Givenchi 27.08.2013 15:01 пишет: Еще один совет. ОБЯЗАТЕЛЬНО купите к котлу стабилизатор напряжения хороший семисторный или релейный. И постарайтесь найти по магазинам специализированным, в инете, а не в Эпицентре "тройник" китайский за 250 грн.... В новостройках ремонт полным ходом, сварка, циркулярка для столярки дверей/кухонь, мощные перфораторы... если будет скачок напряжения, капут схемам котла (самая дорогая часть оборудования) замена електроплат от 300 евро (Поверьте, были случаи и очень может даже коснуться) и фиг там будет это гарантийным случаем. не экономьте. Газовый котел по моему даже по паспорту обязательно эксплуатируется с стабилизатором напряжения и газоанализатором например ВАРТА(на угарный газ СО2 и утечку метана) http://www.lvt.lviv.ua/index.php?page=12...6d59a43f6aca7bd http://optima.zp.ua/index/signalizatory_quot_varta_2_03_quot_na_metan_i_ugarnyj_gaz/0-38
+ стабилизатор не помешает и новому холодильнику прослужит дольше. Срок службы холод. скажем 10 лет, без стабил. сокращается в разы до 4 лет, с хреновым стабил. может и дотянет до 7 лет.
Тут тоже частично о программаторе и полотенцесушителе/теплом водяном поле от котла писал. http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=7250366&page=0&fpart=all&vc=1 Программатор один 300-400 грн. недельный. Датчик температуры в нем же и находится в жилой комнате или самой "холодной" комнате. Летом, весной (когда отопление не нужно) программатор помогает автоматически включать полотенцесушитель "по часам" и теплый пол водяной с утра в ванне/на кухне.
А газоанализаторы ВАРТА например есть даже очень серьезные, которые в случае, если "унюхают" газ не просто пищать будут (цель разбудить спящих хозяев), а даже с помощью дополнительного электромагнитного клапана (+300 грн.) могут подачу газа перекрывать и сигнал на "ревун" подавать в общий коридор/вахтерше, тем самым идентифицируя квартиру в которой ЧП и например хозяев нет дома...
а утечки бывают даже после принятия дома и квартиры... в основном в соединениях запорной арматуры может травить под котлом или в гайках счетчика. Проверяется мыльным раствором с водой - пузырьки будет пускать, шипеть. Либо газовщиков вызывать чтобы обтяжку гаек сделали, прокладку поменяли (если подвернулась во время монтажа), либо тоже самое самому сделать...
Givenchi 27.08.2013 15:01 пишет: Еще один совет. ОБЯЗАТЕЛЬНО купите к котлу стабилизатор напряжения хороший семисторный или релейный. И постарайтесь найти по магазинам специализированным, в инете, а не в Эпицентре "тройник" китайский за 250 грн....
+1 без этого не приймут в эксплуатацию
я вообще раздумывал о покупке UPS, на случай отсутствия света, чтобы котел хоть немного "помаслал" зимой, или это совсем параноя?
размер "батарейки", ее цена? и надолго ли ее хватит? включается вентилятор вытяжки отработавших газов, включается насос встроенный воду гоняет по контуру.. они быстро посадят "батарейку". Вода в контуре все равно за 2-3 суток врятли замерзнет, а если уж свет на больше чем 2-3 суток отключат и "дети замерзают" проще будет самый дешевенький небольшой бензиновый генератор китайский за 2000грн на 0,6 -1 кВт на балкон бросить... потом еще на даче пригодится.. не думаю что батарейка UPS на 220V с стабилизатором будет дешевле. Но отключение света больше чем на 3 суток зимой в квартирах с индивид. отоплением это реальное ЧП для ЖЕКа
Givenchi 27.08.2013 15:36 пишет: размер "батарейки", ее цена? и надолго ли ее хватит? включается вентилятор вытяжки отработавших газов, включается насос встроенный воду гоняет по контуру.. они быстро посадят "батарейку". Вода в контуре все равно за 2-3 суток врятли замерзнет, а если уж свет на больше чем 2-3 суток отключат и "дети замерзают" проще будет самый дешевенький небольшой бензиновый генератор китайский за 2000грн на 0,6 -1 кВт на балкон бросить... потом еще на даче пригодится.. не думаю что батарейка UPS на 220V с стабилизатором будет дешевле. Но отключение света больше чем на 3 суток зимой в квартирах с индивид. отоплением это реальное ЧП для ЖЕКа
Ну производители "заявляют" потребляемую мощность газового котла 125-200Вт(современные ПК потребляют не меньше), обычный УПС может "продержать" минут 40-60. При отключении света предполагается "тушить" упс, а когда совсем холодно - включать и использовать накопленное.
Да котел не факт, что и через розетку заработает... Они капризны к фазе. фазозависимы. Нужно иногда вилку переворачивать. Может и не заработать там что-то с синусоидой вроде - нужно опять же через стабилизатор... Бенз.генератор для этого и покупают на дачу в садовые кооперативы. Нет света - нет воды (насос не качает), нет тепла зимой (котел тухнет), холодильник размораживается...
