Что то в этом году решил дополнительно упороться с системой автономного питания хотя бы на 1-1,5 дня для основных приборов, бюджет пусть до 100к. Необходимо запитать:
- Холодильник - Диодный свет ламп 5-10, общая мощность пусть 35-75w - Модемы - 1 кондиционер инверторный - Розетки на кухне (например для чайника, пока ХЗ зачем) - Домофон
История эта будет подключаться к щитку в квартире (тут уже электрик поможет).
Главные требования: - свет пропал, система включилась. - свет появился, система выключилась и стала на зарядку. - минимальная врезка с основной щиток с заменой всяких там "автоматов"
Есть идеи?
п.с. Аккумы на 200 а\ч дома есть, резерв для ноутбука и телефонов тоже есть. Тут уже больше вопрос дополнительного комфорта.
Dns_kobra 24.09.2023 19:09 пишет: Что то в этом году решил дополнительно упороться с системой автономного питания хотя бы на 1-1,5 дня для основных приборов, бюджет пусть до 100к. Необходимо запитать:
- Холодильник - Диодный свет ламп 5-10, общая мощность пусть 35-75w - Модемы - 1 кондиционер инверторный - Розетки на кухне (например для чайника, пока ХЗ зачем) - Домофон
История эта будет подключаться к щитку в квартире (тут уже электрик поможет).
Главные требования: - свет пропал, система включилась. - свет появился, система выключилась и стала на зарядку. - минимальная врезка с основной щиток с заменой всяких там "автоматов"
Есть идеи?
п.с. Аккумы на 200 а\ч дома есть, резерв для ноутбука и телефонов тоже есть. Тут уже больше вопрос дополнительного комфорта.
судячи з переліку споживачів, тобі 8-10 квт це дуже серйозний оверкіл, 2-3 квт з головою (чи маєш на увазі 8-10 квт годин запасу енергії?). Тобі потрібен гібридний інвертор типу такого сторінка (можливо менш потужний) і LFP акуми до нього (або набрати більшу ємність гелевими акумами, це дешевше, але вистачить на 2-3 роки).
upd. при виборі інвертора важливо визначитися з архітектурою 12-24-48В, більше краще (бо потягне більшу потужність), але дорожче. Якщо ти хочеш 8-10 квтг запасу енергії, то їх тобі дадуть 3-4 12в 200 Аг акуми.
Dns_kobra 24.09.2023 19:09 пишет: Что то в этом году решил дополнительно упороться с системой автономного питания хотя бы на 1-1,5 дня для основных приборов, бюджет пусть до 100к. Необходимо запитать:
- Холодильник - Диодный свет ламп 5-10, общая мощность пусть 35-75w - Модемы - 1 кондиционер инверторный - Розетки на кухне (например для чайника, пока ХЗ зачем) - Домофон
История эта будет подключаться к щитку в квартире (тут уже электрик поможет).
Главные требования: - свет пропал, система включилась. - свет появился, система выключилась и стала на зарядку. - минимальная врезка с основной щиток с заменой всяких там "автоматов"
Есть идеи?
п.с. Аккумы на 200 а\ч дома есть, резерв для ноутбука и телефонов тоже есть. Тут уже больше вопрос дополнительного комфорта.
Домофон? Якщо в многоквартирці, можна не запитувати. Цифрал відключався як і світло.толку від визивного блоку в квартирі ниякого. Двері відчинені.
У меня похожая цель. Но пока что отложил - понял, что ввод в квартиру трехфазный, ноль не отключается, от одного источника через АВР нормально разбросать хз получится или нет, плюс щиток забитый. Разве что подключить только часть, например, освещение и те розетки, в которые не включен сам инвертор. Пока в поисках электрика с креативным мышлением...
Гибридный инвертор 24 вольта + 5КвтЧ батарейка LFP живут на стеллажике на кухне, подключены основные приборы, с лентами играться не хочу, торшера какого-нибудь достаточно. Инет на хорошем бесперебойнике.
Не можу знайти. На початку року пропонували такі системи, виробник Іспанія. Біля або в квартирі ставився зелений ящик в який за бажанням клієнта монтувалась потрібна кількість акумуляторів. Можливо хтось пам'ятає. Поки знайшов це
п.с. Аккумы на 200 а\ч дома есть, резерв для ноутбука и телефонов тоже есть. Тут уже больше вопрос дополнительного комфорта.
