Кум мой попросил помочь в выборе генератора зебинового для частного дома. Мощность 2,2-3,5 кВт, цена в пределах 2200-3000 грн. Я не особо шарю в этих делах, посему обращусь к общественности с данным вопросом- кто что посоветует? На что обращать внимание, что смотреть, какой лучше купить? Сразу скажу, дорогие модели не рассматриваются в виду ограниченности бюджета. Посему-китаепром наверное? какой лучше из них? Предварительно смотрит он на этот, что скажете? : FORTE FG3500 или FORTE FG3500Е - и чем они вообще отличаются?
upss 01.07.2013 08:21 пишет: Газ есть конечно... Но там вроде прайсы совсем другие на газогенератор, нет?
Нет. На указанную мощность - стоимость 2-х системного (NG/LPG) газогенератора - сопоставима с бензиновым. А возможность работы как от газопровода так и от балона - дают дополнительную автономность. Из плюсов такого генератора - он более тихий и более долговечный. Вот только правильно ли кум подобрал необходимую мощность? Что на генераторе будет висеть?
Spero meliora 01.07.2013 00:39 пишет: Эксперт купите в Эпицентре.Отлично работают.У меня лет 5 уже такой.На 2,5квт.
А что за модель? Сколько денег? Что то не видел Экспертов-генераторов
я сам смотрел на эксперт, окоо 2200 лежит в эпике. По поводу газа. Вчера заехал на заправку газовую, так там стоит редуктор на генераторе, и оно все питается прямо с бочки. Вобщем, тема, как мне показалось. А для подключения надо лишь редуктор и пару всяких мелочей. Оно по типу 2 поколения работает.
если бензогенератор работает редко, то хватит и бензинового. у меня например всего пару раз в году, нет смысла водиться с газом. у меня firman fpg 3800. хорошо работает, никогда не подводил, выджерживает кратвовременно трехкратную перегрузку (момент включения насоса скважины). он подороже всяких експертов, но и покачественее и понадежнее. кстати хорошая цена, я бы чуть доплатил и взял качественную вещь http://prostosad.ua/product/generator-firman-fpg-3800.html?gclid=CPvGn9PdjbgCFUJc3godqCgAKQ
upss 01.07.2013 08:21 пишет: Газ есть конечно... Но там вроде прайсы совсем другие на газогенератор, нет?
Нет. На указанную мощность - стоимость 2-х системного (NG/LPG) газогенератора - сопоставима с бензиновым. А возможность работы как от газопровода так и от балона - дают дополнительную автономность. Из плюсов такого генератора - он более тихий и более долговечный. Вот только правильно ли кум подобрал необходимую мощность? Что на генераторе будет висеть?
Ну, насчёт расчетной мощности ничего не скажу...не ведаю. Но по-идее на дом вроде должно хватить, не?
А сколько, такого плана генератор, может работать без остановки (т.е. если подливать бензин, масло) . Например, двое-трое суток проработать без остановки для него допустимо?
Не знаю, не надо возится с бензином. Газ, я имел ввиду природный, не от баллона. Я такое видел уже в одном доме - подводка, краник. Сейчас, с такими погодными условиями на планете и Украине в частности, есть все шансы сидеть без электрики несколько дней. Никакого бензина не напасешься...
Ну, не думаю, что возникнет необходимость такой работы- на пару суток... Можно же к примеру включить на пару- тройку часов, сделать все необходимое и отключить на время. Потом снова включить. И т.д. И экономно и позволит поддерживать основные функции дома. Как то так....
Нафаня 01.07.2013 10:34 пишет: А сколько, такого плана генератор, может работать без остановки (т.е. если подливать бензин, масло) . Например, двое-трое суток проработать без остановки для него допустимо?
20-40 часов в зависимости от модели, а потом надо менять масло))
на самом деле на собственном опыте убедился - для частного дома оптимальный вариант бесперебойного снабжения - мощный ИБП от мощной специальной батареи + бензогенератор. отключения на несколько часво лего перекрываются ИБП, более длительные уже бензогенератором.
