Народ, сдайте явки. пароли. Нужен толковый "Афоня" разбирающийся в отоплении. А именно, нужно отбалансировать батареи в многоэтажке с горизонтальной разводкой. Я уже бессилен, и нервы на пределе . Половина батареи горячая, вторая половина(ее низ)холодная. Как уже не зажимал и подачу и обратку - результата "0".

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Достоевский *
43 года (20 лет за рулем), Киев
Сообщения: 7144
С нами с 12.11.2013

Re: Хелп, нужен толковый сантехник в области отопления! [Re: sarik]
      14 января 2018 в 18:56 Гілками

sarik 14.01.2018 16:25 пишет:

Народ, сдайте явки. пароли. Нужен толковый "Афоня" разбирающийся в отоплении. А именно, нужно отбалансировать батареи в многоэтажке с горизонтальной разводкой. Я уже бессилен, и нервы на пределе . Половина батареи горячая, вторая половина(ее низ)холодная. Как уже не зажимал и подачу и обратку - результата "0".



Бесполезно. Такие регулировщики как Вы, угробили систему; теперь только регулировать весь проблемный стояк (все квартиры).


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! **
46 лет (31 год за рулем), Киев
Сообщения: 2886
С нами с 04.10.2004

Re: Хелп, нужен толковый сантехник в области отопления! [Re: Cirax]
      14 января 2018 в 19:30 Гілками

При чем тут стояк? Разводка горизонтальная! На входе стоит теплосчетчик. Проблемы только моей квартиры.

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Ірпінь
Сообщения: 10000
С нами с 28.02.2003

Re: Хелп, нужен толковый сантехник в области отопления! [Re: sarik]
      14 января 2018 в 19:40 Гілками

sarik 14.01.2018 19:30 пишет:

При чем тут стояк? Разводка горизонтальная! На входе стоит теплосчетчик. Проблемы только моей квартиры.



Ну воздух то с радиаторов точно спущен?


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
новичок ***
Сообщения: 45
С нами с 14.09.2013

Re: Хелп, нужен толковый сантехник в области отопления! [Re: sarik]
      14 января 2018 в 19:40 Гілками

Почитайте "удлинитель потока Valtek" .(может помочь). + возможна слабая циркуляция (краны .регуляторы . уголки .заужение потока)

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
сжигатель газа ***
48 лет (20 лет за рулем), Киев
Сообщения: 6390
С нами с 21.02.2005

Re: Хелп, нужен толковый сантехник в области отопления! [Re: sarik]
      14 января 2018 в 19:52 Гілками

чтоб правильно советовали очень желательно понимать:
- как именно подключены радиаторы
- как проложена система отопления (закатали в полу, спрятали в стенах или как прокладывали по самой стене прочее) некоторые видел делают гравитационку в квартирах, а другие просто насос подключают
и прочие мелочи
попробуйте нарисовать схематически что и как подключено
думаю тогда ребята больше подскажут


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! **
46 лет (31 год за рулем), Киев
Сообщения: 2886
С нами с 04.10.2004

Re: Хелп, нужен толковый сантехник в области отопления! [Re: Alex_kr]
      14 января 2018 в 23:24 Гілками

Та в том то и дело, что ХЗ как они подключены. Вся разводка заложена в пол и мне она досталась, при покупке квартиры, как есть. Стяжку никто не демонтировал и посмотреть как, где что лежит не было возможности. Само подключение радиатора диагональное. Кран Маевского присутствует. Воздуха нет. Тепла тоже нет

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Ірпінь
Сообщения: 10000
С нами с 28.02.2003

Re: Хелп, нужен толковый сантехник в области отопления! [Re: sarik]
      15 января 2018 в 09:11 Гілками

sarik 14.01.2018 23:24 пишет:

Та в том то и дело, что ХЗ как они подключены. Вся разводка заложена в пол и мне она досталась, при покупке квартиры, как есть. Стяжку никто не демонтировал и посмотреть как, где что лежит не было возможности. Само подключение радиатора диагональное. Кран Маевского присутствует. Воздуха нет. Тепла тоже нет



Пробуй "придавить" вентилем те радиаторы где и так горячо.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! **
40 лет (23 года за рулем), Киев
Сообщения: 3270
С нами с 14.12.2006

Re: Хелп, нужен толковый сантехник в области отопления! [Re: sarik]
      15 января 2018 в 09:48 Гілками

Если вверху батарея горячая, а внизу холодная, значит слабая циркуляция теплоносителя. Счетчик должен показывать какая скорость циркуляции.
У нас это решилось полной заменой труб, т.к. от застройщика они были узкие, еще и на соединениях заужены.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P **
Киев
Сообщения: 11416
С нами с 20.09.2001

Re: Хелп, нужен толковый сантехник в области отопления! [Re: ollsoft]
      15 января 2018 в 10:14 Гілками

В ответ на:

Если вверху батарея горячая, а внизу холодная, значит слабая циркуляция теплоносителя.



