Электрощит. Советы
      11 июля 2017 в 10:32 Гілками

В общем. На строимдоме я конечно тему создал.
Но там тоже активность не сильно высока. Потому спрошу еще тут у всезнающего олл.
Набросал схему электрощита 2-х комнатной квартиры. Хочу советов и критику.

Перед щитом будет стоять стабилизатор на всю квартиру. При договорной мощности в 5.5 кВт достаточно ли будет стабилизатора на 7 кВт?

1. Вводной автомат 1ф 32а

2. Отдельные линии:
2.1 теплые полы: диф.автомат 16а/30 мА
2.2 бойлер - диф.автомат 20а/10 мА
2.3 стиральная машина - диф.автомат 20а/30 мА
2.4 посудомоечная машина+измельчитель отходов - диф.автомат 16а/10 мА
2.5 холодильник - автомат 16а
2.6 электрическая духовка - (нужен ли диф.?)автомат 25(20?)а
2.7-2.9 кондиционеры - автомат 16а * 3 шт
2.10 электрический полотенцесушитель - диф.автомат 16а/10 мА
2.11 газовый котел - диф.автомат 16а/30 мА

3. Группы розеток:
3.1 Диф. автомат 40(64)а/30 мА
3.1.1-3.1.2 розетки в гостинной-автомат 16а * 2 шт (есть ли целесообразность деления розеток на 2 группы?)
3.1.3-3.1.4 розетки в спальне -автомат 16а * 2 шт (есть ли целесообразность деления розеток на 2 группы?)
3.1.5 розетки в прихожей -автомат 16а
3.2 розетки с/у - диф. автомат 16а/10мА
3.3-3.4 розетки в кухне - диф.автомат 20а/10мА * 2 шт (есть ли целесообразность деления розеток на 2 группы?)

4. Освещение:
4.1 освещение гостинная 10а
4.2 освещение спальня 10а
4.3 освещение прихожая10а
4.4 освещение санузел - диф. автомат 10а/30мА
4.5 освещение кухня 10а


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Достоевский *
43 года (20 лет за рулем), Киев
Сообщения: 7054
С нами с 12.11.2013

Re: Электрощит. Советы [Re: NoOne]
      11 июля 2017 в 11:56 Гілками

Однако. При договорной мощности в 5.5кВт, наблюдаются автоматы в 32-60А.
Все автоматы на 20А нужно менять на 16А. На группу розеток тоже 16А, если мало - разбивайте групу на 2-3-4, и т.д.
При такой вводной мощности, Вам на вход поставят 25А - это ровно 5.5кВт.
Вообще нужно видеть схему, без неё нечего советовать.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
старый писатель *
Киев
Сообщения: 721
С нами с 25.07.2008

Re: Электрощит. Советы [Re: NoOne]
      11 июля 2017 в 12:09 Гілками

Вопросы:
- диф.автоматы - зачем ставить на каждое устройство свой диф.? Полагю, разумно поставить на входе 2шт. УЗО на 30 мА, одно на с/у, другое на остальных потребителей квартиры. Бойлер включать в сеть через свое УЗО 10мА, которое на проводе; теплые полы можно подключить через отдельный диф.автомат 30мА необходимого номинала.
- розетки гостинной и спальни - делить на группы или не делить - вопрос за вами и зависимо от проложенной проводки. Лучше конечно разделить ). на кухне также желательно поделить розетки на две группы.
- автоматы - номиналы выбирать ниже, чем нагрузочная способность проложенной проводки; на кондиционеры, СМ, холодильник - характеристика "С", на все остальное - "В".

Вопросы по выбору номиналов автоматов (на машинку 20А? на холодильник 16А? измельчитель отходов 16А?) - решать с толковым электриком исходя из мощности конкретных потребителей.

Кондиционеры 3шт на 2к квартиру? Может имеет смысл поставить 2 кондиционера, один с двуми внутренними модулями?

Бойлер, духовку и теплые полы питать мимо стабилизатора. Если будете делить розетки на группы, то розетки в которые будут включаться эл.обогреватели - тоже мимо стабилизатора.

В щитке желательно предусмотреть место под ИБП для газового котла.

Всю начинку для щитка собирайте из зарекомендовавших себя производетелй: шнайдер, итон. Всякие енэкст и иэк - втопку.

Заземление есть?

