Re: Электрики, подскажите по сечению кабеля [Re: codex]
      13 марта 2019 в 16:20 Ветвями

codex 13.03.2019 16:04 пишет:

Тут дело в гарантии. Если проведу меньше сечение, то потом доказывай, что делал все исходя из здравого смысла



Кстате я тутачки глянул - как ни странна для любителей домашней проводки 2.5 квадрата на 25 ампер, на 50 5 квадратов не потянут, надо от 10.

Так что 16 бери (кстате AVG 6 - это 13.3, но таких у нас не делают).


Распечатать   Напомнить!   Уведомить модератора   Отправить по E-mail
Михалыч **
Киев
Сообщения: 7956
С нами с 29.01.2004

Re: Электрики, подскажите по сечению кабеля [Re: codex]
      13 марта 2019 в 16:28 Ветвями

codex 13.03.2019 15:43 пишет:

Ну в данный момент у меня отдельная, новая линия прямо от трансформатора проведена. Вряд-ли на нее будут соседей вешать. А как тогда правильно сделать ?
Поставить реле напряжения перед вводами ?




к тому же трансу остальные потребители подключены?
если на трансе отгорит ноль - то или 380 в розетках или весь ноль пойдет через тебя

однозначного совета как правильно нет, я себе делал заземление по схеме ТТ и ставил реле напряжения на входе для защиты.


Распечатать   Напомнить!   Уведомить модератора   Отправить по E-mail
Достоевский ***
23 года за рулем, Ukraine
Сообщения: 7245
С нами с 30.07.2005

Re: Электрики, подскажите по сечению кабеля [Re: ГыГы]
      13 марта 2019 в 16:35 Ветвями

ГыГы 13.03.2019 16:20 пишет:

codex 13.03.2019 16:04 пишет:

Тут дело в гарантии. Если проведу меньше сечение, то потом доказывай, что делал все исходя из здравого смысла



Кстате я тутачки глянул - как ни странна для любителей домашней проводки 2.5 квадрата на 25 ампер, на 50 5 квадратов не потянут, надо от 10.

Так что 16 бери (кстате AVG 6 - это 13.3, но таких у нас не делают).



Не ну по дому я 10 квадратов разводить пока не собираюсь. На кухни 6мм2 заведу, на всякий случай. А так мне 2.5мм везде хватит. Сейчас там все розетки этажа на одном автомате висят, надо будет добавить на каждую комнату по одной штуке минимум, для обогрева. Ну и заземление разведу 4мм2 наверное, чтобы старые розетки заземлить.

Изменено codex (16:41 13/03/2019)


Распечатать   Напомнить!   Уведомить модератора   Отправить по E-mail
Достоевский ***
23 года за рулем, Ukraine
Сообщения: 7245
С нами с 30.07.2005

Re: Электрики, подскажите по сечению кабеля [Re: axon]
      13 марта 2019 в 16:51 Ветвями

axon 13.03.2019 16:28 пишет:

однозначного совета как правильно нет, я себе делал заземление по схеме ТТ и ставил реле напряжения на входе для защиты.



ТТ вроде как логично для обычного подключения. Но когда с одной стороны трансформатор, а с другой инвертор и чисто в теории может отгореть и там и там, то ноль наверное обязан быть заземлен с моей стороны тоже. Ну и на трансформаторе ноль тоже заземлен. Так-что, надеюсь, мое заземление будет в безопасности

Изменено codex (16:53 13/03/2019)


Распечатать   Напомнить!   Уведомить модератора   Отправить по E-mail
энтузиаст **
53 года, Днепр
Сообщения: 333
С нами с 29.11.2012

Re: Электрики, подскажите по сечению кабеля [Re: codex]
      14 марта 2019 в 19:50 Ветвями

codex 12.03.2019 10:24 пишет:

Для наглядности, вот фотка сверху.
Зеленые линии - вводы в дома, синяя на инвертор. Ее думаю через чердак вывести медью или сразу СИП-ом вдоль стены.






Может не получится так. Посмотрите стандартную однолинейную схему подключения инвертора, которую будет смотреть РЭС при вводе в эксплуатацию солнечной эл.станции.


п.с. Солнечная эл.станция 12.5 кВт у меня есть и работает.


Распечатать   Напомнить!   Уведомить модератора   Отправить по E-mail
Достоевский ***
23 года за рулем, Ukraine
Сообщения: 7245
С нами с 30.07.2005

Re: Электрики, подскажите по сечению кабеля [Re: 2*C3]
      14 марта 2019 в 20:07 Ветвями

Доки для зелёного тарифа и сопровождение на плечах установщиков, а они мегаватные станции строят. Надеюсь, они знают, что делают.
До момента истины недолго осталось

Насколько помню, они мне говорили, что на месте дтек только инвертор фоткает

Изменено codex (20:11 14/03/2019)


Распечатать   Напомнить!   Уведомить модератора   Отправить по E-mail
СуперСтар **
Lucca, Italia
Сообщения: 4638
С нами с 16.06.2008

Re: Электрики, подскажите по сечению кабеля [Re: codex]
      17 марта 2019 в 01:51 Ветвями Прикрепленные файлы (0 загрузить)

codex 13.03.2019 07:31 пишет:

оно ж не сработает, если на клемах автомата провода начнут плавиться.



а зачем?

а зачем.


Распечатать   Напомнить!   Уведомить модератора   Отправить по E-mail

2019-03-18 Предупреждение №2 (1 круг). 4.3.к) флуд в тематических разделах. Holms.

