jia 18.05.2019 21:14 пишет: бокс герметичным в поле сделать нереально...
та-да... Может почитаете матчасть? Боксі апаратніе-герметичніе-всепогодніе. Вібор производителей и моделей безмерен на сегодня
ПС: в противном случае контролері и роутері больше парі месяцев на столбах не живут.
+1 у меня их по производствам тьма разных на столбах понатыкано. Живут, и не один год, никаких проблем. Размерная сетка +- бесконечность.
+2 в негерметичном, на стройке, формата "вода не затекает, снег не залетает и хорошо" нормально себе все живет, как показывает практика. дырки снизу вполне обеспечивают вентиляцию ггг))) хотя новое, конечно, строим только с гемовводами, а ибп и прочее - в отдельном помещении, а до бокса только линия с уже бесперебойными 220.
хотя новое, конечно, строим только с гемовводами, а ибп и прочее - в отдельном помещении, а до бокса только линия с уже бесперебойными 220.
Настолько есть смысл, что окупается даже двойное переобразорвание? 220-12?
В каком смысле "двойное преобразование"? Никто не делает "в полях" классическую аккумуляторную как у "больших" датацентров и операторов, нецелесообразно и дорого. Ставиться обычный простой бесперебойник, преобразование включается только когда пропадает сеть.
В каком смысле "двойное преобразование"? Никто не делает "в полях" классическую аккумуляторную как у "больших" датацентров и операторов, нецелесообразно и дорого. Ставиться обычный простой бесперебойник, преобразование включается только когда пропадает сеть.
Ну да 12 с аккума в 220, а потом на потребителе опять в 12 Сколько ампер и на какой напруге у вас потребители на столбах?
В каком смысле "двойное преобразование"? Никто не делает "в полях" классическую аккумуляторную как у "больших" датацентров и операторов, нецелесообразно и дорого. Ставиться обычный простой бесперебойник, преобразование включается только когда пропадает сеть.
Ну да 12 с аккума в 220, а потом на потребителе опять в 12 Сколько ампер и на какой напруге у вас потребители на столбах?
220 на столбах, а что там еще может быть? Не, бывает разная экзотика, например, в тонелле рудника трамвай ездит на 250 постоянки. А бесперебойник 90% времени работает в байпасе, какие преобразования?
220 на столбах, а что там еще может быть? Не, бывает разная экзотика, например, в тонелле рудника трамвай ездит на 250 постоянки. А бесперебойник 90% времени работает в байпасе, какие преобразования?
Я за то, что 90% потребителей (столбовых) есть самые что не есть кошерные DC потребители Потому, если до 10А на 12В, то ОПТИМАЛЬНЕЕ делать DC-UPS Для особо упоротой техники, которая может только 12+-5% - еще и стабилизатор 8-40 to 12 10A Так техника от УПСа живет в разы дольше
Одному израильтянину, у кого света очень дорогая (только потери УПСа 220В в год едят около 250долл) и тушится часто, переводили камеры, роутеры, ви-фи, свитчи и даже NAS на DC-DC UPS, бюджетно как по батарейкам, так и по железу
220 на столбах, а что там еще может быть? Не, бывает разная экзотика, например, в тонелле рудника трамвай ездит на 250 постоянки. А бесперебойник 90% времени работает в байпасе, какие преобразования?
Я за то, что 90% потребителей (столбовых) есть самые что не есть кошерные DC потребители Потому, если до 10А на 12В, то ОПТИМАЛЬНЕЕ делать DC-UPS Для особо упоротой техники, которая может только 12+-5% - еще и стабилизатор 8-40 to 12 10A Так техника от УПСа живет в разы дольше
Одному израильтянину, у кого света очень дорогая (только потери УПСа 220В в год едят около 250долл) и тушится часто, переводили камеры, роутеры, ви-фи, свитчи и даже NAS на DC-DC UPS, бюджетно как по батарейкам, так и по железу
вот, в выделенном и есть корень. хотя, идея, наверное, интересная, раскажите подробнее. НАпример, РоЕ свич выдает 48В постоянки, питается наверное теми же 48 через блок питания.
