autoua
×
Autoua.netФорумБудівництво та ремонт нерухомості

Вопрос по водяному тёплому полу (5/10)

Супер писатель! **
16 лет за рулем, Киев
Сообщения: 3159
С нами с 24.07.2008

Re: Вопрос по водяному тёплому полу [Re: Михаил_N]
      15 декабря 2015 в 12:09 Гілками

Потребление электрики сколько будет?

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
патриарх **
33 года за рулем, Одесса
Сообщения: 1168
С нами с 26.04.2012

Re: Вопрос по водяному тёплому полу [Re: Добрый Эээх]
      15 декабря 2015 в 12:17 Гілками

Добрый Эээх 18.11.2015 12:59 пишет:

Посетитель 17.09.2015 06:01 пишет:

Странный, похожий на замыливание глаз, презент в виде якобы сильно дорогого смесительного узла.




Вот этот узел. Уже дома. Цена в магазине 10800грн



Длина одного контура должна быть не больше 25-30метров
Расстояние между трубами 15-20см
Около окон поплотнее,а под мебелью и холодильниками вообще ненадо.
Проходишь с рулеткой,получаешь количество метров,делишь на 15или 25 и получается размер гребенки.
Может получиться одна,а может и шесть.чем короче линии тем быстрее прогреется пол.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
СуперСтар ***
Київіздекепіталофюкрейн
Сообщения: 5945
С нами с 06.04.2009

Re: Вопрос по водяному тёплому полу [Re: Добрый Эээх]
      15 декабря 2015 в 12:53 Гілками

Добрый Эээх 15.12.2015 12:09 пишет:

Потребление электрики сколько будет?



А газа?


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! **
16 лет за рулем, Киев
Сообщения: 3159
С нами с 24.07.2008

Re: Вопрос по водяному тёплому полу [Re: SSAS]
      15 декабря 2015 в 13:04 Гілками

SSAS 15.12.2015 12:17 пишет:


Длина одного контура должна быть не больше 25-30метров
Расстояние между трубами 15-20см
Около окон поплотнее,а под мебелью и холодильниками вообще ненадо.
Проходишь с рулеткой,получаешь количество метров,делишь на 15или 25 и получается размер гребенки.
Может получиться одна,а может и шесть.чем короче линии тем быстрее прогреется пол.



У меня получается три контура. Шаг трубы я применял 10-15см. С 240м/п осталось 26. Т.е. в среднем контура получились 80/80/60м.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! **
16 лет за рулем, Киев
Сообщения: 3159
С нами с 24.07.2008

Re: Вопрос по водяному тёплому полу [Re: Михаил_N]
      15 декабря 2015 в 13:16 Гілками

Михаил_N 15.12.2015 12:53 пишет:

Добрый Эээх 15.12.2015 12:09 пишет:

Потребление электрики сколько будет?



А газа?



Газа не сильно много будет.
Дело в том, что тёплый пол - низкотемпературная система и греть воду до +60 туда скажем так не надо. Просто идёт отбор воды из общей системы и охлаждается до необходимого.
Плюс на кухне можно убрать радиатор отопления.

п.с. У меня один из шефов, немчик по национальности и паспорту. Он на Родине строит дом и везде по дому делает водяной тёплый пол. Зная его как истинного экономиста, я предполагаю, что он там сделал трильён расчётов, прежде чем принять данный вариант.

п.п.с. Когда то в Козине делали дом, и там заказчик захотел тёплый пол. И захотел он электро. Ну как захотел, труба для водного тёплого пола уже была заложена, но по каким то причинам её не получалось использовать, уже не помню от чего, поэтому пришлось делать так. Так вот, дом 350м2. Из мощных потребителей была сауна в доме (12кВт) и пол. Остальное типа мелочь.
Так вот, после сбора всех нагрузок и понижающих коэффициентов вышло на дом 45кВт. в пиковых нагрузках. А выделено было всего лишь 12,5кВт Я ему ещё и ТП умудрился продать на эту мощность


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
патриарх **
33 года за рулем, Одесса
Сообщения: 1168
С нами с 26.04.2012

Re: Вопрос по водяному тёплому полу [Re: Добрый Эээх]
      15 декабря 2015 в 13:22 Гілками

Добрый Эээх 15.12.2015 13:04 пишет:

SSAS 15.12.2015 12:17 пишет:


Длина одного контура должна быть не больше 25-30метров
Расстояние между трубами 15-20см
Около окон поплотнее,а под мебелью и холодильниками вообще ненадо.
Проходишь с рулеткой,получаешь количество метров,делишь на 15или 25 и получается размер гребенки.
Может получиться одна,а может и шесть.чем короче линии тем быстрее прогреется пол.



У меня получается три контура. Шаг трубы я применял 10-15см. С 240м/п осталось 26. Т.е. в среднем контура получились 80/80/60м.



