      11 августа 2013 в 09:53 Гілками

Приветствую, уважаемые камрады. Итак суть вопроса. Решили поменять кухню. При этом немножко нужно сместить существующие розетки. 4 из них на 220 и одна на плиту - 380. Перекладывать заново провод и вязать в коробку не годится, хотя как крайняя мера, если ничего нельзя. Что думаю я:
1. существующие провода удлинить до нужных мест путем скрутки с последующей изоляцией;
2. эти же провода удлинить путем металлических клемников с возможной запайкой друг к другу оголенных концов.

Что думаете вы по этому поводу?


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P **
56 лет (38 лет за рулем), Горловка - Одесса
Сообщения: 15744
С нами с 29.08.2006

Re: Вопрос по электрике [Re: Энгри]
      11 августа 2013 в 09:58 Гілками

Может проще удлинить провода техники, что бы ими дотянутся до "старых" розеток?

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
старый гоблин **
48 лет (23 года за рулем), Киев
Сообщения: 7074
С нами с 01.06.2011

Re: Вопрос по электрике [Re: Yorc]
      11 августа 2013 в 10:01 Гілками

Увы... Там, где сейчас розетка на плиту - будет стоять холодильник. А там, где будет плита - стоят две розетки на 220.

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Пионэр **
29 лет (110 лет за рулем), 13-й регион
Сообщения: 20483
С нами с 09.03.2009

Re: Вопрос по электрике [Re: Энгри]
      11 августа 2013 в 10:11 Гілками

Спайк 11.08.2013 10:01 пишет:

Там, где сейчас розетка на плиту - будет стоять холодильник.



что мешает чуток раздолбать существующую розетку и поставить на ее место коробку. А в коробке уже и провести скрутки-мутки?!
в случае чего - будет доступ к скруткам.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P **
56 лет (38 лет за рулем), Горловка - Одесса
Сообщения: 15744
С нами с 29.08.2006

Re: Вопрос по электрике [Re: Энгри]
      11 августа 2013 в 10:12 Гілками

Ну тогда купи хороший удлинитель.

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
старый гоблин **
48 лет (23 года за рулем), Киев
Сообщения: 7074
С нами с 01.06.2011

Re: Вопрос по электрике [Re: полтинник]
      11 августа 2013 в 10:16 Гілками

Так это меня и интересует. Я ж свой первый вариант примерно так и описал. Там, где сейчас эти розетки - я их долбаю, ставлю коробки, кручу в них нужной длины провода и все. Првда хочу розетки в столешницу вделать, потому, как на рабочую поверхность стекло.

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Пионэр **
29 лет (110 лет за рулем), 13-й регион
Сообщения: 20483
С нами с 09.03.2009

Re: Вопрос по электрике [Re: Энгри]
      11 августа 2013 в 12:34 Гілками

Спайк 11.08.2013 10:16 пишет:

Так это меня и интересует.



так что тебя смущает?
коробки позволят тебе залезть и пофиксить, случись халэпа.
А если скруток наделаешь - то до них доступ будет ограничен.
Хотя при удлинении проводов - по сути будет одинаково, но начни искрить валяющийся провод под столешницей - то сам понимаешь.

Давеча у матери утюг сгорел. Она говорит - хлопок был и перестал работать.
А там паровая станция, а от нее идут провода с трубкой внутри к утюгу.
Ну я думал что паровая трубка порвалась.
Разобрал - а там в проводе многожильном от постоянного шевеления надломились некоторые жилы. Из-за уменьшения сечения проводника ток возрос, начался сильный нагрев проводника. В итоге поплавил изоляцию и замкнул на рядом идущий.

Еще видел скрутки в коробке с оплавленной изолентой.

Вобщем, если скруткам быть - то лучше где-то поглубже и безопасней.

Змінено полтинник (12:35 11/08/2013)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
ПАПАрация ***
48 лет (25 лет за рулем), Киев
Сообщения: 13706
С нами с 09.02.2004

Re: Вопрос по электрике [Re: Энгри]
      11 августа 2013 в 12:36 Гілками

Спайк 11.08.2013 10:16 пишет:

... Правда хочу розетки в столешницу вделать, потому, как на рабочую поверхность стекло.



Встроить розетки в горизонтальную поверхность?
Или я неверно понял?


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
старый гоблин **
48 лет (23 года за рулем), Киев
Сообщения: 7074
С нами с 01.06.2011

Re: Вопрос по электрике [Re: B.O.S.]
      11 августа 2013 в 12:47 Гілками

Именно в горизонтальную поверхность.

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
СуперСтар *
Сочи-Лондон
Сообщения: 4650
С нами с 30.05.2010

Re: Вопрос по электрике [Re: Энгри]
      11 августа 2013 в 13:21 Гілками

Спайк 11.08.2013 09:53 пишет:


Что думаете вы по этому поводу?




А по этому?
Попросили светильник поменять. Снял старый и увидел:

Место действия - Англия.

Вот где ребус!


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
старожил **
Киев
Сообщения: 680
С нами с 15.06.2011

Re: Вопрос по электрике [Re: Энгри]
      11 августа 2013 в 13:29 Гілками

Я думал про WAGO уже все знают...

