ISL 05.01.2018 10:32 пишет: Так может тогда есть смысл не пихать два провода в один штепсель, а соединить все через клемники? Какие тогда использовать? Ваго можно? Или лучше те,что на болтах?
Соединение должно быть быстроразьемным, для Вашей же безопасности. А так болтовове самое надежное будет, ну кроме сварки конечно )
В ответ на: Написано же ж - есть РЩ в квартире и линия под плиту идет отдельная и одна
Думаю, по правилам нельзя потребителя с мощностью до 2 квт защищать автоматом 40А. При 39А этот потребитель сгорит вмете с квартирой.
Ок, как тогда быть с отдельностоящими электролитами, в которых варочная + духовка вместе и один кабель в розетку на 40А? На каждую конфорку и духовку внутри отдельно ставить автоматы соответствующего номинала?
ISL 05.01.2018 10:32 пишет: В принципе со способом подключения я тоже понял. Хотел уточнить, у меня розетка плиты не утоплена в стену, есть из стены провод длиной см 50 примерно, потом уже розетка внешняя к стене прикручена. Так может тогда есть смысл не пихать два провода в один штепсель, а соединить все через клемники? Какие тогда использовать? Ваго можно? Или лучше те, что на болтах?
Эм, а бывают ваго на 7+ кВт? Лучше на болтовые конечно, только я бы оставил розетку. Не знаю как у тебя там реализован доступ к розетке/клеммнику, но мне как-то приходилось вынимать духовку и откручивать ее от клеммника было бы крайне затруднительно.
Всем ещё раз огромное спасибо!! Все теперь намного проще и ясно, чем было сначала:) если по ходу ремонта возникнут вопросы, то буду тут писать, дабы не плодить новые темы..
В ответ на: Написано же ж - есть РЩ в квартире и линия под плиту идет отдельная и одна
Думаю, по правилам нельзя потребителя с мощностью до 2 квт защищать автоматом 40А. При 39А этот потребитель сгорит вмете с квартирой.
Ок, как тогда быть с отдельностоящими электролитами, в которых варочная + духовка вместе и один кабель в розетку на 40А? На каждую конфорку и духовку внутри отдельно ставить автоматы соответствующего номинала?
В теории, проводка плиты выдержит ток максимального номинала (пусть это будет 39А). А то, что она может работать не на 100% мощности - не важно.
Извините, что надоедаю. Возвращаясь к вопросу о подключении варочной. Сегодня залез в упаковку и достал мурзилку по ней. Оказывается, у меня родной с ней кабель идёт сечением 3х2,5 мм кв. Критично? Или менять весь провод на аналогичный сечением как из стены?
ISL 12.01.2018 19:03 пишет: Извините, что надоедаю. Возвращаясь к вопросу о подключении варочной. Сегодня залез в упаковку и достал мурзилку по ней. Оказывается, у меня родной с ней кабель идёт сечением 3х2,5 мм кв. Критично? Или менять весь провод на аналогичный сечением как из стены?
Странная варочная. Недавно подключал bosch, так там требование не менее 2.5квадрат и это на 3 фазы.
В ответ на: Написано же ж - есть РЩ в квартире и линия под плиту идет отдельная и одна
Думаю, по правилам нельзя потребителя с мощностью до 2 квт защищать автоматом 40А. При 39А этот потребитель сгорит вмете с квартирой.
Ок, как тогда быть с отдельностоящими электролитами, в которых варочная + духовка вместе и один кабель в розетку на 40А? На каждую конфорку и духовку внутри отдельно ставить автоматы соответствующего номинала?
у меня духовка на ней написано 40А и варочная на ней написано 40А, только мне ясно что их нельзя садить на один провод когда они каждый сидит на своем?
ISL 03.01.2018 11:05 пишет: Привет всем! Решил поменять линолеум на ламинат. Посчитал, что мне нужно 24 упаковки. Площадь полов брал из расчета 50 кв.м. Размер ламината 1380 х193х 8мм. Считал так: площадь пола поделил на площадь одной ламинатины, затем делил на 8 штук в пачке. Правильный ли такой расчёт? Хватит мне или лишнего будет много? План квартиры прилагаю.
К площади укладки добавте 5-6%-при прямой и 8-10% при диагональной.
ISL 12.01.2018 19:03 пишет: Извините, что надоедаю. Возвращаясь к вопросу о подключении варочной. Сегодня залез в упаковку и достал мурзилку по ней. Оказывается, у меня родной с ней кабель идёт сечением 3х2,5 мм кв. Критично? Или менять весь провод на аналогичный сечением как из стены?
Странная варочная. Недавно подключал bosch, так там требование не менее 2.5квадрат и это на 3 фазы.
. Там вообще прикол, в инструкции на русском и ещё тройке написано, что провод таки 3х2,5 и автомат нужен 25А, а в украинском варианте автомат нужен на 16А )))
ISL 12.01.2018 19:03 пишет: Извините, что надоедаю. Возвращаясь к вопросу о подключении варочной. Сегодня залез в упаковку и достал мурзилку по ней. Оказывается, у меня родной с ней кабель идёт сечением 3х2,5 мм кв. Критично? Или менять весь провод на аналогичный сечением как из стены?
Если точно родной, то менять не нужно. У него изоляция отличается от обычного провода, она более термостойкая. 6кВт точно выдержит, но такой мощности долговременно у вас никогда поверхность потреблять не будет.
Доброго дня всем! Ремонт уже близко и решили таки в прихожей положить плитку вместо ламината. Возник вопрос, керамогранитную плитку толщиной 8 мм плиткорезом можно порезать? Или только болгаркой? Плитка 15х60 см, типа под дерево.