А есть тут специалисты по ЛМК? По лёгким металлическим конструкциям? Надо, чтобы кто-то посчитал по укрупнённым показателям сколько мне будет стоить строительство 3-х этажного дома в габаритах 8 х 11 м. Пивас гарантирую
lavrentych 06.09.2013 23:15 пишет: А есть тут специалисты по ЛМК?
Может, ЛСТК? Если так, то надо напрягать ту контору, которая будет поставлять профиль.
Не знаю как правильно называется... Зашёл по делу в один дом. Там надстраивают два этажа над хрущёвкой из таких лёгких конструкций. Снаружи отработали фасад так, что вообще не отличить где граница. Вот и подумал, будет ли дешевле?
lavrentych 09.09.2013 19:34 пишет: Там надстраивают два этажа над хрущёвкой из таких лёгких конструкций.
ЛСТК - Строительство из тонкостенных оцинкованных гнутых профилей. Обычный какркасник, только железный. В России немного поактивней с этой темой, чем здесь. Поройся в этой ветке, найдешь производителей и какой-то опыт: http://www.forumhouse.ru/forums/91/ У производителей профиля есть свои конструкторы со специальной софтиной, заточенной под их профиль. Они просчитывают сам "скелет", всё, что на него вешается потом - отдельный вопрос.
Нащщот дешевле построить дом с нуля - сильно сомневаюсь. Такой каркас существенно дороже деревянного. В общем, разумным примененим можно считать те случаи, когда нельзя использовать технику (не подъезда, и пр.). Т.е. вся конструкция собирается ручками, без кранов и прочего.
Ну и когда надо полегче, чтоб не нагружать при реконструкции. Вот как в том хруще, который ты видел - каркас используется для надстройки дополнительных этажей, мансард, и пр. Не надо ставить кран, и общая масса небольшая, и т.д.
Сомневаюсь также, что кто-то будет бесплатно просчитывать проект.
AZC_ 10.09.2013 14:07 пишет: По приведенным картинкам напрашивается нормальный ж\б каркас. Правильные, хорошие консоли получатся, и т.д.
Так оно собственно и предполагалось. Вообще, картинка - довольно условная, сделана для того, чтобы получить бумажку - разрешение на строительство. То есть - в дальнейшем будет редактироваться. Начинать планирую под лето.
П.С. Хочу притулить лифтовую шахту и поднять её выше верха метров на 10, с целью оборудовать смотровую площадку. Кто в курсе, какие минимальные размеры лифта, скажем, килограмм на 300...?
Предварительный подсчет по Вашим чертежам: х\к профиля = 8.5т + процентов 20 от стоимости профилей потянет крепёж.
Итого в ваши расходы предварительно войдет только покупка 8.5 тонн металла и крепежа к нему. Ищите фирмы-заводы, которые занимаются проектированием и производством такого рода. Узнавайте у них цены за тонну, желательно брать импортный металл, покрытие цинка 275г\м2 (это первый класс покрытия), и его характеристики будут приятнее. От этого зависит сколько простоит Ваш дом. Много фирм-монтажников закупают дешевый украинский металл, или неправильно расчитывают проект - и потом домики гнутся зимой или просто тупо не выдерживают, и реально не простоят и пяти лет
Теперь отвечу так, по теме, не сильно обращаясь к конкретным людям: 1. дешевле, прочнее, быстрее монтаж 2. нет, не "существеннее" дешевле деревянного. + дерево на этот проект как-то не торт. 3. да, лёгкая конструкция и можно в принципе монтировать без спец-техники. 4. да, не все соглашаются считать такие проекты бесплатно. 5. хз по поводу лифтов.
Расскажите, пожалуйста, подробней. Например, сколько примерно будет стоить квадратный метр стены и перекрытия, и из каких элементов они будут состоять. И почему до сих пор никто не ломится толпами за гнутой оцинковкой?
KosWel 13.09.2013 13:54 пишет: прочнее
Как так? Ведь конструкции рассчитываются на одну и ту же нагрузку. Значит, они должны быть равной прочности?
И так далее. Каждый проект считается отдельно. Можете почитать например вот этот опыт и попробовать сравнить его по деньгам и срокам с монолитным, кирпичным и чем там еще.
В ответ на: И почему до сих пор никто не ломится толпами за гнутой оцинковкой?
Не поверите. Если Вы не видите этих очередей - это не значит, что их нет Да и дело в том, что для Украины это как бы новая технология, потому не сильно известная.