вот, в выделенном и есть корень. хотя, идея, наверное, интересная, раскажите подробнее. НАпример, РоЕ свич выдает 48В постоянки, питается наверное теми же 48 через блок питания.
Кушает он 220 и имеет внутри свой БП? Или это стоечный промышленный с родными 48 вольт?
вот, в выделенном и есть корень. хотя, идея, наверное, интересная, раскажите подробнее. НАпример, РоЕ свич выдает 48В постоянки, питается наверное теми же 48 через блок питания.
Кушает он 220 и имеет внутри свой БП? Или это стоечный промышленный с родными 48 вольт?
для начала обычный видеонаблюдательский 8-портовый, у него внешний бп, например, дахуа PFS3110-8P-96.
хехе, знакомая контора так а вопрос в чем - тянуть силовой кабель все равно надо, скажем, метров 150, бокс маленький, туда только свич+медиаконвертер и поместятся. Есть ли в таком случае профит от того, что по этой меди будет передаваться постоянка вместо переменки ?(кроме того что никого не стукнет, если вдруг перегрызут кабель).
хехе, знакомая контора так а вопрос в чем - тянуть силовой кабель все равно надо, скажем, метров 150, бокс маленький, туда только свич+медиаконвертер и поместятся. Есть ли в таком случае профит от того, что по этой меди будет передаваться постоянка вместо переменки ?(кроме того что никого не стукнет, если вдруг перегрызут кабель).
Если кабель 6м - потеря меньще вольта, 3мм - меньше двух вольт или 3.5Вт Если на противоположном конце есть место под аккумы и оно безопасное + задача именно малой кровью получить очень долгое время автономности - ОДНОЗНАЧНО СТОИТ Просто так я б не трогал то, что и так пашет
220 на столбах, а что там еще может быть? Не, бывает разная экзотика, например, в тонелле рудника трамвай ездит на 250 постоянки. А бесперебойник 90% времени работает в байпасе, какие преобразования?
Я за то, что 90% потребителей (столбовых) есть самые что не есть кошерные DC потребители Потому, если до 10А на 12В, то ОПТИМАЛЬНЕЕ делать DC-UPS Для особо упоротой техники, которая может только 12+-5% - еще и стабилизатор 8-40 to 12 10A Так техника от УПСа живет в разы дольше
Одному израильтянину, у кого света очень дорогая (только потери УПСа 220В в год едят около 250долл) и тушится часто, переводили камеры, роутеры, ви-фи, свитчи и даже NAS на DC-DC UPS, бюджетно как по батарейкам, так и по железу
Ну с таким подходом можно что угодно накрутить Я кроме асинхронных движков и лампочек с трудом себе представлю иного прямого потребителся АС 220 Остальные это да, DC, но только из-за этого никто, даже в индастриал солюшен не занимается отем, что написано, кроме ну чрезвычайно специфических мест, где, опять же, не экономия от каких-то гипотетических потерь важна, а минимизация помех. В отех "шкафах на столбах" классическая инустриальная компоновка со всем дин-реечным оборудованием и одним общим питанием 24В, бывает только у очень богатых, остальные туда лепят все что под руку попадается и разнообразие DC там может быть от 5 до 48 В с произвольным шагом. И заводить там зоопарк с питанием выйдет себе дороже. Гораздо проще поставить один здоровый UPS 220 расходиться по ближайшим точкам если так уж важно непрерывность в работе.
А израильтянину надо было покупать обычные UPS, без двойного преобразования, и никаких потерь бы не было и в разы дешевле.
