autoua
×
Autoua.netФорумВирішення побутових проблем

вопрос админам по мощности оборудования и кондею

Достоевский **
Киев
Сообщения: 8370
С нами с 15.03.2002

вопрос админам по мощности оборудования и кондею
      15 ноября 2005 в 10:52 Гілками

у меня получается 68 ампер в серверной

как прикинуть мощность кондея? 1 к 1? или формула есть какая?


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
ничего святого ***
30 лет за рулем, ...и снова я дома...
Сообщения: 32676
С нами с 02.11.2004

Re: вопрос админам по мощности оборудования и кондею [Re: pasha_uni]
      15 ноября 2005 в 11:01 Гілками

СНиП 2.04.05-91.

Расчет хладопроизводящей мощности системы холодоснабжения следует производить с коэффициентом 1 (на 1 кВт энергопотребления компьютерного оборудования необходимо установить 1 кВт хладопроизводства).- Резервирование системы холодоснабжения наиболее эффективно по схеме N+1. Например, если нужно создать систему холодоснабжения суммарным хладопроизводством 100 кВт и в распоряжении имеются шкафные фреоновые кондиционеры по 25 кВт холода, то следует установить пять шкафов — четыре основных, дающих суммарно 100 кВт, и один резервный, на случай выхода одного из шкафов из строя. Опыт подтверждает эффективность схемы, в частности, когда все пять шкафов связаны в единую систему управления.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Достоевский **
Киев
Сообщения: 8370
С нами с 15.03.2002

Re: вопрос админам по мощности оборудования и кондею [Re: HEADLINER младший]
      15 ноября 2005 в 11:04 Гілками

итого мне нада 15 киловатт кондей? а такие сплиты бывают? и скока он стоить будет

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
иной **
23 года за рулем,
Сообщения: 25057
С нами с 26.12.2001

Re: вопрос админам по мощности оборудования и кондею [Re: pasha_uni]
      15 ноября 2005 в 11:35 Гілками

Я хоть не админ,но попробую ответить...
Во-первых,снип немного не о том поет...Вернее нет в нем указанной выше цитаты.Он поет об идеале,который недостижим Так,например,по этому СНиПу нада:
4.19. Системы кондиционирования, предназначенные для круглосуточного и круглогодичного обеспечения требуемых параметров воздуха в помещениях, следует предусматривать не менее чем с двумя кондиционерами. При выходе из строя одного из кондиционеров необходимо обеспечить не менее 50% требуемого воздухообмена и заданную температуру в холодный период года; при наличии технологических требований к постоянству заданных параметров в помещении следует предусматривать установку резервных кондиционеров или вентиляторов, насосов для поддержания требуемых параметров воздуха.
Ну и вентиляцию обеспечить заодно...
В общем,если бюджетное решение надо - коэф. 0,8 от мощности оборудования и естественное охлаждение зимой . Тогда можно повесить два сплита настенных по 7 кВт (около 700-1000 с монтажом каждый) и надеятся,что они спасут...
Если делать по уму - то бюджет вырастет минимум на 50%.

Змінено Fencer (11:43 15/11/2005)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
ничего святого ***
30 лет за рулем, ...и снова я дома...
Сообщения: 32676
С нами с 02.11.2004

Re: вопрос админам по мощности оборудования и кондею [Re: Fencer]
      15 ноября 2005 в 11:44 Гілками

Так то-то и оно, что ТАКИЕ ВЕЩИ надо делать по уму. Практика показала мне у одного из заказчиков. Летом вырубился блок кондеев, который у него отдельным ПО управлялся - был глюк в ПО - через час, в помещении площадью примерно 100 квм. было почти +70 по Цельсию, и пошло вырубаться оборудование. Несколько ( по-моему 3 ) винтов в стойках накрылись...
А в данном случае - 15 кВт !!!! - оборудование не шуточное - я себе это представляю ДЛЯ понимания масштабов например так - ДВУХМЕТРОВЫЙ ШКАФ, до верху набитый Sunовскими
серверами SF V490, которые "пашут" в их максимальном режиме - кто-нибудь стоял летом рядом с таким гарнитурчиком?


