я бы сделал немного по-другому, вместо угловых кранов вставил бы тройники, все равно эти краны никогда закрываться не будут. и перемычка осталась бы на месте стояка. это он себя обезопасил на случай протечки в полипропилене.
на перемычке кран отсутвует. когда закрыт - всё через батарею. когда открыт - частичный байпас (батарея суть меньше кочегарит). ну и вдруг снять батарею - байпас открыт. ваще кран маевского для регулировки используют, но ставят его в старых домах не часто - комунальщики своими недогревами доказали отсутствие необходимости что-то регулировать.
Не совсем понятная схема. Теплоноситель вообще-то должен идти по прямому стояку, заходя через отводы труб на твои батареи. А у тебя теплоноситель идет как-то буквой зю. Зачем? Ну, разве, что так и было. Краники на стояке смущают тебя абсолютно правильно. Это значит, что укрутить батарею, когда тебе жарко ты не сможешь. Вернее, сможешь, но будь готов к гневным и обоснованным в общем-то жалобам других жильцов. Опять же, если есть краны на батарею - нахиба те краники? Ну и верхний кран возле батареи имхо, не айс. Лучше было бы на верх поставить термоголовку. И да, в перемычке - никаких краникофф. ИМХО.
Перемычка, как оказалось, не нужна. Так что, ее или уберу или будет так. Теплоноситель и раньше полностью проходил через мои советские батареи, единственное отличие от фотографии -- отсутствие перемычки.
Egouar 19.08.2013 11:47 пишет: Перемычка, как оказалось, не нужна. Так что, ее или уберу или будет так. Теплоноситель и раньше полностью проходил через мои советские батареи, единственное отличие от фотографии -- отсутствие перемычки.
Ну, пусть меня поправят, но перемычка обеспечивает бесперебойную подачу теплоносителя по стояку, несмотря на возможные баги с батареями у жильцов. По крайней мере, если подача идет сверху вниз. Сорри, сейчас не могу ни сфоткать ни нарисовать как оно должно быть.
Egouar 19.08.2013 11:47 пишет: Перемычка, как оказалось, не нужна. Так что, ее или уберу или будет так. Теплоноситель и раньше полностью проходил через мои советские батареи, единственное отличие от фотографии -- отсутствие перемычки.
Как это не нужна? А если закрыть оте краны на батарее, то как вода к соседям пойдет? Или это частный дом?
Egouar 19.08.2013 11:47 пишет: Перемычка, как оказалось, не нужна. Так что, ее или уберу или будет так. Теплоноситель и раньше полностью проходил через мои советские батареи, единственное отличие от фотографии -- отсутствие перемычки.
Ну, пусть меня поправят, но перемычка обеспечивает бесперебойную подачу теплоносителя по стояку, несмотря на возможные баги с батареями у жильцов. По крайней мере, если подача идет сверху вниз. Сорри, сейчас не могу ни сфоткать ни нарисовать как оно должно быть.
+1. Перемычка должна быть и кран на перемычке запрещен. Иначе при перекрытии перемычки и закрытии батареи термоголовкой перестает греть весь стояк. Это если по правилам. Угловые краны на стояке (да и любые краны вообще) запрещены. Причину смотри выше. Полипропилен в централизованных СО запрещен к применению. Причина - не держит расчетное давление при расчетной температуре. Я бы себе такое не делал и сантехника погнал бы взашей. Так как в случае чего отвечать тебе.
Egouar 19.08.2013 11:47 пишет: Перемычка, как оказалось, не нужна. Так что, ее или уберу или будет так. Теплоноситель и раньше полностью проходил через мои советские батареи, единственное отличие от фотографии -- отсутствие перемычки.
Ну, пусть меня поправят, но перемычка обеспечивает бесперебойную подачу теплоносителя по стояку, несмотря на возможные баги с батареями у жильцов. По крайней мере, если подача идет сверху вниз. Сорри, сейчас не могу ни сфоткать ни нарисовать как оно должно быть.
+1. Перемычка должна быть и кран на перемычке запрещен. Иначе при перекрытии перемычки и закрытии батареи термоголовкой перестает греть весь стояк.
Кран на перемычке запрещен для "тупоголовых") Разве не понятно (и как это вообще может быть не понятно), что при перекрытой батарее кран на перемычке должен быть открыт!?)