В ответ на: В Великобритании доля ЛСТК занимает приблизительно 20% в общем объеме жилого строительства. Доля ЛСТК в объеме строительства жилых домов по США в зависимости от региона составляет 5-15%. В Канаде – около 10%.
Да и это не замена чему-то уже существующему. Это достойная альттернатива, и лстк реально заняло свою нишу.
Кстати, Вы просто слабо представляете сколько всего уже построено с помощью лстк в том же Киеве, или просто по Украине
2.
В ответ на: Как так? Ведь конструкции рассчитываются на одну и ту же нагрузку. Значит, они должны быть равной прочности?
В принципе, да. Не совсем точно выразился. Только чтобы достичь определенной прочности, затраты материалов отличаются принципиально, а это влияет на бюджет стройки.
В приведенным ссылках содержится обычный набор слов, который ничего не доказывает.
Давайте я сам напишу: Оцинкованные профили стоят примерно втрое дороже аналогичных по прочности деревянных элементов. И это при том, что стоимость деревянного каркаса с большим натягом может конкурировать со строительством из блоков. Больше тут считать нечего. Поэтому ЛСТК используется там, где стоимость конструкции как таковой не является самым важным фактором. Например, в мелком коммерческом строительстве, чтоб иметь меньший головняк с пожарниками (как один из факторов).
К обычным "особенностям" легких каркасов добавляется еще один неприятный сюрприз - мосты холода по металлу. Для борьбы с ними придумали дырявые профили, которые и вовсе имею космическую цену.
KosWel 13.09.2013 16:13 пишет: Не поверите. Если Вы не видите этих очередей - это не значит, что их нет
Охотно, верю. Думаю, причина в том, что желающих делать на них бизнес осталось настолько мало, что даже в тех единичных случаях, когда их всё же решают использовать, пристроить где-то заказ не так-то просто.
И я бы попросил подтверждения хотя бы пары ваших слов, хотя скорее всего Вы просто не совсем разбираетесь в том, что говорите.
В ответ на: Оцинкованные профили стоят примерно втрое дороже аналогичных по прочности деревянных элементов.
По личному наблюдению скажу, что лстк обычно дешевле процентов на 20. По ссылке говорят, что на 5-15%. Ну бывает
Обусловлено это тем, что масса одной стены лстк обычно ~50 кг, а деревянной около ~110 кг, это еще добавим, что толщина стены лстк 15-20см, а дерева - 22-30, то-есть дерево банально "сжирает" внутреннее жилое пространство
В ответ на: Поэтому ЛСТК используется там, где стоимость конструкции как таковой не является самым важным фактором. Например, в мелком коммерческом строительстве
Вы глубоко-глубоко-глубоко заблуждаетесь Новый терминал F в Борисполе полностью из лёгких конструкций, а основное направление лстк - ангары, склады, крупные надстройки, двух-трёх этажные здания или котеджи. Если маленький домик в лесу 3х4, то может дерево и дешевле будет, но врядли )
Насчет холода - в металлокаркаснике всё зависит от утепления.
В ответ на: Охотно, верю. Думаю, причина в том, что желающих делать на них бизнес осталось настолько мало, что даже в тех единичных случаях, когда их всё же решают использовать, пристроить где-то заказ не так-то просто.
Обусловлено это тем, что масса одной стены лстк обычно ~50 кг, а деревянной около ~110 кг
Это масса 1 метра? А сколько в среднем весит 1 м2 готового этажа? Ну, в смысле для грубого просчёта нагрузки на фундаменты. То есть, если конструкция лёгкая, то можно реально сэкономить на фундаменте?
Интернет пишет, что вес квадратного метра здания в среднем 150кг. Скажу, что видел и 110 кг на метр, и 180. Поэтому каждый проект нужно рассматривать отдельно.
В любом случае, да. С ЛСТК можно сэкономить на фундаменте.
KosWel 13.09.2013 18:05 пишет: Обусловлено это тем, что масса одной стены лстк обычно ~50 кг, а деревянной около ~110 кг, это еще добавим, что толщина стены лстк 15-20см, а дерева - 22-30, то-есть дерево банально "сжирает" внутреннее жилое пространство
С вами, юноша, всё ясно. Спасибо за ссылки, вы свою работу сделали .
Для остальных могу сообщить, что эти тексты копипастят по русскоязычному интернету уже лет 10 или больше. Они неактуальны и полезного там нет. За 10 лет много чего изменилось. В частности, изменилась цена на металл.
lavrentych 13.09.2013 20:34 пишет: если конструкция лёгкая, то можно реально сэкономить на фундаменте?