+1 За Firman FPG 3800. Тільки в неті не правильні дані дають - мах у нього 2,8 а робочий 2,5 кВт. Взимку 4 доби колотив. Зупинявся тільки для зміни масла після обкатки і для доливу бензину. На ньому висіло все освітлення в будинку (економки), котел (через інвенторний стабілізатор/безперебійник), водяний насос, холодильник, морозилка, пральна машина. Крім того, що від електрочайника і мікрохвильової на цей час довелось відмовитись ніякого дизкомфорту не відчував. Ну ще ціни на бенз...
В ответ на: FORTE FG3500 или FORTE FG3500Е - и чем они вообще отличаются?
Останній з електростартером. Безкорисна річ якщо не ганяти його щодня оскільки акумулятор не вічний і по любому сяде тоді коли найбільше треба. Ручний запуск в ньому теж присутній. Але якщо генератор буде встановлений стаціонарно і необхідно щоб наприклад дружина його запускала то можливо в електрозапуску і буде смисл. Фірман 3800 і Форте 3500 - аналогічні. Тільки фірман поакуратніше зклепаний ІМХО.
alexa11 01.07.2013 11:32 пишет: масло меняется реже. раз в 100 часов.
на самом деле на собственном опыте убедился - для частного дома оптимальный вариант бесперебойного снабжения - мощный ИБП от мощной специальной батареи + бензогенератор. отключения на несколько часво лего перекрываются ИБП, более длительные уже бензогенератором.
уже прошли через 2 генератора где менялось масло через 100 часов вердикты сервисов - раз в 25-40 часов будет лучше для него
генераторы китайские
При этом хонду мы уложили ещё быстрей, правда она была маломощная
В ответ на: FORTE FG3500 или FORTE FG3500Е - и чем они вообще отличаются?
Останній з електростартером. Безкорисна річ якщо не ганяти його щодня оскільки акумулятор не вічний і по любому сяде тоді коли найбільше треба. Ручний запуск в ньому теж присутній. Але якщо генератор буде встановлений стаціонарно і необхідно щоб наприклад дружина його запускала то можливо в електрозапуску і буде смисл. Фірман 3800 і Форте 3500 - аналогічні. Тільки фірман поакуратніше зклепаний ІМХО.
ЗЫ. У знакомого в частном секторе подвод эл-ва по всему сектору воздушкой, зимой или при сильных ветрах бывает где-то рвет. Чинят за пару дней. В основном волнуется за зиму, т.к. газовый котел на эл-ве. Думаем или бесперебойник или генератор. Отключения весьма редкие, поэтому больше склоняется к генератору, если может долго бесперерывно работать, т.к. и другим потребителей потянет. И генератор и бесперебойник - дорого выходит, да и еще к котлу не любой бесперебойник подходит, плюс у батареи скро службы тоже есть.
Апдейт. Такой вопрос еще есть. Имеет смысл смотреть в сторону инверторных генераторов?
В ответ на: и еще к котлу не любой бесперебойник подходит
Котлу і генератор не кожен підійде. У китайців синусоіди на виході і близько немає. Сусід купив більш потужний генератор ніж у мене і котел на ньому не заводиться. А у мене через безперебійник без проблем працює при наявності кучі споживачів включаючи водяний насос який на старті мало не всю потужність генератора потребує. Отже 99% що як мінімум на стабілізатор/нормалізатор для котла таки доведеться розкошелитись.
alexa11 01.07.2013 11:32 пишет: масло меняется реже. раз в 100 часов.
на самом деле на собственном опыте убедился - для частного дома оптимальный вариант бесперебойного снабжения - мощный ИБП от мощной специальной батареи + бензогенератор. отключения на несколько часво лего перекрываются ИБП, более длительные уже бензогенератором.
уже прошли через 2 генератора где менялось масло через 100 часов вердикты сервисов - раз в 25-40 часов будет лучше для него
генераторы китайские
При этом хонду мы уложили ещё быстрей, правда она была маломощная
Мабуть режим використання генератора відмінний від кількох діб/рік?
alexa11 01.07.2013 11:32 пишет: масло меняется реже. раз в 100 часов.
на самом деле на собственном опыте убедился - для частного дома оптимальный вариант бесперебойного снабжения - мощный ИБП от мощной специальной батареи + бензогенератор. отключения на несколько часво лего перекрываются ИБП, более длительные уже бензогенератором.
уже прошли через 2 генератора где менялось масло через 100 часов вердикты сервисов - раз в 25-40 часов будет лучше для него
генераторы китайские
При этом хонду мы уложили ещё быстрей, правда она была маломощная
Мабуть режим використання генератора відмінний від кількох діб/рік?