Кран на перемычке запрещен для "тупоголовых") Разве не понятно (и как это вообще может быть не понятно), что при перекрытой батарее кран на перемычке должен быть открыт!?)
Как ты думаешь, какой процент населения разбирается в данной теме? Вот поэтому и пишутся всякие там умные инструкции типа снипов, дбнов и пр. Которые обязан знать вовсе не заказчик, а монтажник, специалист в данной сфере и честно предупреждать хозяина квартиры о возможных последствиях такого монтажа. Поэтому тупоголовым в данном случае нужно назвать исключительно монтажника, а заказчику остается только посочувствовать
Maksimus 19.08.2013 11:01 пишет: ваще кран маевского для регулировки используют, но ставят его в старых домах не часто - комунальщики своими недогревами доказали отсутствие необходимости что-то регулировать.
Кран маевского, ващет для стравливания воздуха и его всегда ставят. Регулятор не ставят, т.к. с нашим водопроводом, его частенько клинит.
Спайк 19.08.2013 11:42 пишет: Теплоноситель вообще-то должен идти по прямому стояку, заходя через отводы труб на твои батареи. А у тебя теплоноситель идет как-то буквой зю. Зачем?
Не должен. Сама схема как раз нормально сделана, перемычка ставится ближе к радиатору. А вот зачем - что-бы батареи грели, а не все мимо проходило.
Egouar 19.08.2013 11:49 пишет: Вот именно, надо было один кран на перемычке, чтобы вся вода ко мне шла. Но как оказалось, перемычки у нас совсем нельзя.
Зачем тебе вся вода? Если так каждый сделает, будете мерзнуть коллективно, а так пока только у соседей холодней станет и они быстро задумаются как это пофиксить и получится у вас стояк вместо трех четвертей, полдюйма - меньше поток, меньше теплоносителя и жалобы на жэк, мол плохо топят. А еще классно, когда кто-то случайно стояк перекроет, то ли сам, то ли дети поиграются.
Ну хз. У меня прямые стояки и от них идут отводы к батареям. Перемычка выходит где-то на центре отводов. А уж перед самой батареей краники, термоголовки. Ни вашим ни нашим, короче. И скажу тебе, что вот уже три зимы подряд жарило так, что те батареи укручивать приходилось. Хотя, если хреново греют теплоноситель - то тогда понятно, зачем краны на перемычку, при условии открытых батарей.
Кран на перемычке запрещен для "тупоголовых") Разве не понятно (и как это вообще может быть не понятно), что при перекрытой батарее кран на перемычке должен быть открыт!?)
Как ты думаешь, какой процент населения разбирается в данной теме? Вот поэтому и пишутся всякие там умные инструкции типа снипов, дбнов и пр. Которые обязан знать вовсе не заказчик, а монтажник, специалист в данной сфере и честно предупреждать хозяина квартиры о возможных последствиях такого монтажа. Поэтому тупоголовым в данном случае нужно назвать исключительно монтажника, а заказчику остается только посочувствовать
Про данный случай я и не говорил, это отдельный пример проФФесионализма.)
ЗЫ По большому счету мы сами и лампочку то поменять не имеем права без соответствующего допуска)
Спайк 19.08.2013 14:17 пишет: Ну хз. У меня прямые стояки и от них идут отводы к батареям. Перемычка выходит где-то на центре отводов. А уж перед самой батареей краники, термоголовки. Ни вашим ни нашим, короче. И скажу тебе, что вот уже три зимы подряд жарило так, что те батареи укручивать приходилось. Хотя, если хреново греют теплоноситель - то тогда понятно, зачем краны на перемычку, при условии открытых батарей.
Не асилил, что ты имел ввиду, под "прямые стояки"?
oleg_mazda 19.08.2013 12:26 пишет: Полипропилен в централизованных СО запрещен к применению. Причина - не держит расчетное давление при расчетной температуре.
Jonny 19.08.2013 15:57 пишет: Углов 90 у твоего сантехника не было, а краны были .
Как оказалось, он просто впарил деталь подороже, сказав, что краны "чуть дороже" углов. Вот не знаю, теперь искать монтажника, чтобы заменил на обычные углы?
Отлично греет, даже и прикручивать приходится. Батареи очень горячие. Ну тут от нагрева теплоносителя зависит, наверное, еще и от способа его подачи - сверху, снизу. По кранам... Просто вот те краны, что у тебя на стартовом фото - они для перекрывания, а вот термоголовка - там именно как раз регулировка интенсивности, так сказать.