При это регуляторы открыты на макс? (если они есть)

ТС, что с регуляторами? Есть? Если есть, то бывает баг, что закисает шток и надо его расходить. У себя делал так пару раз (регуляторы HERZ).


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
СуперСтар *
48 лет (22 года за рулем), Обухов<->Киев
Сообщения: 4447
С нами с 25.07.2006

Re: Хелп, нужен толковый сантехник в области отопления! [Re: ollsoft]
      15 января 2018 в 11:06 Гілками

ollsoft 15.01.2018 09:48 пишет:

Если вверху батарея горячая, а внизу холодная, значит слабая циркуляция теплоносителя. Счетчик должен показывать какая скорость циркуляции.
У нас это решилось полной заменой труб, т.к. от застройщика они были узкие, еще и на соединениях заужены.




+1
Та же ситуация была, пришлось трубы менять.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Продавец овощей **
Киев
Сообщения: 44498
С нами с 11.04.2006

Re: Хелп, нужен толковый сантехник в области отопления! [Re: sarik]
      15 января 2018 в 11:18 Гілками

Тут ж в партнерах клуба есть сантехник, которого все хвалят.

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
сжигатель газа ***
48 лет (20 лет за рулем), Киев
Сообщения: 6390
С нами с 21.02.2005

Re: Хелп, нужен толковый сантехник в области отопления! [Re: sarik]
      15 января 2018 в 11:23 Гілками

sarik 14.01.2018 23:24 пишет:

Та в том то и дело, что ХЗ как они подключены. Вся разводка заложена в пол и мне она досталась, при покупке квартиры, как есть. Стяжку никто не демонтировал и посмотреть как, где что лежит не было возможности. Само подключение радиатора диагональное. Кран Маевского присутствует. Воздуха нет. Тепла тоже нет




понятно что в новостроях нельзя выяснить как проложена система отопления
хорошо что радиаторы подключены диагонально
но теперь может быть вопрос при диагональке
как поступает теплоноситель в сам радиатор
и это тоже не мало важно
потому как у себя тоже боролся с тем что постоянно холодные батареи и из 10 секций иногда прогревалось максимум 3
но при этом подключение было не диагональное а боковое (Разводка стояков вертикальная)
но при этом методом тыка удалось понять что подача у меня была заведена в радиатор с низу, а обратка уходила с этой же стороны но вверху, хотя все должно быть наоборот
потому и прогревались батареи еле еле
сейчас переварил две батареи и в них установил удлинитель потока, чтоб не вываривать диагональное подключение
так теперь при боковом подключении батарея прогревается на все 100% даже нет прохладных участков

так что проверьте какая труба у вас более горячая на входе в батарею
потому что она же должна быть подключена вверху как подача, а обратка должна при этом выйти снизу

ну и тоже есть знакомые (с горизонтальной разводкой) которые после застройщика полностью переделали всю систему, потому что нифига не работало или батареи были подключены не так как надо и прогревались максимум 1-2 секции. ну и как доп. опцию устанавливали еще циркуляционные насосы, чтоб работала система


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! **
46 лет (31 год за рулем), Киев
Сообщения: 2886
С нами с 04.10.2004

Re: Хелп, нужен толковый сантехник в области отопления! [Re: maksym]
      16 января 2018 в 15:46 Гілками

Да, регуляторы открыты на макс(6), но верх радиатора по всей длине теплый(не могу сказать, что горячий), а половина радиатора холодная.
Подача сверху, обратка диагональный низ радиатора.
Поможет прижать общую обратку? Какие будут мнения?

П.С. Возможно протока теплоносителя и не хватает, но полы ковырять никто не будет по свежему ремонту. Необходимо "лепить" из того что есть.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P **
Киев
Сообщения: 11416
С нами с 20.09.2001

Re: Хелп, нужен толковый сантехник в области отопления! [Re: sarik]
      16 января 2018 в 17:08 Гілками

еще можно снять головки регуляторов и убедиться, что шток клапана не закис.
шток "под буквами".


