Вводные данные. Старая чешка с алюминиевой проводкой. Счетчик в квартире, на нем еще старинные круглые гнезда под пробки, в которых стоят автоматические с кнопками, 4 штуки. Проблема - ни с того ни с сего, начала мигать лампочка освещения туалета, как будто где-то пропадает контакт. При этом, мерещится, что где-то в районе пробок чуть-чуть потрескивает. Проверено: 1. Лампа, замена на другую ничего не дает. Цоколь лампы - оба провода на вид целые, все винты на цоколе зажатые, контакты лампы тоже, следов искрения нет, щевеление проводов и цоколя вытащенного так и сяк ничего не дает. 2. Выключатель питания лампы, 2х фазный, одна клавиша включает свет в ванной, другая в туалете. Проблема только с туалетом. На всяк, заменен на другой, ничего не дало. Все 3 провода в нем зажаты, визуально проблем там нет тоже, и следов искрения тоже. Шевеление проводов в коробке выключателя ничего не дает тоже, они как раз новые, и медные, почему-то. Очевидно предыдущие владельцы опуская его от стандартного места вниз на высоту ребенка, проложили пол метра медью. Старое место выключателя зашпатлевано. 3. Сами автоматические пробки, за освещение проблемного места отвечают 2 из 4-х. При выключении любой из них свет гаснет. Замена обоих на другие ничего не дает. 4. Осмотрены сами цоколи пробок при снятых крышках. В каждой оба провода крепко зажаты, следов искрения нет ни на контактах проводов ни на контактах пробок.
Не знаю, куда уж дальше смотреть, и что проверять
Единственное, вся цепочка проверенная по описанию выше, вроде бы касается фазного провода ? (А вторая пробка зачем тогда вырубает эту ветку - это ноль ?, или включение межфазное ? ). То есть, через выключатель на лампу идет фаза, и с ней проблемы не выявлены. Провод нуля, который от лампочки уходит в стену, визуально подозрений в видимой части не вызывает. А вот откуда он туда приходит на лампу -хз. И может ли быть проблема в нем. И как проверить...
Феликс Филимонович 07.07.2018 10:15 пишет: они как раз новые, и медные, почему-то. Очевидно предыдущие владельцы опуская его от стандартного места вниз на высоту ребенка, проложили пол метра медью. Старое место выключателя зашпатлевано.
Самое слабое звено в цепи, это соединение меди и алюминия. Даже если они там поставили обычные винтовые клеммы, со временем они "плывут", но скорее всего там банальная скрутка двух разных металлов. Аккуратненько расковыриваем это место, засверливаем там небольшую распределительную коробку, ставим клеммы WAGO, зашпаклевываем. По хорошему, заменить бы этот провод до самой распределительной коробки, и уже в ней поставить клеммы.
Феликс Филимонович 07.07.2018 10:15 пишет: они как раз новые, и медные, почему-то. Очевидно предыдущие владельцы опуская его от стандартного места вниз на высоту ребенка, проложили пол метра медью. Старое место выключателя зашпатлевано.
Самое слабое звено в цепи, это соединение меди и алюминия.
Присоединяюсь к мнению, вероятнее всего проблема именно там - окислилось.
Самое слабое звено в цепи, это соединение меди и алюминия. Даже если они там поставили обычные винтовые клеммы, со временем они "плывут", но скорее всего там банальная скрутка двух разных металлов. Аккуратненько расковыриваем это место, засверливаем там небольшую распределительную коробку, ставим клеммы WAGO, зашпаклевываем. По хорошему, заменить бы этот провод до самой распределительной коробки, и уже в ней поставить клеммы.
Именно это первое, что приходит на ум. И да, там 2 пробки: и на 0 и на фазу, такая вот схема.
У меня было, что нулевой провод люминевый подломился и визуально никак не видно было А свет и именно в ванной/туалете мигал. Как вздумается. А мог и не мерцать несколько дней. На этой же ветке коридор был, но на энергосберегающих лампах и мерцание не проявлялось. Вопчем нашел в темноте по искрению А заглядывал при свете - не видно было...
Apec 07.07.2018 19:28 пишет: ...там 2 пробки: и на 0 и на фазу, такая вот схема.
Похоже, что так. Распредкоробку найти не удалось, возможно скрыта под фальшпанелью туалета, нигде не видно намеков. Прежде чем колупать место предыдущего выключателя, решил проверить проблема в фазном, или нулевом проводе. Бо на выключатель нулевой не приходит, значит и колупать тогда его нет смысла. В коробке выключателя 3 провода, входная фаза, и 2 выходные, на ванную и туалет в параллель, а нуля нет вовсе, он где-то в другом месте идет.
Так и вышло. Взял фазу от лампы проблемной с левым нулем, все работает. А наоборот, если ноль от цоколя лампы, а фазу слева брать, тогда мигает. Значит проблема в нулевом проводе к цоколю лампы туалета, где-то в стене.
Кинул провод нуля от нулевой пробки счетчика, одной из двух, при выключении которых свет на проблемную лампу не идет. На ней реальный ноль, ни индикатор, ни палец в этом не сомневаются. Фаза осталась родная, которая через выключатель и вторую пробку идет.
Перестало мигать, светит ровно, как раньше. Но теперь перестал выключаться свет выключателем . Он же, в ванной нормально включает и выключает свет второй клавишей, а в туалете - не выключает, если ноль подан напрямую со счетчика, а фаза с родного провода. И И, если раньше встроенная в выключатель неонка при выключении клавиш светилась, то теперь нет, еле-еле подмаргивает, что только в темноте заметить можно. Как такое может быть, что при разрыве фазного провода выключателем, лампа светится ?
Феликс Филимонович 07.07.2018 22:02 пишет: на выключатель нулевой не приходит, значит и колупать тогда его нет смысла. В коробке выключателя 3 провода, входная фаза, и 2 выходные
ваще-то по правилам в коробку выключателя нужно вести оба провода, и фазный и нулевой, просто нулевой соединяется напрямую с проводом идущим непосредственно к лампе поэтому может быть в коробке старого выключателя он таки есть?
В ответ на: Как такое может быть, что при разрыве фазного провода выключателем, лампа светится?
может быть выключатель разрывает вовсе не тот провод? или вообще не разрывает? не стоит ли вместно обычного выключателя какой-то девиатор или инвертер? Который вместо разрыва перебрасывает на другой провод? например на туже фазу которая и в ванную идет?
ваще-то по правилам в коробку выключателя нужно вести оба провода, и фазный и нулевой, просто нулевой соединяется напрямую с проводом идущим непосредственно к лампе
- перший раз чую про таке правило. Усі з'єднання виконуються в розподілювальній коробці, а не в коробці вимикача, отже, звідки там може узятися нульовий провід?
ваще-то по правилам в коробку выключателя нужно вести оба провода, и фазный и нулевой, просто нулевой соединяется напрямую с проводом идущим непосредственно к лампе
- перший раз чую про таке правило. Усі з'єднання виконуються в розподілювальній коробці, а не в коробці вимикача, отже, звідки там може узятися нульовий провід?
Это когда кабель экономят - то распредкоробки появляются. А когда не экономят - то все идет в подрозетниках.
Распредкоробка обычно вертикально над выключателем. Может быть замазана слоем штукатурки. Можно попробовать найти простукиванием/ковырянием. Очень пригодился бы хороший детектор скрытой проводки.
Распредкоробка обычно вертикально над выключателем. Может быть замазана слоем штукатурки. Можно попробовать найти простукиванием/ковырянием. Очень пригодился бы хороший детектор скрытой проводки.
В старых домах не так, она обычно находится вдоль стены под потолком, зачастую в другой комнате.