autoua
×
Autoua.netФорумБудівництво та ремонт нерухомості

Объясните 5 КВт электрики на дом - что это ? (Всі сторінки)

1
2
3
Усі сторінки
важничающий писатель ****
54 года (37 лет за рулем), Черкассы
Сообщения: 2212
С нами с 27.05.2004

Объясните 5 КВт электрики на дом - что это ?
      22 сентября 2017 в 23:47 Гілками

Согласно договора 5 КВт. Стало интересно. Сиюминутный расход отметаю сходу - было почти 10 и это невозможно проконтролировать. Остаётся месяц или год... Просветите, плиз, кто в теме

Змінено Питон (23:49 22/09/2017)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
48 лет (31 год за рулем), Киев
Сообщения: 35977
С нами с 20.10.2002

Re: Объясните 5 КВт электрики на дом - что это ? [Re: Питон]
      23 сентября 2017 в 00:01 Гілками

Сиюминутный. И к счетчику должны подключать автомат 25 А и опечатывать все это дело. Если автомат 25 А - это и есть 5,5 кВт на линию.

Змінено IesuiT (00:02 23/09/2017)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! ***
42 года, Киев
Сообщения: 2804
С нами с 20.06.2006

Re: Объясните 5 КВт электрики на дом - что это ? [Re: Питон]
      23 сентября 2017 в 07:12 Гілками

Сиюминутный, но может быть три фазы , т.е. на каждую по 5.5 итого 16,5 на дом.
Если нет каких то приборов сильнолюбящих электрику (котел, нагреватель сауны, бассейна) тоболее чем достаточно


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Достоевский *
43 года (20 лет за рулем), Киев
Сообщения: 7054
С нами с 12.11.2013

Re: Объясните 5 КВт электрики на дом - что это ? [Re: zaitsuha]
      23 сентября 2017 в 07:23 Гілками

zaitsuha 23.09.2017 07:12 пишет:

Сиюминутный, но может быть три фазы , т.е. на каждую по 5.5 итого 16,5 на дом.
Если нет каких то приборов сильнолюбящих электрику (котел, нагреватель сауны, бассейна) тоболее чем достаточно



Если 3 фазы, то 5.5кВт - это 3 автомата по 10А в лучшем случае.
Самый-самый унылый вариант, даже утюг не всегда возможно включить.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! *
Сообщения: 2728
С нами с 25.06.2012

Re: Объясните 5 КВт электрики на дом - что это ? [Re: Cirax]
      23 сентября 2017 в 09:08 Гілками

Cirax 23.09.2017 07:23 пишет:

zaitsuha 23.09.2017 07:12 пишет:

Сиюминутный, но может быть три фазы , т.е. на каждую по 5.5 итого 16,5 на дом.
Если нет каких то приборов сильнолюбящих электрику (котел, нагреватель сауны, бассейна) тоболее чем достаточно



Если 3 фазы, то 5.5кВт - это 3 автомата по 10А в лучшем случае.
Самый-самый унылый вариант, даже утюг не всегда возможно включить.




на період будівництва підійде? мені саме так озвучили 3 фази 5 кВт типу стандарт і чомусь пока будинок не введуть в експлуатацію то тариф як для юрособи


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Достоевский **
20 лет за рулем, Киев
Сообщения: 7994
С нами с 07.08.2011

Re: Объясните 5 КВт электрики на дом - что это ? [Re: Питон]
      23 сентября 2017 в 09:42 Гілками

Это означает, что подключить что-либо на 220Вольтах мощнее чем 22Ампера не получится.

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
i10
опытный писатель **
Киев
Сообщения: 1205
С нами с 07.09.2009

Re: Объясните 5 КВт электрики на дом - что это ? [Re: SRT sport]
      23 сентября 2017 в 09:45 Гілками

SRT sport 23.09.2017 09:08 пишет:


на період будівництва підійде? мені саме так озвучили 3 фази 5 кВт типу стандарт і чомусь пока будинок не введуть в експлуатацію то тариф як для юрособи




У меня 16кВт 3 фазы (это означает по 16/3 на каждую фазу ), дом не введен в эксплуатацию. Входной автомат поставили на 32А ( 3-полюсной ). Стандартное подкулючение, плачу как все.

Змінено i10 (09:51 23/09/2017)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
i10
опытный писатель **
Киев
Сообщения: 1205
С нами с 07.09.2009

Re: Объясните 5 КВт электрики на дом - что это ? [Re: Питон]
      23 сентября 2017 в 09:58 Гілками

По моему опыту прошлогоднего подключения, в договоре указывается сумарная мощность всех фаз. В моем случае в договоре указано 16кВт 3 фазы, это значит 5.5кВт на фазу.

Сумарные 5кВт на 3 фазы это какой-то бред. Выходит даже чайник нельзя подключить. Поэтому это скорее всего однофазное подключение.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! *
Сообщения: 2728
С нами с 25.06.2012

Re: Объясните 5 КВт электрики на дом - что это ? [Re: i10]
      23 сентября 2017 в 10:58 Гілками

i10 23.09.2017 09:58 пишет:

По моему опыту прошлогоднего подключения, в договоре указывается сумарная мощность всех фаз. В моем случае в договоре указано 16кВт 3 фазы, это значит 5.5кВт на фазу.

Сумарные 5кВт на 3 фазы это какой-то бред. Выходит даже чайник нельзя подключить. Поэтому это скорее всего однофазное подключение.



трифазне в мене, певно треба поїхати переробити заявку


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
48 лет (31 год за рулем), Киев
Сообщения: 35977
С нами с 20.10.2002

Re: Объясните 5 КВт электрики на дом - что это ? [Re: Cirax]
      23 сентября 2017 в 11:32 Гілками

На три фазы меньше чем 16А вводной автомат не ставят.

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! *
Сообщения: 2728
С нами с 25.06.2012

Re: Объясните 5 КВт электрики на дом - что это ? [Re: IesuiT]
      23 сентября 2017 в 12:50 Гілками

IesuiT 23.09.2017 11:32 пишет:

На три фазы меньше чем 16А вводной автомат не ставят.




