Расчет хладопроизводящей мощности системы холодоснабжения следует производить с коэффициентом 1 (на 1 кВт энергопотребления компьютерного оборудования необходимо установить 1 кВт хладопроизводства).- Резервирование системы холодоснабжения наиболее эффективно по схеме N+1. Например, если нужно создать систему холодоснабжения суммарным хладопроизводством 100 кВт и в распоряжении имеются шкафные фреоновые кондиционеры по 25 кВт холода, то следует установить пять шкафов — четыре основных, дающих суммарно 100 кВт, и один резервный, на случай выхода одного из шкафов из строя. Опыт подтверждает эффективность схемы, в частности, когда все пять шкафов связаны в единую систему управления.
Я хоть не админ,но попробую ответить... Во-первых,снип немного не о том поет...Вернее нет в нем указанной выше цитаты.Он поет об идеале,который недостижим Так,например,по этому СНиПу нада: 4.19. Системы кондиционирования, предназначенные для круглосуточного и круглогодичного обеспечения требуемых параметров воздуха в помещениях, следует предусматривать не менее чем с двумя кондиционерами. При выходе из строя одного из кондиционеров необходимо обеспечить не менее 50% требуемого воздухообмена и заданную температуру в холодный период года; при наличии технологических требований к постоянству заданных параметров в помещении следует предусматривать установку резервных кондиционеров или вентиляторов, насосов для поддержания требуемых параметров воздуха. Ну и вентиляцию обеспечить заодно... В общем,если бюджетное решение надо - коэф. 0,8 от мощности оборудования и естественное охлаждение зимой . Тогда можно повесить два сплита настенных по 7 кВт (около 700-1000 с монтажом каждый) и надеятся,что они спасут... Если делать по уму - то бюджет вырастет минимум на 50%.
Так то-то и оно, что ТАКИЕ ВЕЩИ надо делать по уму. Практика показала мне у одного из заказчиков. Летом вырубился блок кондеев, который у него отдельным ПО управлялся - был глюк в ПО - через час, в помещении площадью примерно 100 квм. было почти +70 по Цельсию, и пошло вырубаться оборудование. Несколько ( по-моему 3 ) винтов в стойках накрылись... А в данном случае - 15 кВт !!!! - оборудование не шуточное - я себе это представляю ДЛЯ понимания масштабов например так - ДВУХМЕТРОВЫЙ ШКАФ, до верху набитый Sunовскими серверами SF V490, которые "пашут" в их максимальном режиме - кто-нибудь стоял летом рядом с таким гарнитурчиком?
...сильно не расстраивайся, по-поводу бюджета. Посмотри на это, как на мелочь и порадуйся если тебе не надо ( ЕСЛИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕ НАДО ) обеспечить, например, еще электроснабжение по первой категории ( два НЕЗАВИСИМЫХ городских подключения к электросетям ), ПЛЮС к этому, у тебя серверная на пятом этаже старого НИИ, грузового лифта нет и не было ( грузили краном в окно + альпинисты ), оборудование ( монолит, да и ничего разбирать нельзя - производитель сразу от всех гарантий откажется ) весит почти 2т, пол в этом НИИ в лучшем случае "держит" 250 кг/м2, а оборудование, при своем весе, еще и площадь имеет всего метраполтора квадратных.... Вот это КАМАСУТРА -- так, что смотри на все ОПТИМИСТИЧНО
Нужно учитывать, что кондишны характеризуются двумями мощностями - собственной, потребляемой, и эффективно отводимой. Как ни странно, но холодильник, собственной мощностью в 5-7кВт может отводить в два-три раза большее количество тепла.
Мое сугубое имхо: при действительно больших тепловыделениях проще делать вытяжку с притоком осушаемого/очищаемого воздуха, чем городить рециркуляционный холодильник. Не гонять по кругу воздух, охлаждая его сплитом, а выбрасывать горячий воздух наружу, засасывая и чуть охлаждая наружный взамен.
От жеж,знатоки "Эффективно отводимой" - новое слово в кондиционированьи До сих пор это именовали "холодопроизводительность/мощность по холоду",меряли даже не в кВт,а БТУ/час...
В ответ на: при действительно больших тепловыделениях проще делать вытяжку с притоком осушаемого/очищаемого воздуха, чем городить рециркуляционный холодильник.
Дорого - дороже сплита обычно...и места многа надо...кроме того,еще фильтра менять,да и воздух готовить...
У меня получается 6кВт серверная. Стоит кодик бытовой на 3.5 кВт холодопроизводительности. По термометру - его хватает. тоесть температура выше чем 22 градуса не поднимается. Если кондик вырубить - взлетает до 35-40 минут за 20. Заказали проект с обеспечением нормального охлаждения в любое время года, так сказать по науке. Предложили мегатехнику. Темперетура наруже от -20 до +45. Возможность забора холодного воздуха с улицы, например зимой. Плюс еще фитюльки в виде автоматики включения резерва в виде того бытового. За все - 12000 баксов. Вот думаем, надо ли это, по науке...
Ну можно и так - по совокупности ( оборудование + информация ). Согласен, информация все же дороже и ценней... Смотрю, вот из последнего ценного, что продавали: 1. Оборудование - 2 854 000 USD 2. Стоимость "Бизнеса" со стороны заказчика - 124 000 000 USD
Понятное дело, потерять 2 и 8 лимона баксов менее обидно, чем всех кастомеров, которые и оплачивают тот бизнес - так шо согласен - СТОИМОСТЬ информации берется в расчет
Херня. На такие обороты не должно быть жалко денег в принципе. Ибо как правило число кастомеров растет постоянно, оборудование должно работать безотказно, резервироватся и бэкапится. Ну и саппорт тоже должен сидеть грамотный.
Вот тебя бы за это все уже можно уволить по статье
В ответ на: Херня. На такие обороты не должно быть жалко денег в принципе. Ибо как правило число кастомеров растет постоянно, оборудование должно работать безотказно, резервироватся и бэкапится. Ну и саппорт тоже должен сидеть грамотный.
Ты не понял - Я КАК РАЗ ПРО ТО, что наш заказчик денег не жалел - в итоге согласился с нами и ПОСТРОИЛ НОВОЕ, отдельностоящее здание. Так что у меня и нас с этим все в порядке.
В ответ на: Вот тебя бы за это все уже можно уволить по статье
Можно. Но не за это. Только разве что по п. 7 ст. 40 КЗоТ - увольнении работника за появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. НО ЗАЧЕМ?