Xit 01.11.2017 18:10 пишет: Если вам не сложно, пожалуйста, ответьте на вопрос предельно однозначно, как для чайника.
Выгони электрика.
Это был самый первый совет. В этой ситуации самый лучший.
Теперь для ТС. Стандартная схема электропроводки: Рубильник, защитный автомат общий на квартиру и дифавтомат на электроплиту; реле напряжения; противопожарное узо на квартиру.
Далее идёт деление на необходимое количество груп: Освещение с 6А автоматами, розеточные групы с 16А автоматами.
Дифавтоматы при наличии денег можно и желательно поставить на все линии, при недостатке денег ставят на электроплиту, бойлер, СМ, посудомойку.
Xit 01.11.2017 15:12 пишет: [ У меня на даче вообще 16-а на дом и вкладываемся как-то, хватает на все. Тут вопрос в том, что дифы на 16А и на 25-а почти одинаковые по цене и если их, таки менять, то можно 25-а поставить. Это вообще не критично.
Да какое в не критично?! Если проводка 2.5 квадрата, это 20А потолок теоретический. На практике больше 16 не ставить.
Автоматы не "шоб ток шел" ставят, а чтобы защитить линию (провода) от повреждения чрезмерным током.
А вот по дифам на сухие помещения я не совсем понимаю, если честно. В чем опасность пробоя на землю стиралки или бойлера? Типа, меня в ванной шарахнуть может. Но разве такое в других бытовых приборах бывает? Там КЗ, по идее, только может быть. Его обычный автомат отработает. Или я не совсем понимаю реалии современной бытовой техники?
Диф защищает от тока по цепи фаза-земля. Если у вас какой-то прибор пробило на корпус, а сам корпус не заземлен или сопротивление от корпуса на землю большое, то вы об этом и не узнаете. И тут вы за него взялись и касаетесь одновременно с чем-то зазмеленным - будет трясти. Ситуация в принципе к ваннам не привязана, просто там и электрика есть и вода, которая может вас соедитить с землей надежней, поэтому там опасней, но ненулевая опасность есть везде куда лезете руками.
Cirax 01.11.2017 19:41 пишет: Дифавтоматы при наличии денег можно и желательно поставить на все линии, при недостатке денег ставят на электроплиту, бойлер, СМ, посудомойку.
В чём сакральный смысл сего? Один диф или УЗО с током утечки 30 ма на входе и один с 10 ма на ванную, зачем больше?
Cirax 01.11.2017 19:41 пишет: Дифавтоматы при наличии денег можно и желательно поставить на все линии, при недостатке денег ставят на электроплиту, бойлер, СМ, посудомойку.
В чём сакральный смысл сего? Один диф или УЗО с током утечки 30 ма на входе и один с 10 ма на ванную, зачем больше?
ПУЭ 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
В моей квартире, длина фазного проводника 300м и на входе автомат на 40А. Итого по ПУЭ ток утечки может составлять 19мА, что требует установки УЗО с током утечки 0.1А. 100мА УЗО обладает призрачной защитой от поражения электрическим током. Т.е. требуется обязательное деление электропроводки на груповые линии.
А вот по дифам на сухие помещения я не совсем понимаю, если честно. В чем опасность пробоя на землю стиралки или бойлера? Типа, меня в ванной шарахнуть может. Но разве такое в других бытовых приборах бывает? Там КЗ, по идее, только может быть. Его обычный автомат отработает. Или я не совсем понимаю реалии современной бытовой техники?
Диф защищает от тока по цепи фаза-земля. Если у вас какой-то прибор пробило на корпус, а сам корпус не заземлен или сопротивление от корпуса на землю большое, то вы об этом и не узнаете. И тут вы за него взялись и касаетесь одновременно с чем-то зазмеленным - будет трясти.
Дифф при этом вполне уверенно сработает. Т.к. разница в токе между фазовым и нулевым проводом вполне будет наблюдаться, и будет она в точности равна току, который вас "трясет".
