Вопрос по вентиляции в квартире. 10 (последний) этаж. Моя шахта на крыше заканчивается вот таким недоразумением. Проблема почти критического характера, при сильном западном ветре у меня с вентиляции не просто дует внутрь квартиры, а даже сметает потоком мелкий строймусор из шахты в комнату. На крыше я обнаружил что именно этот вентиляционный блок не имеет сквозного прохода над шахтами. С обратной стороны за перестенком - аналогичной конструкции шахты соседнего подьезда. Временно заткнул пенопластом.
Решит ли проблему прорубание отверстия в перестенке для сквозного прохода воздуха?
Очень странное и, имхо, неправильное устройство узла. Более того - крайне опасное, если это вытяжка из помещения, где работают газовые приборы. Да, перемычку надо удалить и сделать сквозной проход. Но для этого придется снимать плиту над каналом. Как временное решение попробуйте вырезать в пенопласте отверстие и вставить туда пластиковую канализационную трубу д110, которую затем выведите вертикально вверх и накройте зонтиком.
PBR 09.12.2016 03:48 пишет: Очень странное и, имхо, неправильное устройство узла. Более того - крайне опасное, если это вытяжка из помещения, где работают газовые приборы. Да, перемычку надо удалить и сделать сквозной проход. Но для этого придется снимать плиту над каналом. Как временное решение попробуйте вырезать в пенопласте отверстие и вставить туда пластиковую канализационную трубу д110, которую затем выведите вертикально вверх и накройте зонтиком.
Ещё не будет лишним вентилятор с обратным клапаном.
Как временное решение попробуйте вырезать в пенопласте отверстие и вставить туда пластиковую канализационную трубу д110, которую затем выведите вертикально вверх и накройте зонтиком.
Можно заказать из оцинковки короб размером канала, выходящий вверх со шляпкой. И это решение будет работать вечно. Стоит 500 грн.
Как временное решение попробуйте вырезать в пенопласте отверстие и вставить туда пластиковую канализационную трубу д110, которую затем выведите вертикально вверх и накройте зонтиком.
Можно заказать из оцинковки короб размером канала, выходящий вверх со шляпкой. И это решение будет работать вечно. Стоит 500 грн.
Годное решение, применяли в частном доме такое, тока не короб, а трубу. Еще и подлиннее сделать, пущей тяги ради.
1. перестенка из пеноблока, вырубить ее я смогу за минут 10, не проблема вообще 2. делать грибок - вариант, но 500 грн или бесплатная дырка, я в растеряности ) 3. ето вентиляция которая идет в туалеты, а те что без перестенка - вентиляция в кухни, есть в етом какой то тайный смысл? 4. дом без газовых колонок 5. смущает еще то что 3 вентиляционных канала отдельно сделаны, а остальные выведены вместе, ведь ниже меня еще 8 этажей квартир, получается что каждый канал несколько квартир вентилирует? 6. вентилятор стоит с обратным клапаном, и из-за изменения направления тяги постоянно хлопает туда сюда
1. перестенка из пеноблока, вырубить ее я смогу за минут 10, не проблема вообще 2. делать грибок - вариант, но 500 грн или бесплатная дырка, я в растеряности ) 3. ето вентиляция которая идет в туалеты, а те что без перестенка - вентиляция в кухни, есть в етом какой то тайный смысл? 4. дом без газовых колонок 5. смущает еще то что 3 вентиляционных канала отдельно сделаны, а остальные выведены вместе, ведь ниже меня еще 8 этажей квартир, получается что каждый канал несколько квартир вентилирует? 6. вентилятор стоит с обратным клапаном, и из-за изменения направления тяги постоянно хлопает туда сюда
1. Тогда это и будет оптимальным решением (главное, чтоб мусор вниз не нападал). 2. См. п.1. 3. Скорее недоразумение. 4. Это хорошо (в данном случае). А отопление тоже центральное? 5. Да. Это называется канал-спутник. Квартиры подсоединяются через этаж или 2. Но последние 2-3 этажа выводятся отдельно из-за недостаточной высоты канала и, как следствие, тяги. Также в них устраивается принудительная вентиляция.
cayenne 12.12.2016 20:49 пишет: тогда возможно есть смысл вытянуть канализационной трубой на метра 1.5-2 еще вверх через 2 колена 45ых, чтобы обойти вот тот бетонный козырек
чем меньше колен тем лучше если не изменяет память каждое колено это минус 25-30% но вентиляционщики смогут подсказать точнее
и не морочили бы вы голову, а поставили такой выход как я указал выше и не городили бы колени потому как он дает гарантированный выход и принудительно вытягивает воздух из квартитры при любом ветре такие выходы раньше ставили на принудительную вентиляцию подвалов
ну и прорубывание в сторону вам тоже не поможет, потому как все забьет встречный ветер, который будет дуть в сторону вашей стеныы, то все обратно потянет все в квартиру.
если именно такой внешний вид не нравится, то можете купить вильпе, но ценник там вас не обрадует.