      26 октября 2016 в 12:41 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)

Частный дом. Так как вся проводка в доме заменена на новую, осталось заменить вводной к счётчику. От столба к дому идёт алюминиевый кабель к крюку с изолятором, а от него к счётчику (алюминий), который хочу заменить. Какие есть хорошие клемники, в Умани ничего подходящего не нашёл. Предложили такой как на картинке, но не внушает доверия

Частный дом. Так как вся проводка в доме заменена на новую, осталось заменить вводной к счётчику


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
опытный писатель **
40 лет (18 лет за рулем), Умань
Сообщения: 1309
С нами с 02.04.2012

Re: Чем соединить вводной кабель алюминий-медь? [Re: Olegof]
      26 октября 2016 в 12:46 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)

Нашёл у себя в запасах такие, добротные на вид, но зубчастые пластины, которые сжимают кабель - тоже алюминиевые. Для меди походу не подойдут?

Нашёл у себя в запасах такие, добротные на вид, но зубчастые пластины, которые сжимают кабель - тоже алюминиевые. Для меди походу не подойдут


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
опытный писатель **
40 лет (18 лет за рулем), Умань
Сообщения: 1309
С нами с 02.04.2012

Re: Чем соединить вводной кабель алюминий-медь? [Re: Olegof]
      26 октября 2016 в 12:48 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)

фото

фото


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P *
42 года (25 лет за рулем), Киев
Сообщения: 13205
С нами с 29.01.2010

Re: Чем соединить вводной кабель алюминий-медь? [Re: Olegof]
      26 октября 2016 в 12:50 Гілками

Так алюминий подключается в одну клему счетчика, а медь в другую. Куда ты хочешь клеммники поставить?

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
опытный писатель **
40 лет (18 лет за рулем), Умань
Сообщения: 1309
С нами с 02.04.2012

Re: Чем соединить вводной кабель алюминий-медь? [Re: Olegof]
      26 октября 2016 в 13:05 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)

Если понятно будет

Если понятно будет


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P **
11 лет (24 года за рулем), Киев
Сообщения: 10430
С нами с 04.04.2008

Re: Чем соединить вводной кабель алюминий-медь? [Re: Женя]
      26 октября 2016 в 13:06 Гілками

Мало того до счетчика хозяйство РЭС. ТС почитай договор. До счетчика ты лазить не имееш права.

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P *
42 года (25 лет за рулем), Киев
Сообщения: 13205
С нами с 29.01.2010

Re: Чем соединить вводной кабель алюминий-медь? [Re: Olegof]
      26 октября 2016 в 13:07 Гілками

Я понял. Только, зачем там медный провод? Яп оставил алюминий до счетчика или заменил новым, но не медным.

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P *
42 года (25 лет за рулем), Киев
Сообщения: 13205
С нами с 29.01.2010

Re: Чем соединить вводной кабель алюминий-медь? [Re: sashkaa]
      26 октября 2016 в 13:10 Гілками

sashkaa 26.10.2016 13:06 пишет:

Мало того до счетчика хозяйство РЭС. ТС почитай договор. До счетчика ты лазить не имееш права.



Так он туда и не полезет, будет делать местный электрик, который имеет доступ к подстанции.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
опытный писатель **
40 лет (18 лет за рулем), Умань
Сообщения: 1309
С нами с 02.04.2012

Re: Чем соединить вводной кабель алюминий-медь? [Re: Женя]
      26 октября 2016 в 13:12 Гілками

папа Женя 26.10.2016 13:10 пишет:

sashkaa 26.10.2016 13:06 пишет:

Мало того до счетчика хозяйство РЭС. ТС почитай договор. До счетчика ты лазить не имееш права.



Так он туда и не полезет, будет делать местный электрик, который имеет доступ к подстанции.



Так точно, говорил с нашим контролёром - электриком, он не возражает, после работ - запломбирует. Соответственно за денюшку.
ПС. Делаю, не для того, что просто захотелось, там провод, что идёт от изолятора к счётчику труха и практически голый, без изоляции. Солнечная сторона и года...

Змінено Olegof (13:14 26/10/2016)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
З днем народження ssb
Достоевский **
35 лет (16 лет за рулем), Киев
Сообщения: 6698
С нами с 25.01.2008

Re: Чем соединить вводной кабель алюминий-медь? [Re: Olegof]
      26 октября 2016 в 13:17 Гілками

Гильзы


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P *
42 года (25 лет за рулем), Киев
Сообщения: 13205
С нами с 29.01.2010

Re: Чем соединить вводной кабель алюминий-медь? [Re: Olegof]
      26 октября 2016 в 13:17 Гілками

Olegof 26.10.2016 13:12 пишет:

ПС. Делаю, не для того, что просто захотелось, там провод, что идёт от изолятора к счётчику труха и практически голый, без изоляции. Солнечная сторона и года...