Про данный случай я и не говорил, это отдельный пример проФФесионализма.)
ЗЫ По большому счету мы сами и лампочку то поменять не имеем права без соответствующего допуска)
Ну, ты не загибай (с) 95 квартал ) А вот и ТС отписался по поводу твоего "... Кран на перемычке запрещен для "тупоголовых"..." :
В ответ на: Слушай, а на перемычке у тебя нету крана я вижу. А зимой нормально греет? Ведь половина горячей воды проходит в перемычку, минуя батарею?!
Ты понимаешь, это ж ПОЛОВИНА горячей воды проходит, минуя батарею!!! А вот на соседей плевать с высокой башни, что до них там не доходит вода, или доходит с температурой 30С, ведь наверху соседи ВСЮ горячую воду пустили через батареи, и форточки пооткрывали, ведь дышать же невозможно, так хорошо все работает! ТС, сорри, это скорее не к тебе персонально, это больше к монтажникам, работающим в данной сфере.
Теперь по поводу:
В ответ на: Ерунда: нормальные надежные трубы.
Я ждал этого замечания, мол, у меня так уже стоит ннадцать лет и все, мол, ОК. Нормальные, то они нормальные, вот только критерии их прочности приведены для двух разных параметров, т.е.: а) давление - до 10 бар б) температура - до 90С (если цифры не совсем точные, то поправьте, лень искать) Беда вся в том, что эти параметры не объединяются, т.е. имеется в виду, что производитель гарантирует, что труба держит давление до 10бар ПРИ ВОДЕ С ТЕМПЕРАТУРОЙ 25С или температуру 90С ПРИ ДАВЛЕНИИ В 2 бара. Я надеюсь, разница понятна? А в наших центральных СО в период пиековых нагрузок давление можеть быть до 16бар с температурой до 90С. Вот и весь сказ. Ситуацию частично спасает тотальный недогрев в последние десятилетия, однако где гарантия, что завтра то же Киевэнерго не захочет показать свою отличную работу и не даст нормативные параметры в сеть? И тогда остается только молиться, чтобы у соседа рвануло раньше, чем у вас (желательно - соседа не сверху). Вас такая ситуация устраивает? Меня лично нет. Вообще, нарушение СНИПов - это как нарушение ПДД. Вроде как если один разочек нарушить, то ничего не будет. А можно и влететь по полной, причем с первого раза. Выбирать вам. И да, я видел, как "ведет" полипропилен при относительно небольшом давлении (3-4 бара) и температуре (70-75С). Думаю, что при бОльших параметрах он таки разлезется в хлам. Так что для стояков центрального отопления (равно как и подводов от них к батареям_ - или сталь, или медь. Все остальное от лукавого.
Ты еще забыл указать, что для температуры 90, срок эксплуатации тех труб, лет пять
А еще для отопления используется ду25 труба, уверен, что у ТС ду20 стоят. Я 25яток никогда и не видел в продаже. Еще не помешает, взять название труб и вбить в гугль. Мне когда-то жэковских сантехник хотел напарить на радиаторы классный немецкий полипропиленчег. Оказалось полипропиленчег то китайский и не подходить для отопления, максимум горячая вода (ду20). Все купленное вернул в зад, сантехника выгнал.
Народ, а вот как бороться в доме с перекрывальщиками стояка которым блин жарко и из-за которых мы потом мерзнем.. в доме какой-то не хороший человек постоянно перекрывает стояк и вода доходит уже еле теплой, как его вычислить хз. Пару лет назад дома жара была и со старыми батареями, а теперь в свитерах приходится по дому ходить и обогреватели юзать.
Как оказалось, он просто впарил деталь подороже, сказав, что краны "чуть дороже" углов. Вот не знаю, теперь искать монтажника, чтобы заменил на обычные углы?
это же неразъемные соединения, придется все полностью менять
SEMAntix 20.08.2013 11:36 пишет: Народ, а вот как бороться в доме с перекрывальщиками стояка которым блин жарко и из-за которых мы потом мерзнем.. в доме какой-то не хороший человек постоянно перекрывает стояк и вода доходит уже еле теплой, как его вычислить хз. Пару лет назад дома жара была и со старыми батареями, а теперь в свитерах приходится по дому ходить и обогреватели юзать.