Достоевский ***
23 года за рулем, Ukraine
Сообщения: 7245
С нами с 30.07.2005

Re: Электрики, подскажите по сечению кабеля [Re: codex]
      19 марта 2019 в 11:19 Ветвями

Тут по ходу еще один вопрос у меня возник. Откуда это требование - сгибать провод/гофру ровно под 90 градусов и не меньше ?
Что-то не могу нагуглить...


Распечатать   Напомнить!   Уведомить модератора   Отправить по E-mail
Достоевский ***
23 года за рулем, Ukraine
Сообщения: 7245
С нами с 30.07.2005

Re: Электрики, подскажите по сечению кабеля [Re: codex]
      19 марта 2019 в 16:12 Ветвями Прикрепленные файлы (0 загрузить)

От такое получилось. На три провода только наконечников не хватило. Позже обожмется

От такое получилось. На три провода только наконечников не хватило

Изменено codex (16:17 19/03/2019)


Распечатать   Напомнить!   Уведомить модератора   Отправить по E-mail
Достоевский **
39 лет,
Сообщения: 6678
С нами с 08.06.2015

Re: Электрики, подскажите по сечению кабеля [Re: codex]
      20 марта 2019 в 13:55 Ветвями

codex 19.03.2019 11:19 пишет:

Тут по ходу еще один вопрос у меня возник. Откуда это требование - сгибать провод/гофру ровно под 90 градусов и не меньше ?
Что-то не могу нагуглить...



Нізвідки. Просто, коли провід йде строго вертикально, або горизонтально - то одразу зрозуміло куди він прийде (чи звідки йде).


Распечатать   Напомнить!   Уведомить модератора   Отправить по E-mail
Достоевский **
39 лет,
Сообщения: 6678
С нами с 08.06.2015

Re: Электрики, подскажите по сечению кабеля [Re: codex]
      20 марта 2019 в 13:56 Ветвями

codex 19.03.2019 16:12 пишет:

От такое получилось.



Норм.
Заземлення на шину чіпляють, а не на окремі зєднані клемники, але, напевне, і так нічого

Изменено VovkZ (13:58 20/03/2019)


Распечатать   Напомнить!   Уведомить модератора   Отправить по E-mail
Достоевский ***
23 года за рулем, Ukraine
Сообщения: 7245
С нами с 30.07.2005

Re: Электрики, подскажите по сечению кабеля [Re: VovkZ]
      20 марта 2019 в 19:01 Ветвями

VovkZ 20.03.2019 13:56 пишет:

Норм.
Заземлення на шину чіпляють, а не на окремі зєднані клемники, але, напевне, і так нічого



Хотіли на шину, але шину >50A швидко не змолги знайти. Треба було замовляти...


Распечатать   Напомнить!   Уведомить модератора   Отправить по E-mail
Достоевский ***
23 года за рулем, Ukraine
Сообщения: 7245
С нами с 30.07.2005

Re: Электрики, подскажите по сечению кабеля [Re: VovkZ]
      20 марта 2019 в 19:02 Ветвями

VovkZ 20.03.2019 13:55 пишет:

Нізвідки. Просто, коли провід йде строго вертикально, або горизонтально - то одразу зрозуміло куди він прийде (чи звідки йде).



Зрозуміло


Распечатать   Напомнить!   Уведомить модератора   Отправить по E-mail
энтузиаст **
Киев
Сообщения: 223
С нами с 24.05.2012

Re: Электрики, подскажите по сечению кабеля [Re: codex]
      26 марта 2019 в 09:25 Ветвями

codex 19.03.2019 16:12 пишет:

От такое получилось.


Очередное ДОКАЗАТЕЛЬСТВО моих неоднократных ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ на просторах Русскоязычного интернета, включая этот форум, что в 99,999…% случаев электромонтаж проектируют НЕ понимающие ХОРОШО в электро/пожаро безопасности!


Явно видно:

НЕТ защиты на случай АВАРИИ в питающей сети при пользовании электроприборами класс защиты 1 на улице!

С НАРУШЕНИЕМ соединены PEN, РЕ!

Как минимум 15 НЕНУЖНЫХ контактных соединений!

Функциональная схема хуже по защите от сверх токов, надёжности, ремонтопригодности чем можно было бы сделать примерно за те же деньги за комплектующие!


Явно не видно но вероятность 99,999…%:

НЕТ защиты при прикосновении к этому щиту в случае АВАРИИ в питающей сети!

НЕ будет защиты в ОСОБО ОПАСНЫХ помещениях дома на случай АВАРИИ в питающей сети!

Все контактные соединения сделаны БЕЗ соблюдения техпроцесса монтажа контактных соединений!

Наконечники НШВИ смонтированы по классической от производителя технологии что проектируют, особенно в сильноточных цепях, НЕ понимающие ХОРОШО в электро/пожаро безопасности, а после прочтения моих неоднократных ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ на просторах Русскоязычного интернета продолжают за деньги заказчика проектировать по классической от производителя технологии УМЫШЛЕННО ХАЛТУРЩИКИ так как проще монтировать!


Распечатать   Напомнить!   Уведомить модератора   Отправить по E-mail
Autoua.netФорумСтроительство и ремонт недвижимости
Дополнительная информация
0 пользователей и 2 пожелавших остаться неизвестными читают этот форум.

Модератор:  Holms, moderator 

Распечатать всю тему

Права
      Вы не можете создавать новые темы
      Вы не можете отвечать на сообщения
      HTML разрешен
      UBBCode разрешен

Рейтинг: *****
Просмотров темы: 4266

Оцените эту тему

Перейти в

Правила конференции | Календарь | FAQ | Карта раздела | Мобильная версия

Заметили ошибку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter