Собственно дефект: Одна розетка в квартире стала выдавать напряжение в 80V (замерял между фазами). На одной фазе - 220V (мерил между фазой и землей) Другая - 0V (по вольтметру 1...2V) (мерил между фазой и землей)
Розетку еще не разбирал на предмет осмотра проводки. Не могу придумать как может такое случится?! - судя по всему провода целые, напряжение присутствует номинальное в отдельности по каждой фазе, а между фазами почему-то 80V. Какой-то полтергейст завелся.
PS остальные розетки в квартире функционируют нормально.
Это не полтергейст - это плохой контакт. Без нагрузки все в порядке, а под нагрузкой на плохом соединении напруга падает. Воткни лампочку и померяй относительно земли еще раз
Муркотик
Анонім
Сообщения:
С нами с
Re: Напряжение розетке 80Вольт
[Re: B.O.S.]
17 сентября 2010 в 22:37 Гілками
В ответ на: Это не полтергейст - это плохой контакт. Без нагрузки все в порядке, а под нагрузкой на плохом соединении напруга падает. Воткни лампочку и померяй относительно земли еще раз
Это типа коррозия в месте соединения проводки... вполне реально т.к. эта розетка находится в санузле... Проводка под плиткой выполнена алюминиевыми проводами.
Кажись прийдется снимать плитку
Муркотик
Анонім
Сообщения:
С нами с
Re: Напряжение розетке 80Вольт
[Re: ]
17 сентября 2010 в 22:45 Гілками
При подключении нагрузки (лампочки) напряжение между фазами падает до 0V (было 80v) между одной фазой и землей - 220V (было 220v) между второй фазой и землей - 220V (было 0v)
Муркотик
Анонім
Сообщения:
С нами с
Re: Напряжение розетке 80Вольт
[Re: ]
17 сентября 2010 в 22:48 Гілками
В ответ на: одна фаза запитана переменным напряжением 220V вторая - 0V ну и провод заземления.
улыбнуло обычно так: фаза нейтраль земля
но никак не фаза №1 фаза №2 земля
или вы землю называете нейтралью? а вообще странно как-то, а вы пробывали лампочку поключить к фазе и "земле" ? будет светиться? может у вас земля и нейтраль ещё со щитка одно и тоже?
Муркотик
Анонім
Сообщения:
С нами с
Re: Напряжение розетке 80Вольт
[Re: Taras_as]
17 сентября 2010 в 23:21 Гілками
или вы землю называете нейтралью? а вообще странно как-то, а вы пробывали лампочку поключить к фазе и "земле" ? будет светиться? может у вас земля и нейтраль ещё со щитка одно и тоже?
Пусть будет так: Фаза Нейтраль Заземление
спорить не буду.
Лампочку так не пробовал подключать (это еще ухитрится надо). Но т.к. замерял напряжение между Нейтралью и Заземлением вольтметр показывал напряжение порядка 2V. Исходя из этого можно сказать, что эти провода не замкнуты.
Ну исходя из того, что так повела себя только эта розетка, можно сделать вывод что это последняя в параллеле розетка. То есть, что-бы не снимать плитку, вам нужно найти предыдущую розетку, и в ней провод который отвечает за нейтраль (в последней розетке) заменить тем который отвечает за землю (в последней розетке). Ну и так же сделать в последней розетке. Во наворотил. Если проще, то провод который передавал землю сейчас использовать для нейтрали. Естественно земли в этой розетке уже не будет хотя для ванной комнаты это крайне не желательно...
В ответ на: Ну исходя из того, что так повела себя только эта розетка, можно сделать вывод что это последняя в параллеле розетка. То есть, что-бы не снимать плитку, вам нужно найти предыдущую розетку, и в ней провод который отвечает за нейтраль (в последней розетке) заменить тем который отвечает за землю (в последней розетке). Ну и так же сделать в последней розетке. Во наворотил. Если проще, то провод который передавал землю сейчас использовать для нейтрали. Естественно земли в этой розетке уже не будет хотя для ванной комнаты это крайне не желательно...
В ответ на: одна фаза запитана переменным напряжением 220V вторая - 0V ну и провод заземления.
улыбнуло обычно так: фаза нейтраль земля
но никак не фаза №1 фаза №2 земля
или вы землю называете нейтралью? а вообще странно как-то, а вы пробывали лампочку поключить к фазе и "земле" ? будет светиться? может у вас земля и нейтраль ещё со щитка одно и тоже?
В ответ на: это вариант. хотя тогда стиралка будет "кусаться"
попробуйте тогда тот провод в котором плохой контакт, сделать землёй в этой розетке ну и в предыдущей для этой розетки. Может спасёт. А она до этого не кусалась? Поэкспериментируйте на рабочей розетке предварительно отключив землю, будет ли машинка кусаться. Если будет, то придётся отключать когда она не нужна, ну и не трогать её когда она подключена. Правда не знаю будет ли кусаться вода если открыть кран с холодной водой в тот момент когда машинка работает
а поискал плохой контакт в силовом нуле. 99%, что он где-то в резеточных или коммутационных коробках. А собственными руками лишать розетку в ванной защитной земли - это как-то неправильно...
ИМХО нулевой провод подвис и земля (которая, по идее, и так запаралелена с нулем до щитка) берет на себя функцию нуля. По этому нет потенциала между нулем и землей, потенциал между фазой и землей правильный, а между фазой и нулем - понижен (плохой контакт, например).
В ответ на: Но т.к. замерял напряжение между Нейтралью и Заземлением вольтметр показывал напряжение порядка 2V. Исходя из этого можно сказать, что эти провода не замкнуты.
Вот именно. Тогда как по факту должны замыкаться на щитке.
Если не используются УЗО (автоматы, чувствительные не только к превышению тока, но и к утечке на землю) или еще какая-то дифзащита на вводе, то можно ноль заизолировать на проблемной розетке, а нулевую клемму запаралелить с земляной.
Муркотик
Анонім
Сообщения:
С нами с
Re: Напряжение розетке 80Вольт
[Re: El Erizo]
20 сентября 2010 в 08:55 Гілками
Поздравляю с находкой! Без шуток. А насчет "провода плохие" - с одной стороны соболезную (замена потянет отделку, а это таки ), а с другой наоборот хорошо, что выявил непригодность имеющейся проводки до каких-то несчастных случаев.