Нет, ну если мы спасаем "замерзающих детей" без света и с газовым котлом с индивид. отоплением, то 1. Бенз. генератор недорогой 2. Котел может не заработать, фазозависимый зараза, датчик пламени капризничает. Необходимо заземлять генератор (есть там спец. вывод для заземления) 3. Если все равно не работает котел, или начал работать, но неустойчиво,например сильно гудит, то надо докупать для восстановления синусоиды резонансный фильтр и отрегулировать им частоту на 50 Гц. Типа такого +800грн. http://kiev.all.biz/vpervye-rezonansnyj-filtr-50-gc-dlya-priveredlivyh-g801031
ну это уж если действительно моделировать апокалипсис какой то
Escaper 27.08.2013 15:27 пишет: я вообще раздумывал о покупке UPS, на случай отсутствия света, чтобы котел хоть немного "помаслал" зимой, или это совсем параноя?
Если где-то "найдёш" смарт от АПС, маст хев. От несмарта - будет гудеть насос, "спецы" говорят, что навернёцца, у меня работал месяц от автомобильного аккума 120 - ничё ему не сделалось .
Escaper 26.08.2013 14:32 пишет: Приветствую. Помогите выбрать газовый, двухконтурный котел. Будет использоваться для автономного отопления квартиры 54 м2, горячего водоснабжения (все квартиры в доме будут отапливаться индивидуально). Технические требования выдвинутые застройщиком: 1. мощность 24кВт
А зачем 24 кВт мощности для квартиры 54 м2? У меня котел такой мощности отапливает 200 м2 площади в доме, а на утепленной мансарде одного газового конвектора 6.5 кВт мощностью хватает на 100 м2 даже в самые лютые холода.
Escaper 26.08.2013 14:32 пишет: Приветствую. Помогите выбрать газовый, двухконтурный котел. Будет использоваться для автономного отопления квартиры 54 м2, горячего водоснабжения (все квартиры в доме будут отапливаться индивидуально). Технические требования выдвинутые застройщиком: 1. мощность 24кВт 2. турбированный 3. настенный 4. Выбрать можно только из следующего списка производителей: Baxi Fourtech,Western pulsar, Western Quasar, Valiant, Beretta, Ariston, Ferroli
Пользую ВАХI-31 7 лет, нареканий нет. Как тут уже писали - мой не программируется, да вроде и не надо...
Escaper 26.08.2013 14:32 пишет: Приветствую. Помогите выбрать газовый, двухконтурный котел. Будет использоваться для автономного отопления квартиры 54 м2, горячего водоснабжения (все квартиры в доме будут отапливаться индивидуально). Технические требования выдвинутые застройщиком: 1. мощность 24кВт
А зачем 24 кВт мощности для квартиры 54 м2? У меня котел такой мощности отапливает 200 м2 площади в доме, а на утепленной мансарде одного газового конвектора 6.5 кВт мощностью хватает на 100 м2 даже в самые лютые холода.
Аяйяй, стыдно такие вопросы задавать для человека с инженерным образованием)) В условии задачи сказано, что котел двухконтурный, т.е. нагрев ГВС предполагается в проточном режиме, а тут уж для какого-никакого комфорта как раз 24квт и надо.
Escaper 26.08.2013 14:32 пишет: Приветствую. Помогите выбрать газовый, двухконтурный котел. Будет использоваться для автономного отопления квартиры 54 м2, горячего водоснабжения (все квартиры в доме будут отапливаться индивидуально). Технические требования выдвинутые застройщиком: 1. мощность 24кВт
А зачем 24 кВт мощности для квартиры 54 м2? У меня котел такой мощности отапливает 200 м2 площади в доме, а на утепленной мансарде одного газового конвектора 6.5 кВт мощностью хватает на 100 м2 даже в самые лютые холода.
потому что для ОДНОЙ точки нормально принять душ нужно 15-19 кВт В двухконтурке отопление вторично
Morfei™ 02.09.2013 12:04 пишет: потому что для ОДНОЙ точки нормально принять душ нужно 15-19 кВт В двухконтурке отопление вторично
в квартире 50 кв.м тоже стоит 24 кВт и распределение приоритетов можно менять на котле
нельзя менять)) Котел работает по приоритету горячего водоснабжения)) а те две регулировки что ты говоришь всего лишь температурные режимы контуров)) и отключение полное контуров))
Morfei™ 02.09.2013 12:42 пишет: нельзя менять)) Котел работает по приоритету горячего водоснабжения)) а те две регулировки что ты говоришь всего лишь температурные режимы контуров)) и отключение полное контуров))
странно, я в инсталяционные настройки не залазил, но при первом пуске наладчик мне показывал, что есть такая возможность и выставил 60/40 ГВС/отопление, но не исключено, что он "плавает " в вопросе , ну а про температурные режимы контуров я знаю, как и про возможность работы их отельно или вместе - всю прошлую зиму игрался, дисплей для домохозяек все наглядно показывает