Жень, на період будівництва вистачить 5кВт ( три фази)? і яка потужність насосу в свердловині?
дякую


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P **
11 лет (24 года за рулем), Киев
Сообщения: 10430
С нами с 04.04.2008

Re: Объясните 5 КВт электрики на дом - что это ? [Re: SRT sport]
      23 сентября 2017 в 13:11 Гілками

Три фазы от 8 кВт и выше. Или речь о 15. У меня 9 с головой на строительство

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! *
Сообщения: 2728
С нами с 25.06.2012

Re: Объясните 5 КВт электрики на дом - что это ? [Re: sashkaa]
      23 сентября 2017 в 13:14 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)

sashkaa 23.09.2017 13:11 пишет:

Три фазы от 8 кВт и выше. Или речь о 15. У меня 9 с головой на строительство




в нас прийняли заявку в обленерго на 5 кВт три фази

в нас прийняли заявку в обленерго на 5 кВт три фази

Змінено SRT sport (13:24 23/09/2017)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P **
11 лет (24 года за рулем), Киев
Сообщения: 10430
С нами с 04.04.2008

Re: Объясните 5 КВт электрики на дом - что это ? [Re: Питон]
      23 сентября 2017 в 17:05 Гілками

Ту та заяву на приєднання виклади

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! *
Сообщения: 2728
С нами с 25.06.2012

Re: Объясните 5 КВт электрики на дом - что это ? [Re: sashkaa]
      23 сентября 2017 в 17:44 Гілками

sashkaa 23.09.2017 17:05 пишет:

Ту та заяву на приєднання виклади




ТУ вони ще розробляють, а заява вище, не помістилсь твльки дані власника і фраза, що то нове приєднання ( заява в них же залишилась)

там таке враження, що роботи сидять вкл і викл, щось спитати і отримати відповідь нереально, тупо не знають чи не зочуть казати

Змінено SRT sport (17:48 23/09/2017)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! *
Сообщения: 2728
С нами с 25.06.2012

Re: Объясните 5 КВт электрики на дом - что это ? [Re: SRT sport]
      23 сентября 2017 в 17:57 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)

в РЕС сказали просто кожен кВт -2590 грн
а в них на сайті від 17 кВт вже йде ІІ ступінь споживання і 17 дешевше ніж 16 та навіть 12-)

в РЕС сказали просто кожен кВт -2590 грна в них на сайті від 17 кВт вже йде ІІ ступінь споживання і 17 дешевше ніж 16 та навіть 12-)

Змінено SRT sport (17:58 23/09/2017)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! *
Сообщения: 2728
С нами с 25.06.2012

Re: Объясните 5 КВт электрики на дом - что это ? [Re: SRT sport]
      23 сентября 2017 в 17:58 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)

звичайно, що це таке і в чому різниця ніхто не пояснює-)

звичайно, що це таке і в чому різниця ніхто не пояснює-)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Достоевский *
43 года (20 лет за рулем), Киев
Сообщения: 7054
С нами с 12.11.2013

Re: Объясните 5 КВт электрики на дом - что это ? [Re: i10]
      23 сентября 2017 в 18:55 Гілками

i10 23.09.2017 09:45 пишет:

SRT sport 23.09.2017 09:08 пишет:


на період будівництва підійде? мені саме так озвучили 3 фази 5 кВт типу стандарт і чомусь пока будинок не введуть в експлуатацію то тариф як для юрособи




У меня 16кВт 3 фазы (это означает по 16/3 на каждую фазу ), дом не введен в эксплуатацию. Входной автомат поставили на 32А ( 3-полюсной ). Стандартное подкулючение, плачу как все.



Считать не пробовали?
У вас 3 по 7 всего 21кВт, удивительно почему не поставили автомат на 25А - это как раз 16.5кВт.

Змінено Cirax (18:55 23/09/2017)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
48 лет (31 год за рулем), Киев
Сообщения: 35977
С нами с 20.10.2002

Re: Объясните 5 КВт электрики на дом - что это ? [Re: SRT sport]
      23 сентября 2017 в 19:02 Гілками

SRT sport 23.09.2017 12:50 пишет:

IesuiT 23.09.2017 11:32 пишет:

На три фазы меньше чем 16А вводной автомат не ставят.




Жень, на період будівництва вистачить 5кВт ( три фази)? і яка потужність насосу в свердловині?
дякую



На насос хватит. Если не стройка века, то хватит и на стройку.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
важничающий писатель ****
54 года (37 лет за рулем), Черкассы
Сообщения: 2212
С нами с 27.05.2004

Re: Объясните 5 КВт электрики на дом - что это ? [Re: Питон]
      23 сентября 2017 в 20:37 Гілками

Спасибо всем - стало слегка понятнее У меня 3 фазы

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
важничающий писатель ****
54 года (37 лет за рулем), Черкассы
Сообщения: 2212
С нами с 27.05.2004

Re: Объясните 5 КВт электрики на дом - что это ? [Re: Cirax]
      23 сентября 2017 в 20:47 Гілками

В ответ на:

Если 3 фазы, то 5.5кВт - это 3 автомата по 10А в лучшем случае.
Самый-самый унылый вариант, даже утюг не всегда возможно включить.



Да, 3 фазы. Автоматы не смотрел, но думаю поболее, т.к. при одновременно включённых трёх кондеях и электродуховке отрубил стаб 10КВтный - автомат эту байду проигнорировал... Больше так не балуемся - максимум 2 кондея + духовка

Змінено Питон (20:48 23/09/2017)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! *
Сообщения: 2728
С нами с 25.06.2012

Re: Объясните 5 КВт электрики на дом - что это ? [Re: Cirax]
      23 сентября 2017 в 20:49 Гілками

Cirax 23.09.2017 18:55 пишет:

i10 23.09.2017 09:45 пишет:

SRT sport 23.09.2017 09:08 пишет:


на період будівництва підійде? мені саме так озвучили 3 фази 5 кВт типу стандарт і чомусь пока будинок не введуть в експлуатацію то тариф як для юрособи




У меня 16кВт 3 фазы (это означает по 16/3 на каждую фазу ), дом не введен в эксплуатацию. Входной автомат поставили на 32А ( 3-полюсной ). Стандартное подкулючение, плачу как все.