В малоэтажном строительстве вес здания никак не влияет на стоимость фундамента. В общем, это один мифов про каркасы. Различия буду разе что в ширине ленты и лишних неск кубов бетона. Но это скорее вопрос рациональной конструкции, да и под широкую стену можно делать ленту поуже, и т.д.
Там металла столько, что бетон уже лишний. Да и ваще - зачем плита - вроде ж не вечная мерзлота? Думаю, в ваших краях можно найти немало зданий, которые простояли столетия на фундаментах, в которых нет ни грамма металла. Насколько я помню, обычная лента вполне допустима для сейсморайонов.
В малоэтажном строительстве вес здания никак не влияет на стоимость фундамента. В общем, это один мифов про каркасы. Различия буду разе что в ширине ленты и лишних неск кубов бетона. Но это скорее вопрос рациональной конструкции, да и под широкую стену можно делать ленту поуже, и т.д.
Правда? Класс!
AZC_ 18.09.2013 15:03 пишет:
Там металла столько, что бетон уже лишний. Да и ваще - зачем плита - вроде ж не вечная мерзлота? Думаю, в ваших краях можно найти немало зданий, которые простояли столетия на фундаментах, в которых нет ни грамма металла. Насколько я помню, обычная лента вполне допустима для сейсморайонов.
Вообще-то, девиз: "Максимум амбиций при минимуме интеллекта" хорош либо в армии, либо в полиции. Я так понимаю, Вы не обладаете специальными познаниями, а судите о предмете исключительно с потолка. Здания на обычных лентах в условиях сейсмики и на оползневых участках рвёт аж бегом. Примеров масса. Многие из моих соседей (частники) кроме монолитной плиты добавляют ещё буронабивные железобетонные сваи на глубину до 6 метров. На халтурщика я не обиделся. Многие люди думают иначе и платят большие деньги.
lavrentych 18.09.2013 17:34 пишет: при минимуме интеллекта
Даже этого минимума достаточно, чтобы разглядеть, что это дикий безграмотный самострой, причем с большим перерасходом материалов. Советую найти настоящего, квалифицированного конструктора или проектную организацию и сделать нормальный проект. Денег сэкономите гораздо больше, чем потратите на гонорар. И, наконец, узнаете, что и как правильно надо делать, а не как это сделали соседи.
В ответ на: За 10 лет много чего изменилось. В частности, изменилась цена на металл.
Что кардинально изменилось в технологии за 10 лет?
Не считая глупости про цены на металл (которые ЕСТЕСТВЕННО дорожают, как и всё этом мире), а то у вас кирпич/дерево/бетон как будто всегда стабильная цена, золотой стандарт прямо.
Никто не говорит, что ЛСТК - это пацанея. Лично мне вообще не нравится жить в таком каркаснике, как в клетке Правда, я и в деревянном бы не жил - на данном этапе развития человечества это уже даже не прошлый век, а эра динозавров.
Но в жизни нужно быть объективным. Особенно, когда пытаетесь спорить в теме, в которой даже не плаваете
KosWel 19.09.2013 11:10 пишет: Лично мне вообще не нравится жить в таком каркаснике, как в клетке
Ту хрущёвку, что в первом посте, облазил вдоль и поперёк. Сам по себе проект неплохой (видел документы), но строители, разгильдяи, сэкономили на крепеже. Нет, предусмотренных проектом связей, рёбер и диафрагм жёсткости. Короче - глаз да глаз!
В подобном каркаснике у меня офис на 7-м этаже. Действительно, для жилья я бы не хотел такого, а в качестве офисного - нормально.
По поводу лифта - был в работе внутриквартирный на 450кг (дорогущий шокапец,немецкий).Высота подьема 14500мм и плюс машинное помещение сверху 2500 высотой.Шахту для него запросили 1550 х 1720(глубина). В таком проекте я бы смотрела в сторону гидравлических - у них шахта меньше(противовеса нет) и машинное колхозить сверху не нужно.Единственно в подвале насосу место нужно будет отвести.
Галка 19.09.2013 14:17 пишет: По поводу лифта - был в работе внутриквартирный на 450кг (дорогущий шокапец,немецкий).Высота подьема 14500мм и плюс машинное помещение сверху 2500 высотой.Шахту для него запросили 1550 х 1720(глубина). В таком проекте я бы смотрела в сторону гидравлических - у них шахта меньше(противовеса нет) и машинное колхозить сверху не нужно.Единственно в подвале насосу место нужно будет отвести.