Пол будет нагреваться неравномерно и очень долго.плюс продавить 80 м трубы тяжело будет насосу на третий год.
И если влруг даст трещину то один контур перекроешь и всьо))
Можно от твоей гребенки сделать три магистрали и вконце гребенки под потребителей.
У меня есть по 3 но и есть по6


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! **
16 лет за рулем, Киев
Сообщения: 3159
С нами с 24.07.2008

Re: Вопрос по водяному тёплому полу [Re: SSAS]
      15 декабря 2015 в 13:56 Гілками

SSAS 15.12.2015 13:22 пишет:


Пол будет нагреваться неравномерно и очень долго.плюс продавить 80 м трубы тяжело будет насосу на третий год.
И если влруг даст трещину то один контур перекроешь и всьо))
Можно от твоей гребенки сделать три магистрали и вконце гребенки под потребителей.
У меня есть по 3 но и есть по6



Ну книги пишут, что для сшитого полиэтилена 16го диаметра длинна магистрали не больше 100м. У меня больше нет нигде.
Насос, что у меня установлен рассчитан на 12 контуров. Думаю продавит он всё и через год и через 5

Ну и более того. Поздно Рита пить Боржоми. Всё уложено и закрыто стяжкой. Приглашал всех желающих поучаствовать/помочь и заработать денег. Желающих не было от слова вообще


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
СуперСтар ***
Київіздекепіталофюкрейн
Сообщения: 5945
С нами с 06.04.2009

Re: Вопрос по водяному тёплому полу [Re: Добрый Эээх]
      15 декабря 2015 в 15:21 Гілками

Добрый Эээх 15.12.2015 13:16 пишет:

Михаил_N 15.12.2015 12:53 пишет:

Добрый Эээх 15.12.2015 12:09 пишет:

Потребление электрики сколько будет?



А газа?



Газа не сильно много будет.



Главное, верить в то, что надумал, так легче жить. А физикой пускай другие, такие как я, заморачиваются.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! **
16 лет за рулем, Киев
Сообщения: 3159
С нами с 24.07.2008

Re: Вопрос по водяному тёплому полу [Re: Михаил_N]
      15 декабря 2015 в 15:57 Гілками

Михаил_N 15.12.2015 15:21 пишет:

Главное, верить в то, что надумал, так легче жить. А физикой пускай другие, такие как я, заморачиваются.



Я жду когда дадут газ. А его мне должны дать до Нового Года, тогда буду смотреть.
У меня несколько помещений в которые я делал отопление. Ничего дешевле газа пока не выходит. Все эти масло/пеллеты конечно прекрасно, но чем больше людей начинает пользоваться этим, тем выше цена.
Со всех вариантов, которые я просматривал и сравнивал - электроотопление самое дорогое.
Да, электро пол удобен. Он гибкий, удобный. По потреблению, я тут читал, что потребление 110Вт на 1м2. Взять кухню и ванную, это 11м2, получается 1,21кВт в час.
При работе 6 часов в день получаем 7,26кВт в день или же 217,8кВт в месяц. В деньгах при стоимости электрики 0,79коп это 172грн. Но это расчётно. Я уверен, что будет гораздо больше, так как я не считал выходные. После первых счетов за газ всё станет ясно


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Харьков
Сообщения: 44244
С нами с 29.10.2003

Re: Вопрос по водяному тёплому полу [Re: Добрый Эээх]
      15 декабря 2015 в 16:21 Гілками

Считать надо по гривне пятьдесят. Потому что 600 кВт вы потребите и без пола.

Змінено Кинжальный прострел (16:22 15/12/2015)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
СуперСтар ***
Київіздекепіталофюкрейн
Сообщения: 5945
С нами с 06.04.2009

Re: Вопрос по водяному тёплому полу [Re: Добрый Эээх]
      15 декабря 2015 в 17:02 Гілками

Добрый Эээх 15.12.2015 15:57 пишет:

При работе 6 часов в день получаем 7,26кВт в день или же 217,8кВт в месяц. В деньгах при стоимости электрики 0,79коп это 172грн.



218 кВт / 8 = 27м3 газа х 7,19 грн = 194 грн (при 3,6 грн/м3 = 97 грн).

Два вопроса:
1. Сколько будет окупаться система с водой, даже если принимать то, что будешь вкладываться по тарифу 3,6 грн/м3? Разница - это 75 грн (172-97) в месяц.
2. У тебя уже есть программируемый терморегулятор для водяного пола, который сможет включать систему по времени?


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
СуперСтар ***
Київіздекепіталофюкрейн
Сообщения: 5945
С нами с 06.04.2009

Re: Вопрос по водяному тёплому полу [Re: Кинжальный прострел]
      15 декабря 2015 в 17:04 Гілками

Кинжальный прострел 15.12.2015 16:21 пишет:

Потому что 600 кВт вы потребите и без пола.