Нависнуть на жек и заставить его пройтись комиссией по квартирам. Они будут всячески от этого дела отлынивать (вернее, они от любого дела отлынивают), так что надо заставить. А жильцы обязаны предоставить доступ к общим коммуникациям, к которым относятся и стояки.
я смотрю тут одни ОГРОМНЫЕ спецы сидят поговорить особенно. Дмамшут как вы говорите взял не дорого подвод с радиатором стоит 700 грн. краны переделывать не надо если конечно течь не будут а на байпас можно впаять кран(если плохо греет перекрываете и вся циркуляция через ваш радиатор)краны на стальной трубе он поставил чтоб если понадобятся ремонтные работы на пластиковой трубе можно было перекрыть а не чесать в жек или того хуже в отопительный сезон вызывать аварийку.другие два понятно если течь начали прокладки в радиаторе.то что краны угловые ничего страшного огромного сопротивления они не дадут это не частный дом где проектировщик должен высчитать сопротивление а то не будет греть кладовка где то на третьем этаже в углу.
кто то посоветовал разборное соединение (американка)вы подумайте хорошо что советуете там стоит кольцо резиновое если поставить до крана подумайте что может случится. да подерживать дискусию не намерен.просто написал автору что все у него нормально главное чтоб при заполнении не потекло
тыкать не надо мы не знакомы. да я занимаюсь тепло-водоснабжением больше 10 лет в профиле есть сылка на сайт. а по поводу поржал если есть знакомые инженеры(по идее в штате у вас должны быть таковые) поинтерисуйтесь что делает угол 90 градусов хотя по моему вы частично касаетесь этого вопроса.или у вас все решается количеством насосов
я прошу на дальнейшее без ты мы и т.д. обкакивать не красиво мне по сути по барабану что там и как смонтировали я написал автору чтоб не лез туда и не выбрасывал еще деньги.всем спасибо до свидания
Руслан2010 23.08.2013 21:58 пишет: тыкать не надо мы не знакомы....
Хм... По-порядку: 1. ВЫ, очевидно, недавно в интернете, и не знаете, что тут все со всеми на "ты". Ну, принято так. Меня, например, даже слегка коробит, если на Вы ко мне обращаются. Так что это вовсе не признак неуважения. Ну, если хотите, будем на Вы. 2. Если занимаетесь теплом 10 лет, то, наверное, уже должны были изучить все нормативные документы в этой сфере, не так ли? И знать, что краны на стояках категорически запрещены, что кран на перемычке между подачей и обраткой радиатора при стояковой системе запрещен, что полипропилен не проходит по допускам. Причины - кратко описаны выше. Должны были бы изучить, но, очевидно, не изучили. Причина мне не ведома, но, осмелюсь предположить, объяснение просто: "и так все работает", "что вы тут мне рассказываете, я монтирую эти системы уже ...ннадцать лет и все нормально и т.п.". А на самом деле это как водителю ездить не "по правилам", а "как привык": вроде как и ездится, и все пучком, а потом - бац - и халепа. 3. По поводу гидравлического сопротивления - Вы так и не поняли, о чем была моя "усмешка". Бесспорно, что угол в 90 создает дополнительное сопротивление узла, а угловой кран еще немного добавляет. Это все ничего, если было предусмотрено проектировщиком. По факту же, конечно, изначально никаких кранов в этом месте не было, насчет поворота не уверен. А теперь представьте стояковую систему с, предположим, элеватором в подвале. 10 этажей, две квартиры на этаже, значит всего 8-10 стояков. И вот на одном стояке все этажи делают переделку подобно ТС, которая приводит к увеличению сопротивления этого стояка на двадцать процентов. Это приводит к гидравлическому разрегулированию системы и через этот стояка начинает проходить меньше воды, чем предусмотрено проектом. Далее все просто. Чувствуя недогрев, люди перекрывают краны на перемычках (всю воду, значит, через свой радиатор пропустить). Это еще увеличивает сопротивление этого стояка на тридцать процентов и, в итоге, вода практически не идет через этот стояк. Люди сверху (при верхней разводке) еще как-то чувствуют тепло, а остальные - нет, мерзнут, пишут жалобы, прихождит сантехник жековский и, пытаясь исправить ситуацию, еще более разрегуирует систему. Короче, все плохо. А первопричина этого - в незнании СНИПов теми людями, которые вносят изменения в общедомовую систему и непонимание, что даже малейшие действия могут привести к катастрофическим последствиям. И тут ваша фраза по поводу "ничего страшного". Обывательская, я бы сказал, фраза, не годная для человека, который "...10 лет в тепло-водоснабжении". И совет ТС тут же даете - "ничего не переделывать". А если греть не будет - так то ЖЕК виноват, а вовсе не кривые монтажники, так?...