У вас много потребителей (большая мощность), по договорной мощности у вас 25А.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
СуперСтар ***
Київіздекепіталофюкрейн
Сообщения: 5945
С нами с 06.04.2009

Re: Электрощит. Советы [Re: NoOne]
      11 июля 2017 в 12:37 Гілками

Не смущает цена дифавтоматов? Может лучше общее УЗО + автоматы на отдельные линии?

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! ***
15 лет за рулем, Вышгород
Сообщения: 3880
С нами с 06.02.2012

Re: Электрощит. Советы [Re: NoOne]
      11 июля 2017 в 12:38 Гілками

Не сильно ли будет перегружено УЗО 1.1?

1. Вводной автомат 1ф 25а

1.0 Реле напряжения ЗУБР 25а
1.1 УЗО 40а/10мА отдельные линии
1.1.1 бойлер - автомат 16а
1.1.2 электрический полотенцесушитель - автомат 16а
1.1.3 стиральная машина - автомат 16а
1.1.4 теплые полы - автомат 16а
1.1.5 электрическая духовка - автомат 16а
1.1.6 посудомоечная машина+измельчитель отходов - автомат 16а

1.2 УЗО 40а/30мА группы розеток кухни
1.2.1 кухня - автомат 16а * 2 шт

2. стабилизатор

2.1 УЗО 40а/10мА отдельные линии

2.1.2 освещение с/у - автомат 10а
2.1.3 газовый котел - автомат 16а
2.1.4 холодильник - автомат 16а
2.1.5 кондиционеры - автомат 16а * 3 шт

2.3 УЗО 40а/30мА группы розеток
2.3.1 гостиная - автомат 16а * 3 шт
2.3.2 спальня - автомат 16а * 3 шт
2.3.3 прихожая - автомат 16а * 2 шт
2.3.4 с/у - автомат 16а

2.4. Освещение:
2.4.1 освещение гостиная 10а
2.4.2 освещение спальня 10а
2.4.3 освещение прихожая 10а
2.4.4 освещение кухня 10а

Змінено NoOne (12:40 11/07/2017)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! ***
15 лет за рулем, Вышгород
Сообщения: 3880
С нами с 06.02.2012

Re: Электрощит. Советы [Re: Михаил_N]
      11 июля 2017 в 12:42 Гілками

Михаил_N 11.07.2017 12:37 пишет:

Не смущает цена дифавтоматов? Может лучше общее УЗО + автоматы на отдельные линии?



Смущает. Пересобрал схему )


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! ***
15 лет за рулем, Вышгород
Сообщения: 3880
С нами с 06.02.2012

Re: Электрощит. Советы [Re: Cyclist]
      11 июля 2017 в 12:48 Гілками

В ответ на:

- диф.автоматы - зачем ставить на каждое устройство свой диф.? Полагю, разумно поставить на входе 2шт. УЗО на 30 мА, одно на с/у, другое на остальных потребителей квартиры. Бойлер включать в сеть через свое УЗО 10мА, которое на проводе; теплые полы можно подключить через отдельный диф.автомат 30мА необходимого номинала.



Переделал схему.
В ответ на:

- розетки гостинной и спальни - делить на группы или не делить - вопрос за вами и зависимо от проложенной проводки. Лучше конечно разделить ). на кухне также желательно поделить розетки на две группы.



Делим. Исправил схему.
В ответ на:

- автоматы - номиналы выбирать ниже, чем нагрузочная способность проложенной проводки; на кондиционеры, СМ, холодильник - характеристика "С", на все остальное - "В".



ВВГ нг 3*2,5. Брать автоматы 10а думаю нецелесообразно. Или нет?
В ответ на:

Вопросы по выбору номиналов автоматов (на машинку 20А? на холодильник 16А? измельчитель отходов 16А?) - решать с толковым электриком исходя из мощности конкретных потребителей.



Ключевое для разделения линий - удобство управления. Номинал автоматов может будет сдвинут вниз после понимания какие именно девайсы из еще некупленных будут стоять.
В ответ на:

Кондиционеры 3шт на 2к квартиру? Может имеет смысл поставить 2 кондиционера, один с двуми внутренними модулями?



Не люблю мульти-сплиты
В ответ на:

Бойлер, духовку и теплые полы питать мимо стабилизатора. Если будете делить розетки на группы, то розетки в которые будут включаться эл.обогреватели - тоже мимо стабилизатора.