Yashka 20.05.2019 14:21 пишет: даже в индастриал солюшен не занимается отем, что написано
Как раз индастрал солюшн только этим и занимается Стойки питания называются, типа емерсон Скажу даже, что они колхозят к ним DC-DC 24-48 или 48-24
Остальным дешевле и проще бросить простого УПСА и забыть... но это зачастую колхозинг и УПС там не для автономности, а для стабилизации и кратковременного пропадания света + простота. Но это не значит, если нужно качественно - что это правильное решение
Yashka 20.05.2019 14:21 пишет: даже в индастриал солюшен не занимается отем, что написано
Как раз индастрал солюшн только этим и занимается Стойки питания называются, типа емерсон Скажу даже, что они колхозят к ним DC-DC 24-48 или 48-24
Остальным дешевле и проще бросить простого УПСА и забыть... но это зачастую колхозинг и УПС там не для автономности, а для стабилизации и кратковременного пропадания света + простота. Но это не значит, если нужно качественно - что это правильное решение
У нас 4-е завода в разных странах, включая штаты, электростанция и рудники, аглофабрики и т.п. Никто о таком даже не то что бы не слышал, но ситуация примерно как с неуловимым Джо. Допускаю, что где-то оно имеет применение, я и выше об этом писал, но явно не так широко, как вы расписываете.
У нас 4-е завода в разных странах, включая штаты, электростанция и рудники, аглофабрики и т.п. Никто о таком даже не то что бы не слышал, но ситуация примерно как с неуловимым Джо. Допускаю, что где-то оно имеет применение, я и выше об этом писал, но явно не так широко, как вы расписываете.
Все просто Это или самодельные решения (как в варианте по ссылке выше, зачем охране труда заниматься коннекторами, креплением и вообще напрягаться если можно воткнуть просто УПС со своим корпусом и стандартными разьемами?) или промышленные (стойки питания и т.д) У меня на работе ВСЕ УПСЫ (хотя не правильно их так называть, это стойки питания!) только ДС-ДС
На ваших заводах просто денег нет на такое или просто бесперебойность нужна чисто номинальная
ЗЫ. Удивительно. Но охранные системы на 99% и видеонаблюдение 12В используют DC UPS, для этого есть шкафы, стойки, ниши под аккумы...
У нас 4-е завода в разных странах, включая штаты, электростанция и рудники, аглофабрики и т.п. Никто о таком даже не то что бы не слышал, но ситуация примерно как с неуловимым Джо. Допускаю, что где-то оно имеет применение, я и выше об этом писал, но явно не так широко, как вы расписываете.
Все просто Это или самодельные решения (как в варианте по ссылке выше, зачем охране труда заниматься коннекторами, креплением и вообще напрягаться если можно воткнуть просто УПС со своим корпусом и стандартными разьемами?) или промышленные (стойки питания и т.д) У меня на работе ВСЕ УПСЫ (хотя не правильно их так называть, это стойки питания!) только ДС-ДС
На ваших заводах просто денег нет на такое или просто бесперебойность нужна чисто номинальная
ЗЫ. Удивительно. Но охранные системы на 99% и видеонаблюдение 12В используют DC UPS, для этого есть шкафы, стойки, ниши под аккумы...
Красиво сделано, руки растут из правильного места буду знать у кого проконсультироваться вдруг чего видимо что то приносит недетскую прибыль, если на такое хватает денег. У нас ферросплававное производство, печи и вся инфраструктура тоже 24/7, но никто не заморачивается такими наворотами. В терминах SLA level не более двух девяток, правда когда белочка, сцуко, залезла в подстанцию, день стояли... Сколько хоть прмерно такая стойка стоит?
Красиво сделано, руки растут из правильного места буду знать у кого проконсультироваться вдруг чего видимо что то приносит недетскую прибыль, если на такое хватает денег. У нас ферросплававное производство, печи и вся инфраструктура тоже 24/7, но никто не заморачивается такими наворотами. В терминах SLA level не более двух девяток, правда когда белочка, сцуко, залезла в подстанцию, день стояли... Сколько хоть прмерно такая стойка стоит?
От многосотамперных до простеньких для узлов point of presence (pop)
И да, часто клиенты (даже те, кто снимают с точки сотни гигабит) просятся включится в эти стойки, но юридически это невозможно и зачастую они рядом ставят простенький UPS, который ессно держит всего ничего
DC-DC UPS для промышленности имеет два бонуса, максимальный КПД с батарей и как следствие минимальный перегрев оборудования, когда то начинает разряжать и кипятить аккумы, при обесточенном кондиционере