я на своем Фирман меняю раз в год масло. работает в год максимум часов 20-30.
В ответ на: FORTE FG3500 или FORTE FG3500Е - и чем они вообще отличаются?
Останній з електростартером. Безкорисна річ якщо не ганяти його щодня оскільки акумулятор не вічний і по любому сяде тоді коли найбільше треба. Ручний запуск в ньому теж присутній. Але якщо генератор буде встановлений стаціонарно і необхідно щоб наприклад дружина його запускала то можливо в електрозапуску і буде смисл. Фірман 3800 і Форте 3500 - аналогічні. Тільки фірман поакуратніше зклепаний ІМХО.
Упаси господь купить китайца без электростартера
если не большой мощности - до 3кв, нормально заводится, с полоборота. большей мощности уже трудновато дергать шнурок.
Я правильно понял, что можно советовать куму приведенные здесь модели Форте и Фирман? Т.е. эти девайсы вполне юзабельны. Спасибо всем за дельные советы! З.ы. Кстати, вопрос в тему сколько то масло стОит, какое именно брать надо? И где? Или там обычное автомобильное?
alexa11 01.07.2013 11:32 пишет: масло меняется реже. раз в 100 часов.
на самом деле на собственном опыте убедился - для частного дома оптимальный вариант бесперебойного снабжения - мощный ИБП от мощной специальной батареи + бензогенератор. отключения на несколько часво лего перекрываются ИБП, более длительные уже бензогенератором.
уже прошли через 2 генератора где менялось масло через 100 часов вердикты сервисов - раз в 25-40 часов будет лучше для него
генераторы китайские
При этом хонду мы уложили ещё быстрей, правда она была маломощная
Мабуть режим використання генератора відмінний від кількох діб/рік?
мелкое (фасовка) производство / склады размещены были так, что чаще были без электроэнергии чем с ней
Китай брать и не париться ! Эндресс , Фирман - вполне себе. Оба были 5,5 с электростартерами и без, Эндресс без стартера это тот ещё цирк. Сейчас новые фирманы. На Эндресс будут колхозить электростартер.
alexa11 01.07.2013 16:29 пишет: я лью автомобильное масло синтетика 5в40, которое остается после ТО авто. как раз где то поллитра. еще ни разу специально не покупал.
Там в інструкції написано про 0,6 чи 0,7л! Я по пораді тестя у якого форте 3500 ганяється і в хвіст і в гриву залив після обкатки літру. Думаю 0,5 мало.
alexa11 01.07.2013 16:29 пишет: я лью автомобильное масло синтетика 5в40, которое остается после ТО авто. как раз где то поллитра. еще ни разу специально не покупал.
Там в інструкції написано про 0,6 чи 0,7л! Я по пораді тестя у якого форте 3500 ганяється і в хвіст і в гриву залив після обкатки літру. Думаю 0,5 мало.
я примерно сказал, наливаю до уровня, как по инструкции. сливаю остатки из банок после заливки в авто.
Котлу і генератор не кожен підійде. У китайців синусоіди на виході і близько немає.
Вот как , буду знать, поскольку раньше думал что с генератора синусоида по умолчанию выходит (исходя из его принципа работы). А стабилизатор на котел установлен, без него отметку о принятии в гарантию сервисный центр не хотел делать. Надо будет его описание посмотреть, помогает ли он при подключении к несунусоидальному источнику.
Гена-бери смело дешевый и не заморачивайся.У меня 2 генератора.Один на 2,5квт,Эксперт,за 5 лет часов 100 проработал.Всего.Больше не нужен был.Второй какая то дешевая Хонда,на 1,5квт,по акции первый попавшийся брал,двухтактник.Часто работает,тягаю с собой по отдыхам.На природу.По неделе не глушится.Никто не заморачивается ни с маслами(самое дешевое,минералка),ни с бензинами(какой попадется),ни вообше ни с чем.Тоже работает.Поскольку твоему куму нужен домой,брать дорогой не вижу смысла.Он очень редко нужен.Больше стоит.
Котлу і генератор не кожен підійде. У китайців синусоіди на виході і близько немає.