Очень спасибо! Вывел отдельную группу без стабилизации.
В ответ на:

В щитке желательно предусмотреть место под ИБП для газового котла.



Будет жить под котлом в шкафу.
В ответ на:

Всю начинку для щитка собирайте из зарекомендовавших себя производетелй: шнайдер, итон. Всякие енэкст и иэк - втопку.



Еще и с гарантией и паспортом. Сам сборкой заниматься не буду
В ответ на:

Заземление есть?



да
В ответ на:

У вас много потребителей (большая мощность), по договорной мощности у вас 25А.



Шанс включения всего вместе - стремится к 0 ) Ну и плюс по договору - больше не дают, жадины (


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
старый писатель *
Киев
Сообщения: 721
С нами с 25.07.2008

Re: Электрощит. Советы [Re: NoOne]
      11 июля 2017 в 16:06 Гілками

ВВГ нг 3*2,5. Брать автоматы 10а думаю нецелесообразно. Или нет?
На такой кабель допустимый долговременный ток при прокладке в стенах от 25А до 21А. Соотв. автоматы не более 20А. Номинал автомата выбирается исходя из потребляемой мощности, но ниже макс.тока по проводу.
На свет кидайте линии из многожильных проводов сечением 1,5мм^2, защищайте 10А ("В").

В ответ на:

Не люблю мульти-сплиты



Почему? Интересно ваше мнение.

Еще и с гарантией и паспортом. Сам сборкой заниматься не буду
В ответ на:

Заземление есть?



да
отлично и отлично
В ответ на:

Шанс включения всего вместе - стремится к 0 )



Лето, работают кондиционеру, духовка, включается бойлер и до кучи еще микроволновка, СМ, ПММ + по мелочи телевизор, комп, свет. Есть вариант заморочиться реле приоритетов, но проще разумно все включать, отложенный старт на СМ и ПММ, таймер на бойлер.

УЗО на 10мА в щиток не ставьте - будет выбивать от любого чиха. В щиток - только 30мА, по месту - 10мА.

Вижу добавили реле напряжения -

По номиналам автоматов:
духовка - может быть нужен 20А (16А это ~3,5кВт)?
полотенчик - 10А?
газ.котел потребляет мало - 10А?
По номиналам автоматов - решать с электриком, который будет вам делать проводку и прочее или, если невозможно - консультируйтесь со сборщиками щита, запаситесь паспортами на потребители.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Достоевский *
43 года (20 лет за рулем), Киев
Сообщения: 7054
С нами с 12.11.2013

Re: Электрощит. Советы [Re: Cyclist]
      11 июля 2017 в 20:01 Гілками

Cyclist 11.07.2017 16:06 пишет:


На такой кабель допустимый долговременный ток при прокладке в стенах от 25А до 21А. Соотв. автоматы не более 20А. Номинал автомата выбирается исходя из потребляемой мощности, но ниже макс.тока по проводу.
На свет кидайте линии из многожильных проводов сечением 1,5мм^2, защищайте 10А ("В").




Розеток на 20А много видели, или
выключателей на 10А?
Автомат не кабель должен защищать, а всё до конечного устройства.
Если у Вас розетка на 16А, будьте добры поставить автомат на 16А, или поменять розетку.
Выключатель на 6А - соответствующий автомат должен стоять.

Можно наименование многожильного провода, предназначенного для скрытой проводки, чтобы он был нгls.

Всегда удивляло желание электриков впихнуть в стену многожильный провод.
Ведь нет никакой сложности в укладке монолитной жилы; все равно пихают шнурки в стены.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Дядя Сь **
41 год (22 года за рулем), Киев
Сообщения: 50581
С нами с 10.11.2002

Re: Электрощит. Советы [Re: NoOne]
      11 июля 2017 в 20:26 Гілками

NoOne 11.07.2017 10:32 пишет:


4. Освещение:
4.1 освещение гостинная 10а
4.2 освещение спальня 10а
4.3 освещение прихожая10а
4.4 освещение санузел - диф. автомат 10а/30мА
4.5 освещение кухня 10а




А навіщо так дробити?