1.да это все понятно без спорно.но краны все равно ставят в том числе и на перемычках и люди переодически их закрывают все.и при начале сезона сантехники бегают по этажам в недоумении.такая уж наша страна 2.мы квартирами практически не занимаемся котельни дома и т.д 3.в даном случае просто человек пусть оставит все как есть (он же не будет Технадзору качество работы предоставлять)и я не думаю что весь стояк переделан.но хотя в принципе поступает как ему удобней и лучше.греть батарея будет
Руслан2010 24.08.2013 12:36 пишет: 3.в даном случае просто человек пусть оставит все как есть (он же не будет Технадзору качество работы предоставлять)и я не думаю что весь стояк переделан.но хотя в принципе поступает как ему удобней и лучше.греть батарея будет
Руслан2010 25.08.2013 21:58 пишет: если труба армированая как я понял ничего там рвать не будет(да и обычная труба пузырями надуется)
Сразу видно "спеца" Рванет оно обязательно, если воду будут греть как положено. У нас полипропилен предназначенный для отопления, не продается в принципе. Еще открою страшную тайну - пузырями вскрывается только "армированный" полипропилен, у сплошного вздуваться нечему. Скажу больше, то не аромировка. Люминий/стекло, там исключительно с целью уменьшения линнйого расширения, К прочноси трубы
Руслан2010 25.08.2013 21:58 пишет: если труба армированая как я понял ничего там рвать не будет(да и обычная труба пузырями надуется)
Сразу видно "спеца" Рванет оно обязательно, если воду будут греть как положено. У нас полипропилен предназначенный для отопления, не продается в принципе. Еще открою страшную тайну - пузырями вскрывается только "армированный" полипропилен, у сплошного вздуваться нечему. Скажу больше, то не аромировка. Люминий/стекло, там исключительно с целью уменьшения линнйого расширения, К прочноси трубы
вот теперь мне точно все понятно про советчиков-теоретиков на ппр сделано сейчас 90% объектов и почему то все гут.но конечно если килограм 40 надавят так и метал по швам полезет. ладно я в тему больше не заглядую а то еще узнаю столько нового что прийдется идти на курсы повышения квалификации я чувствую у автора темы от рекомендаций скоро волосы шевелится начнут всех с прошедшим праздником пока.
Руслан2010 25.08.2013 23:36 пишет: вот теперь мне точно все понятно про советчиков-теоретиков на ппр сделано сейчас 90% объектов и почему то все гут.
Ващет есть разница между частными домами и высотками. Да и практикам иногда стоило-бы побыть теоретиками. Например почитать инструкцию от производителя, поизучать маркировку труб. Узнать какой срок эксплуатации, например при температуре 80 градусов и давлении 7-8 атмосфер.
1 - краны на стояке - удобно если что перекрывать не выбегая из квартиры 2- байпас сделан 3- 2 крана на батарею непонятно , но регулировать ее можно одним из них ( лучше верхним ) 4- можно было сэкономить на кранах но стоимость трехходового такаяже как два отдельных
5- ну может не совсем эстетично .. 6- непонятно какой пропилен стоит ( армированный или нет ) , если нет то есть вероятность того , что он поплывет при нагреве . на нем есть маркировка номинальное давление Y при температeht Х , попробуй найти может есть 7 - внутренний диаметр пропилена у тебя раза в 2 меньше чем стояка , так что закрывая батарею все равно будеш душить стояк 8 - достаточно было 2 крана - вверху трехходовой на стояк , внизу обычный на батарею чтобы отключаться от систему , вот только неудобно монтироваться
PN 10 — для холодного водоснабжения (до +20°С) и тёплых полов (до +45°С), номинальное рабочее давление 1 МПа (10,197 кгс/см2); PN 16 — для холодного водоснабжения и горячего водоснабжения (до +60°С), номинальное рабочее давление 1,6 МПа (16,32 кгс/см2); PN 20 — для горячего водоснабжения (температура до +95°С), номинальное давление 2 МПа (20,394 кгс/см2); PN 25 (армированные) — для горячего водоснабжения и центрального отопления (до +95°C), номинальное давление 2,5 МПа (25,49 кгс/см2).
