Voltik.kiev.ua 06.01.2017 11:02 пишет: Это смесительный узел для теплого тола. Его задача обеспечить постоянный проток теплоносителя через контура теплого пола (иначе в начале трубка будет горячей в конце холодной и теплый пол прогреется не равномерно) и обеспечить постоянную заданную темпиратуру теплоносителя в контурах путем подмешивания в циркулирующий по кругу и естественно остывающий теплоноситель горячей порции с подачи. Стеклянные колбочки с делениями - расходомеры. Их вращением добиваются одинаковой скорости протекания теплоносителя во всех ветках теплого пола компенсируя разную длинну веток. Гугли в интернете видео настройка коллектора теплого пола. Для радиаторного отопления это все в принципе не нужно. Можешь просто поставить скорость мотора на максимум, расходомерами отрегулировать что бы по рисочкам был одинаковый расход во всех контурах ( эти колбочки вращаются, в комплекте должна быть красная ручечка для вращения) а термоголовкой регулировать темпиратуру батарей. Плюс белыми ручками можно отсекать ненужные батареи. А вообще это все можно демонтировать и продать монтажнику тыщ за 50 бесполезно потраченных денег (если действительно радиаторное отопление а не теплые полы, для теплых полов эта штука нужна).
100% это только для ТП , для радиаторов даже вредная штука . Сантехника на "Кол"
Советуйте что убрать, что добавить. На данный момент греет хорошо, термоголовку поставил на 60, насос на 2 скорости.
В ответ на: Советуйте что убрать, что добавить. На данный момент греет хорошо, термоголовку поставил на 60, насос на 2 скорости.
как по мне, не мешай системе работать. По поводу убрать. Надо оценивать экономику уборки элементов работающей системы. Т.е. продажа снятых частей должна покрыть расходы на снятие. Или потребление эл-ва уменьшится и экономия покроет доп.расходы. (хотя мне сомнительна такая экономия. Убрать можно только насос. Всю энергию, которую берет насос из сети, он передает теплоносителю и которая, в конце концов, переходит в тепловую и греет наше помещение).
kosstian 13.01.2017 11:06 пишет: Советуйте что убрать
Всё, кроме балансировочных клапанов.
kosstian 13.01.2017 11:06 пишет: что добавить.
Ничего.
kosstian 13.01.2017 11:06 пишет: На данный момент греет хорошо
В 99,999...% случаев, где по словам НЕ разбирающихся в гидравлике, теплотехнике греет хорошо, это обеспечивается, как в некоторой мере и у Вас, ПОСТОЯННОЙ переплатой за покупные энергоносители, так как в 99,999...% случаев делают так же НЕ разбирающиеся в гидравлике, теплотехнике, в лучшем случае ХОРОШИЕ, монтажники!
По большому счету в 100% случаев, судя по фото на просторах Русскоязычного интернета, присутствует один из КОСЯКОВ, и если НЕ делать этот КОСЯК то в некоторых случаях было бы меньше работы, дешевле по материалам и в 100% случаев лучше по функционалу.
Это не говоря, что у Вас имеется ОПАСНЫЙ КОСЯК проектировщика, про который я уже писал и на который Вы похоже забили!
kosstian 03.01.2017 20:02 пишет: При закрытии термоголовки на котле быстро растет температура, может она полностью перекрывать подачу?
Да, ОПАСНЫЙ КОСЯК проектировщика.
Если рассматривать в динамике работы в общем всей системы, то термоголовка резко не закроется никогда - при минимально открытом протоке - котел отключит нагрев теплоносителя еще до того как термоголовка полностью запрется.
Регулировка температуры теплоносителя на радиаторы конечно несколько излишняя, но плохого от этого ничего не случится.
Ребят, не буду все перечитывать, в кратце напишу алгоритм работы этой рамки.
Насос ПОДКЛЮЧЕННЫЙ через термореле ( ставим на обратке ) гоняет воду по контуру ТП, как только температура меньше выставленной ( к примеру 40 на обратке ) он включается и крутит воду. Для того что бы эти 40 градусов у Вас были - на подаче стоит термоголовка с выносным датчиком который ставится на гребенке подачи и периодически открывается подмешивая более высокую температуру от котла. Так и получаем независимую работу. Обязательно наличие реле на насосе.
Таким образом ( и у меня дома ) устроена система пассивных теплых полов в домах с ЦО, на обратке стоит RTL термоголовка с клапаном, меряет температуру воды по обратке, меньше - открыта, греем пол. Больше - закрыта, пол поддерживает свою температуру и греет )