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
СуперСтар ***
27 лет за рулем, Киев
Сообщения: 5825
С нами с 19.02.2008

Re: Электрощит. Советы [Re: NoOne]
      12 июля 2017 в 02:35 Гілками

Не увидел вводной ДВУХполюсный автомат на ток КЗ 6кА,вводную СЕЛЛЕКТИВНУЮ дифзащиту на ток утечки 100 или 300 мА и ОПС (варистор).
На счет дифов .
На 10мА ставится аж бегом, если часты срабатывания -ищи утечку, а не забивай установкой более высокого номинала утечки.
Ну и автоматы по уму должны быть на хар-ку В.
По стабу-турнет в помощь для расчета нужной мощности. Мож на входе 245 вместо 220-230
И чисто для посмеятся-зачем бойлеру или стиралке 20А.
Это больше 4кВт постоянной мощности, а если втулить автомат с хар-кой С, то это около саса с мощностью 6кВт

Змінено Allodin (02:37 12/07/2017)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! ***
15 лет за рулем, Вышгород
Сообщения: 3880
С нами с 06.02.2012

Re: Электрощит. Советы [Re: Traveler]
      12 июля 2017 в 07:00 Гілками

Traveler 11.07.2017 20:26 пишет:

NoOne 11.07.2017 10:32 пишет:


4. Освещение:
4.1 освещение гостинная 10а
4.2 освещение спальня 10а
4.3 освещение прихожая10а
4.4 освещение санузел - диф. автомат 10а/30мА
4.5 освещение кухня 10а




А навіщо так дробити?



Удобство )


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! ***
15 лет за рулем, Вышгород
Сообщения: 3880
С нами с 06.02.2012

Re: Электрощит. Советы [Re: Allodin]
      12 июля 2017 в 07:04 Гілками

Allodin 12.07.2017 02:35 пишет:

Не увидел вводной ДВУХполюсный автомат на ток КЗ 6кА,вводную СЕЛЛЕКТИВНУЮ дифзащиту на ток утечки 100 или 300 мА и ОПС (варистор).
На счет дифов .
На 10мА ставится аж бегом, если часты срабатывания -ищи утечку, а не забивай установкой более высокого номинала утечки.
Ну и автоматы по уму должны быть на хар-ку В.
По стабу-турнет в помощь для расчета нужной мощности. Мож на входе 245 вместо 220-230
И чисто для посмеятся-зачем бойлеру или стиралке 20А.
Это больше 4кВт постоянной мощности, а если втулить автомат с хар-кой С, то это около саса с мощностью 6кВт



Он и есть как вводной 25А.
Селективную при равном номинале УЗО? А сорри. Не выложил последнюю редакцию сборки. Исправлюсь.
По стиралке и бойлеру - уже исправили везде на 16А. Подождите финальную версию сборки.
Со стабом разобрались тоже ) С него уберем все высокомощные приборы оставив лишь чувствительные зоны + котел.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! ***
15 лет за рулем, Вышгород
Сообщения: 3880
С нами с 06.02.2012

Re: Электрощит. Советы [Re: NoOne]
      12 июля 2017 в 07:06 Гілками

На текущий момент вот это финальная версия:
Оказывается в каталогах УЗО 40А/10мА есть, а в магазинах с ним - беда беда...
Потому решено закрыть все через 40А/30мА.
В случае необходимости - каждая из отдельных линий может дополнительно быть закрытой дифавтоматом 16А/10мА.

1. Вводной автомат 1ф 25а

1.0 Реле напряжения ЗУБР 25а
1.1 УЗО 40а/30мА отдельные линии
1.1.1 бойлер - автомат 16а
1.1.2 электрический полотенцесушитель - автомат 16а
1.1.3 стиральная машина - автомат 16а
1.1.4 теплые полы - автомат 16а
1.1.5 электрическая духовка - автомат 16а
1.1.6 посудомоечная машина+измельчитель отходов - автомат 16а

1.2 УЗО 40а/30мА группы розеток кухни
1.2.1 кухня - автомат 16а * 2 шт

2. стабилизатор

2.1 УЗО 40а/10мА отдельные линии

2.1.2 освещение с/у - автомат 10а
2.1.3 газовый котел - автомат 16а
2.1.4 холодильник - автомат 16а
2.1.5 кондиционеры - автомат 16а * 3 шт

2.3 УЗО 40а/30мА группы розеток
2.3.1 гостиная - автомат 16а * 3 шт
2.3.2 спальня - автомат 16а * 3 шт
2.3.3 прихожая - автомат 16а * 2 шт
2.3.4 с/у - автомат 16а