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! **
46 лет (31 год за рулем), Киев
Сообщения: 2886
С нами с 04.10.2004

Re: Хелп, нужен толковый сантехник в области отопления! [Re: maksym]
      16 января 2018 в 17:53 Гілками

Да не, шток нормальный, не закисший.

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Ірпінь
Сообщения: 10000
С нами с 28.02.2003

Re: Хелп, нужен толковый сантехник в области отопления! [Re: sarik]
      16 января 2018 в 22:02 Гілками

sarik 16.01.2018 15:46 пишет:

Да, регуляторы открыты на макс(6), но верх радиатора по всей длине теплый(не могу сказать, что горячий), а половина радиатора холодная.
Подача сверху, обратка диагональный низ радиатора.
Поможет прижать общую обратку? Какие будут мнения?

П.С. Возможно протока теплоносителя и не хватает, но полы ковырять никто не будет по свежему ремонту. Необходимо "лепить" из того что есть.



Общая обратка регулирует общий же поток. А его и так, насколько я понял, недостаточно. Можно попробовать перераспределить поток по радиаторам. Для этого регуляторы на более-менее горячих радиаторах нужно прикрутить.
Есть шанс, что в результате, через другие (более холодные) радиаторы циркуляция улучшится.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
СуперСтар ***
27 лет за рулем, Киев
Сообщения: 5825
С нами с 19.02.2008

Re: Хелп, нужен толковый сантехник в области отопления! [Re: sarik]
      16 января 2018 в 22:47 Гілками

Йа дико извиняюсь, а регулировали регулировочной короной (на фотке она никелированная)? Или просто прикрывали кран? В офисе регулировали вручную этими самыми коронами "на глаз", т.к небыло никаких приборов. Угробили на 10 батарей больше недели

Змінено Allodin (22:48 16/01/2018)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
сжигатель газа ***
48 лет (20 лет за рулем), Киев
Сообщения: 6390
С нами с 21.02.2005

Re: Хелп, нужен толковый сантехник в области отопления! [Re: maksym]
      17 января 2018 в 14:39 Гілками

maksym 16.01.2018 17:08 пишет:

еще можно снять головки регуляторов и убедиться, что шток клапана не закис.
шток "под буквами".





стояла такая хрень как на фото в офисе (только там должен быть еще красный или коричневый колпачек, который и регулирует шток
там проходное сечение малое (всего 4 дырочки в нутри для прохода теплоносителя, диаметром примерно со шляпку маленького винтика) такое что может забиваться и окалинами и ржавчиной
так вечно было холодно
потом задолбало сидеть в холоде и все это сняли и поставили обычные шаровые краны
и о проблеме забыли
надо открыл, жарко закрыл и нет проблем

Змінено Alex_kr (14:42 17/01/2018)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! **
Киев
Сообщения: 2879
С нами с 26.07.2008

Re: Хелп, нужен толковый сантехник в области отопления! [Re: BOYMEN]
      17 января 2018 в 14:50 Гілками

BOYMEN 15.01.2018 11:06 пишет:

ollsoft 15.01.2018 09:48 пишет:

Если вверху батарея горячая, а внизу холодная, значит слабая циркуляция теплоносителя. Счетчик должен показывать какая скорость циркуляции.
У нас это решилось полной заменой труб, т.к. от застройщика они были узкие, еще и на соединениях заужены.




+1
Та же ситуация была, пришлось трубы менять.



Это хорошо, когда горизонталка и можно самому все пофиксить. А в моем случае разводка вертикальная и когда сосед сверху поменял себе трубы на зауженные кухонная батарея стала холодная у всего подъезда, т к циркуляция нарушилась а все тепло пошло в коридор. И законными способами что-то поменять практически невозможно, т к сосед морозится, ЖЕК тоже, в Киевэнерго обещают только пересчитать тариф. Спасает только то, что пока морозов сильных нет и от готовки какой-никакой обогрев получается.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
приверженец *
41 год, Киев
Сообщения: 421
С нами с 29.11.2013

Re: Хелп, нужен толковый сантехник в области отопления! [Re: sarik]
      27 марта 2018 в 11:54 Гілками

Можно примазаться, чтоб не плодить тему? Та же самая проблема - кухня и 1 комната нормально, 2 комнаты - еле-еле тёплые. Хотелось бы до конца отопительного сезона разобраться, чтоб на следующий год было нормально. Нужен контакт.

И, отдельно - нужен установщик бойлера в достаточно сложной конфигурации - тоже контактик бы. Идеально - если бы два в одном
nickka 15.01.2018 11:18 пишет:

Тут ж в партнерах клуба есть сантехник, которого все хвалят.