Та ну, в цьому бюджеті вже треба збирати на Lifepo4 + гібридний інвертор, або ж "по-багатому" реалізувати це через готову станцію. Типу такої чи такої (це щось для мене нове), або ж аналогів з функцією безперебійника. Але поки не зрозуміло, куди ж там таку потужність з заголовка потрібно.
Dns_kobra 24.09.2023 19:09 пишет: Что то в этом году решил дополнительно упороться с системой автономного питания хотя бы на 1-1,5 дня для основных приборов, бюджет пусть до 100к. Необходимо запитать:
- Холодильник - Диодный свет ламп 5-10, общая мощность пусть 35-75w - Модемы - 1 кондиционер инверторный - Розетки на кухне (например для чайника, пока ХЗ зачем) - Домофон
История эта будет подключаться к щитку в квартире (тут уже электрик поможет).
Главные требования: - свет пропал, система включилась. - свет появился, система выключилась и стала на зарядку. - минимальная врезка с основной щиток с заменой всяких там "автоматов"
Есть идеи?
п.с. Аккумы на 200 а\ч дома есть, резерв для ноутбука и телефонов тоже есть. Тут уже больше вопрос дополнительного комфорта.
СКОЛЬКО? У меня дом около 2-х кило тянет. Без кондея и от чайника/микроволновки приходиться отказаться
Dns_kobra 24.09.2023 19:09 пишет: Главные требования: - свет пропал, система включилась. - свет появился, система выключилась и стала на зарядку. - минимальная врезка с основной щиток с заменой всяких там "автоматов"
С высокой вероятностью когда начнёте пользоваться возникнет ещё несколько ГЛАВНЫХ требований, как у почти всех кто начал пользоваться и ужэ "поздно пить Боржоми", так как почти во всех случаях по НЕзнанию или УМЫШЛЕНО потенциальный покупатель НЕ информируется продавцом о нюансах, "подводных камнях", в том числе и оплаченным проектировщиком в основном по НЕзнанию.
Бывает встречается и ОПАСНЫЙ нюанс который из-за НЕпонимания в электро/пожаро безопасности производителями позиционируется как плюс ихнего ИБП чтоб могли работать некоторые электроприборы которого нет у других производителей. На сколько помню НЕ встречал чтоб кто-то ПРЕДУПРЕЖДАЛ хотя-бы на просторах Русскоязычного интернета.
Dns_kobra 24.09.2023 19:09 пишет: Есть идеи?
Вряд ли кто-то что-то НОВОЕ предложыт вместо ИБП или преобразователей с дополнительными функциями являющимися теми-же ИБП.
На сутки ЭКОНОМ вариант для НЕпрерывной работы холодильника, телевизора, освещения упоминал в теме Зарядні станції - вибір?. Ещё для кондиционера и чайника стоимость в среднем в 2 раза больше.
Если есть свободные деньги то помимо покупки LiFePo4 аккумуляторов лучшэ потратится и на дискретную систему а не всё в одном, так как можно сделать в среднем на 25% вышэ КПД использования аккумуляторов и получить другие "плюсы".
jollyroger 24.09.2023 21:16 пишет: У меня похожая цель. Но пока что отложил - понял, что ввод в квартиру трехфазный, ноль не отключается, от одного источника через АВР нормально разбросать хз получится или нет, плюс щиток забитый. Разве что подключить только часть, например, освещение и те розетки, в которые не включен сам инвертор. Пока в поисках электрика с креативным мышлением...
В многоквартирных домах полностью на электрике в которых перестаёт работать и водоснабжение подключить в трёхфазный квартирный щит однофазный гибридный ИБП можно, точно не помню но судя по фотографии щита ни чего в щит не добавлял а только поменял одну позицию на другие параметры.
Ekspert83 24.09.2023 21:47 пишет: Не можу знайти. На початку року пропонували такі системи, виробник Іспанія. Біля або в квартирі ставився зелений ящик в який за бажанням клієнта монтувалась потрібна кількість акумуляторів. Можливо хтось пам'ятає. Поки знайшов це
Аце "біля" лякає. Тут вагаєшся ставити чи ні реле напруги, ставити в щіток, він на лестничній клітині. Зняти його питання 1 мінути. А таку штуку сопруть у наступний день.
