Если один конец провода на первом, а второй на втором этаже в стене? Можно по идее удлинить другим куском провода, дотянуть до одного из концов и замерить сопротивление. Но у меня и сопротивление нечем померять. Как быть ?
pej 19.11.2012 12:47 пишет: Если один конец провода на первом, а второй на втором этаже в стене? Можно по идее удлинить другим куском провода, дотянуть до одного из концов и замерить сопротивление. Но у меня и сопротивление нечем померять. Как быть ?
Тестер в магазине стоит 40 гривен. Не такие уж и большие деньги, а в хозяйстве всегда пригодится.
Если денег совсем нету, берем лампу с заведомо испроавной лампочкой, раскручиваем (на отвертку деньги есть?) и собираем цепь с прозваниваемым проводом, лампочкой и удлиннительным проводом. Суем его в заведомо исправную розетку. Лампочка горит? - провод исправен. Не горит? - обрыв.
pej 19.11.2012 12:47 пишет: Если один конец провода на первом, а второй на втором этаже в стене? Можно по идее удлинить другим куском провода, дотянуть до одного из концов и замерить сопротивление. Но у меня и сопротивление нечем померять. Как быть ?
тебе нужно просто проверить целый провод или нет? собери простую цепочку сам, на одном этаже соедини два провода, а на другом в руку батарейку и лампочку, и подсоедини последовательно
pej 19.11.2012 13:52 пишет: В фонарике моем светодиод))))
он тоже подойдет, главное полярность не перепутай
п.с. если фонарик в металл корпусе и кнопка сзади на крышке, так вообще просто, один провод на корпус, один на контакт батарейного блока или самой батарейки
Итак: воткнул вилку удлинителя в розетку на 2-м этаже и потянул второй его конец к щитку на первый. Отметил на вилке, где у меня в розетке по идее фаза. Собрал цепь: розетка-провод в стене- провод на щиток- батарейка с лампочкой- удлингитель. Прозвонил - так и есть - перепутаны ( в коробке распределительной видать) провода на фазу и ноль. Меняю их местами, подключаю, вставляю вилку дрели, нажимаю - БАХ!!! - снова КЗ. Ниччччче не понимаю.
pej 20.11.2012 11:43 пишет: Итак: воткнул вилку удлинителя в розетку на 2-м этаже и потянул второй его конец к щитку на первый. Отметил на вилке, где у меня в розетке по идее фаза. Собрал цепь: розетка-провод в стене- провод на щиток- батарейка с лампочкой- удлингитель. Прозвонил - так и есть - перепутаны ( в коробке распределительной видать) провода на фазу и ноль. Меняю их местами, подключаю, вставляю вилку дрели, нажимаю - БАХ!!! - снова КЗ. Ниччччче не понимаю.
что-то я не понял, что ты за схему собрал? если у тебя удлинитель с розеткой, зачем тогда батарейку и лампочку юзал?
pej 20.11.2012 11:43 пишет: Итак: воткнул вилку удлинителя в розетку на 2-м этаже и потянул второй его конец к щитку на первый. Отметил на вилке, где у меня в розетке по идее фаза. Собрал цепь: розетка-провод в стене- провод на щиток- батарейка с лампочкой- удлингитель. Прозвонил - так и есть - перепутаны ( в коробке распределительной видать) провода на фазу и ноль. Меняю их местами, подключаю, вставляю вилку дрели, нажимаю - БАХ!!! - снова КЗ. Ниччччче не понимаю.
Кошерно. А у тебя на вилку дрели отмечено где фаза а где ноль? Если нет, то какая тебе разница?
Если просто прозвонить двужильный провод, то на одном конце (допусим возле щитка) скручиваешь хвосты, а на другом тестером проверяешь есть ли цепь. Тестер можно заменить батарейкой и лампочкой. Провод надо от щитка отключить, иначе будет БА-БАХ...
Дрель -это уже потребитель. Шо там отмечать? Я изначально пытался понятьгде какой провод, чтобы правильно подключить в щитке. Сначала подключал по цвету: красный -фаза, белый -ноль. Итог - КЗ. Потом наоборот- итог - кз.
pej 20.11.2012 15:28 пишет: удлинителем я просто дотянул розетку до щитка. А лампочкой с батарейкой прозванивал провода, чтобы понять где ноль, где фаза.
что-то ты намудрил... если просто проверить провод на целостность, то на отключенном от любых источников питания проводе, с одной стороны скручиваешь две или все что есть жилы, а с другой стороны уже батарейку с лампочкой... что бы понять где фаза, а где ноль - так на любой раскладке "все по 5 грн" купи тестер в виде отвертки, подключи провод к 220 и протести
pej 20.11.2012 15:43 пишет: Дрель -это уже потребитель. Шо там отмечать? Я изначально пытался понятьгде какой провод, чтобы правильно подключить в щитке. Сначала подключал по цвету: красный -фаза, белый -ноль. Итог - КЗ. Потом наоборот- итог - кз.
в таком случае без тестера-отвертки не обойтись... скорее всего у тебя где-то коротит провод, методика следующая: подключи только один провод к фазе в цитке, и этим тестером проверь фазу на белом и красном, если есть, то провод в утиль, если только на одной жиле, той что подключена к фазе есть сигнал, значит провод в порядке
п.с. даже все проще, одну жилу на фазу, вторую сразу меряй, если есть на ней сигнал - провод коротит где-то и лучше его заменить
Только учтите, что на том проводе, что не подключен к фазе то же может показать так называемую "наводку". Т.е. неоновая лампочка на отвертке-пробнике может слегка светиться. А вот если светиться одинаково ярко на обоих проводах - то таки кз в проводе.
Капец.. Не играйтесь с фазами... Или проводку спалите или дрель или еще чего... Возьмиите мультиметр за 59 грн с опцией прозвона и все. Или как уже говорили лампочку и батарейку (фонарик) как дополнительный проводник можно использовать батарею отопления - если они металические (и трубы тоже)