2.4. Освещение:
2.4.1 освещение гостиная 10а
2.4.2 освещение спальня 10а
2.4.3 освещение прихожая 10а
2.4.4 освещение кухня 10а


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Достоевский ***
Киев, Шполянка
Сообщения: 8888
С нами с 02.08.2007

Re: Электрощит. Советы [Re: NoOne]
      12 июля 2017 в 09:54 Гілками

Хоть убей не пойму для чего такое количество оборудования. Я на такую же площадь поставил
1. автомат 40 а (был в наличии0)
2. зубр 40 а
3. узо 40 а
4. автомат 25 а кухня (провод 2*4)
5. автомат 16 а розетки в комнатах (провод 2*2,5)
6. автомат 16 а ванная с бойлером (провод 2*2,5)
7. автомат 10 а освещение (провод 2*1,5)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! ***
15 лет за рулем, Вышгород
Сообщения: 3880
С нами с 06.02.2012

Re: Электрощит. Советы [Re: Громозека]
      12 июля 2017 в 10:14 Гілками

Громозека 12.07.2017 09:54 пишет:

Хоть убей не пойму для чего такое количество оборудования. Я на такую же площадь поставил
1. автомат 40 а (был в наличии0)
2. зубр 40 а
3. узо 40 а
4. автомат 25 а кухня (провод 2*4)
5. автомат 16 а розетки в комнатах (провод 2*2,5)
6. автомат 16 а ванная с бойлером (провод 2*2,5)
7. автомат 10 а освещение (провод 2*1,5)



Потому что мне например удобно обесточить часть потребителей. А часть оставить работающими. Плюс розетки в детской комнате - тоже иметь возможность отключать отдельно - огромный плюс.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
новичок
40 лет, Украина
Сообщения: 26
С нами с 23.10.2011

Re: Электрощит. Советы [Re: NoOne]
      12 июля 2017 в 10:41 Гілками

По поводу тока расцепителя вводного автомата. I=P/(U*cos fi). Для жилья кос фи=0,92-0,95 (согласно ДБН). Если есть желание и возможность поспорить по поводу вводного автомата, то можно доказать необходимость установки 32А (5,5/(0,22*0,95)=26,3А)
Далее стабилизатор. Если 7кВт, то хватит, есть даже 20% запас. Если же 7кВА, то впритирку, но проходит.
По поводу общего УЗО на группу. При срабатывании УЗО обесточивается вся группа, но это влияет в основном на удобство (или неудобство) эксплуатации и поиска виновника срабатывания УЗО (по-очередное отключение отходящих групп). Но тут либо удобнее, либо дешевле. Плюс надо учитывать, что у каждого потребителя есть свои токи утечки (безопасные), которые могут в сумме на группу дать ток утечки более 30мА.
По сечению кабеля и номиналу автомата. Т.к. очень много усеченки и кабелей по ТУ, то лучше перестраховаться. Обычно делаю так: 10А - 1,5кв.мм, 16А (20А, но надо ли?) - 2,5кв.мм. Не старайтесь завысить номинал автомата, автоматы нужны в первую очередь для защиты кабеля от КЗ и перегруза. Народ у нас любит (да и монтажники) автомат по-больше, сечение по-меньше.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Достоевский *
Запорожье
Сообщения: 8454
С нами с 01.07.2008

Re: Электрощит. Советы [Re: Громозека]
      12 июля 2017 в 11:51 Гілками

Громозека 12.07.2017 09:54 пишет:

Хоть убей не пойму для чего такое количество оборудования. Я на такую же площадь поставил
1. автомат 40 а (был в наличии0)
2. зубр 40 а
3. узо 40 а
4. автомат 25 а кухня (провод 2*4)
5. автомат 16 а розетки в комнатах (провод 2*2,5)
6. автомат 16 а ванная с бойлером (провод 2*2,5)
7. автомат 10 а освещение (провод 2*1,5)



И какой скаральный смысл в УЗО, если проводку вести двужильным проводом без заземления?


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
старый писатель *
Киев
Сообщения: 721
С нами с 25.07.2008

Re: Электрощит. Советы [Re: Counter-Striker]
      12 июля 2017 в 13:41 Гілками

Counter-Striker 12.07.2017 11:51 пишет:

И какой скаральный смысл в УЗО, если проводку вести двужильным проводом без заземления?



