Татарка, будинок "чешка", в середньому 180-190 вольт. Часто мікрохвильовка повільно крутиться і повільно гріє. APC Smart-UPS постійно клацає і піднімає напругу. Але недавно був випадок, що хвилин на 10 напруга підскочила до 260В і якась захисна штука, яку поставили в щитку, вирубила подачу на квартиру.
K@rlson 11.12.2018 14:23 пишет: Из жизни. Буквально позавчерашней. Купили у меня соискатели пмм, уехали. Живут на Куреневке, в частном секторе. На следующий день звонок - типа, не работает ваша машина. Ёпт, wтf ??? И чего, спрашиваю, на экране? А просто цифирьки горят, и тишина. Приезжаю на разбор полетов - сам в шоке. Такого не видел - машин включается, программы выбираются, а старта нет. Верней, он есть, а дальше жизни нет. В сервисном режиме горят ошибки по напряжению - проверяю сеть - 165 вольт. Я аж офигел. И это в самом центре, самой Куреневки!!! Люди были культурно перенаправлены с вопросами в ихнее энерго. Ибо это еще хорошо что техника умная и не позволила себя насиловать столь изощренным образом. Так что на этом фоне разговор о "всего" двухстах вольтах как то не алЁ...
вот перед тем, как купить у тебя пмм, я залез в щит и перебросил свои 170 вольт на стабильные 225 соседи, поцы, понапихали и обогревателей и кондиционеров, поменяли провода по 4-6 квадратов, чтобы это все тянуло, только не учли, что основная фаза не тянет. я перекрестился и сколько б не нагружал - 225 вольт
WildHawk 11.12.2018 23:39 пишет: Чтобы ща поставить на новой квартире - это через жэк надо решать, я так понимаю? Или я со своим мастером там могу подключаться не ходя к этим красавцам?
- напевне, треба піти, відкрити щиток, і подивитися. Я хз як в кого, в мене (як і в усіх, думаю) - пломби лише на лічильнику. Отже після нього - можна робити що завгодно.
Кстати, на счет стабилизаторов. Что из бюджетного с нагрузкой до 5 кВт с входным напряжением от 140 Вольт можете присоветовать? Комрад советует Вольтер, но он дорогой и стабилизирует от 150 Вольт. Чем пользуетесь?
- якщо ви в мене питаєте - то я хз. Не використовую.
Satan Claus 12.12.2018 15:50 пишет: Татарка, будинок "чешка", в середньому 180-190 вольт. Часто мікрохвильовка повільно крутиться і повільно гріє. APC Smart-UPS постійно клацає і піднімає напругу. Але недавно був випадок, що хвилин на 10 напруга підскочила до 260В і якась захисна штука, яку поставили в щитку, вирубила подачу на квартиру.
- я розумію, коли напруга невідомої якості десь в селі, за сорок-сто сорок кілометрів від цивілізації там це "нормально". Але в Києві - такого не може бути. Хай мережі, десь, місцями, і перевантажені - але все не так погано, щоб допускати напругу 180 Вольт. Я майже впевнений, що низька напруга - це явний симптом проблеми. І її потрібно лікувати.
Smap 12.12.2018 07:51 пишет: Что из бюджетного с нагрузкой до 5 кВт с входным напряжением от 140 Вольт можете присоветовать? Комрад советует Вольтер, но он дорогой и стабилизирует от 150 Вольт. Чем пользуетесь?
По опыту вот такие хорошо работают - Элекс гибрид. У соседа на даче три штуки стоит, на каждую фазу, только чуть мощнее - на 40 ампер.
Кстати, на счет стабилизаторов. Что из бюджетного с нагрузкой до 5 кВт с входным напряжением от 140 Вольт можете присоветовать? Комрад советует Вольтер, но он дорогой и стабилизирует от 150 Вольт. Чем пользуетесь?
у меня дома стоит Укртехнология (2 совсем старых, еще с диодной индикацией, один сравнительно новый, типа такого , но мощнее), я вполне доволен. Но если есть вероятность, что напряжение стабильно низкое, а на выходе нужно получить 5 кВт, то лучше брать номинал 7-9 кВт.
Storag 13.12.2018 11:13 пишет: По опыту вот такие хорошо работают - Элекс гибрид. У соседа на даче три штуки стоит, на каждую фазу, только чуть мощнее - на 40 ампер.
Поддержу по поводу Элекса (у меня, правда, не гибрид, а семисторный). Плюс на 3 или 4 году эксплуатации (это еще гарантия) стаб поломался: очень оперативно починили, отправки НП за счет производителя, ремонт, ес-но, тоже. С того времени уже лет пять трудится отлично.
Вытягивать стабильно низкое напряжение стабилизатором это не нормально. Если напряжене низкое из-за перегрузки, стабилизатор нагружает ТП еще сильнее. Когда он один, скажем, на улице еще нормально. Но когда соседи через одного поставят себе стабилизаторы то или напряжение совсем упадет или сгорит чтото в ТП.