Вот как , буду знать, поскольку раньше думал что с генератора синусоида по умолчанию выходит (исходя из его принципа работы). А стабилизатор на котел установлен, без него отметку о принятии в гарантию сервисный центр не хотел делать. Надо будет его описание посмотреть, помогает ли он при подключении к несунусоидальному источнику.
дело не в синусоиде. для многих котлов нужен ноль для работы автоматики - контроль наличия огня. вот те котлы не работают от обычных ИБП и от генератора. надо просто специально подключать для работы от генератора.
дело не в синусоиде. для многих котлов нужен ноль для работы автоматики - контроль наличия огня. вот те котлы не работают от обычных ИБП и от генератора. надо просто специально подключать для работы от генератора.
дело не в синусоиде. для многих котлов нужен ноль для работы автоматики - контроль наличия огня. вот те котлы не работают от обычных ИБП и от генератора. надо просто специально подключать для работы от генератора.
где можно подробней почитать?
+1. Такая проблема (синусоида) есть. Сам столкнулся еще 7 лет назад. Котел - итальянец. Генератор - firman. От генератора котел показывал ошибку сети и вырубался. Очень долго мудрили с ИБП (тоже не все подходят). В итоге получили очень сложную схему работы котла от генератора. Хотя остальные приборы работали без проблем. Считаю это одним из самых важных моментов при выборе генератора, если нужно, чтобы от него работал котел.
дело не в синусоиде. для многих котлов нужен ноль для работы автоматики - контроль наличия огня. вот те котлы не работают от обычных ИБП и от генератора. надо просто специально подключать для работы от генератора.
да, тоже могу подтвердить, трабл с "синусоидой" был (есть), но после того как сдох мой предыдущий "китаец", осенью купил нового - Sadko (хотя, манагер меня уверял, что это таки сборка Словения, некоторые комплектующие китайские, украинские). Так вот на что обратил внимание при выборе - практически все генераторы оснащены так называемым AVR, т.е. "синусоида" таки должна быть правильной. У меня котел запускается от него "на ура", проблем никаких.
котел итальянский херман, требователен к наличию нормального ноля в питании. нормально работает от генератора Firman FPG. Кстати AVR в генераторе - это авторегулировка напряжения - путем автоматического изменения оборотов двигателя при изменении нагрузки.
alexa11 02.07.2013 17:42 пишет: котел итальянский херман, требователен к наличию нормального ноля в питании. нормально работает от генератора Firman FPG.
А нормальный ноль получается путем заземления, это в инструкции должно быть четко расписано
alexa11 02.07.2013 17:42 пишет: котел итальянский херман, требователен к наличию нормального ноля в питании. нормально работает от генератора Firman FPG.
А нормальный ноль получается путем заземления, это в инструкции должно быть четко расписано
А вот с этого места поподробнее. С каких это пор "нормальный ноль" у нас заземляется? О_о
Я без упса не підключав котел від генератора тому нічого не скажу. Але фазна викрутка на обох виходах показує фазу. ЗІ: Outdriver налив за схемку. ЗІ2: Прикріплю сюди схемку для тих хто не зареєстрований на форумхаус.
Это схема обычного защитного заземления. Как бы при работе с электро котлами/бойлерами оно должно быть "по-умолчанию" не зависимо от источника тока (генератор/трансформатор) Я думал тут и вопрос такой не стоит даже.
Друзья. А вот такой вопрос. Подумываю на даче пробурить скважину для воды. Электрики нет. Что бы провести, штук 6-7 ляжет. Поскольку использоваться будет не часто, то думаю, хватит и бензогенератора. Но надо такой, что бы и сварочку потянул. Вернее даже не сварку, а трансформатор. Две катушки, 4 выхода. Один как бы масса, и три с разным напряжением. По возрастающей. Я их обозначил 3-4-5. Так вот, какой мощности надо генератор? Насос будет 1,1 килловата. Для сварки, думаю, маловато будет. Думаю, надо где-то 2-2,5кВт. Как думаете?
2-мало.Даже 2,5 инверторной варит,а обычную уже не тянет,разве что тройкой с прилипанием.И бензинчик потребляет при этом-мама не горюй.По сумме затрат-проведи свет.Намного выгоднее будет.А если уж и брать генератор-или газовый или дизель.На бензиновые при такой вводной и смотреть не стоит.В идеале-искать конверсионный дизельный.Здоровая дура-но на 100% все потянет и безотказный.