Ага, спасибо! Надо пошурудить в интернете, найти минимальные габаритные размеры.
lavrentych 13.09.2013 20:34 пишет: если конструкция лёгкая, то можно реально сэкономить на фундаменте?
В малоэтажном строительстве вес здания никак не влияет на стоимость фундамента. В общем, это один мифов про каркасы. Различия буду разе что в ширине ленты и лишних неск кубов бетона. Но это скорее вопрос рациональной конструкции, да и под широкую стену можно делать ленту поуже, и т.д.
Там металла столько, что бетон уже лишний. Да и ваще - зачем плита - вроде ж не вечная мерзлота? Думаю, в ваших краях можно найти немало зданий, которые простояли столетия на фундаментах, в которых нет ни грамма металла. Насколько я помню, обычная лента вполне допустима для сейсморайонов.
После этих слов и других в иных ветках касающихся строительства видно что ты или пришел в строительство со стороны либо просто тролиш. металла лишнего я там не увидел, эх жаль затерялись фотки 1 домика южнее Киева на сваях, Чеб ты там свистел. Домик был просчитан конструктором замечу. А вот ни граммы металла да допускаю в сборных конструкциях в фундаментах из блоков(и то перевязка сетками углов). Да и для просто сведения в сборных фундаментных подошвах металл имеется. А вот если монолит. фундамент совсем без металла гнать пока не поздно халтурщиков. Усе а то много можна рассказатьь
sashkaa 19.09.2013 19:05 пишет: А вот ни граммы металла да допускаю в сборных конструкциях в фундаментах из блоков(и то перевязка сетками углов). Да и для просто сведения в сборных фундаментных подошвах металл имеется.
В тех краях полно старых домов на бутовых и бутобетонных фундаментах. И это можно увидеть в любой сейсмической зоне. Землетрясение - это сдвиговые нагрузки, и тут глубоко по фонарю сколько тонн арматуры ты замуровал в плиту. Прочность тут зависит не от количества арматуры, а от правильной конструкции. Все "секреты" расписаны в доках, в рекомендациях по проектированию в сейсмических зонах. Например, чтоб фундамент не елозил по верхним, самым подвижным слоям, его рекомендуется заглублять. Заглублять, но не вывешивать жыж вот так:
Отчего трещат фундаменты знают каждый ребенок - от того что просаживается основание, а не от количества арматуры. Либо он изначально "посажен" неправильно (от фонаря, без геологии без соблюдения элементарных правил), либо в процессе эксплуатации - замачивание и т.д. Если у тебя ползет склон - то лопнет любой фундамент - пофиг сколько там арматуры, плита или лента. И уползет вместе со сваями. Конструкция фундамента должна быть продиктована не примером соседей, не страхом, а геологическими данными, обследованием склона специалистами, оценками рисков, потом минимизацией рисков, и принятием грамотных конструктивных решений. И это не обязательно плита или сваи. Если сползание фиксируется, например, есть подпорная стенка, а основанием все в порядке, то можно строить экономную ленту. Если склон ползет, то построить вместо дома ковчег, который будет плыть вместе с ним - нельзя.
sashkaa 19.09.2013 19:05 пишет: металла лишнего я там не увидел
Да? А мне показалось, что увидел . Т.е. тебя не смущает сетка 14х150 на пролете 3 метра??? Посмотри на этот чертеж:
По-твоему, это чертил специалист? Там ваще арматура 16! Но плита 160!!! Т.е. какой-то "специалист" хотел перестраховаться, и нарисовал от фонаря арматуру потолще, чтоб мало не показалось. Но про толщину плиты ему ничего неизвестно. Т.е. этот "специалист" вообще, даже букваря не читал! Никогда ничего не по-настоящему проектировал, не рассчитывал, не работал с настоящими конструкторами, никогда не пользовался расчетными программами, да и ваще - чертить не умеет. Т.е. это 100% халтура!!! Человек, который берется проектировать в сейсмических районах, даже не читав букваря .. как бы помягче .. заслуживает порицания. Еще и брать деньги за эти отфонарные малюночки. Потому я предлагал топикстартеру отказаться от услуг такого халтурщика. Но он комплексует, и сразу переходит к моей личности. При чем здесь моя квалификация, вы посмотрите на фотки! Там "сейсмопояс" 40*40 см!!!! Там колонны 40*40 см! Такая колонна держит 160 тонн! Зачем??? Конечно, хозяин-барин, можно построить стоунхедж, и закопать там много денег, но человек жыж хотел экономить.