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Достоевский **
Киев
Сообщения: 8370
С нами с 15.03.2002

Re: вопрос админам по мощности оборудования и кондею [Re: HEADLINER младший]
      15 ноября 2005 в 11:54 Гілками

шкафа 2, забиты не полностью, есть еще 5 серваков отдельно стоящих

прикинул, что 8кв хватит


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
ничего святого ***
30 лет за рулем, ...и снова я дома...
Сообщения: 32676
С нами с 02.11.2004

А вообще (+) [Re: pasha_uni]
      15 ноября 2005 в 12:01 Гілками

...сильно не расстраивайся, по-поводу бюджета. Посмотри на это, как на мелочь и порадуйся если тебе не надо ( ЕСЛИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕ НАДО ) обеспечить, например, еще электроснабжение по первой категории ( два НЕЗАВИСИМЫХ городских подключения к электросетям ), ПЛЮС к этому, у тебя серверная на пятом этаже старого НИИ, грузового лифта нет и не было ( грузили краном в окно + альпинисты ), оборудование ( монолит, да и ничего разбирать нельзя - производитель сразу от всех гарантий откажется ) весит почти 2т, пол в этом НИИ в лучшем случае "держит" 250 кг/м2, а оборудование, при своем весе, еще и площадь имеет всего метраполтора квадратных....
Вот это КАМАСУТРА -- так, что смотри на все ОПТИМИСТИЧНО


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
ничего святого ***
30 лет за рулем, ...и снова я дома...
Сообщения: 32676
С нами с 02.11.2004

Re: вопрос админам по мощности оборудования и кондею [Re: pasha_uni]
      15 ноября 2005 в 12:06 Гілками

В ответ на:

прикинул, что 8кв хватит



ну, если сильно "кочегарить" не будут

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Бридка потвора ***
Ровно
Сообщения: 12989
С нами с 31.08.2003

Re: вопрос админам по мощности оборудования и кондею [Re: HEADLINER младший]
      15 ноября 2005 в 13:02 Гілками

Нужно учитывать, что кондишны характеризуются двумями мощностями - собственной, потребляемой, и эффективно отводимой. Как ни странно, но холодильник, собственной мощностью в 5-7кВт может отводить в два-три раза большее количество тепла.

Мое сугубое имхо: при действительно больших тепловыделениях проще делать вытяжку с притоком осушаемого/очищаемого воздуха, чем городить рециркуляционный холодильник. Не гонять по кругу воздух, охлаждая его сплитом, а выбрасывать горячий воздух наружу, засасывая и чуть охлаждая наружный взамен.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Достоевский **
Киев
Сообщения: 8370
С нами с 15.03.2002

Re: вопрос админам по мощности оборудования и кондею [Re: Кондыбас]
      15 ноября 2005 в 13:06 Гілками

в кондеях пишется мощность охлаждения
основной потребитель в сплите висит на улице


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
иной **
23 года за рулем,
Сообщения: 25057
С нами с 26.12.2001

Re: вопрос админам по мощности оборудования и кондею [Re: Кондыбас]
      15 ноября 2005 в 14:22 Гілками

От жеж,знатоки
"Эффективно отводимой" - новое слово в кондиционированьи
До сих пор это именовали "холодопроизводительность/мощность по холоду",меряли даже не в кВт,а БТУ/час...
В ответ на:

при действительно больших тепловыделениях проще делать вытяжку с притоком осушаемого/очищаемого воздуха, чем городить рециркуляционный холодильник.



Дорого - дороже сплита обычно...и места многа надо...кроме того,еще фильтра менять,да и воздух готовить...


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
ids   1
Скандалист **
Kiev
Сообщения: 22391
С нами с 11.06.2005

Re: вопрос админам по мощности оборудования и кондею [Re: pasha_uni]
      15 ноября 2005 в 14:36 Гілками

У меня получается 6кВт серверная. Стоит кодик бытовой на 3.5 кВт холодопроизводительности. По термометру - его хватает. тоесть температура выше чем 22 градуса не поднимается. Если кондик вырубить - взлетает до 35-40 минут за 20. Заказали проект с обеспечением нормального охлаждения в любое время года, так сказать по науке.
Предложили мегатехнику. Темперетура наруже от -20 до +45. Возможность забора холодного воздуха с улицы, например зимой. Плюс еще фитюльки в виде автоматики включения резерва в виде того бытового. За все - 12000 баксов. Вот думаем, надо ли это, по науке...