Если 2.5 инверторную тянет, то эт хорошо. Глаз положил на Форте3500. А у него номинал 2.5Вт, а максимум, если не ошибаюсь, 2.7Вт. Сварки то у меня не очень много.
Spero meliora 06.07.2013 13:49 пишет: 2-мало.Даже 2,5 инверторной варит,а обычную уже не тянет,разве что тройкой с прилипанием.И бензинчик потребляет при этом-мама не горюй.По сумме затрат-проведи свет.Намного выгоднее будет.А если уж и брать генератор-или газовый или дизель.На бензиновые при такой вводной и смотреть не стоит.В идеале-искать конверсионный дизельный.Здоровая дура-но на 100% все потянет и безотказный.
Уж извините, но написан полный бред У человека не инвертор, обычный транс. Какой он мощности? КВ так на 5????Так как его потянет гена с мощностью на 2,5Квт??? Если речь идет о инверторе, то какой инвертор потянет 3мм электрод при потребляемой мощности в 2,5кВт???
Outdriver, расскажи чуть попроще. Я так понял, что бензогенератор 2.5 кВт не потянет мой трансформатор. А сгореть бензогенератор может, если к нему подключить мой трансформатор? И еще. Я правильно понял, что бензогенератор 2.5 кВт потянет инверторную сварку? Для мох небольших работ проще поискать инверторную сварку, чем конверсионный дизель-генератор.
Для того, чтобы это понять, нужно узнать мощность твоего транса. Аналогично, нужно смотреть на мощность и инвертора. Лично я не знаю таких инверторов, которые могут нормально варить 3мм электродом и потреблять менее 2,5кВт. Так что смотри на мощность потребителей и бери запас +30%. Еще учитывай стартовые токи, например, асинхронный двигатель имеет стартовый ток в разы бОльший, чем номинальная мощность.
Ну бензогенератор это же не инвертор. Это, скажем так, маленькая электростанция. У меня есть инвертор автомобильный, на 1000Вт. Но будь он хоть и 2500, или 5000, мне бы даже в голову не пришло, пробовать варить от него. А какие движки стоят на насосах, которые качают из домашних скважин воду? Не станции, а именно насосы. Они устанавливаются в колодец на глубину 3-5-7-9 метров. Асинхронные, нет?
Justice 07.07.2013 10:49 пишет: Ну бензогенератор это же не инвертор. Это, скажем так, маленькая электростанция. У меня есть инвертор автомобильный, на 1000Вт. Но будь он хоть и 2500, или 5000, мне бы даже в голову не пришло, пробовать варить от него. А какие движки стоят на насосах, которые качают из домашних скважин воду? Не станции, а именно насосы. Они устанавливаются в колодец на глубину 3-5-7-9 метров. Асинхронные, нет?
под "инвертором" имел ввиду - инверторную сварку. Емнип коллекторные.
Justice 07.07.2013 10:49 пишет: А какие движки стоят на насосах, которые качают из домашних скважин воду? Не станции, а именно насосы. Они устанавливаются в колодец на глубину 3-5-7-9 метров.
ну такие же по мощности как и в станции 350-700Вт. был у меня скважинный насос с движком 1,5кВт - высота подъема 180м, горизонтальный напор около 60м, и еще рекомндаци в скважину менее 50м не ставить.. так что про 1,1 кВт - это ты как бы загибаешь первая попавшаяся ссылка на скважинный водолей - 440Вт думаю что 2,5кВА генератора тебе хватит если в качестве сварочника инвертор использовать и электроды может не 3мм, а 2мм брать. если таки с запасом хочется - смотри 3,5-5кВА - тогда уже точно спокойно будет.
когда был "на море" в этом году, то элетричество "пропало" на сутки (у анс на житомирщине только в этом году уже более 10 суток отсутствовало электричество, парау раз по 2 суток - сам в раздумьях как поступить - главные потребители холодильники и хотелось бы с водой быть, а воду хочется и горячую тоже). хозяин спасал холодильники с мороженным в магазине дизельным генератором 3,5кВа. запускал от аккума, который снимал с машины дочери (при запуске декомпресиия делается). хотя есть и ручной запуск.