ну в той теме собственно я и отписался про арматуру. Давненько то было. Ну ваще я всем тут советую начинать выбор участку с геологии, что б не было по том ой, но все таки при той толщине 160 то и 16 вполне ляжет. Все зависит от расч. схемы. Вникать в чужое смысла не вижу.
А вот по поводу ЛМК ща ркечь вроде идет. Дак вот в Буковеле до 3-х этажей до черта с ЛМК налеплено. Обшили блок-хаузом красота. Но я так понимаю ИСД туда и свой металл с Донбасса завез или у поляков (Центросталь) завезли. Как вариант для бизнеса вотребован. У нас няп. нет норм на строительство более чем в тонкостенном металле. Да и пожарники кажд год имеют претензии. Но как в России мне по боку.
sashkaa 20.09.2013 13:38 пишет: А вот по поводу ЛМК ща ркечь вроде идет. Дак вот в Буковеле до 3-х этажей до черта с ЛМК налеплено. Обшили блок-хаузом красота.
Об чем и речь, - если в тундру трудно возить бетон, туда везут каркасы. Если обычные технологии доступны - дешевле обычными. Есть жыж толпа примеров экономного строительства в подобных сейсморайонах - Турция, Балканы, Ближний восток. Там повсюду одно и то же - легкий ажурный бетонный каркас, заполненный самыми дешевыми местными блоками. Никакого лишнего армирования, каркас обеспечивает пространственную жесткость, остается вопрос с фундаментом. С фундаментом должны решать настоящие профи по результатам обследования склона.
В ответ на: У нас няп. нет норм на строительство более чем в тонкостенном металле. Да и пожарники кажд год имеют претензии. Но как в России мне по боку.
Ну ежели нужны большие объемы бетона то сейчас и мобильные комплексы по его производству есть, то такое. Всегда идет вопрос задача-цена -сроки. НУ и у ЛМК тоже есть свое применение, но у нас все больше в ангарах да промскладах+ достройка хрущей но и то там чаще черн металл применяют. То что встречалось мне
sashkaa 20.09.2013 15:45 пишет: то такое. Всегда идет вопрос задача-цена -сроки.
Кроме этого есть более прозаичные вопросы. Например, как организовать разуклонку и отвод воды на этих балкончиках? Как крепить ограждение? Как герметизировать? Чем покрывать? Чем отделывать, подшивать, как маскировать стыки? И т.д. По это надо мудрить свой конструктив и изобретать решения из доступных материалов. На бетон легко ляпнуть любую плитку из соседнего магазина, а тут надо сначала найти и постелить какие-то водостойкие плиты, которые все дорогие и не всегда доступны.
это в цене. Я уже не раз тут писал что у нас заказчики иногда более быстрый металл меняют на жб лиш бы не связывться с огнезащитой и прочим. Все считают сейчас все компоненты
Я в книжки заглядывал, с конструкторами повезло пообщаться, и профессиональных проектов видел немало. Потому предложил заведомо беспроигрышную схему армирования Если бы он дотошно подсчитал, то, возможно, по расчету хватило бы даже десятки
Ну и вот, тут один знакомый простофиля уже послушал подобного совета, теперь лепит подпорки:
Я уже отвечал:
lavrentych 21.08.2012 08:01 пишет: У Вас немного странная манера вести спор, не имея абсолютно никаких познаний по предмету спора. Возможно, конечно, что вы заглядывали в книжки, а возможно даже пили пиво с конструктором Нарисуйте эпюру моментов, всё встанет на свои места.
Т.е. тебя не смущает сетка 14х150 на пролете 3 метра???
Там такая же сетка и на пролёте 7,2 х 4,8. Всё логично.
AZC_ 20.09.2013 13:28 пишет: По-твоему, это чертил специалист? Там ваще арматура 16! Но плита 160!!! Т.е. какой-то "специалист" хотел перестраховаться, и нарисовал от фонаря арматуру потолще, чтоб мало не показалось. Но про толщину плиты ему ничего неизвестно. Т.е. этот "специалист" вообще, даже букваря не читал! Никогда ничего не по-настоящему проектировал, не рассчитывал, не работал с настоящими конструкторами, никогда не пользовался расчетными программами, да и ваще - чертить не умеет. Т.е. это 100% халтура!!! Человек, который берется проектировать в сейсмических районах, даже не читав букваря .. как бы помягче .. заслуживает порицания. Еще и брать деньги за эти отфонарные малюночки.
