонтировали в свое время (не спрашивайте зачем, занимался еще отец, из каких соображений он это сделал, надо будет спросить на досуге).
ГыГы 25.10.2016 11:23 пишет: К лектроплите также прилагался трёхжильный люминиевый провод и громадный чёрный аффтамат якобы на 25А. Ну и агромадная розетка с вилкой весом в полкило, тут да, нефик выделываться.
У меня на старой квартире так и было - аграмадная розетка на три контакта, только автомат огромный на 40А.
Я в штепсель от той розетки прицепил еще проточник на 7.5 кВт, так же на том же автомате висели еще микроволновка, чайник, и еще одна розетка. Не вырубало ))) даже потом когда современный автомат поставил.
maxwell 25.10.2016 13:08 пишет: Именно колхоз 3x2.5 алюминий. Старую советскую проводку демонтировали в свое время (не спрашивайте зачем, занимался еще отец, из каких соображений он это сделал, надо будет спросить на досуге).
Ну нет провода на 4+, значит и нет проблем с розеткой на 16 Ставь автомат на 16 и следи за количеством включенного.
ГыГы 25.10.2016 11:23 пишет: К лектроплите также прилагался трёхжильный люминиевый провод и громадный чёрный аффтамат якобы на 25А. Ну и агромадная розетка с вилкой весом в полкило, тут да, нефик выделываться.
У меня на старой квартире так и было - аграмадная розетка на три контакта, только автомат огромный на 40А.
Я в штепсель от той розетки прицепил еще проточник на 7.5 кВт, так же на том же автомате висели еще микроволновка, чайник, и еще одна розетка. Не вырубало ))) даже потом когда современный автомат поставил.
Таже самая ситуация с вариантами: проточник 5, посудомойка, мультиварка, холодильник, но без чайника Только я там на месте ещё пару автоматов пристроил, не доверяю я чото "аффтамату на якобы 25"
Таже самая ситуация с вариантами: проточник 5, посудомойка, мультиварка, холодильник, но без чайника Только я там на месте ещё пару автоматов пристроил, не доверяю я чото "аффтамату на якобы 25"
Пардон, советские электроплиты не подключались алюминиевым кабелем 3x2.5 мм.кв, у ТС колхоз какой-то
P.S. Там скорее всего 4 квадрата, а это с учетом довольно чистого алюминия совсем другое дело
Именно колхоз 3x2.5 алюминий. Старую советскую проводку демонтировали в свое время (не спрашивайте зачем, занимался еще отец, из каких соображений он это сделал, надо будет спросить на досуге).
тоді зроби 1 раз стрес тест - включи духовку, а потім включай по черзі конфорки. дивись коли вимкнеться автомат або коли нагріється кабель чи місце з'єднання плити і ввідного кабеля при щоденному використанні старайся не вмикати велике навантаження і періодично перевіряй всі з'єднання
тоді зроби 1 раз стрес тест - включи духовку, а потім включай по черзі конфорки. дивись коли вимкнеться автомат або коли нагріється кабель чи місце з'єднання плити і ввідного кабеля при щоденному використанні старайся не вмикати велике навантаження і періодично перевіряй всі з'єднання
Плохой тест. Нужно включить сразу всё, через пару деньков сменить кабель от плиты к щиту, и спать спокойно.
Кстати, леграндовская розетка утапливается в стену, там коробка 100х100 идёт.
Сегодня , почти все чайники больше 2 квт , знаю , потому как искал в деревню , так 1квт хрн нашел , не, ну нашел , но это такой ноунейм , шо ..И утюги 2.5 квт нормально работают в обычных евророзетках (у меня).Люмень , вход 4 кв пара , совок, кондишена нет (принципиально).А нагрузить до дыма всегда можно.Сейчас жена горение комбинированное купила (конфорки газ), я конечно *проштробился* под отдельный провод , но за праздниками нет времени.Пока работает от розетки , через вилку , ни к чему не призываю , я о факте.3 квт.
ньома 14.01.2017 23:16 пишет: Сегодня , почти все чайники больше 2 квт , знаю , потому как искал в деревню , так 1квт хрн нашел , не, ну нашел , но это такой ноунейм , шо ..И утюги 2.5 квт нормально работают в обычных евророзетках (у меня).
Жрет техника меньше чем указанная номинальная мощность. Мой чайник Тефаль в пике жрет до 1,7 киловатта а не 2 как на этикетке.