Какие 5 квт?Где-у домашней простой сварки?Ничего не попутал?У меня на даче 16а автомат стоит-выдерживает запросто патоновскую инверторную 120а,и даже простой китайский трансформатор,какой то из дешевых,эпицентровский.Естественно-если варить рельсу 5,то там 120 ампер ток нужен,а то и больше.Не выдержит.А если варить обычные домашние железяки,то нагрузка 50- 60а с головой хватает.С генератора подключал,тянет.Что не так?
Ну,про 440 ватт у Водолея-порнография это,а не насос.Нифига он толком не качает.Соседи ставили-не тянет двухэтажный дом,при глубине скважины 24м.У меня 0,5/63 стоит,отлично.Но его мощность 1140ватт.
Justice 07.07.2013 06:33 пишет: Outdriver, расскажи чуть попроще. Я так понял, что бензогенератор 2.5 кВт не потянет мой трансформатор. А сгореть бензогенератор может, если к нему подключить мой трансформатор?
Spero meliora 07.07.2013 12:39 пишет: Какие 5 квт?Где-у домашней простой сварки?Ничего не попутал?
А чего ты удивляешься??? 5кВт, это такой себе средненький транс
В ответ на: А если варить обычные домашние железяки,то нагрузка 50- 60а с головой хватает.С генератора подключал,тянет.Что не так?
Если проволоку варить, то хватит и 50А, если что-то типа уголка с толщиной стенки 3мм и более, я даже не представляю сколько и как ты варить будешь на 50А
Maksimus 07.07.2013 12:34 пишет: ну такие же по мощности как и в станции 350-700Вт. был у меня скважинный насос с движком 1,5кВт - высота подъема 180м, горизонтальный напор около 60м, и еще рекомндаци в скважину менее 50м не ставить.. так что про 1,1 кВт - это ты как бы загибаешь
Нет, не загибаю. Это мне говорили те люди, которые скважину будут бурить, если решусь, и ставят 1.1кВт. А коллега по роботе, сейчас пенсионер, поставил 1.3кВт. Может мы о разных насосах говорим? У нас они делают так. Пробивают скважину. У кого как. 40-45-49 метров. Ставят обсадную трубу. Вода поднимается до уровня грунтовых вод. То есть 11-9-7 метров. Они копают приямок глубиной в среднем 4 метра, ну плюс-минус, что бы водяной столб не разорвался, и ставят эл.двигатель с насосом.
Justice 07.07.2013 06:33 пишет: Outdriver, расскажи чуть попроще. Я так понял, что бензогенератор 2.5 кВт не потянет мой трансформатор. А сгореть бензогенератор может, если к нему подключить мой трансформатор?
Нет,обычно у них защита стоит.Ничего не будет.
Ну Слава Богу. Хоть я уже и не думал подключать, если что, но знать все таки надо.
Spero meliora 07.07.2013 12:39 пишет: Какие 5 квт?Где-у домашней простой сварки?Ничего не попутал? У меня на даче 16а автомат стоит-выдерживает запросто патоновскую инверторную 120а,и даже простой китайский трансформатор,какой то из дешевых,эпицентровский.Естественно-если варить рельсу 5,то там 120 ампер ток нужен,а то и больше.Не выдержит.А если варить обычные домашние железяки,то нагрузка 50- 60а с головой хватает.С генератора подключал,тянет.Что не так?
Ооо... У меня в гараже тоже 16А стоят. И сварку выдерживают. Бывает что и отключает, конечно. Но у нас напруга плавает. На это думал. А бывает варишь долго, и ничего, не отключают.
Justice 07.07.2013 13:34 пишет: Ооо... У меня в гараже тоже 16А стоят. И сварку выдерживают. Бывает что и отключает, конечно. Но у нас напруга плавает. На это думал. А бывает варишь долго, и ничего, не отключают.
Не знаю. Думаю, 16А и выдерживают. ( Я ж говорил, что в электрике не разбираюсь ). Просто я говорю, что у меня в гараже стоят 16А автоматики. И бывает, что более-менее часто выбивает, а бывает, что нормально. Я думал, что это зависит от напряжения. По крайней мере циркулярку, стол слесарный, дверь на вольер, и еще по мелочи, сварил сам.
3,5 кВт. при напряжении 220В. Раз у тебя автомат иногда выбивало, то мощность твоего сварочного транса где-то в этих пределах, а следовательно, и гены на 2,5 кВт тебе врядли будет достаточно.