Ну так гофра в помощь.



Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
опытный писатель **
40 лет (18 лет за рулем), Умань
Сообщения: 1309
С нами с 02.04.2012

Re: Чем соединить вводной кабель алюминий-медь? [Re: Olegof]
      26 октября 2016 в 13:20 Гілками

Мне сечение провода не "нравится". Там вводной к счётчику 1.5 кв алюминия...

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
опытный писатель **
40 лет (18 лет за рулем), Умань
Сообщения: 1309
С нами с 02.04.2012

Re: Чем соединить вводной кабель алюминий-медь? [Re: Женя]
      26 октября 2016 в 13:23 Гілками

папа Женя 26.10.2016 13:07 пишет:

Я понял. Только, зачем там медный провод? Яп оставил алюминий до счетчика или заменил новым, но не медным.



Скорее всего так и делать, хоть и купил уже медный кабель...


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
сжигатель газа ***
48 лет (20 лет за рулем), Киев
Сообщения: 6385
С нами с 21.02.2005

Re: Чем соединить вводной кабель алюминий-медь? [Re: Женя]
      26 октября 2016 в 13:27 Гілками

папа Женя 26.10.2016 13:17 пишет:

Olegof 26.10.2016 13:12 пишет:

ПС. Делаю, не для того, что просто захотелось, там провод, что идёт от изолятора к счётчику труха и практически голый, без изоляции. Солнечная сторона и года...



Ну так гофра в помощь.




только гофра не должна быть пластиковой, а то через года 2-3 он сам рассыпется от солнца


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P *
42 года (25 лет за рулем), Киев
Сообщения: 13205
С нами с 29.01.2010

Re: Чем соединить вводной кабель алюминий-медь? [Re: Olegof]
      26 октября 2016 в 13:35 Гілками

Olegof 26.10.2016 13:20 пишет:

Мне сечение провода не "нравится". Там вводной к счётчику 1.5 кв алюминия...



А сколько кВт заходит в дом?


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P *
42 года (25 лет за рулем), Киев
Сообщения: 13205
С нами с 29.01.2010

Re: Чем соединить вводной кабель алюминий-медь? [Re: Olegof]
      26 октября 2016 в 13:38 Гілками
опытный писатель **
40 лет (18 лет за рулем), Умань
Сообщения: 1309
С нами с 02.04.2012

Re: Чем соединить вводной кабель алюминий-медь? [Re: Женя]
      26 октября 2016 в 14:20 Гілками

папа Женя 26.10.2016 13:35 пишет:

Olegof 26.10.2016 13:20 пишет:

Мне сечение провода не "нравится". Там вводной к счётчику 1.5 кв алюминия...



А сколько кВт заходит в дом?



По договору 1.3. Смешно просто...


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P **
Киев
Сообщения: 11321
С нами с 20.09.2001

Re: Чем соединить вводной кабель алюминий-медь? [Re: Olegof]
      26 октября 2016 в 14:38 Гілками

Olegof 26.10.2016 13:20 пишет:

Мне сечение провода не "нравится". Там вводной к счётчику 1.5 кв алюминия...



а до клемника будет идти не 1.5?
Или сейчас до изолятора идет сечение больше, чем от изолятора до счетчика?


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
опытный писатель **
40 лет (18 лет за рулем), Умань
Сообщения: 1309
С нами с 02.04.2012

Re: Чем соединить вводной кабель алюминий-медь? [Re: maksym]
      26 октября 2016 в 14:57 Гілками

maksym 26.10.2016 14:38 пишет:

Olegof 26.10.2016 13:20 пишет:

Мне сечение провода не "нравится". Там вводной к счётчику 1.5 кв алюминия...



а до клемника будет идти не 1.5?
Или сейчас до изолятора идет сечение больше, чем от изолятора до счетчика?



Верно, до изолятора сечение больше, от изолятора к счётчику меньше - не более 1.5 кв.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
патриарх ***
55 лет (12 лет за рулем), Бровары
Сообщения: 1060
С нами с 01.08.2015

Re: Чем соединить вводной кабель алюминий-медь? [Re: Olegof]
      26 октября 2016 в 15:12 Гілками

Алюминий раньше производился от 2,5 квадратов.
Медь от 0,5

Откуда 1,5? Загадка


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Autoua.netФорумБудівництво та ремонт нерухомості
Додаткова інформація
0 користувачів і 5 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.

Модератор:  moderator, Outdriver 

Роздрукувати всю тему

Права
      Ви не можете створювати нові теми
      Ви не можете відповідати на повідомлення
      HTML дозволений
      UBBCode дозволений

Рейтинг:
Переглядів теми: 5087

Оціните цю тему

Перейти в

Правила конференції | Календар | FAQ | Карта розділу | Мобільна версія