На чём основано суждение? На собственном богатом опыте строительства в сейсмических районах? Вычитано из книг? Взято с потолка?
AZC_ 20.09.2013 13:28 пишет: Потому я предлагал топикстартеру отказаться от услуг такого халтурщика. Но он комплексует, и сразу переходит к моей личности.
Безграмотность - это не страшно, страшна воинствующая безграмотность...
AZC_ 20.09.2013 13:28 пишет: Там "сейсмопояс" 40*40 см!!!!
Это обычная, нормальная практика. В Сочи, думаю, что и возможно в Ялте, например, с такими сейсмопоясами тысячи зданий подобного типа.
AZC_ 20.09.2013 13:28 пишет: Там колонны 40*40 см!
А что смущает? Это тоже абсолютно нормально.
AZC_ 20.09.2013 13:28 пишет: Такая колонна держит 160 тонн! Зачем???
Откуда цифра? Подсчитано?
AZC_ 20.08.2012 23:44 пишет: Конечно, хозяин-барин, можно построить стоунхедж, и закопать там много денег, но человек жыж хотел экономить.
Экономить хотят все, но не в ущерб своему здоровью.
Не очень понятно...с какой целью обсирается конструктор...с целью поднятия собственного имиджа? Если у Вас имеется соответствующая квалификация и знания, то все чертежи перед Вами - посчитайте нагрузки, выдайте свои выводы. А я например, очень конструктору благодарен, и хвалю себя за то, что максимально точно старался следовать его рекомендациям.
sashkaa 19.09.2013 19:05 пишет: А вот ни граммы металла да допускаю в сборных конструкциях в фундаментах из блоков(и то перевязка сетками углов). Да и для просто сведения в сборных фундаментных подошвах металл имеется.
В тех краях полно старых домов на бутовых и бутобетонных фундаментах. И это можно увидеть в любой сейсмической зоне. Землетрясение - это сдвиговые нагрузки, и тут глубоко по фонарю сколько тонн арматуры ты замуровал в плиту. Прочность тут зависит не от количества арматуры, а от правильной конструкции. Все "секреты" расписаны в доках, в рекомендациях по проектированию в сейсмических зонах. Например, чтоб фундамент не елозил по верхним, самым подвижным слоям, его рекомендуется заглублять. Заглублять, но не вывешивать жыж вот так:
Это ж деформационный шов! Есть же продолжение!
AZC_ 20.09.2013 13:03 пишет: Отчего трещат фундаменты знают каждый ребенок - от того что просаживается основание, а не от количества арматуры. Либо он изначально "посажен" неправильно (от фонаря, без геологии без соблюдения элементарных правил), либо в процессе эксплуатации - замачивание и т.д.
AZC_ 20.09.2013 13:03 пишет: Если у тебя ползет склон - то лопнет любой фундамент - пофиг сколько там арматуры, плита или лента.
Класс! В сейсмических районах все склоны, кроме скальных - оползневые. И там построены громадные города!
AZC_ 20.09.2013 13:03 пишет: И уползет вместе со сваями.
AZC_ 20.09.2013 13:03 пишет: Конструкция фундамента должна быть продиктована не примером соседей, не страхом, а геологическими данными, обследованием склона специалистами, оценками рисков, потом минимизацией рисков, и принятием грамотных конструктивных решений. И это не обязательно плита или сваи. Если сползание фиксируется, например, есть подпорная стенка, а основанием все в порядке, то можно строить экономную ленту.
Да? Не советую.
AZC_ 20.09.2013 13:03 пишет: Если склон ползет, то построить вместо дома ковчег, который будет плыть вместе с ним - нельзя.
ТС если уже по делу, то от человека плотно связанного ищи поставщиков тонкостенки у ся на родине, у вас нормативка есть. тут на автуа от силы 10 человек плотно связанных с проф проектированием и строительством. Какие советы вот реально по одному из видов стр-ва ты ожидал услышать. Вспомни Анимана и его габионы. Как там начали придираться на кой фундаменты. Такие вопросы хотя бы на таких форумах и им подобных нужно задавать.У нас я уже написал на тонкостенку толковой нормативки нет потому в жилье никто практически не использует.
sashkaa 21.09.2013 08:38 пишет: толковой нормативки нет потому в жилье никто практически не использует.
Ага. Спасибо. Дело в том, что я ещё не принял окончательного решения о том как и из чего строить. Всё планируется ближе к лету. А сейчас мониторю разные варианты. Нормативку просматриваю. В любом случае, благодарю за участие. Коньяк!