Считать не пробовали?
У вас 3 по 7 всего 21кВт, удивительно почему не поставили автомат на 25А - это как раз 16.5кВт.




25А на трьохфазному підключенні це 9,5 кВт напевно? чому 16,5 кВт? напруга ж 380В
і він написав три фази 5кВт загальна а не на кодну фазу
якраз 25А автомат, а йому поставили 32А що по чуті дає можливість використати потужність 12 кВт
якщо не так то виправте і поясніть

Змінено SRT sport (20:50 23/09/2017)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
важничающий писатель ****
54 года (37 лет за рулем), Черкассы
Сообщения: 2212
С нами с 27.05.2004

Re: Объясните 5 КВт электрики на дом - что это ? [Re: IesuiT]
      23 сентября 2017 в 21:22 Гілками

Жень, ссори, конина не лезет, видимо недавно наливал... Лови виртуальный

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! *
Сообщения: 2728
С нами с 25.06.2012

Re: Объясните 5 КВт электрики на дом - что это ? [Re: Питон]
      23 сентября 2017 в 21:30 Гілками

Питон 23.09.2017 20:47 пишет:

В ответ на:

Если 3 фазы, то 5.5кВт - это 3 автомата по 10А в лучшем случае.
Самый-самый унылый вариант, даже утюг не всегда возможно включить.



Да, 3 фазы. Автоматы не смотрел, но думаю поболее, т.к. при одновременно включённых трёх кондеях и электродуховке отрубил стаб 10КВтный - автомат эту байду проигнорировал... Больше так не балуемся - максимум 2 кондея + духовка




я правильно зрозумів, що трифвзне підключення на 5кВт і ви одночасно включаєте 2 кондиціонера і духовку і автомат тримає?

три фази це ж 380В полюбому так? я про те що можна підключити наприклад трифазний електродвигун?
автомат напевно 20А або 25А

Змінено SRT sport (21:56 23/09/2017)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
важничающий писатель ****
54 года (37 лет за рулем), Черкассы
Сообщения: 2212
С нами с 27.05.2004

Re: Объясните 5 КВт электрики на дом - что это ? [Re: SRT sport]
      23 сентября 2017 в 21:44 Гілками

В ответ на:

три фази це ж 380В полюбому так? я про те що можна підключити наприклад трифазний електродвигун?
автомат напевно 20А або 25А



Да у меня есть такие розетки, но раздача на дом идет по одной фазе


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
важничающий писатель ****
54 года (37 лет за рулем), Черкассы
Сообщения: 2212
С нами с 27.05.2004

Re: Объясните 5 КВт электрики на дом - что это ? [Re: SRT sport]
      23 сентября 2017 в 21:49 Гілками

В ответ на:

я правильно зрозумів, що трифвзне підключення на 5кВт і ви одночасно включаєте 2 клндиціонера і духовку і автомат тримає?



Абсолютно правильно, но насколько у меня стоит вводной автомат я не помню.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! *
Сообщения: 2728
С нами с 25.06.2012

Re: Объясните 5 КВт электрики на дом - что это ? [Re: Питон]
      23 сентября 2017 в 21:55 Гілками

Питон 23.09.2017 21:44 пишет:

В ответ на:

три фази це ж 380В полюбому так? я про те що можна підключити наприклад трифазний електродвигун?
автомат напевно 20А або 25А



Да у меня есть такие розетки, но раздача на дом идет по одной фазе




я просто вже настроївся йти в РЕС і розказати їм стосовно ненадання людям повної інформації по підлюченню і переробити ТУ з 5 кВт на 10 кВт, а краще на 17 кВт ( якщо їх сайт правильні цифри видає то 17 кВт дешевше ніж 10 кВт)
вияснити чому вони сказали що до вводу будинку в експлуатацію оплата буде по тарифу юрособи в чому не можна при первинному приєданні ставити двотарифний лічильник?

якщо при трьохфазах і потужності 5кВт ставлять один автомат хоча б на 20А, а не три по 10А і не олин на 16А, то по суті достатньо не тільки для будівництва
20*380 це ж 7,6 кВт

Змінено SRT sport (21:55 23/09/2017)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P **
11 лет (24 года за рулем), Киев
Сообщения: 10430
С нами с 04.04.2008

Re: Объясните 5 КВт электрики на дом - что это ? [Re: SRT sport]
      23 сентября 2017 в 21:58 Гілками

SRT sport 23.09.2017 21:55 пишет:

Питон 23.09.2017 21:44 пишет:

В ответ на:

три фази це ж 380В полюбому так? я про те що можна підключити наприклад трифазний електродвигун?
автомат напевно 20А або 25А



Да у меня есть такие розетки, но раздача на дом идет по одной фазе




я просто вже настроївся йти в РЕС і розказати їм стосовно ненадання людям повної інформації по підлюченню і переробити ТУ з 5 кВт на 10 кВт, а краще на 17 кВт ( якщо їх сайт правильні цифри видає то 17 кВт дешевше ніж 10 кВт)
вияснити чому вони сказали що до вводу будинку в експлуатацію оплата буде по тарифу юрособи в чому не можна при первинному приєданні ставити двотарифний лічильник?

якщо при трьохфазах і потужності 5кВт ставлять один автомат хоча б на 20А, а не три по 10А і не олин на 16А, то по суті достатньо не тільки для будівництва
20*380 це ж 7,6 кВт



Не зовсім вірні розрахунки
3 фази не так тупо рахуються. У мене на 9 кВт 16 а автомат.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! *
Сообщения: 2728
С нами с 25.06.2012

Re: Объясните 5 КВт электрики на дом - что это ? [Re: sashkaa]
      23 сентября 2017 в 22:22 Гілками

sashkaa 23.09.2017 21:58 пишет:

SRT sport 23.09.2017 21:55 пишет:

Питон 23.09.2017 21:44 пишет:


В ответ на:

...