Allodin 11.12.2018 13:32 пишет: 221-230 Перекинь ввод на другую фазу (тестером померять все 3)
вот из-за таких гение и их советов все траблы. в деталях: отгорает одна фаза на вводе в дом.. гениальные "спецы" быстро нащупывают самую живую из двух и переключаються на неё. отгоревшую чинят. ровно через год (осень, отопления еще нет, но стало холодно) отгорает так, куда умные уже переключились, часть нащупывает вольтметром мало нагруженную и переключаются туда, часть помня что осталась одна живая не меряя перкидывается на третью - естественно третья в скором времени отгорает. горит ввод в дом (подводы к предохранителям в щитовой) и на подстанции кабель, ремонты затягиваються до 3 суток!!!. у нас уже все три вода ремонтировали. отгорали все вводы в период 19-20 часов. энергокомпании это побоку (многотарифными счетчиками мотивировать распределять потребление по времени), так как эта же компания имеет самую большую солнечную генерацию в стране (дтек), она работает днем, ценник на европу оптовый и ниже ценника для внутреннего розничного потребителя - бум продавать солнечную энергию розничным клиентам днем. основная причина скачков напряжения - большой диапазон нагрузок в разное время, если "размазать" нагрузку по времени, то и колебания напряжение уменьшаться (на подстанции трансформатор можно плюс/минус витки переподключать, только это не так быстро как в простейших стабах - поэтому электрики обычно нащупывают примерное значение и больше не лазят туда).
Maksimus 13.12.2018 11:57 пишет: (на подстанции трансформатор можно плюс/минус витки переподключать, только это не так быстро как в простейших стабах - поэтому электрики обычно нащупывают примерное значение и больше не лазят туда).
Якщо трансформатор з РПН (а не ПБВ) - то воно, саме по собі, може перемикатися так само швидко, як і побутовий стабілізатор. Але не думаю, що десь є трансформаторна підстанція з увімкненим автоматичним регулятором - бо ремонтувати РПН в тисячу разів дорожче, ніж стабілізатор (а ресурс перемикань - десь такий же). Те, про що ви говорите - напевне, ПБВ - воно дійсно не швидко, з виведенням обладнання (це - можливе знеструмлення споживачів і т.п.).
bald 11.12.2018 18:31 пишет: от 195 даже звонил в киевэнерго, мне сказали хлопчик че хош, допускается вроде до 15%
- допускається в аварійних-післяаварійних режимах, але не тривало. Ви явно не в Європі, або, словами ДСТУ - ви "особливо віддалений від Європи користувач".
та я вот это пару дней понаблюдал по упсу короче от 192 до 253 вечером ото ниже всего
Storag 11.12.2018 13:12 пишет: . В доме газ а не электроплиты, горячая вода есть и следует ожидать что бойлеры тоже мало кто использует. Почему такая просадка в сети? Для разнообразия померял на работе. В розетке четко 219-220, и это в здании, в котором отключено центральное отопление, и все офисы обогреваются электрикой! Горячей воды кстати тоже нету, у нас бойлер в умывальнике стоит. А что у вас в розетках, какое напряжение?
Тут две причины может быть. Первая, уже озвученная - перегрузка фазы, от которой запитана квартира. Вторая - перегруз понижающего трансформатора в ТП (6/0,4 или 10/0,4 - смотря какая районная сеть, в основном 10). Поэтому смотреть (не знаю, правда, как) кого еще на ваше ТП подвесили без замены трансформатора.
opexkiev 11.12.2018 13:40 пишет: У нас сейчас днем 230-235, ночью и до 240 бывает. А еще с год газад и под 250 было. Дом новый почти.
Всі заселяться, просяде трохи. В нових будинках задирають напругу.
Померял - 235. Многовато? Дом то новый, но заселен на 98-99%. И хз что хуже для техники - ниже 200 или больше 230
Нормально, По ДСТУ ЕN 50160:2014 "Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності", норма 230В + 10 % /- 15 %, т.е. норма это диапазон от 195,5В до 253В. Плохо и то и то
Нормальне відхилення - це +-10%. Мінус 15% - це лише для післяаварійного режиму (тобто, нетривало). А "хороша норма" (це вже не зі стандарту) - це коли напруга не доходить до цих меж, тобто коливається +-5%.
VovkZ 21.12.2018 00:36 пишет: Нормальне відхилення - це +-10%. Мінус 15% - це лише для післяаварійного режиму (тобто, нетривало). А "хороша норма" (це вже не зі стандарту) - це коли напруга не доходить до цих меж, тобто коливається +-5%.
Вище цитата з ДСТУ, не має там нічого про "післяаварійний режим". Є +10, -15 все, точка