Так в том смысл и заключается, если разница токов по фазе и нейтрали более 10 (или 30)мА - отключается фаза. Как раз без заземления или зануления установка имеет наибольший смысл, если так можно выразиться. У ТС заземление тоже есть.

Cirax 11.07.2017 20:01 пишет:


Розеток на 20А много видели, или
выключателей на 10А?
Автомат не кабель должен защищать, а всё до конечного устройства.
Если у Вас розетка на 16А, будьте добры поставить автомат на 16А, или поменять розетку.
Выключатель на 6А - соответствующий автомат должен стоять.



Согласен.

Cirax 11.07.2017 20:01 пишет:


Всегда удивляло желание электриков впихнуть в стену многожильный провод.
Ведь нет никакой сложности в укладке монолитной жилы; все равно пихают шнурки в стены.



Желание запихнуть многожилку в стену на освещение - просто проще потом подключать светильники и протягивать кабель. Конечно, можно вести монолит.
Я не электрик, просто есть некоторый технический бэкграунд, потому прошу понять и простить ). В любом случае, советы на форуме это одно, а изготовление щита и электромонтажные работы на объекте - совсем другое.

yutiger 12.07.2017 10:41 пишет:

По сечению кабеля и номиналу автомата. Т.к. очень много усеченки и кабелей по ТУ, то лучше перестраховаться. Обычно делаю так: 10А - 1,5кв.мм, 16А (20А, но надо ли?) - 2,5кв.мм. Не старайтесь завысить номинал автомата, автоматы нужны в первую очередь для защиты кабеля от КЗ и перегруза. Народ у нас любит (да и монтажники) автомат по-больше, сечение по-меньше.



+++
По проводке дома - я бы вообще делал проводку кабелем 3*4. Один раз платишь и потом спишь спокойно, плюс, делая ремонт через n лет не нужно будет перекладывать проводку. Автоматы, розетки, выключатели можно легко поменять, а проводку - только раздолбав стены. Да, еще можно заморочиться металорукавами при укладке проводки в стены - дополнительная защита от просверливания провода. И проводку по стенам вести на определенных высотах и по одним и тем же правилам - не будете мучительно вспоминать через несколько лет, как у вас проводка лежит.

NoOne 12.07.2017 07:04 пишет:

Со стабом разобрались тоже ) С него уберем все высокомощные приборы оставив лишь чувствительные зоны + котел.



Дело не в высокомощных приборах, а в характере нагрузки. СМ - тоже мощный прибор, но там электроника чувствительная к напряжению, потому ее нужно питать через стаб. А бойлер, эл.полы и духовка - просто нагреватели, им по сути пофиг на напряжение в разумных пределах, потому их лишне питать через стабилизатор. Кроме того, при таком подходе стабилизатор можно ставить меньшей мощности, а значит дешевле.

NoOne, посмотрите продукцию ETI - их компоненты можно купить через заказ у поставщиков.

Змінено Cyclist (13:42 12/07/2017)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
СуперСтар ***
27 лет за рулем, Киев
Сообщения: 5825
С нами с 19.02.2008

Re: Электрощит. Советы [Re: NoOne]
      13 июля 2017 в 01:19 Гілками

С таким дроблением потребителей -не вижу смысла ставить автоматы на 16А на стиралку или котел. Режь до нормального тока потребления, что б перебор выключался автоматикой, а не сдохшим потребителем.
Кондер, газовый котел, ХОЛОДИЛЬНИК,СМ, ПММ и т.д. -ну не жрут они по 3,5кВт постоянно.
Что всунуть в освещение на 2,2-2,5кВт с трудом представляю.
Ну и в розетку, что б выйти на пик 16а мне нужно включить пылесос "на всю" и утюг. В одну линию. И гладить льняные простыни, что б утюг не останавливался.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Autoua.netФорумБудівництво та ремонт нерухомості
Додаткова інформація
0 користувачів і 6 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.

Модератор:  moderator, Outdriver 

Роздрукувати всю тему

Права
      Ви не можете створювати нові теми
      Ви не можете відповідати на повідомлення
      HTML дозволений
      UBBCode дозволений

Рейтинг: *****
Переглядів теми: 10115

Оціните цю тему

Перейти в

Правила конференції | Календар | FAQ | Карта розділу | Мобільна версія