Да у меня есть такие розетки, но раздача на дом идет по одной фазе




я просто вже настроївся йти в РЕС і розказати їм стосовно ненадання людям повної інформації по підлюченню і переробити ТУ з 5 кВт на 10 кВт, а краще на 17 кВт ( якщо їх сайт правильні цифри видає то 17 кВт дешевше ніж 10 кВт)
вияснити чому вони сказали що до вводу будинку в експлуатацію оплата буде по тарифу юрособи в чому не можна при первинному приєданні ставити двотарифний лічильник?

якщо при трьохфазах і потужності 5кВт ставлять один автомат хоча б на 20А, а не три по 10А і не олин на 16А, то по суті достатньо не тільки для будівництва
20*380 це ж 7,6 кВт



Не зовсім вірні розрахунки
3 фази не так тупо рахуються. У мене на 9 кВт 16 а автомат.



ну косинус між фазами ще є здається, але грубо ж так?
ну то вони зажали автомат-) мали б поставити на 25А -)
вище Женя написав, що на 380 В тоьто на три фаза 16А автомат це мінімум, а декому читав на форумі іншому на 5кВт поставили і на 32А-)
хоча і автомат же не факт, що при досягненні пікового навантаженн відразу вирубить, він може нагрітись і тримати трохи, а потім вирубить-)

Змінено SRT sport (22:24 23/09/2017)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P **
11 лет (24 года за рулем), Киев
Сообщения: 10430
С нами с 04.04.2008

Re: Объясните 5 КВт электрики на дом - что это ? [Re: SRT sport]
      23 сентября 2017 в 22:28 Гілками

Деяким й перебиті ставлять. 25 а на трьох фазах ну завтра відкрию розрахунки напишу. Але навмкидку біля 20 кВт. В мене 9 це мінімум і таки 16а автомат

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! *
Сообщения: 2728
С нами с 25.06.2012

Re: Объясните 5 КВт электрики на дом - что это ? [Re: sashkaa]
      23 сентября 2017 в 22:34 Гілками

sashkaa 23.09.2017 22:28 пишет:

Деяким й перебиті ставлять. 25 а на трьох фазах ну завтра відкрию розрахунки напишу. Але навмкидку біля 20 кВт. В мене 9 це мінімум і таки 16а автомат




що значить мінімум, в договорі ж фіксована величина, чи ти маєш на увазі, що гарнтована 9 кВт, а виходить більше? але як на 16А автоматі не зовсім розумію


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P **
11 лет (24 года за рулем), Киев
Сообщения: 10430
С нами с 04.04.2008

Re: Объясните 5 КВт электрики на дом - что это ? [Re: SRT sport]
      23 сентября 2017 в 22:38 Гілками

То що менше 16 а на три фази не приєднуються. Все. От у мене 9. Все по розрахунку вірно.
ПС: скільки кВт ти оплачуєш?


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! *
Сообщения: 2728
С нами с 25.06.2012

Re: Объясните 5 КВт электрики на дом - что это ? [Re: sashkaa]
      23 сентября 2017 в 22:42 Гілками

sashkaa 23.09.2017 22:38 пишет:

То що менше 16 а на три фази не приєднуються. Все. От у мене 9. Все по розрахунку вірно.
ПС: скільки кВт ти оплачуєш?




подали заявку ( скан на попередній сторінці) на 5кВт на три фази, на період будівництва вистачить, плюс сказали, що поки немає будинку неможна ставити двотарифний лічильник і оплата буде по юртарифу
але комради пишуть, що потрібно відразу брати нормальну потужність 16-18 кВт ( опалення електрикою)
тому напевно ще раз підемо в РЕС виясняти, в тому числі чи реально 17 кВт дешевле ніж 12 кВт як вказано на сайті


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Достоевский *
43 года (20 лет за рулем), Киев
Сообщения: 7054
С нами с 12.11.2013

Re: Объясните 5 КВт электрики на дом - что это ? [Re: SRT sport]
      23 сентября 2017 в 22:53 Гілками

SRT sport 23.09.2017 20:49 пишет:

Cirax 23.09.2017 18:55 пишет:

i10 23.09.2017 09:45 пишет:


В ответ на:

...





У меня 16кВт 3 фазы (это означает по 16/3 на каждую фазу ), дом не введен в эксплуатацию. Входной автомат поставили на 32А ( 3-полюсной ). Стандартное подкулючение, плачу как все.



Считать не пробовали?
У вас 3 по 7 всего 21кВт, удивительно почему не поставили автомат на 25А - это как раз 16.5кВт.




25А на трьохфазному підключенні це 9,5 кВт напевно? чому 16,5 кВт? напруга ж 380В
і він написав три фази 5кВт загальна а не на кодну фазу
якраз 25А автомат, а йому поставили 32А що по чуті дає можливість використати потужність 12 кВт
якщо не так то виправте і поясніть




Вы чего, издеваетесь? 3 фазы - это 4 провода, 3 фазы и ноль.
С каждой из трёх можно снять по 5.5квт при 25А автомате.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Достоевский *
16 лет за рулем, Ирпень
Сообщения: 8018
С нами с 14.03.2008

Re: Объясните 5 КВт электрики на дом - что это ? [Re: SRT sport]
      23 сентября 2017 в 22:55 Гілками

SRT sport 23.09.2017 22:42 пишет:

подали заявку ( скан на попередній сторінці) на 5кВт на три фази, на період будівництва вистачить, плюс сказали, що поки немає будинку неможна ставити двотарифний лічильник і оплата буде по юртарифу



Это ложь. Пишется стандартное заявление на присоединение к сетям, указывается право собственности на землю и цель присоединения - строительство частного дома. После этого на период строительства получаете обычный тариф (для физ. лиц), мощность по желанию (целесообразнее всего брать свыше 16кВт 380В).
Проходил это прошлой осенью.
SRT sport 23.09.2017 22:42 пишет:

опалення електрикою)



16кВт 380В - это необходимый минимум в таком случае.
SRT sport 23.09.2017 22:42 пишет:

опалення електрикою)
тому напевно ще раз підемо в РЕС виясняти, в тому числі чи реально 17 кВт дешевле ніж 12 кВт як вказано на сайті



