Предісторія - отримав рахунок за електроєнергію Х10 (ікс десять) від звичайного і трошки засмутився. Провів невеличкий аналіз. За попередні три місяці у мене був наступний "розхід"
Vane4ka 22.09.2023 20:37 пишет: Предісторія - отримав рахунок за електроєнергію Х10 (ікс десять) від звичайного і трошки засмутився. Провів невеличкий аналіз. За попередні три місяці у мене був наступний "розхід"
А в чому питання? Чи можливе таке? Можливе. Наприклад бойлер почав давати воду всьому будинку і не вимикається. Або сусіди підключилися і давай смоктати. Або помилка при внесенні показань. Що показує лічильник зараз? Від цього і плясати
Замість подобового використання в 9,7 кВт, я споживаю 30 кВт. Мої побутові звички лишились без змін.
Із великих приладів у мене є: 1. Фільтрація басейна, працює 14 годин на добу - але він працює в такому режимі з травня місяця. 2. Тепловий насос - гріє воду і теплу підлогу, налаштування не змінювались. 3. Три кондиціонера - в червні-липні працювали більше ніж в серпні.
Ну і вся інша техніка також на єлектроенергії, включно з кеухнею.
Спочатку також подумав про крадіжку, але як це виявити, при умові, що видимих підключень немає?
Чи може якась техніка вийти з ладу і споживати більше запланованого?
Vane4ka 22.09.2023 21:19 пишет: ПИтань всього два:
1. Як знайти хто краде, якщо краде? 2. Як знайти прилад, який краде, якщо краде?
Приладів багато? Я так знайшов зламаний нагрівач в акваріумі, розумні розетки та автомат, з ваттметрами. Як + тепер дистанційно можно вимикати-вмикати + автоматизація. До речі ще й порівняв місяць з бойлером та місяць з цгв, якщо відкинути те що цгв частіше нема чим є то те на те десь.
В ответ на: 2. Як знайти прилад, який краде, якщо краде?
купити ватметр та вмикати почергово всі підозрілі прилади через нього. Показуватиме миттєве споживання а також споживання наприклад за годину чи за кілька годин можна моніторити.
В ответ на: 2. Як знайти прилад, який краде, якщо краде?
купити ватметр та вмикати почергово всі підозрілі прилади через нього. Показуватиме миттєве споживання а також споживання наприклад за годину чи за кілька годин можна моніторити.
Это как одним градусником искать заболевших среди батальона, пока перемеряешь по первому кругу уже новые заболеют. Смарт розетки с ваттметром докупал недавно по 150 грн на олх, до 16 ампер тянут. На большую мощность брать уже автомат.
Vane4ka 22.09.2023 21:18 пишет: У мене показники лічильника відповідають показникам в рахунку.
Тоді проблема таки Є, вимкніть автомат на вході в дім, і подивіться на лічильник, якщо споживання є, то хтось підключився
автомат може вимкнути і крадія. Судячи з опису, це приватний будинок. Якось не дуже віриться у можливість крадіжки. Але все залежить від розташування лічильника. Імхо, це глюк якогось девайсу.
Vane4ka 22.09.2023 21:18 пишет: У мене показники лічильника відповідають показникам в рахунку.
Тоді проблема таки Є, вимкніть автомат на вході в дім, і подивіться на лічильник, якщо споживання є, то хтось підключився
автомат може вимкнути і крадія. Судячи з опису, це приватний будинок. Якось не дуже віриться у можливість крадіжки. Але все залежить від розташування лічильника. Імхо, це глюк якогось девайсу.
Так в будинку є мінімум 2 автомати, вимкнути треба саме той, що у щитку на вході, крадія там не може бути
Vane4ka 22.09.2023 20:47 пишет: Спочатку також подумав про крадіжку, але як це виявити, при умові, що видимих підключень немає?
Чи може якась техніка вийти з ладу і споживати більше запланованого?
В основном причиной является АВАРИЯ в электрохозяйстве, в электроприборе, неисправность автоматики электроприбора, редко неисправность счётчика, ещё реже НЕзаконное подключение.
Vane4ka 22.09.2023 21:19 пишет: ПИтань всього два:
1. Як знайти хто краде, якщо краде? 2. Як знайти прилад, який краде, якщо краде?
Почти во всех случаях мне достаточно токовых клещей.
Посетитель 22.09.2023 23:48 пишет: ...Почти во всех случаях мне достаточно токовых клещей.
вопрос: а насколько точно оно показывает в сравнении с традиционным замером тока? это вопрос для собственного развития...
показує точніше традиційних, чим більше струм тим точніше. нема втрат на тестері, щупах. і міряти зручніше, не треба розривати лінію. але це якщо пристрій якісний недешевий. самі дешеві китайські неточні.