Так речь о том,что 16а ИНОГДА выбивает.Но в основном нормально варит все.И даже резать получается.Т.е-реально сварка берет от 2,5 до 3,5 квт.Так как со сваркой вместе еще и холодильник,вода и т.д-включена.Я у себя все варю,и уголки тоже,не заморачиваясь.Хватает.И есть недорогие трансформаторы по 1-2 квт.Вполне для дома хватает.Кстати-глянул на своем китайце,Эксперт-2квт.Сврочный ток-160а.Варит и режет без проблем.Рельсы не пробовал.
Spero meliora 07.07.2013 16:50 пишет: Так речь о том,что 16а ИНОГДА выбивает.Но в основном нормально варит все.И даже резать получается.Т.е-реально сварка берет от 2,5 до 3,5 квт.Так как со сваркой вместе еще и холодильник,вода и т.д-включена.Я у себя все варю,и уголки тоже,не заморачиваясь.Хватает.
Сдай модель инвертора с такими сказочными показателями: и режет и варит при 16А тройкой эл-м сталюку 3мм+
Spero meliora 07.07.2013 20:18 пишет: Какой то Патоновский,из недорогих.Лет 7 уже.
Подожди,ты тут рассказывал про Эксперт на 2,5кВт, на котором ты уже лет пять варишь А у Патона самая слабенькая "сварка" - 3,2 кВт, да и к разряду дешевеньких ее отнести с большим трудом можно
Невнимательно читаешь-у меня и инверторная и трансформаторная.Транс-самый дешевый в Эпике брал,Эксперт,за 250грв.А Патона мне подарили,лет 7,5 назад.Варю и той и другой.Смотря что и какая под рукой.Обе на 16А(больше у нас не разрешают) работают нормально.Ты смотришь на то что сейчас продается,но КМК-7,5 лет назад было другое.Этой нету под рукой,не скажу точно какая и на сколько КВТ,но не много.А транс под лестницей стоит,смотрел.Написано-номинальная 2квт,максималльная-2,5.Правда или нет-ХЗ,как Дедушка Ляо меряет.Но автомат выдерживает без проблем.И с генератора на 2,5квт тоже,не толстый метал,но резать уже не получается
Outdriver 07.07.2013 16:08 пишет: 3,5 кВт. при напряжении 220В. Раз у тебя автомат иногда выбивало, то мощность твоего сварочного транса где-то в этих пределах, а следовательно, и гены на 2,5 кВт тебе врядли будет достаточно.
А вот что б не плодитьновую тему, расскажите мне что это за инверторный генератор такой ? Там выходное напряжение не прямо с гены идет, а с преобразователя ? Типа стабильность лучше поддерживается ?
В инверторных генераторах напряжение имеет двойное преобразование и на выходе получается с правильными характеристиками независимо от нагрузки.
Еще в плюсах вроде бы как экономичность и возможность работы без нагрузки по сравнению с обычными, но по тому что я читал по эксплуатации, то разница не сильно существенная 10-15%. Но за счет наличия электроники считается менее надежным.
Я себе для лета взял инверторный на 2 Квт, для зимнего периода нужно будет ставить более мощную электростанцию, т.к у меня отопление и гор.вода на электрике.
у инверторных минус - кратковременную перегрузку не держат. обычные держат кратковременно в разы болше максимальной мощности. при включении электродвигателя насоса. у меня например китайский фырман с макс. мощностью 2,8квт выдерживает включение насоса скважины номиналом 1,5 квт + другие потребители дома - свет, холодильник.
upss 01.07.2013 11:06 пишет: Ну, не думаю, что возникнет необходимость такой работы- на пару суток... Можно же к примеру включить на пару- тройку часов, сделать все необходимое и отключить на время. Потом снова включить. И т.д. И экономно и позволит поддерживать основные функции дома. Как то так....
Гена, я себе брал Энергомаш китайский, кажется на 2.5 киловатт Брал, т.к. надо было проводить строительные работы без электрики поблизости - очень хорошо отработал и сейчас стоит на всякий случай у тещи. И бетономешалка и болгарки/дрели/перфораторы - все вытянул. Работал в течение дня, периодически для экономии бенза отключали, на день около 10 литров бенза. брал на Будмайдане на Окружной.