смотриш на маркировку и все , это не полиэтиленовые трубы
PN 20 - 20 атм или столб воды 200 метров или 60 этажей , хватит ?
гарантированный 30 лет это только из-за старения при температуре , тот радиатор отопления что поставил ТС рассчитан на давление 10 атм ... так что там вопрос совсем не в трубах ...
но 10 атм это 30 этажей домик ... так что ТС-у волноваться кроме как за эстетику , некоторую кривую гидравлику , и лишние краны думаю не стоит
так что основной вопрос какую трубу поставили ТС-у
Поддерживаю. Как по мне - восстановил бы стояк трубой и сделал врезки у потолка и у пола, чтобы расстояние между врезками было максимально. Если по стояку будет отличная циркуляция, то и батарея будет жарить. Если это дорогие краны, то хорошо , но если дешевка - будет потоп.
Монтажник по скорому отпилил старое, нарезал резьбу и накрутил угловые краны. Потом спокойно работал, не боясь что дадут воду в стояк. Ставил скорее всего не профи, но заложил чуть больше надёжности чем надо. Работать будет. Это если исключить качество комплектующих, которое надеемся достойное. Вышесказанное на правах "всезнайки")
FORDMAX 26.08.2013 20:44 пишет: ну вот ненадо опять сказок чесслово
PN 10 — для холодного водоснабжения (до +20°С) и тёплых полов (до +45°С), номинальное рабочее давление 1 МПа (10,197 кгс/см2); PN 16 — для холодного водоснабжения и горячего водоснабжения (до +60°С), номинальное рабочее давление 1,6 МПа (16,32 кгс/см2); PN 20 — для горячего водоснабжения (температура до +95°С), номинальное давление 2 МПа (20,394 кгс/см2); PN 25 (армированные) — для горячего водоснабжения и центрального отопления (до +95°C), номинальное давление 2,5 МПа (25,49 кгс/см2).
смотриш на маркировку и все , это не полиэтиленовые трубы
PN 20 - 20 атм или столб воды 200 метров или 60 этажей , хватит ?
Но ведь эта табличка, мягко говоря не правда. Не выдержит PN 20 давку в 20ть атмосфер при температуре 95 градусов. С такой температуркой, если ее шестью атмосферами нагрузить, она за год умрет. Цифра давки в маркировке, это давка при 20и градусах из расчета на 50илетнюю эксплуатацию.
FORDMAX 26.08.2013 20:49 пишет: гарантированный 30 лет это только из-за старения при температуре , тот радиатор отопления что поставил ТС рассчитан на давление 10 атм ... так что там вопрос совсем не в трубах ...
Это при какой температуре такой срок?
FORDMAX 26.08.2013 20:49 пишет: но 10 атм это 30 этажей домик ...
Да ладно, у нас на 15 этажей 6-7 атмосфер рабочих. Может в теории оно и положено десятка на 30ть, а в жизни там пятнашка не меньше будет.
Раз уже все запугали - я тоже чуток попугаю на будущее:
НО для начала по текущему: В доме сделано отопление все на каких-то полипропиленовых трубах. 90% их замуровано в стены или забетонировано в пол. Но есть участки которые идут под утепленной крышей в кладовых. В 2012 году в декабре, как выпал первый мегаснег и вырубили свет на три дня - одна из восьми веток замерзла. Я уже ждал, что будет потоп, но труба - расширилась чуток, сжалась потом (через неделю, как дом протопился другими ветками) и грела нормально до конца отопительного сезона. Температура носителя - 85 градусов на котле стоит. Поєтому интересует куда смотреть на маркировке открытой части чтобы практики поставили ей вердикт. А я, если что, вовремя призвал к ответу мастера. Он на месте никуда не девается, и скорее всего делает так и дальше. Теперь про страхи: Внизу батареи кран лишний, так как если его закрутить вместе с верхним, то можно получить взрыв батареи. Гуглить по словам взорвалась батарея отопления. Фотка в виде бонуса
Предложение: просто открутить винт над нижним красным краником внизу и скрутить тот самый краник. Положить его куда-то в комод. Чтобы просто знали где. Таким образом даже дети ее случайно не закроют. В остальном, если краники не гуано,(про трубку молчу - жду ответа), и краники держать в нужном положении - то жить будет.
