autoua
×
Autoua.netФорумВирішення побутових проблем

Напряжение розетке 80Вольт

Муркотик
Анонім
Сообщения:
С нами с

Напряжение розетке 80Вольт
      17 сентября 2010 в 22:24 Гілками

Может подскажет кто-то?

Собственно дефект:
Одна розетка в квартире стала выдавать напряжение в 80V (замерял между фазами).
На одной фазе - 220V (мерил между фазой и землей)
Другая - 0V (по вольтметру 1...2V) (мерил между фазой и землей)

Розетку еще не разбирал на предмет осмотра проводки.
Не могу придумать как может такое случится?! - судя по всему провода целые, напряжение присутствует номинальное в отдельности по каждой фазе, а между фазами почему-то 80V. Какой-то полтергейст завелся.

PS
остальные розетки в квартире функционируют нормально.


Идеи!
Предложения!
Советы!
Все приветствуется


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
ПАПАрация ***
48 лет (25 лет за рулем), Киев
Сообщения: 13706
С нами с 09.02.2004

Re: Напряжение розетке 80Вольт [Re: ]
      17 сентября 2010 в 22:32 Гілками

Это не полтергейст - это плохой контакт.
Без нагрузки все в порядке, а под нагрузкой на плохом соединении напруга падает.
Воткни лампочку и померяй относительно земли еще раз


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Муркотик
Анонім
Сообщения:
С нами с

Re: Напряжение розетке 80Вольт [Re: B.O.S.]
      17 сентября 2010 в 22:37 Гілками

В ответ на:

Это не полтергейст - это плохой контакт.
Без нагрузки все в порядке, а под нагрузкой на плохом соединении напруга падает.
Воткни лампочку и померяй относительно земли еще раз




Это типа коррозия в месте соединения проводки...
вполне реально т.к. эта розетка находится в санузле...
Проводка под плиткой выполнена алюминиевыми проводами.

Кажись прийдется снимать плитку


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Муркотик
Анонім
Сообщения:
С нами с

Re: Напряжение розетке 80Вольт [Re: ]
      17 сентября 2010 в 22:45 Гілками

С нагрузкой:

При подключении нагрузки (лампочки) напряжение
между фазами падает до 0V (было 80v)
между одной фазой и землей - 220V (было 220v)
между второй фазой и землей - 220V (было 0v)



Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Муркотик
Анонім
Сообщения:
С нами с

Re: Напряжение розетке 80Вольт [Re: ]
      17 сентября 2010 в 22:48 Гілками

похоже, что 0-фаза плохо контачит ...

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P ***
Киев
Сообщения: 11345
С нами с 31.01.2007

Re: Напряжение розетке 80Вольт [Re: ]
      17 сентября 2010 в 22:51 Гілками

про фазы не понял откуда их две.

Змінено autoservice (22:52 17/09/2010)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Муркотик
Анонім
Сообщения:
С нами с

Re: Напряжение розетке 80Вольт [Re: autoservice]
      17 сентября 2010 в 22:58 Гілками

В ответ на:

про фазы не понял откуда их две.




одна фаза запитана переменным напряжением 220V
вторая - 0V

ну и провод заземления.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
СуперСтар ***
38 лет (20 лет за рулем), Киев
Сообщения: 5548
С нами с 04.05.2008

Re: Напряжение розетке 80Вольт [Re: ]
      17 сентября 2010 в 23:08 Гілками

В ответ на:

одна фаза запитана переменным напряжением 220V
вторая - 0V
ну и провод заземления.



улыбнуло
обычно так:
фаза
нейтраль
земля

но никак не
фаза №1
фаза №2
земля

или вы землю называете нейтралью?
а вообще странно как-то, а вы пробывали лампочку поключить к фазе и "земле" ? будет светиться? может у вас земля и нейтраль ещё со щитка одно и тоже?


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Муркотик
Анонім
Сообщения:
С нами с

Re: Напряжение розетке 80Вольт [Re: Taras_as]
      17 сентября 2010 в 23:21 Гілками

В ответ на:



или вы землю называете нейтралью?
а вообще странно как-то, а вы пробывали лампочку поключить к фазе и "земле" ? будет светиться? может у вас земля и нейтраль ещё со щитка одно и тоже?




Пусть будет так:
Фаза
Нейтраль
Заземление

спорить не буду.

Лампочку так не пробовал подключать (это еще ухитрится надо).
Но т.к. замерял напряжение между Нейтралью и Заземлением вольтметр показывал напряжение порядка 2V. Исходя из этого можно сказать, что эти провода не замкнуты.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
СуперСтар ***
38 лет (20 лет за рулем), Киев
Сообщения: 5548
С нами с 04.05.2008

Re: Напряжение розетке 80Вольт [Re: ]
      17 сентября 2010 в 23:33 Гілками

Ну исходя из того, что так повела себя только эта розетка, можно сделать вывод что это последняя в параллеле розетка. То есть, что-бы не снимать плитку, вам нужно найти предыдущую розетку, и в ней провод который отвечает за нейтраль (в последней розетке) заменить тем который отвечает за землю (в последней розетке). Ну и так же сделать в последней розетке. Во наворотил. Если проще, то провод который передавал землю сейчас использовать для нейтрали. Естественно земли в этой розетке уже не будет хотя для ванной комнаты это крайне не желательно...