выкинуть из хотелок кондиционер и можно делать сборку на 2-3 киловатта. У меня на двух домах стоят по 4,5 кВт LiNMC аккумы.
Хватает на сутки: полностью освещение всего дома роутер подсветка фасада вечером холодильник и морозилка (потребление от 200 до 360 ватт вместе) - основные потребители насос скважины (1,6 кВт - самый жрущий потребитель) комп зарядки и прочую фигню не считаю
Если уж принципиально кондер - смотреть потребляемую мощность и умножать на n часов. И бюджет навряд ли уложится в 100 тыс.
Ну и сразу ставить 48 вольт систему. Инвертор будет дороже, но зато токи будут гораздо ниже. Ну и что инвертор уйдет в защиту шансов меньше, так как такие инверторы идут мощностью от 5 кВт
sly_fox 25.09.2023 08:54 пишет: выкинуть из хотелок кондиционер и можно делать сборку на 2-3 киловатта. У меня на двух домах стоят по 4,5 кВт LiNMC аккумы.
Хватает на сутки: полностью освещение всего дома роутер подсветка фасада вечером холодильник и морозилка (потребление от 200 до 360 ватт вместе) - основные потребители насос скважины (1,6 кВт - самый жрущий потребитель) комп зарядки и прочую фигню не считаю
Если уж принципиально кондер - смотреть потребляемую мощность и умножать на n часов. И бюджет навряд ли уложится в 100 тыс.
Ну и сразу ставить 48 вольт систему. Инвертор будет дороже, но зато токи будут гораздо ниже. Ну и что инвертор уйдет в защиту шансов меньше, так как такие инверторы идут мощностью от 5 кВт
ЗАчем кондей выкидывать? Он жрет ватт 800 (инверторный) подтопить можно будет.
нашел толкового электрика, который не испугался такой задачки.
в итоге несколько нужных линий переводим на одну фазу (разбрасывая другие соответственно), переключатель I-0-II (ручной, двухполюсный) от хагера может переключать на подведенную в щиток линию от инвертора (само собой, питается от другой фазы). я хотел авто АВР, меня отговорили, электрик сказал, что те что у нас продаются, 1) ненадежные 2) им нужно больше места в щитке, а у меня его и так нет.
отключат свет - пойду переключу в щитке. если включится - то инвертор начнет заряжать батарею, и все равно продолжит байпасом снабжать "своих" потребителей. т.е. в принципе, можно и не выключать.
в качестве подающей линии от инвертора в щиток будет использоваться в обратном направлени нафиг не нужная линия от теплого пола на балконе, так что никаких штроблений-сверлений - лишних проводов.
не будет работать стиралка, посудомойка, плита и кондиционеры. при отключении света все равно вода пропадает, готовить на электроплите и пользоваться кондиционерами от батареи как-то не хочется даже . подогреть еду можно в микроволновке.
остался последний гемор - как по-красоте и безопасно подключить инвертор (или зарядную станцию) к вводу с сохранением мобильности девайсов и возможностью подключить зарядную станцию вместо инвертора. вилку-вилку не хочу.
остался последний гемор - как по-красоте и безопасно подключить инвертор (или зарядную станцию) к вводу с сохранением мобильности девайсов и возможностью подключить зарядную станцию вместо инвертора. вилку-вилку не хочу.
В мене (16-поверхівка на 1 під'їзд) - дуже зручно у цьому плані: загальний електричний кабельний канал і електрощиток знаходиться безпосередньо на стіні моєї кладової кімнати. Тому я можу вільно свердлитися з загального коридору (майже з електрощитка) прямо до себе в кладову, і там же встановити все обладнання (якби воно в мене було). (головне, у моєму випадку - бурити стіну з кабельного каналу у бік себе, а не навпаки - бо дуже легко попасти буром у електрокабелі, і буде бада-бум).
ОШЫБАЕТЕСЬ, по факту ОБМАНЫВАЕТЕ и соответственно подсовываете "свинью" таким же заказчикам!
ТОЛКОВЫЙ электрик:
НЕ делает в противоречие инстинкту самосохранения ЗДРАВОмыслящего человека ХОРОШО понимающего в электро/плжаро безопасности.
НЕ отговаривает, рассказывая "сказки" о том что в Киеве нет нормальной автоматики, от автоматического переключения если НЕ нужно в, дажэ полупустой, щит добавлять автоматику переключения, как в похожей ситуации в предыдущем моём сообщении с фотографией щита к которому подключён однофазный гибридный инвертор и хозяину НЕ нужно каждый раз при отключении что-то переключать.