Можете даже не спрашивать, реально 17кВт дешевле, нежели 12кВт, проверено.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! *
Сообщения: 2728
С нами с 25.06.2012

Re: Объясните 5 КВт электрики на дом - что это ? [Re: Alex_san]
      23 сентября 2017 в 23:03 Гілками

Alex_san 23.09.2017 22:55 пишет:

SRT sport 23.09.2017 22:42 пишет:

подали заявку ( скан на попередній сторінці) на 5кВт на три фази, на період будівництва вистачить, плюс сказали, що поки немає будинку неможна ставити двотарифний лічильник і оплата буде по юртарифу



Это ложь. Пишется стандартное заявление на присоединение к сетям, указывается право собственности на землю и цель присоединения - строительство частного дома. После этого на период строительства получаете обычный тариф (для физ. лиц), мощность по желанию (целесообразнее всего брать свыше 16кВт 380В).
Проходил это прошлой осенью.
SRT sport 23.09.2017 22:42 пишет:

опалення електрикою)



16кВт 380В - это необходимый минимум в таком случае.

В ответ на:

...




Это ложь. Пишется стандартное заявление на присоединение к сетям, указывается право собственности на землю и цель присоединения - строительство частного дома. После этого на период строительства получаете обычный тариф (для физ. лиц), мощность по желанию (целесообразнее всего брать свыше 16кВт 380В).
Проходил это прошлой осенью.
SRT sport 23.09.2017 22:42 пишет:

опалення електрикою)



16кВт 380В - это необходимый минимум в таком случае.
SRT sport 23.09.2017 22:42 пишет:

опалення електрикою)
тому напевно ще раз підемо в РЕС виясняти, в тому числі чи реально 17 кВт дешевле ніж 12 кВт як вказано на сайті



Можете даже не спрашивать, реально 17кВт дешевле, нежели 12кВт, проверено.




ходила дружина ці унікали сказали їй, що 2590 грн за кВт незалежно від того скільки кВт замовляєте
тобто реально купити 17 кВт за 20000 грн? значить підемо анульовувати стару заявку та ТУ і нехай роблять заново


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! *
Сообщения: 2728
С нами с 25.06.2012

Re: Объясните 5 КВт электрики на дом - что это ? [Re: Cirax]
      23 сентября 2017 в 23:07 Гілками

Cirax 23.09.2017 22:53 пишет:

SRT sport 23.09.2017 20:49 пишет:

Cirax 23.09.2017 18:55 пишет:


В ответ на:

...




Считать не пробовали?
У вас 3 по 7 всего 21кВт, удивительно почему не поставили автомат на 25А - это как раз 16.5кВт.




25А на трьохфазному підключенні це 9,5 кВт напевно? чому 16,5 кВт? напруга ж 380В
і він написав три фази 5кВт загальна а не на кодну фазу
якраз 25А автомат, а йому поставили 32А що по чуті дає можливість використати потужність 12 кВт
якщо не так то виправте і поясніть




Вы чего, издеваетесь? 3 фазы - это 4 провода, 3 фазы и ноль.
С каждой из трёх можно снять по 5.5квт при 25А автомате.




виходить, що якщо при трьохфазному підключенні ставлять мінмімум 16А автомат, то при 5кВт в договорі можна з кожної лінії зняти по 3,5 кВт?


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Достоевский *
43 года (20 лет за рулем), Киев
Сообщения: 7054
С нами с 12.11.2013

Re: Объясните 5 КВт электрики на дом - что это ? [Re: SRT sport]
      23 сентября 2017 в 23:12 Гілками

SRT sport 23.09.2017 23:07 пишет:


виходить, що якщо при трьохфазному підключенні ставлять мінмімум 16А автомат, то при 5кВт в договорі можна з кожної лінії зняти по 3,5 кВт?



Да. Но нужно заказывать минимум 16кВт с 25А автоматами.
3 фазы с маленькими автоматами - это гемор.
Нужно продумывать всю разводку, ставить реле приоритета нагрузок, мирится с постоянными отключениями от реле.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
48 лет (31 год за рулем), Киев
Сообщения: 35977
С нами с 20.10.2002

Re: Объясните 5 КВт электрики на дом - что это ? [Re: Cirax]
      23 сентября 2017 в 23:27 Гілками

У меня трехфазный четырехполюсной автомат на 16А вводной уже лет десять, наверное. Ни разу не выбивал (УЗО срабатывало, но это другая история). При это изредка балуюсь сваркой, в том числе, бывает, режу толстый металл обычной дуговой сваркой (аппарат 250А с регулировкой на полную мощность). пару раз защита по перегреву срабатывала на самом аппарате, автомат не отключался.

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! *
Сообщения: 2728
С нами с 25.06.2012

Re: Объясните 5 КВт электрики на дом - что это ? [Re: IesuiT]
      23 сентября 2017 в 23:30 Гілками

IesuiT 23.09.2017 23:27 пишет:

У меня трехфазный четырехполюсной автомат на 16А вводной уже лет десять, наверное. Ни разу не выбивал (УЗО срабатывало, но это другая история). При это изредка балуюсь сваркой, в том числе, бывает, режу толстый металл обычной дуговой сваркой (аппарат 250А с регулировкой на полную мощность). пару раз защита по перегреву срабатывала на самом аппарате, автомат не отключался.




при трьохфазному підключенні на 5 кВт поставлять 16А автомат?
дякую


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Достоевский *
43 года (20 лет за рулем), Киев
Сообщения: 7054
С нами с 12.11.2013

Re: Объясните 5 КВт электрики на дом - что это ? [Re: IesuiT]
      23 сентября 2017 в 23:36 Гілками

IesuiT 23.09.2017 23:27 пишет:

У меня трехфазный четырехполюсной автомат на 16А вводной уже лет десять, наверное. Ни разу не выбивал (УЗО срабатывало, но это другая история). При это изредка балуюсь сваркой, в том числе, бывает, режу толстый металл обычной дуговой сваркой (аппарат 250А с регулировкой на полную мощность). пару раз защита по перегреву срабатывала на самом аппарате, автомат не отключался.