можно в ЛС тыкнуть носом в контакт?

Змінено Zolander (12:01 27/03/2018)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
сжигатель газа ***
48 лет (20 лет за рулем), Киев
Сообщения: 6390
С нами с 21.02.2005

Re: Хелп, нужен толковый сантехник в области отопления! [Re: Zolander]
      27 марта 2018 в 12:33 Гілками

Zolander 27.03.2018 11:54 пишет:

Можно примазаться, чтоб не плодить тему? Та же самая проблема - кухня и 1 комната нормально, 2 комнаты - еле-еле тёплые. Хотелось бы до конца отопительного сезона разобраться, чтоб на следующий год было нормально. Нужен контакт.

И, отдельно - нужен установщик бойлера в достаточно сложной конфигурации - тоже контактик бы. Идеально - если бы два в одном
nickka 15.01.2018 11:18 пишет:

Тут ж в партнерах клуба есть сантехник, которого все хвалят.



можно в ЛС тыкнуть носом в контакт?




если вертикальная разводка то биться будете долго с жеком, результат может быть а может и не быть, до тех пор пока ваши соседи массово не начнут жаловаться, только тогда жек поднимет пятую точку и что то попробует делать
но проблема в том они начинают делать когда у вас в квартире ниже +18 и вы это им доказали
а чтоб работало ставьте увеличенные батареи, обычно увеличенная и правильно подключенная батарея спасает ситуацию, потому как увеличение батареи рассчитывается именно для систем с малой температурой теплоносителя


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
приверженец *
41 год, Киев
Сообщения: 421
С нами с 29.11.2013

Re: Хелп, нужен толковый сантехник в области отопления! [Re: Alex_kr]
      27 марта 2018 в 13:54 Гілками

Горизонтальная. В прошлые года было нормально, хоть и чувствовалось, что разница в температурах батарей есть. А сейчас - ну, не больше 35 градусов в 2 комнатах. И низ батареи холодный. Уменьшилось давление?

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
сжигатель газа ***
48 лет (20 лет за рулем), Киев
Сообщения: 6390
С нами с 21.02.2005

Re: Хелп, нужен толковый сантехник в области отопления! [Re: Zolander]
      27 марта 2018 в 18:40 Гілками

Zolander 27.03.2018 13:54 пишет:

Горизонтальная. В прошлые года было нормально, хоть и чувствовалось, что разница в температурах батарей есть. А сейчас - ну, не больше 35 градусов в 2 комнатах. И низ батареи холодный. Уменьшилось давление?




возможные варианты
-неправильное подключение радиаторов было изначально
- если подключением все гуд и все правильно, то в таком случае спасает установка циркуляционного насоса, потому как могли в систему поставить шайбу с меньшим диаметром, отсюда и упала скорость потока


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Продавец овощей **
Киев
Сообщения: 44498
С нами с 11.04.2006

Re: Хелп, нужен толковый сантехник в области отопления! [Re: Alex_kr]
      27 марта 2018 в 18:45 Гілками

Alex_kr 27.03.2018 18:40 пишет:


- если подключением все гуд и все правильно, то в таком случае спасает установка циркуляционного насоса, потому как могли в систему поставить шайбу с меньшим диаметром, отсюда и упала скорость потока




А куда его в квартире ставят?


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
старожил ****
25 лет за рулем,
Сообщения: 560
С нами с 10.01.2014

Re: Хелп, нужен толковый сантехник в области отопления! [Re: Zolander]
      31 марта 2018 в 21:08 Гілками

Zolander 27.03.2018 13:54 пишет:

Горизонтальная. В прошлые года было нормально, хоть и чувствовалось, что разница в температурах батарей есть. А сейчас - ну, не больше 35 градусов в 2 комнатах. И низ батареи холодный. Уменьшилось давление?



Потрібно просто перевірити крани на "подачу" та "обратку" біля лічильника тепла. Чи повністю вони відкриті, якщо потрібно відкрити більше. Мені свогочасу допомогло, була схожа ситуація.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Autoua.netФорумВирішення побутових проблем
Додаткова інформація
1 користувачів і 25 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.

Модератор:  AlMat, doctor_b, moderator, Outdriver 

Роздрукувати всю тему

Права
      Ви не можете створювати нові теми
      Ви не можете відповідати на повідомлення
      HTML дозволений
      UBBCode дозволений

Рейтинг:
Переглядів теми: 3355

Оціните цю тему

Перейти в

Правила конференції | Календар | FAQ | Карта розділу | Мобільна версія