НЕ видит проблему в том как сделать с вполне приличным видом и безопасное подключение мобильных источников электроснабжения
jollyroger 27.09.2023 15:28 пишет: нашел толкового электрика, который не испугался такой задачки.
в итоге несколько нужных линий переводим на одну фазу (разбрасывая другие соответственно), переключатель I-0-II (ручной, двухполюсный) от хагера может переключать на подведенную в щиток линию от инвертора (само собой, питается от другой фазы). я хотел авто АВР, меня отговорили, электрик сказал, что те что у нас продаются, 1) ненадежные 2) им нужно больше места в щитке, а у меня его и так нет.
отключат свет - пойду переключу в щитке. если включится - то инвертор начнет заряжать батарею, и все равно продолжит байпасом снабжать "своих" потребителей. т.е. в принципе, можно и не выключать.
в качестве подающей линии от инвертора в щиток будет использоваться в обратном направлени нафиг не нужная линия от теплого пола на балконе, так что никаких штроблений-сверлений - лишних проводов.
не будет работать стиралка, посудомойка, плита и кондиционеры. при отключении света все равно вода пропадает, готовить на электроплите и пользоваться кондиционерами от батареи как-то не хочется даже . подогреть еду можно в микроволновке.
остался последний гемор - как по-красоте и безопасно подключить инвертор (или зарядную станцию) к вводу с сохранением мобильности девайсов и возможностью подключить зарядную станцию вместо инвертора. вилку-вилку не хочу.
Мне в щиток по просьбе добавили "індикатор наявності напруги", для удобства извещения о появлении электричества в сети (не горит -значит эл.эн. извне не подаётся, если горит -можно переключить вручную (переключатель I-0-II) с генератора или инверторов на стандартную схему подачи эл.эн.
Индикатор LED HagerСветится при наличии напряжения сети. пример
jollyroger 27.09.2023 15:28 пишет: нашел толкового электрика, который не испугался такой задачки.
в итоге несколько нужных линий переводим на одну фазу (разбрасывая другие соответственно), переключатель I-0-II (ручной, двухполюсный) от хагера может переключать на подведенную в щиток линию от инвертора (само собой, питается от другой фазы). я хотел авто АВР, меня отговорили, электрик сказал, что те что у нас продаются, 1) ненадежные 2) им нужно больше места в щитке, а у меня его и так нет.
отключат свет - пойду переключу в щитке. если включится - то инвертор начнет заряжать батарею, и все равно продолжит байпасом снабжать "своих" потребителей. т.е. в принципе, можно и не выключать.
в качестве подающей линии от инвертора в щиток будет использоваться в обратном направлени нафиг не нужная линия от теплого пола на балконе, так что никаких штроблений-сверлений - лишних проводов.
не будет работать стиралка, посудомойка, плита и кондиционеры. при отключении света все равно вода пропадает, готовить на электроплите и пользоваться кондиционерами от батареи как-то не хочется даже . подогреть еду можно в микроволновке.
остался последний гемор - как по-красоте и безопасно подключить инвертор (или зарядную станцию) к вводу с сохранением мобильности девайсов и возможностью подключить зарядную станцию вместо инвертора. вилку-вилку не хочу.
Мне в щиток по просьбе добавили "індикатор наявності напруги", для удобства извещения о появлении электричества в сети (не горит -значит эл.эн. извне не подаётся, если горит -можно переключить вручную (переключатель I-0-II) с генератора или инверторов на стандартную схему подачи эл.эн.
Индикатор LED HagerСветится при наличии напряжения сети. пример
Просто цікаво - а включена лампочка на лестничний клітині - це не такий самий індікатор?
Индикатор LED HagerСветится при наличии напряжения сети.
Просто цікаво - а включена лампочка на лестничний клітині - це не такий самий індікатор?
1. "Индикатор LED" использую в загороднем доме (чтобы перейти в ручном режиме от запитывания дома бензогенератором или инверторами (ИБП) (в зависимости от необходимой мощности потребления) на стандартное эл.питание. 2. в квартире индикатор такой (начинает мигать при подаче эл.эн., а когда напряжение стабилизируется в допусках включаю необходимые пакетники):