Ситуация следующая, входное давление 8атм, бойлер на 100 литров. После например смыва в туалете жутко слабый напор во всех кранах пока не наберется бачок. Грешил на фильтр на вход в квартиру, вынимал его и ситуация не менялась значительно. Какие есть идеи кроме засора труб? И есть ли специалисты которые могут приехать и исправить проблему?
Это прям отлично. Я когда поставил редуктора с манометрами на ГВ, увидел ночью 16 атм. После этого перестал удивлятся, что предохранительные клапана в бойлере не закрываются, в людей.
По теме. Может стоит фильтр тонкой очистки? Такую ситуацию у меня дают подзабитые 100мкрн фильтра.
Dns_kobra 03.11.2023 17:14 пишет: Ситуация следующая, входное давление 8атм, бойлер на 100 литров. После например смыва в туалете жутко слабый напор во всех кранах пока не наберется бачок. Грешил на фильтр на вход в квартиру, вынимал его и ситуация не менялась значительно. Какие есть идеи кроме засора труб? И есть ли специалисты которые могут приехать и исправить проблему?
Це так було завжди, чи було норм, а тепер так? Якщо завжди, то це помилка у розводці труб. Якщо було нормально, а тепер як описано, то десь щось забилось. А ще в мене була подібна ситуація на дачі, виявилось, що батько лише трохи привідкрив вхідний вентиль, і все гальмувало.
Dns_kobra 03.11.2023 17:14 пишет: Ситуация следующая, входное давление 8атм, бойлер на 100 литров. После например смыва в туалете жутко слабый напор во всех кранах пока не наберется бачок. Грешил на фильтр на вход в квартиру, вынимал его и ситуация не менялась значительно. Какие есть идеи кроме засора труб? И есть ли специалисты которые могут приехать и исправить проблему?
Це так було завжди, чи було норм, а тепер так? Якщо завжди, то це помилка у розводці труб. Якщо було нормально, а тепер як описано, то десь щось забилось. А ще в мене була подібна ситуація на дачі, виявилось, що батько лише трохи привідкрив вхідний вентиль, і все гальмувало.
Dns_kobra 03.11.2023 17:14 пишет: Ситуация следующая, входное давление 8атм, бойлер на 100 литров. После например смыва в туалете жутко слабый напор во всех кранах пока не наберется бачок. Грешил на фильтр на вход в квартиру, вынимал его и ситуация не менялась значительно. Какие есть идеи кроме засора труб? И есть ли специалисты которые могут приехать и исправить проблему?
Це так було завжди, чи було норм, а тепер так? Якщо завжди, то це помилка у розводці труб. Якщо було нормально, а тепер як описано, то десь щось забилось. А ще в мене була подібна ситуація на дачі, виявилось, що батько лише трохи привідкрив вхідний вентиль, і все гальмувало.
Было всегда, у соседей все ок (
Це гірший варіант. А які труби? Якщо поліпропілен, могли так напаяти, що десь на з'єднанні звузився просвіт всередині. З міддю теж буває, оловом заливають. Якщо стояк і відгалуження від нього сталь, могли при зварюванні накосячити. Щоб аж так засмітились самі труби - це дуже малоімовірно.
На всяк випадок, якщо систему робили без правильного переходу діаметрів труб, а, як типово, припустимо, заходить 3/4, з цього одразу роблять 1/2 і далі все на цьому діаметрі, то якщо відкрити 1 кран, тоді відкрити 2, то на 1 потік води впаде вдвічі, ну тобто, один потік просто розділиться між двома кранами. Я так розумію, що мова не про такий випадок, а про значно сильніше падіння тиску?
Djohny 03.11.2023 17:21 пишет: Редуктор давления есть? Если есть - готовься менять. И фильтр-сетку перед счётчиком проверял? Тоже был случай.
Редуктор стоит до счетчика, а как эту сетку посмотреть?
Как интересно, как вообще вам опечатали счётчик с редуктором перед ним? Опломбировали гайки редуктора? Если гайки не опломбировали, снимаем редуктор, ставим вставку, и смотрим на результат.
Если результат не изменится, то тогда будет сложнее, вызываете водоканал, снимаете пломбы с счётчика, снимаете его и редуктор, вставку и смотрим на результат. Сразу всё станет ясно, тем более грязевик вы уже чистили.
Можно ещё вкрутить шланг в грязевик, и открыть входной кран. При 8 барах, струя воды вёдра переворачивает.
Djohny 03.11.2023 17:21 пишет: Редуктор давления есть? Если есть - готовься менять. И фильтр-сетку перед счётчиком проверял? Тоже был случай.
Редуктор стоит до счетчика, а как эту сетку посмотреть?
Внутри вот этого https://sansmart.com.ua/image/cache/767-...e7bc2fc89c.webp сетка под пробкой. После ремонта у соседей забило каким то мусором, вроде и напор был но только на один кран, открываешь второй или сливаешь воду и почти переставало течь в обоих. Перекрыть до нее воду, пробку выкрутить, сетку вынуть и промыть. Без нее не включать т.к редуктор и вероятно счётчик почти сразу уйдут под замену.
У меня аналогичная ситуация. Два стояка кухня/ванна. Фильтра грубой очистки ставились одновременно на оба стояка и за 10 лет ни разу не чистились. По стояку в кухне бойлера нет и нет редуктора давления и давление холодной воды очень хорошее. По стояку в ванной есть бойлер и стоит редуктор давления. Редуктор какой-то итальянский, ставился когда бойлер вешали 6 лет назад. Грешу таки на редуктор
ЗЫ. Пробовал открутить гайку фильтра грубой очистки, чтобы прочистить фильтр, и не смог. Надо ещё будет другим ключом попробовать.
ЗЫ. Пробовал открутить гайку фильтра грубой очистки, чтобы прочистить фильтр, и не смог. Надо ещё будет другим ключом попробовать.
Рекомендую це робити двома ключами: одним - міцно тримати корпус фільтру, щоб не рухався (наприклад, універсальним сантехнічним ключем), а вже іншим - крутити гайку кришки.
В ответ на: Рекомендую це робити двома ключами: одним - міцно тримати корпус фільтру, щоб не рухався (наприклад, універсальним сантехнічним ключем), а вже іншим - крутити гайку кришки
Так и делал. Корпус фильтра держал трубным большим ключём, а другим накидным пробовал открутить гайку. Начало слизывать грани и я остановился. Есть какой-то ключ разводной для этого. Надо будет глянуть и может купить для таких случаев.
В ответ на: Рекомендую це робити двома ключами: одним - міцно тримати корпус фільтру, щоб не рухався (наприклад, універсальним сантехнічним ключем), а вже іншим - крутити гайку кришки
Так и делал. Корпус фильтра держал трубным большим ключём, а другим накидным пробовал открутить гайку. Начало слизывать грани и я остановился. Есть какой-то ключ разводной для этого. Надо будет глянуть и может купить для таких случаев.
Некоторые производители фильтров за каким-то хреном садят крышки фильтра на клей Чтобы открутить надо превентивно нагреть хорошо. А вообще откручивать лучше торцевой головкой, чтоб грани не срывало.