Xit 01.11.2017 15:12 пишет: [ У меня на даче вообще 16-а на дом и вкладываемся как-то, хватает на все. Тут вопрос в том, что дифы на 16А и на 25-а почти одинаковые по цене и если их, таки менять, то можно 25-а поставить. Это вообще не критично.
Да какое в не критично?! Если проводка 2.5 квадрата, это 20А потолок теоретический. На практике больше 16 не ставить.
Автоматы не "шоб ток шел" ставят, а чтобы защитить линию (провода) от повреждения чрезмерным током.
ты еще докинь сюда тепловую характеристику автоматов, и у гуманитариев вообще мозг поплывет, когда окажется, что автомат 16А может тянуть до 20А без размыкания около часа.
ТС, я не спец, но тоже приходится разбираться в этих вопросах. Постараюсь написать доступно и, возможно, правильно.
1. Выбирать номинал автоматов надо не из цены, а из проводки. Задача АВ - защищать проводку/розетки/выключатели от токов, на которые они не предназначены. Т.е. ставить "с запасом" это как раз ставить АВ 16А вместо 25А на кабеля с сечением 2,5, т.е. чтоб просто 400% быть уверенным, что для вашей проводки не будет избыточной нагрузки. 2. Если таки будете менять оборудование, но не готовы делать по-богатому, то есть смысл посмотреть-сравнить цены обычных АВ + УЗО на несколько групп вместо дифов. Как правильно писали выше, УЗО 30мА можно поставить перед несколькими автоматами и это как раз будет лучше, чем ничего. Но расчетный ток утечки сети, защищаемой УЗО, должен быть менее 10мА (треть номинала). 3. Диф автоматы и УЗО защищают не только от утечки на корпус техники, но и от простого пальца в розетке. Т.е. экспериментатора таки шибанёт, но не долго Т.е. есть смысл ставить их даже на линии освещения. 4. Можете почитать про разницу воздействия тока на человека в зависимости от силы тока: википедия Моё мнение: не стоит ставить УЗО более 30мА, т.к. 30мА - это уже неотпускающий ток, т.е. обычный человек не сможет разжать кисть, которой взялся за токопроводящий предмет. 5. Совет не ставить электронные диф автоматы тоже запомните. Эта штуковина может не отработать, если питание самого автомата будет "неподходящим".
Подскажите плз походу по єлектронным и механическим (или как называются не электронные устройства?) диффавтоматам: как их отличить? Должно ли быть об этом написано в паспорте? На корпусах самих приборов должны быть схема, верно? Можно ли тип определить по ней? Ну и собственно подтвердите, правильно ли я понял, что электронный хуже из-за возможности несрабатывания из-за плохого качества его питания (суть тока в сети - падение напряжения, да?), верно?
Дифф при этом вполне уверенно сработает. Т.к. разница в токе между фазовым и нулевым проводом вполне будет наблюдаться, и будет она в точности равна току, который вас "трясет".
Ну конечно сработает, он-же для этого и ставится. Я-же описую ситуацию зачем он нужен.
3. Диф автоматы и УЗО защищают не только от утечки на корпус техники, но и от простого пальца в розетке. Т.е. экспериментатора таки шибанёт, но не долго Т.е. есть смысл ставить их даже на линии освещения.
У вас на свещение затянут PE (земля) провод? Дифференциальная защита на палец в розетке (и на совещение тоже, соотв.) среагирует только если коротнете фазу и землю. Фаза-ноль убъет точно также как и без дифзащиты.
3. Диф автоматы и УЗО защищают не только от утечки на корпус техники, но и от простого пальца в розетке. Т.е. экспериментатора таки шибанёт, но не долго Т.е. есть смысл ставить их даже на линии освещения.
У вас на свещение затянут PE (земля) провод? Дифференциальная защита на палец в розетке (и на совещение тоже, соотв.) среагирует только если коротнете фазу и землю. Фаза-ноль убъет точно также как и без дифзащиты.
