Дык, зеленый тариф по 0,18EUR. Даже если после 2030 отменят, то думаю все-равно продавать можно будет по обычному или чуть меньшему тарифу. А к тому времени обычный тариф уже будет как сейчас зеленый Короче, пока Тесла-вола нет, энергия аккумулируется в Евро
codex 12.03.2019 06:58 пишет: Колеблюсь между 10мм2 и 16мм2 медью. По табличке 10мм2
По какой табличке? Длина и падение напряжения на этой длине учитывается? Например калькулятор.
Как-то в подобной ситуации (при ощутимой длине) я просто выбрал не медь, а алюминий "с запасом" и дешевле по деньгам.
- естессно на свой страх и риск - использовал правильные пружинные клеммники для алюминия - обеспечил нормальный доступ к местам соединений + правильные (негорючие) коробки/щитки
Какой-то он оптимистичный. Я бы всё же предпочел видеть реальное падение напряжения. А то оно набегает даже в совершенно заурядных ситуациях. В результате, например, на дальнем конце вполне может получиться 190 вместо 220.
Перед тем, как принять решение, почитайте статью - http://cs-cs.net/electrichekiy-vvod-v-dom-sip-pojary. Я бы перешел на ВВГнг или ВВГнг-ls через так называемые "орехи", а потом бы заводил в дом. Еще желательно трехфазное реле напряжения, с контактором, на входе в ГРЩ, но после вводного автомата. Вообще то по хорошему, нужен проект - с селективностью, замерами токов КЗ, контролем входного напряжения и диф-защитами (мокрые помещения, группы потребителей) грозозащита - это вообще отдельная тема...
codex 12.03.2019 18:32 пишет: Этот вроде тоже показывает
Этот, в отличие от того, показывает, какое будет напряжение на выходе (Uвых), а также позволяет задать допустимую потерю напряжения в процентах или вольтах. Я на этом хотел акцентировать.
Я где-то читал, что гильзы применяются для опрессовки многожильного гибкого провода. А такой провод не предназначен для стационарной проводки. Чото не сходится.
Да, я бы сам тоже до такого не додумался . Они в инете так и гуглятся - наконечники для СИП. Есть алюминиевые и алюмомендные, для перехода с алюминия на медь.
Смотрю на все эти сгоревшие щитовые и не пойму, почему до сих пор не придумали автомат реагирующий на дым. УЗО хорошо, но оно ж не сработает, если на клемах автомата провода начнут плавиться.
Ну в данный момент у меня отдельная, новая линия прямо от трансформатора проведена. Вряд-ли на нее будут соседей вешать. А как тогда правильно сделать ? Поставить реле напряжения перед вводами ?