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
ничего святого ***
30 лет за рулем, ...и снова я дома...
Сообщения: 32676
С нами с 02.11.2004

Re: вопрос админам по мощности оборудования и кондею [Re: ids]
      15 ноября 2005 в 14:51 Гілками

В ответ на:

За все - 12000 баксов. Вот думаем, надо ли это, по науке...




Все зависит от того, сколько стоит ОХЛАЖДАЕМОЕ оборудование


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
ids   1
Скандалист **
Kiev
Сообщения: 22391
С нами с 11.06.2005

не так.... [Re: HEADLINER младший]
      15 ноября 2005 в 15:39 Гілками

Сколько стоит информация, на оборудовании что надо охлаждать

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
ничего святого ***
30 лет за рулем, ...и снова я дома...
Сообщения: 32676
С нами с 02.11.2004

Re: не так.... [Re: ids]
      15 ноября 2005 в 16:01 Гілками

Ну можно и так - по совокупности ( оборудование + информация ). Согласен, информация все же дороже и ценней... Смотрю, вот из последнего ценного, что продавали:
1. Оборудование - 2 854 000 USD
2. Стоимость "Бизнеса" со стороны заказчика - 124 000 000 USD

Понятное дело, потерять 2 и 8 лимона баксов менее обидно, чем всех кастомеров, которые и оплачивают тот бизнес - так шо согласен - СТОИМОСТЬ информации берется в расчет


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Достоевский **
Киев
Сообщения: 8370
С нами с 15.03.2002

Re: вопрос админам по мощности оборудования и кондею [Re: ids]
      15 ноября 2005 в 16:49 Гілками

а кто такое делает? можно мне контактик

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
ids   1
Скандалист **
Kiev
Сообщения: 22391
С нами с 11.06.2005

Re: не так.... [Re: HEADLINER младший]
      15 ноября 2005 в 17:26 Гілками

Херня. На такие обороты не должно быть жалко денег в принципе. Ибо как правило число кастомеров растет постоянно, оборудование должно работать безотказно, резервироватся и бэкапится. Ну и саппорт тоже должен сидеть грамотный.

Вот тебя бы за это все уже можно уволить по статье


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
ничего святого ***
30 лет за рулем, ...и снова я дома...
Сообщения: 32676
С нами с 02.11.2004

Re: не так.... [Re: ids]
      15 ноября 2005 в 17:38 Гілками

В ответ на:

Херня. На такие обороты не должно быть жалко денег в принципе. Ибо как правило число кастомеров растет постоянно, оборудование должно работать безотказно, резервироватся и бэкапится. Ну и саппорт тоже должен сидеть грамотный.




Ты не понял - Я КАК РАЗ ПРО ТО, что наш заказчик денег не жалел - в итоге согласился с нами и ПОСТРОИЛ НОВОЕ, отдельностоящее здание. Так что у меня и нас с этим все в порядке.

В ответ на:

Вот тебя бы за это все уже можно уволить по статье


Можно. Но не за это. Только разве что по п. 7 ст. 40 КЗоТ - увольнении работника за появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. НО ЗАЧЕМ?

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
ids   1
Скандалист **
Kiev
Сообщения: 22391
С нами с 11.06.2005

Re: вопрос админам по мощности оборудования и кондею [Re: pasha_uni]
      15 ноября 2005 в 17:40 Гілками

в личку написал

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
ids   1
Скандалист **
Kiev
Сообщения: 22391
С нами с 11.06.2005

Re: не так.... [Re: HEADLINER младший]
      15 ноября 2005 в 17:42 Гілками

ну если ты пяный приносишь меньше ущерба, чем дохода когда трезвый, то работай тока не распускай руки по пьяни

А у нас пить нельзя


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Autoua.netФорумВирішення побутових проблем
Додаткова інформація
0 користувачів і 33 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.

Модератор:  AlMat, doctor_b, moderator, Outdriver 

Роздрукувати всю тему

Права
      Ви не можете створювати нові теми
      Ви не можете відповідати на повідомлення
      HTML дозволений
      UBBCode дозволений

Рейтинг:
Переглядів теми: 4069

Оціните цю тему

Перейти в

Правила конференції | Календар | FAQ | Карта розділу | Мобільна версія