1.мастер тут не при делах(как бы там он не смонтировал систему)проблема в том что вырубили свет(надо ставить дизельгенератор) 2.2 крана на радиаторе для снятие его.разрывать там ничего не будет(2 кило у вас всего то) 3.по трубе на ней есть надписи(вы должны по идее знать из чего вам делали) 4.а вот то что ветка промерзла 70% что есть трещины в трубе(но все же вероятность что все гут есть)смотреть если на стене(в полу уже сложнее)появятся мокрые пятна то уже плохо решение ( у вас же разводка лучевая насколько я понял)вырубить на гребенке до лучших времен или переделать ветку. в любом варианте когда запустите систему будет ясно
Я так понял, что ответ мне - посему прокомментирую
Руслан2010 26.08.2013 22:51 пишет: 1.мастер тут не при делах(как бы там он не смонтировал систему)проблема в том что вырубили свет(надо ставить дизельгенератор)
Ага. Я вообще собрался ставить твердотопливный дополнительный котел от Мотор Сич. Можно лошить. Лучше в личке.
Руслан2010 26.08.2013 22:51 пишет:
2.2 крана на радиаторе для снятие его.разрывать там ничего не будет(2 кило у вас всего то)
Так я ж не против снятия. У меня тоже везде два - первый кран, но типа с градациями - нанесена шкала от 0 до 9 и блондинка может все отрегулировать. Второй - закручивается только шетригранником после снятия колпачка - исключает детские шалости.
Руслан2010 26.08.2013 22:51 пишет:
3.по трубе на ней есть надписи(вы должны по идее знать из чего вам делали)
Вот пока камрад выше не написал про вздутия - вообще на трубу не смотрел. Надо будет глянуть.
Руслан2010 26.08.2013 22:51 пишет:
4.а вот то что ветка промерзла 70% что есть трещины в трубе(но все же вероятность что все гут есть)смотреть если на стене(в полу уже сложнее)появятся мокрые пятна то уже плохо решение ( у вас же разводка лучевая насколько я понял)вырубить на гребенке до лучших времен или переделать ветку. в любом варианте когда запустите систему будет ясно
Все в стене. Причем собрался достраивать кусок, и эта ветка тогда вообще уберется. С декабря до апреля отработало без мокрых пятен, что вселяет уверенность пока.
твердотопливный хорошее решение. то что отработало без пятен и нормально прогревался радиатор это очень хорошо значит все гут никакие краны не убирайте у вас на подаче кран с термоголовкой а на обратке кран под шестиграник
Kirill_vaz 26.08.2013 22:17 пишет: Внизу батареи кран лишний, так как если его закрутить вместе с верхним, то можно получить взрыв батареи. Гуглить по словам взорвалась батарея отопления.
Это в основном актуально для алюминиевых радиаторов. С биметаллом вероятность такого крайне мала.
Руслан2010 25.08.2013 23:36 пишет: вот теперь мне точно все понятно про советчиков-теоретиков на ппр сделано сейчас 90% объектов и почему то все гут.но конечно если килограм 40 надавят так и метал по швам полезет. ладно я в тему больше не заглядую а то еще узнаю столько нового что прийдется идти на курсы повышения квалификации я чувствую у автора темы от рекомендаций скоро волосы шевелится начнут всех с прошедшим праздником пока.
100%. Пропускаю мимо ушей советы таких "спецов". Пока краны оставлю.
Руслан2010 25.08.2013 23:36 пишет: вот теперь мне точно все понятно про советчиков-теоретиков на ппр сделано сейчас 90% объектов и почему то все гут.но конечно если килограм 40 надавят так и метал по швам полезет. ладно я в тему больше не заглядую а то еще узнаю столько нового что прийдется идти на курсы повышения квалификации я чувствую у автора темы от рекомендаций скоро волосы шевелится начнут всех с прошедшим праздником пока.
100%. Пропускаю мимо ушей советы таких "спецов". Пока краны оставлю.
вы повнимательней прочитайте что я писал.я вам написал чтоб вы все оставили.я вас люди не пойму обращаетесь к людям из дружественной Западной Украины чтоб сэкономить а потом голову себе ломаете что делать.прежде чем писать спец в ковычках поинтерисуйтесь о выполненых нами не мной объектах.я думаю такие клубы как Саксон Форсаж Бионика всем известны про остальное и писать не буду.