Сварочный аппарат на 250А, потребляет от сети около 8кВт.
Если Ваш 16А не выбивает при токе сварки 40А; видать он просто сломан.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P ***
24 года за рулем, Киев-Ворохта
Сообщения: 13867
С нами с 03.11.2008

Re: Объясните 5 КВт электрики на дом - что это ? [Re: Cirax]
      23 сентября 2017 в 23:47 Гілками

а еще рэс повадился ставить умные счетчики с отсечкой по зашитому порогу. и пофик какой там автомат входной. чет нитого включил - бац и 10 минут сидишь без электрики

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
48 лет (31 год за рулем), Киев
Сообщения: 35977
С нами с 20.10.2002

Re: Объясните 5 КВт электрики на дом - что это ? [Re: SRT sport]
      24 сентября 2017 в 09:26 Гілками

Вот как они там считают - не знаю.

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P **
11 лет (24 года за рулем), Киев
Сообщения: 10430
С нами с 04.04.2008

Re: Объясните 5 КВт электрики на дом - что это ? [Re: SRT sport]
      24 сентября 2017 в 09:27 Гілками

SRT sport 23.09.2017 23:30 пишет:

IesuiT 23.09.2017 23:27 пишет:

У меня трехфазный четырехполюсной автомат на 16А вводной уже лет десять, наверное. Ни разу не выбивал (УЗО срабатывало, но это другая история). При это изредка балуюсь сваркой, в том числе, бывает, режу толстый металл обычной дуговой сваркой (аппарат 250А с регулировкой на полную мощность). пару раз защита по перегреву срабатывала на самом аппарате, автомат не отключался.




при трьохфазному підключенні на 5 кВт поставлять 16А автомат?
дякую




Ви напеисали заяву- відповідь вам ще не дали. От почекайте що вам скажуть.
На 5 кВт вам 16А не поставлять, або поставлять+обмежувач потужності. дочекайтесь відповіді


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! *
Сообщения: 2728
С нами с 25.06.2012

Re: Объясните 5 КВт электрики на дом - что это ? [Re: sashkaa]
      24 сентября 2017 в 09:58 Гілками

sashkaa 24.09.2017 09:27 пишет:

SRT sport 23.09.2017 23:30 пишет:

IesuiT 23.09.2017 23:27 пишет:

У меня трехфазный четырехполюсной автомат на 16А вводной уже лет десять, наверное. Ни разу не выбивал (УЗО срабатывало, но это другая история). При это изредка балуюсь сваркой, в том числе, бывает, режу толстый металл обычной дуговой сваркой (аппарат 250А с регулировкой на полную мощность). пару раз защита по перегреву срабатывала на самом аппарате, автомат не отключался.




при трьохфазному підключенні на 5 кВт поставлять 16А автомат?
дякую




Ви напеисали заяву- відповідь вам ще не дали. От почекайте що вам скажуть.
На 5 кВт вам 16А не поставлять, або поставлять+обмежувач потужності. дочекайтесь відповіді




та напевно не буду чекати, а підем переробляти-) а документи, зокрема платну довідку вони повернуть? щоб додати іі до новоі заявки


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Достоевский *
16 лет за рулем, Ирпень
Сообщения: 8018
С нами с 14.03.2008

Re: Объясните 5 КВт электрики на дом - что это ? [Re: SRT sport]
      24 сентября 2017 в 13:24 Гілками

SRT sport 24.09.2017 09:58 пишет:

sashkaa 24.09.2017 09:27 пишет:

SRT sport 23.09.2017 23:30 пишет:


В ответ на:

...





при трьохфазному підключенні на 5 кВт поставлять 16А автомат?
дякую




Ви напеисали заяву- відповідь вам ще не дали. От почекайте що вам скажуть.
На 5 кВт вам 16А не поставлять, або поставлять+обмежувач потужності. дочекайтесь відповіді




та напевно не буду чекати, а підем переробляти-) а документи, зокрема платну довідку вони повернуть? щоб додати іі до новоі заявки



Какая ещё платная справка? Никаких платных справок требовать они не должны, - есть четкий перечень необходимых документов.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! *
Сообщения: 2728
С нами с 25.06.2012

Re: Объясните 5 КВт электрики на дом - что это ? [Re: Alex_san]
      24 сентября 2017 в 13:34 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)

Alex_san 24.09.2017 13:24 пишет:

SRT sport 24.09.2017 09:58 пишет:

sashkaa 24.09.2017 09:27 пишет:


В ответ на:

...





Ви напеисали заяву- відповідь вам ще не дали. От почекайте що вам скажуть.
На 5 кВт вам 16А не поставлять, або поставлять+обмежувач потужності. дочекайтесь відповіді




та напевно не буду чекати, а підем переробляти-) а документи, зокрема платну довідку вони повернуть? щоб додати іі до новоі заявки



Какая ещё платная справка? Никаких платных справок требовать они не должны, - есть четкий перечень необходимых документов.




ну коли робив будівельний паспорт зробив дві довідки за 300 грн обидві, а люди, що робили окремо платили по 1500 грн, але кажуть що міськ архітекутра маж видавати ці довідки безкоштовно-) але про це ні слова-)))
я про 1 та 2 пункт-)

ну коли робив будівельний паспорт зробив дві довідки за 300 грн обидві, а люди, що робили окремо платили по 1500 грн, але кажуть що міськ архітекутра маж видавати ці довідки безкоштовно-) але про це ні слова-)))я про 1 та 2 пункт-)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
читатель
33 года, Киев
Сообщения: 8
С нами с 05.03.2017

Re: Объясните 5 КВт электрики на дом - что это ? [Re: Питон]
      24 сентября 2017 в 16:45 Гілками

5 кВТ по трем фазам это по 7,5А на фазу или ближайший трехфазный автомат на 10А.