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
ПАПАрация ***
48 лет (25 лет за рулем), Киев
Сообщения: 13706
С нами с 09.02.2004

Re: Вопрос по электрике [Re: Энгри]
      11 августа 2013 в 18:15 Гілками

тогда советую прежде чем так поступать промоделировать 2 ситуации:
1) насыпать крошек, сахара, соли или прочего съедобного мусора на стол, притрусить пылью и насыпать это в розетки.
а потом попытаться их оттуда выколупать разными способами
2) пролить хотя бы поллитра жидкости (а лучше литр-полтора) на столешницу.
убедится, что в розетку ничего не попадёт.
или попадёт

Обе ситуации в быту не просто вероятны.
Правильнее будет сказать: когда они произойдут - лишь вопрос времени.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P **
20 лет за рулем, Киев
Сообщения: 19019
С нами с 21.05.2008

Re: Вопрос по электрике [Re: B.O.S.]
      11 августа 2013 в 18:59 Гілками

Так для этого есть влагозащищенные розетки с крышками)
Врезка розеток в столешницу - являение существующее, просто не очень привычное)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
старый гоблин **
48 лет (23 года за рулем), Киев
Сообщения: 7074
С нами с 01.06.2011

Re: Вопрос по электрике [Re: Levkoy]
      11 августа 2013 в 19:00 Гілками

Levkoy 11.08.2013 13:29 пишет:

Я думал про WAGO уже все знают...




Та слышал про самозажимные, но я ж деревня. Аматор-любитель, который что-то знает, а что-то нет. Вот в чем не уверен - то и спгашивает.

B.O.S. - понимаю, о чем ты, но плитка как элемент отделки рабочей поверхности стены - уже закумарила. Вот посмотрели стекло - понра. Но оно ж пляшет, когда нет там ничего, а когда розетки - то уже и не айс. Впрочем, этот момент пока еще крепко обдумывается, а вот розетки таки буду перетаскивать.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
ssb
Достоевский **
35 лет (16 лет за рулем), Киев
Сообщения: 6741
С нами с 25.01.2008

Re: Вопрос по электрике [Re: Энгри]
      12 августа 2013 в 12:07 Гілками

А сейчас к розеткам медный кабель подходит или люминёвый? Если медный, то, имхо, хорошо его скрутить с новым + для пущей уверенности пропаять. Если алюминий — тогда в сторону ваго и прочего смотреть. Хотя для плиты пружинные клеммники... Не погорят ли

Змінено ssb (12:08 12/08/2013)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Сообщения: 57916
С нами с 03.09.2001

Re: Вопрос по электрике [Re: Ellenka]
      12 августа 2013 в 12:32 Гілками

Ellenka 11.08.2013 18:59 пишет:

Так для этого есть влагозащищенные розетки с крышками)



Они в большинстве своем - в лучшем случае от брызг. От лужи из пары литров воды - нифига не спасают.
Для ситуации топискстартера - есть вырезание дырок в стекле под розетки.

Змінено Drunkard (12:33 12/08/2013)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Сообщения: 57916
С нами с 03.09.2001

Re: Вопрос по электрике [Re: Yorc]
      12 августа 2013 в 12:33 Гілками

Yorc 11.08.2013 10:12 пишет:

Ну тогда купи хороший удлинитель.



Угу, трехфазный на 380 вольт и 10 киловатт.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Сообщения: 57916
С нами с 03.09.2001

Re: Вопрос по электрике [Re: ssb]
      12 августа 2013 в 12:37 Гілками

ssb 12.08.2013 12:07 пишет:

Хотя для плиты пружинные клеммники... Не погорят ли



Отыменно. До 10 киловатт, все же.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Сообщения: 57916
С нами с 03.09.2001

Re: Вопрос по электрике [Re: Энгри]
      12 августа 2013 в 12:41 Гілками

Спайк 11.08.2013 09:53 пишет:

4 из них на 220 и одна на плиту - 380. Перекладывать заново провод и вязать в коробку не годится, хотя как крайняя мера, если ничего нельзя.



Розеточный кабель еще полбеды, там ток до 16 ампер, толковые клемники и пайка применимы с равным успехом, если правильно сделаны, ну и не забыть посчитать 16 ампер на каждую из четырех розеток.
А вот на плиту может легко случиться за 25. Прежде вопроса о клеммниках или пайке, я бы посоветовал смотреть на толщину провода к плите, и если там 2.5 квадрата, еще и алюминий - то тока прокладывать заново. Мощности электроплит нефигово возрасли со времен коммунизма, с которых, подозреваю, лежит в стенах сушествующая проводка.
Очень желательно еще и трехфазную плиту, и именно на три фазы ее подключать.

Змінено Drunkard (12:43 12/08/2013)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
старый гоблин **
48 лет (23 года за рулем), Киев
Сообщения: 7074
С нами с 01.06.2011

Re: Вопрос по электрике [Re: ssb]
      12 августа 2013 в 13:40 Гілками

ssb 12.08.2013 12:07 пишет:

А сейчас к розеткам медный кабель подходит или люминёвый? Если медный, то, имхо, хорошо его скрутить с новым + для пущей уверенности пропаять. Если алюминий — тогда в сторону ваго и прочего смотреть. Хотя для плиты пружинные клеммники... Не погорят ли




Медный. На плиту три кубика, а розетки - 2,5. С плитой посушил я голову, посушил... Есть идея провод от плиты соединить без розетки через карболитовый клеммник. Тогда ничего от плитной розетки удлинять не надо, провода там вроде и хватает. Т.е. я демонтирую розетку на 380, а провода от нее соединяю через клеммник с проводом плиты. А розетки - пропробую скруткой.

Змінено Спайк (13:43 12/08/2013)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Autoua.netФорумБудівництво та ремонт нерухомості
Додаткова інформація
0 користувачів і 9 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.

Модератор:  moderator, Outdriver 

Роздрукувати всю тему

Права
      Ви не можете створювати нові теми
      Ви не можете відповідати на повідомлення
      HTML дозволений
      UBBCode дозволений

Рейтинг:
Переглядів теми: 8368

Оціните цю тему

Перейти в

Правила конференції | Календар | FAQ | Карта розділу | Мобільна версія