Змінено Taras_as (23:37 17/09/2010)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Муркотик
Анонім
Сообщения:
С нами с

Re: Напряжение розетке 80Вольт [Re: Taras_as]
      17 сентября 2010 в 23:44 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)

Набросал схему:

Набросал схему:


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Муркотик
Анонім
Сообщения:
С нами с

Re: Напряжение розетке 80Вольт [Re: Taras_as]
      17 сентября 2010 в 23:46 Гілками

В ответ на:

Ну исходя из того, что так повела себя только эта розетка, можно сделать вывод что это последняя в параллеле розетка. То есть, что-бы не снимать плитку, вам нужно найти предыдущую розетку, и в ней провод который отвечает за нейтраль (в последней розетке) заменить тем который отвечает за землю (в последней розетке). Ну и так же сделать в последней розетке. Во наворотил. Если проще, то провод который передавал землю сейчас использовать для нейтрали. Естественно земли в этой розетке уже не будет хотя для ванной комнаты это крайне не желательно...




это вариант.
хотя тогда стиралка будет "кусаться"


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P **
Киев
Сообщения: 16654
С нами с 10.10.2002

Re: Напряжение розетке 80Вольт [Re: Taras_as]
      18 сентября 2010 в 00:00 Гілками

В ответ на:

В ответ на:

одна фаза запитана переменным напряжением 220V
вторая - 0V
ну и провод заземления.



улыбнуло
обычно так:
фаза
нейтраль
земля

но никак не
фаза №1
фаза №2
земля

или вы землю называете нейтралью?
а вообще странно как-то, а вы пробывали лампочку поключить к фазе и "земле" ? будет светиться? может у вас земля и нейтраль ещё со щитка одно и тоже?



По другому обычно
Фаза1
Фаза2
Фаза3
Ноль
Земля


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
СуперСтар ***
38 лет (20 лет за рулем), Киев
Сообщения: 5548
С нами с 04.05.2008

Re: Напряжение розетке 80Вольт [Re: ]
      18 сентября 2010 в 00:06 Гілками

ну в общем-то да, плохой контакт.

В ответ на:

это вариант.
хотя тогда стиралка будет "кусаться"



попробуйте тогда тот провод в котором плохой контакт, сделать землёй в этой розетке ну и в предыдущей для этой розетки. Может спасёт. А она до этого не кусалась? Поэкспериментируйте на рабочей розетке предварительно отключив землю, будет ли машинка кусаться.
Если будет, то придётся отключать когда она не нужна, ну и не трогать её когда она подключена. Правда не знаю будет ли кусаться вода если открыть кран с холодной водой в тот момент когда машинка работает


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
ПАПАрация ***
48 лет (25 лет за рулем), Киев
Сообщения: 13706
С нами с 09.02.2004

Я б не делал кривых вариантов [Re: ]
      19 сентября 2010 в 16:26 Гілками

а поискал плохой контакт в силовом нуле.
99%, что он где-то в резеточных или коммутационных коробках.
А собственными руками лишать розетку в ванной защитной земли - это как-то неправильно...


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Hombre Rayo **
Киев
Сообщения: 25170
С нами с 08.05.2005

Re: Напряжение розетке 80Вольт [Re: ]
      20 сентября 2010 в 00:46 Гілками

В ответ на:

Набросал схему:



ИМХО нулевой провод подвис и земля (которая, по идее, и так запаралелена с нулем до щитка) берет на себя функцию нуля. По этому нет потенциала между нулем и землей, потенциал между фазой и землей правильный, а между фазой и нулем - понижен (плохой контакт, например).

В ответ на:

Но т.к. замерял напряжение между Нейтралью и Заземлением вольтметр показывал напряжение порядка 2V. Исходя из этого можно сказать, что эти провода не замкнуты.



Вот именно. Тогда как по факту должны замыкаться на щитке.

Если не используются УЗО (автоматы, чувствительные не только к превышению тока, но и к утечке на землю) или еще какая-то дифзащита на вводе, то можно ноль заизолировать на проблемной розетке, а нулевую клемму запаралелить с земляной.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Муркотик
Анонім
Сообщения:
С нами с

Re: Напряжение розетке 80Вольт [Re: El Erizo]
      20 сентября 2010 в 08:55 Гілками

Диф. защита присутствует на щитке.
Буду искать плохой контакт нейтрали.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Hombre Rayo **
Киев
Сообщения: 25170
С нами с 08.05.2005

Re: Напряжение розетке 80Вольт [Re: ]
      21 сентября 2010 в 16:26 Гілками

В ответ на:

Диф. защита присутствует на щитке.
Буду искать плохой контакт нейтрали.



Без схемы найти, думаю, будет непросто, т.к. неясно куда двигаться от розетки в сторону щитка...


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Муркотик
Анонім
Сообщения:
С нами с

Re: Напряжение розетке 80Вольт [Re: El Erizo]
      21 сентября 2010 в 17:19 Гілками

Вчера раздолбал плитку.
Нашел выгоревший кусок провода.
Провода плохие - нужно менять всю проводку в квартире ...


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Hombre Rayo **
Киев
Сообщения: 25170
С нами с 08.05.2005

Re: Напряжение розетке 80Вольт [Re: ]
      21 сентября 2010 в 22:57 Гілками

Поздравляю с находкой! Без шуток. А насчет "провода плохие" - с одной стороны соболезную (замена потянет отделку, а это таки ), а с другой наоборот хорошо, что выявил непригодность имеющейся проводки до каких-то несчастных случаев.

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Autoua.netФорумВирішення побутових проблем
Додаткова інформація
1 користувачів і 64 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.

Модератор:  AlMat, doctor_b, moderator, Outdriver 