А 7,5А для розеток однофазных, это только 1,6кВт, что мало для бытового использования (эл.чайник 1,5-2,5кВт, утюг 1,5-2,5кВт).
То есть одновременно одну фазу сможете нагрузить только 1 мощным эл. прибором. И выполнять трехфазное подключение такой мощности просто не рационально т.к. приведет к неудобствам в быту и удорожанию материалов эл.сети в следствии увеличения ее сложности


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Достоевский *
16 лет за рулем, Ирпень
Сообщения: 8018
С нами с 14.03.2008

Re: Объясните 5 КВт электрики на дом - что это ? [Re: SRT sport]
      25 сентября 2017 в 08:21 Гілками

Первые два пункта (ситуационный план и выкопировка) делаются самостоятельно (сканер, фотошоп и 30 минут времени), под свою подпись. Остальное - обычные ксерокопии.

А архитектура, да, любую справку за бабло оформит, они же там для этого сидят

Змінено Alex_san (08:21 25/09/2017)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! *
Сообщения: 2728
С нами с 25.06.2012

Re: Объясните 5 КВт электрики на дом - что это ? [Re: Alex_san]
      25 сентября 2017 в 09:36 Гілками

Alex_san 25.09.2017 08:21 пишет:

Первые два пункта (ситуационный план и выкопировка) делаются самостоятельно (сканер, фотошоп и 30 минут времени), под свою подпись. Остальное - обычные ксерокопии.

А архитектура, да, любую справку за бабло оформит, они же там для этого сидят




зараз в РЕС перероблюємо на 17 кВт, розказують що в них вказівка нові підключення на юртариф, служба підтримки цемне підтверджує, попросили длкументи показати, пішла десь баришня консультуватись

а ось лічильник поки двотарифний не можна оформити, хоча вони над цим працюють-)))

Змінено SRT sport (09:37 25/09/2017)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Продавец овощей **
Киев
Сообщения: 44459
С нами с 11.04.2006

Re: Объясните 5 КВт электрики на дом - что это ? [Re: Alex_san]
      25 сентября 2017 в 09:48 Гілками

Alex_san 25.09.2017 08:21 пишет:

Первые два пункта (ситуационный план и выкопировка) делаются самостоятельно (сканер, фотошоп и 30 минут времени), под свою подпись. Остальное - обычные ксерокопии.

А архитектура, да, любую справку за бабло оформит, они же там для этого сидят




Можешь более подробно объяснить что это за п.2, да заодно и п.1? Из чего его можно самому скопировать? А то мне прикололи к перечню визитку какого-то перца, который делает это за деньги. А я платить за вот такое ой как не люблю, да еще они вечно прошеные и занятые . Если б еще примерчики как оно должно выглядеть, так сразу коняк в профиль


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! *
Сообщения: 2728
С нами с 25.06.2012

Re: Объясните 5 КВт электрики на дом - что это ? [Re: nickka]
      25 сентября 2017 в 11:07 Гілками

потребую консультації
переробили заявку на 17 кВт

далі якщо первинне приєдання і немає ніяких об'єктів введених в екапулатацію то потрібно для укладення договору на споживання електроенергії ( зі слів Київобленерго)
1) подати заявку на розробку ТУ щодо приєдання будмеханізімів ( платно)
2) на основі ТУ розробити в проектній організації проект на підключення цих будівельних механізмів (платно)
3) на основі проекту отриматив РЕС Технічне рішення
4) отимати довідку протпочаток будівнитцва де вказати хто буде будувати ( якщо підрядник -то юртариф, якщо своїми силами -то фізтариф)

після цього всього укладається тимчасовий договір на рік
це жесть хлопці!!!!!!

якщо в тебе буде гараж,
1) то жокумент на право власності на гараж!!!! адо документ що його заміняє, якщо гараж не потрібно вводити в експлуатацію
2) далі отримання ТУ і тп і тд


скажіть будь-ласка це все так? чи є якийсь адекватніший шлях?
дякую


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Достоевский *
16 лет за рулем, Ирпень
Сообщения: 8018
С нами с 14.03.2008

Re: Объясните 5 КВт электрики на дом - что это ? [Re: nickka]
      25 сентября 2017 в 11:39 Гілками

nickka 25.09.2017 09:48 пишет:

Можешь более подробно объяснить что это за п.2, да заодно и п.1? Из чего его можно самому скопировать?



Все очень просто, - ведь на руках уже имеются документы, составленные геодезистами. На их основе, вооружившись фотошопом, изготавливаем требуемые в п.1 и п.2 документы:


Все, что нам необходимо знать: местонахождение ближайшей ТП и примерное расстояние до неё (определяется по геодезии в масштабе). Точка подключения - ближайший к участку столб.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Продавец овощей **
Киев
Сообщения: 44459
С нами с 11.04.2006

Re: Объясните 5 КВт электрики на дом - что это ? [Re: Alex_san]
      25 сентября 2017 в 11:43 Гілками

Alex_san 25.09.2017 11:39 пишет:


Все очень просто, - ведь на руках уже имеются документы, составленные геодезистами. На их основе, вооружившись фотошопом, изготавливаем требуемые в п.1 и п.2 документы:




Понятно, спасибо. У меня таких нет или они безвозвратно где-то утеряны. Придется, наверное, платить . Наливаю.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Достоевский *
16 лет за рулем, Ирпень
Сообщения: 8018
С нами с 14.03.2008

Re: Объясните 5 КВт электрики на дом - что это ? [Re: SRT sport]
      25 сентября 2017 в 11:53 Гілками

SRT sport 25.09.2017 11:07 пишет:

потребую консультації
переробили заявку на 17 кВт

далі якщо первинне приєдання і немає ніяких об'єктів введених в екапулатацію то потрібно для укладення договору на споживання електроенергії ( зі слів Київобленерго)
1) подати заявку на розробку ТУ щодо приєдання будмеханізімів ( платно)
2) на основі ТУ розробити в проектній організації проект на підключення цих будівельних механізмів (платно)
3) на основі проекту отриматив РЕС Технічне рішення
4) отимати довідку протпочаток будівнитцва де вказати хто буде будувати ( якщо підрядник -то юртариф, якщо своїми силами -то фізтариф)



Первое, что Вам необходимо спросить в этой районной шаражке, - чем регламентируется вышеуказанный набор документов?
Из вышеуказанного перечня я предоставил лишь уведомление о начале строительных работ (+ попросили стройпаспорт для уточнения некоторых деталей по присоединению) из которого видно, что работы на объекте исполняются заказчиком (т.е. мной). Соответственно, никаких ТУ и Тех. решений не требовали, а выдали счет к оплате за подключение заказанных 17кВт 380В. С момента подачи заявления и до выписки счета прошло 4 рабочих дня. Это в Ирпене.

