salevan 07.01.2019 11:51 пишет: что это может быть, сам справлюсь или мастера вызывать?
Там то стрелке - сухая колба металлическая должна быть, куда вставлен термостат (трубка такая с подключенным проводом). Термлстат просто прижат вот той резинкой "с ручкой". Похоже колба прохудилась, возможно в месте соединения с баком. Самостоятельно разобрать, почистить бак и собрать не должно составить проблем. А вот починить - не знаю. Возможно запаять как-то и сможете.
v0f41k 07.01.2019 13:00 пишет: А заземление/зануление на бойлере и розетке в которую он подключен есть? Или контакт заземления розетки весит в воздухе?
v0f41k 07.01.2019 13:00 пишет: А заземление/зануление на бойлере и розетке в которую он подключен есть? Или контакт заземления розетки весит в воздухе?
там вилка в розетку с заземлением, я так понимаю
ну так а в розетке то земля есть?? а то вилка то может быть и с землей, а в самой розетки ни какой земли не подключено
salevan 07.01.2019 11:51 пишет: что это может быть, сам справлюсь или мастера вызывать?
Там то стрелке - сухая колба металлическая должна быть, куда вставлен термостат (трубка такая с подключенным проводом). Термлстат просто прижат вот той резинкой "с ручкой". Похоже колба прохудилась, возможно в месте соединения с баком. Самостоятельно разобрать, почистить бак и собрать не должно составить проблем. А вот починить - не знаю. Возможно запаять как-то и сможете.
на фото не трубка, а электронный термостат. А ему особенно влажность не нужна)) Поэтому сразу бойлер отключить, сливать воду и искать сколько там еще дырок намечается. Иногда ремонт уже бывает нецелесообразен.
v0f41k 07.01.2019 13:00 пишет: А заземление/зануление на бойлере и розетке в которую он подключен есть? Или контакт заземления розетки весит в воздухе?
Сразу посоветуйте как измерить сопротивление заземления, в Омах?))
Вы были правы! Мастер сказал замена трубки и прокладки.
да уж, хорошие бойлера делает горение что через 2 года надо менять трубку
Первый бойлер Горенье проработал 2,5 года и потек бак. Устанавливал сам, гарантии не было, когда стал копаться в этой проблеме, то оказалось, что без заземления магниевый анод не работает и идет ускоренная коррозия. Купил второй, такой-же, сделал на розетке "землю", в частном доме это не сложно, пригласил сервис, установили, работает уже 6,5 лет, пока, слава Богу, все нормально. Что касается заземления, то здесь не требуется, что-бы оно отвечало всем техническим параметрам, это будет очень сложно, достаточно забить в землю 2м трубы или уголка. Такое заземление не будет выполнять роль защитно, это быстрее, технологическое, а для защиты обязательно ставить УЗО.
В ответ на: без заземления магниевый анод не работает и идет ускоренная коррозия
никогда не думал, что это связанно Надо будет поискать в гугле
Очень противоречивые в гугле разъяснения. Одни пишут, что вообще можно любой анод из магазина примотать проволокой к термодатчику и он будет точно так же работать как и родной в штатном месте (это, кстати, для горения очень актуально, потому что у него анод расположен по дебильному и стоит 250 грн вместо 20-50 для "обычных" бойлеров). Другие пишут, что без заземления гаплык и можно тот анод вообще не ставить. Некоторые компании с гарантии снимают, если заземления нет, при этом прекрастно продают бойлеры в квартиры, в которых заземления отродясь не бывало и сделать его нереально.
В ответ на: без заземления магниевый анод не работает и идет ускоренная коррозия
никогда не думал, что это связанно Надо будет поискать в гугле
Чушь, всё работает
После 2,5 лет работы без заземления бак потек, а анод был целехенький, после установки нового бойлера и подключения заземления анод заметно изнашивался и требовал замены при очередной чистке, так что выводы для себя делайте сами, а я для себя уже сделал. Личный опыт самый ценный, особенно если он подкрепляется шишкой на лбу или денежными потерями.
никогда не думал, что это связанно Надо будет поискать в гугле
Чушь, всё работает
После 2,5 лет работы без заземления бак потек, а анод был целехенький, после установки нового бойлера и подключения заземления анод заметно изнашивался и требовал замены при очередной чистке, так что выводы для себя делайте сами, а я для себя уже сделал. Личный опыт самый ценный, особенно если он подкрепляется шишкой на лбу или денежными потерями.
Анод - это защита от коррозии, а не от протечек в целом. Он мог потечь по другм причинам. Ну и целый анод может говорить о хорошем состоянии эмали.
Из того же гугля коррозия любит вкус анода и ест его, щадя бак. Поэтому , если изнашивается анод, бак остаётся целым. Ни подтвердить, ни опровергнуть этого я не могу. В селе горение висит 6 лет ничего ему не делали и хоть бы хны. В Киеве повесил виллер Слим и сразу дали горячую воду поэтому статистики пока нет, поработал 2 дня.
nickka 20.01.2019 18:53 пишет: Из того же гугля коррозия любит вкус анода и ест его, щадя бак. Поэтому , если изнашивается анод, бак остаётся целым. Ни подтвердить, ни опровергнуть этого я не могу. В селе горение висит 6 лет ничего ему не делали и хоть бы хны. В Киеве повесил виллер Слим и сразу дали горячую воду поэтому статистики пока нет, поработал 2 дня.
Анод работает только когда есть контакт воды с металлом. И металл бака становится катодом. Цепь должна быть замкнутой.
10 дней и все исправлено! 2 часа - слили, открутили, почистили, вставили новые запчасти, закрутили, повесили) Спасибо официальному сервису. 2-ой день полет нормальный.
salevan 22.01.2019 08:16 пишет: 10 дней и все исправлено! 2 часа - слили, открутили, почистили, вставили новые запчасти, закрутили, повесили) Спасибо официальному сервису. 2-ой день полет нормальный.
Внутрь смотрели? Состояние эмали? Износ анода за два года какой?
Эмаль частично в пятнах - сказали, что это норма. На аноде было куча налета. Вообщем мастер, сказал что всё зависит от воды, и если поставить фильтр на входе в квартиру, то можно спасти практически всё) а так лотерея
salevan 23.01.2019 00:01 пишет: Эмаль частично в пятнах - сказали, что это норма. На аноде было куча налета. Вообщем мастер, сказал что всё зависит от воды, и если поставить фильтр на входе в квартиру, то можно спасти практически всё) а так лотерея
только он не уточнил какой фильтр для этого надо ставить )))