Ага, 6000 лучше сразу сказать, так солиднее.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
опытный писатель **
40 лет (18 лет за рулем), Умань
Сообщения: 1309
С нами с 02.04.2012

Re: Вопрос по водяному тёплому полу [Re: Добрый Эээх]
      15 ноября 2016 в 15:58 Гілками

Подниму темку.
Тс, напиши пожалуйста, каков на сегодняшний день расход газа на отопление ?


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Сообщения: 57885
С нами с 03.09.2001

Re: Вопрос по водяному тёплому полу [Re: Добрый Эээх]
      15 ноября 2016 в 16:33 Гілками

Добрый Эээх 15.12.2015 15:57 пишет:

Да, электро пол удобен. Он гибкий, удобный. По потреблению, я тут читал, что потребление 110Вт на 1м2. Взять кухню и ванную, это 11м2, получается 1,21кВт в час.
При работе 6 часов в день получаем 7,26кВт в день или же 217,8кВт в месяц. В деньгах при стоимости электрики 0,79коп это 172грн. Но это расчётно. Я уверен, что будет гораздо больше, так как я не считал выходные.



Будет гораздо меньше, так как ты считал теплый пол работающим 100% времени на полную мощность, но он так работать не будет - пятки обожжешь.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P *
44 года (25 лет за рулем), Киев
Сообщения: 14966
С нами с 25.03.2004

Re: Вопрос по водяному тёплому полу [Re: Добрый Эээх]
      29 декабря 2016 в 00:44 Гілками

ИМХО делать, у меня весь первый этаж закрыт теплым полом, очень комфортно

На расход ... а хрен его знает, я ж сравнить не могу. Но я не уверен, что программатор тебе поможет, так как водяной теплый пол - очень иннерционный, смысл туда-сюда гонять. Но зато ставишь там градусов 30 и хватает с головой. Но радиаторы я использую только на втором этаже, теплого пола хватает с головой, так что почему сразу постановка про увеличение.

По электрическому ... от друзей слышал, что выходит дорого

Про стоимость ... по памяти, у меня таки самое дорогое было трубы, так как я покрывал около 60 метров

Гребенка стоит одна


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P *
44 года (25 лет за рулем), Киев
Сообщения: 14966
С нами с 25.03.2004

Re: Вопрос по водяному тёплому полу [Re: Morfei™]
      29 декабря 2016 в 00:45 Гілками

Она там вообще не нужна, так как стоит отдельный забор теплоносителя и свой терморегулятор

Котлу вообще по фигу


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P *
44 года (25 лет за рулем), Киев
Сообщения: 14966
С нами с 25.03.2004

Re: Вопрос по водяному тёплому полу [Re: Михаил_N]
      29 декабря 2016 в 00:47 Гілками

>Как ни крути, но труба в начале и в конце имеет разную температуру. А учитывая её шаг, разница будет более заметна. Но это не самое критичное.

Там разница входа и выхода в несколько градусов, сравнивать разницу в середине пути вообще смешно


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! **
16 лет за рулем, Киев
Сообщения: 3159
С нами с 24.07.2008

Re: Вопрос по водяному тёплому полу [Re: Olegof]
      16 февраля 2017 в 10:42 Гілками

Olegof 15.11.2016 15:58 пишет:

Подниму темку.
Тс, напиши пожалуйста, каков на сегодняшний день расход газа на отопление ?



Пока там не живу, но греть грею.
Инфа с 13.01 по 13.02 - 55м3 газа. Площадь 62м2
Две комнаты - два стальных радиатора.
Кухня/туалет/ванная/коридор - тёплый пол. В кухне пульт пишет 20градусов тепла, в зале в дальнем углу комнатный термометр тоже пишет 20градусов тепла.
На кухне радиатор пока не ставил (снимал для монтажа кухни) С такой температурой вижу, что радиатор наверно и ставить не буду.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Достоевский **
Киев
Сообщения: 8471
С нами с 14.07.2004

Re: Вопрос по водяному тёплому полу [Re: Добрый Эээх]
      16 февраля 2017 в 12:47 Гілками

А кто может порекомендовать хороших специалистов по водяному теплому полу?

Киев.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! **
16 лет за рулем, Киев
Сообщения: 3159
С нами с 24.07.2008

Re: Вопрос по водяному тёплому полу [Re: Нафаня]
      16 февраля 2017 в 16:19 Гілками

Номер в личке

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Autoua.netФорумБудівництво та ремонт нерухомості
Додаткова інформація
1 користувачів і 10 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.

Модератор:  moderator, Outdriver 

Роздрукувати всю тему

Права
      Ви не можете створювати нові теми
      Ви не можете відповідати на повідомлення
      HTML дозволений
      UBBCode дозволений

Рейтинг: *****
Переглядів теми: 26826

Оціните цю тему

Перейти в

Правила конференції | Календар | FAQ | Карта розділу | Мобільна версія