P.S. Вот что вижу у них на сайте
В ответ на:

Після введення в експлуатацію об’єкта замовника для укладення договору про користування електричною енергією та підключення Вам необхідно надати заяву на ім'я начальника відповідного районного підрозділу Товариства та наступні документи:
- копія документа, яким визначено право власності на житловий будинок або, в разі нового будівництва - документу, що підтверджує введення об’єкта замовника в експлуатацію в порядку, встановленому законодавством у сфері містобудування та регіональних нормативних документів;
- копія повідомлення про початок виконання будівельних робіт (при приєднанні будівельного майданчика);
- акт розмежування балансової належності електроустановок та експлуатаційної відповідальності сторін (у разі наявності на балансі споживача електромереж напругою вище 1 кВ);
- копія паспорту та ідентифікаційного коду з пред’явленням оригіналів;
- у разі наявності передбачених державних гарантій на пільги – документи, які це підтверджують.
При цьому копії документів надаються або з пред’явленням оригіналу та його звіркою відповідальною особою, або нотаріально завірені.




Змінено Alex_san (11:59 25/09/2017)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! *
Сообщения: 2728
С нами с 25.06.2012

Re: Объясните 5 КВт электрики на дом - что это ? [Re: Alex_san]
      25 сентября 2017 в 12:25 Гілками

Alex_san 25.09.2017 11:53 пишет:

SRT sport 25.09.2017 11:07 пишет:

потребую консультації


Вот что вижу у них на сайте
В ответ на:

Після введення в експлуатацію об’єкта замовника для укладення договору про користування електричною енергією та підключення Вам необхідно надати заяву на ім'я начальника відповідного районного підрозділу Товариства та наступні документи:
- копія документа, яким визначено право власності на житловий будинок або, в разі нового будівництва - документу, що підтверджує введення об’єкта замовника в експлуатацію в порядку, встановленому законодавством у сфері містобудування та регіональних нормативних документів;
- копія повідомлення про початок виконання будівельних робіт (при приєднанні будівельного майданчика);
- акт розмежування балансової належності електроустановок та експлуатаційної відповідальності сторін (у разі наявності на балансі споживача електромереж напругою вище 1 кВ);
- копія паспорту та ідентифікаційного коду з пред’явленням оригіналів;
- у разі наявності передбачених державних гарантій на пільги – документи, які це підтверджують.
При цьому копії документів надаються або з пред’явленням оригіналу та його звіркою відповідальною особою, або нотаріально завірені.








а якщо немає будівель, то вони кажуть потрібно ТУ на приєдання машин та механізмів!!! ти коли підключав в тебе щось було побудоване?
простіше добудувати гараж чи що-) чи в бесєдку світло провести-)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Достоевский *
16 лет за рулем, Ирпень
Сообщения: 8018
С нами с 14.03.2008

Re: Объясните 5 КВт электрики на дом - что это ? [Re: SRT sport]
      25 сентября 2017 в 13:17 Гілками

SRT sport 25.09.2017 12:25 пишет:

Alex_san 25.09.2017 11:53 пишет:

потребую консультації


Вот что вижу у них на сайте
В ответ на:

Після введення в експлуатацію об’єкта замовника для укладення договору про користування електричною енергією та підключення Вам необхідно надати заяву на ім'я начальника відповідного районного підрозділу Товариства та наступні документи:
- копія документа, яким визначено право власності на житловий будинок або, в разі нового будівництва - документу, що підтверджує введення об’єкта замовника в експлуатацію в порядку, встановленому законодавством у сфері містобудування та регіональних нормативних документів;
- копія повідомлення про початок виконання будівельних робіт (при приєднанні будівельного майданчика);
- акт розмежування балансової належності електроустановок та експлуатаційної відповідальності сторін (у разі наявності на балансі споживача електромереж напругою вище 1 кВ);
- копія паспорту та ідентифікаційного коду з пред’явленням оригіналів;
- у разі наявності передбачених державних гарантій на пільги – документи, які це підтверджують.
При цьому копії документів надаються або з пред’явленням оригіналу та його звіркою відповідальною особою, або нотаріально завірені.








а якщо немає будівель, то вони кажуть потрібно ТУ на приєдання машин та механізмів!!! ти коли підключав в тебе щось було побудоване?
простіше добудувати гараж чи що-) чи в бесєдку світло провести-)



Я подключал стройплощадку без каких-либо строений. Осенью 2016 года.

Змінено Alex_san (13:31 25/09/2017)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
старый писатель **
50 лет (33 года за рулем), Киев
Сообщения: 807
С нами с 07.08.2008

Re: Объясните 5 КВт электрики на дом - что это ? [Re: Питон]
      25 сентября 2017 в 14:43 Гілками

+1
Была пустая стройплощадка.
Поставил столб, повесил счетчик. Так все и подключили.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! *
Сообщения: 2728
С нами с 25.06.2012

Re: Объясните 5 КВт электрики на дом - что это ? [Re: Дядя Нес]
      25 сентября 2017 в 14:49 Гілками

Дядя Нес 25.09.2017 14:43 пишет:

+1
Была пустая стройплощадка.
Поставил столб, повесил счетчик. Так все и подключили.




і уклали договір на споживання електроенергії?


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Autoua.netФорумБудівництво та ремонт нерухомості
Додаткова інформація
1 користувачів і 8 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.

Модератор:  moderator, Outdriver 

Роздрукувати всю тему

Права
      Ви не можете створювати нові теми
      Ви не можете відповідати на повідомлення
      HTML дозволений
      UBBCode дозволений

Рейтинг:
Переглядів теми: 4723

Оціните цю тему

Перейти в

Правила конференції | Календар | FAQ | Карта розділу | Мобільна версія