Не пишите глупых советов, если не знаете принцип работы УЗО и дифавтоматов. Они прекрасно работают и без земли, хотя в этом случае уровень защиты незначительно снижается. В случае прикосновения к фазе, или нулю - Ваше тело выступает в роли проводника между фазой (нулём) и землей, на эту утёчку и среагируют защитные устройства. Когда Вас угораздит взятся за фазу и ноль одновременно, то время удара током будет равно времени срабатывания защиты; что намного лучше беспрерывного протекания тока в случае обычных автоматов. (Шансы на выживание в тысячи раз больше)
Ps. В адекватных электриков, PE заводится везде, и на освещение тоже.
Не пишите глупых советов, если не знаете принцип работы УЗО и дифавтоматов. Они прекрасно работают и без земли, хотя в этом случае уровень защиты незначительно снижается. В случае прикосновения к фазе, или нулю - Ваше тело выступает в роли проводника между фазой (нулём) и землей, на эту утёчку и среагируют защитные устройства. Когда Вас угораздит взятся за фазу и ноль одновременно, то время удара током будет равно времени срабатывания защиты; что намного лучше беспрерывного протекания тока в случае обычных автоматов. (Шансы на выживание в тысячи раз больше)
Ps. В адекватных электриков, PE заводится везде, и на освещение тоже.
Неужели? Попробуете? А закон Ома говорит, что при 220В между землей и фазой для достижения тока отключения нужно сопротивление не выше 7.3кОм? Сопротивление любого напольного покрытия, бетона, тапка или резиновых ножек той лестницы на которой вы стоите когда лезете к свету скока? Это нужно в луже воды протекшей до земляного контакта стоять чтобы оно сработало.
И еще эта, согласно этой интересной теории, срабатывать защита должна и при просто прикосновении к фазе без всяких нулей. Она срабатывает?
Не пишите глупых советов, если не знаете принцип работы УЗО и дифавтоматов. Они прекрасно работают и без земли, хотя в этом случае уровень защиты незначительно снижается. В случае прикосновения к фазе, или нулю - Ваше тело выступает в роли проводника между фазой (нулём) и землей, на эту утёчку и среагируют защитные устройства. Когда Вас угораздит взятся за фазу и ноль одновременно, то время удара током будет равно времени срабатывания защиты; что намного лучше беспрерывного протекания тока в случае обычных автоматов. (Шансы на выживание в тысячи раз больше)
Ps. В адекватных электриков, PE заводится везде, и на освещение тоже.
Неужели? Попробуете? А закон Ома говорит, что при 220В между землей и фазой для достижения тока отключения нужно сопротивление не выше 7.3кОм? Сопротивление любого напольного покрытия, бетона, тапка или резиновых ножек той лестницы на которой вы стоите когда лезете к свету скока? Это нужно в луже воды протекшей до земляного контакта стоять чтобы оно сработало.
И еще эта, согласно этой интересной теории, срабатывать защита должна и при просто прикосновении к фазе без всяких нулей. Она срабатывает?
Срабатывает, и даже при прикосновении к нулю в работающей цепи выбивает. По закону Ома не выше 14.6кОм для 30мА, и не выше 44кОм для 10мА- читайте инструкции к дифам и УЗО.
Zlo 02.11.2017 17:00 пишет: Подскажите плз походу по єлектронным и механическим (или как называются не электронные устройства?) диффавтоматам: как их отличить?
берете обыкновенную пальчиковую батарейку и подсоединяете на контакты к узо или дифавтомату. Электромеханическое сработает на отключение, электронное-нет.
Zlo 02.11.2017 17:00 пишет: Подскажите плз походу по єлектронным и механическим (или как называются не электронные устройства?) диффавтоматам: как их отличить?
берете обыкновенную пальчиковую батарейку и подсоединяете на контакты к узо или дифавтомату. Электромеханическое сработает на отключение, электронное-нет.
Только подключаете либо на фазные, либо на нулевые два контакта (сверху и снизу). Клас "А" срабатывает в любом положении батарейки, клас "АС" только в одном определённом.