тю так сам сделай там в принципе ниче сложного нет или просто боишься элекрики??
сегодня оставил заявку по поводу своего напряжения по фазам на киевэнерго перезвонили и сказали чтоб с начала вызывал своего электрика из жека вызвал электрика, пришел и офигел от показаний на релюхах, при этом замерял не трындят ли релюхи все показывает четко, сказал осталю заявку киевэнерго пусть разбираются, но 260-280В это дофига посмотрим
могу дать своего, который помогал обслуживать щитки в офисе, а так же по первой помогал мне менять вводные автоматы в квартиру (пока я не понял как их менять сам )
Короче поставили мне того Зубра, а заодно и щиток немного перебрали. И даже уже 2 раза гасил хату на 236 вольтах А значит работает! Надо будет немного таки границы раздвинуть....
заодно еще для калибровки возьми пару мультиметров и замерь напряжение на нем потому как у меня был разброс в плюс 3-5 вольт после корректировки все показывает четко я свои верхние границы раздвинул до 250В (выше двигать было стремно уже ) за одно по оставлял кучу заявок в ЖЕКе и киевэнерго, чтоб разобрались с какого перепуга у нас в сети вечером фигачит такое напряжение по фазам 255/286/260
Ну да, я читал твои замеры )) Это пипеДс какой-то.. Я в инете вычитал что допутимый и нормальный разброс +/- 10% от 220В, т.е. 198-242В... Ну думаю пока поставлю 195-245, а там видно будет.
ёмаё сижу за компом и понять не могу, чего то мне сегодня не хватает а оказывается, я сегодня без светомузыки показатели на релюхах 239/236/239 ну уже хоть нормальное напряжение
ну умеют ведь работать когда захотят а ведь только вчера заявку оставил и в ЖЕК и в Киевэнерго
если завтра будет такое же напряжение то буду опускать верхний порог
keshik 18.09.2014 18:34 пишет: Короче поставили мне того Зубра, а заодно и щиток немного перебрали. И даже уже 2 раза гасил хату на 236 вольтах А значит работает! Надо будет немного таки границы раздвинуть....
ты это реле и на освещение завел? я подумываю, через него только розетки, кондеры, теплые полы... светодиоды в освещении по идее не так боятся сильных скачков
keshik 18.09.2014 18:34 пишет: Короче поставили мне того Зубра, а заодно и щиток немного перебрали. И даже уже 2 раза гасил хату на 236 вольтах А значит работает! Надо будет немного таки границы раздвинуть....
ты это реле и на освещение завел? я подумываю, через него только розетки, кондеры, теплые полы... светодиоды в освещении по идее не так боятся сильных скачков
Как-то пол-года назад у меня сгорела сберегайка (при чем даже с чернотой)... Думал ну фиг с ней, бывает.. А потом вышел в коридор и перед лифтами лампа тоже сгоревшая.. Таки думаю что был скачек и повыбивало. Я реле поставил сразу после вводного дифавтомата, т.е. на всё
Alex_kr 18.09.2014 19:01 пишет: заодно еще для калибровки возьми пару мультиметров и замерь напряжение на нем потому как у меня был разброс в плюс 3-5 вольт после корректировки все показывает четко
А не смотрели, посли калибровки показывает напряжение правильно и для значений значительно выше/ниже от такого на котором калибровали? Т.е. нет ли у вольтмерта Зубра (а он там явно простенький) нелинейной погрешности, т.е. то что он при 226 покажет 226 еще не значит, что при 186 будет 186 а при 250 - 250
Жорж 16.09.2014 16:59 пишет: рекомендую дижитоп поменять - у меня на 25А сам оплавился и загорелся, хорошо, что я был дома... поставил Зубр - без вопросов
В том то и прикол что при схеме подключения реле с контактором никакой нагрузки через реле не проходит, всё идет через контактор. При выходе напряжения за опрделенные параметры, реле просто подает сигнал брендовому контактору и тот уже отрубает напругу..
Alex_kr 18.09.2014 19:01 пишет: заодно еще для калибровки возьми пару мультиметров и замерь напряжение на нем потому как у меня был разброс в плюс 3-5 вольт после корректировки все показывает четко
А не смотрели, посли калибровки показывает напряжение правильно и для значений значительно выше/ниже от такого на котором калибровали? Т.е. нет ли у вольтмерта Зубра (а он там явно простенький) нелинейной погрешности, т.е. то что он при 226 покажет 226 еще не значит, что при 186 будет 186 а при 250 - 250
ну проверял и когда 280 было и когда 225 после калибровки, что в том, что в том случае показывал четко ниже и выше пока напряжения не было, но у меня на всякий случай в щитке (счетчик находится в квартире) лежит мультиметр, так что труда замерять не составляет
keshik 19.09.2014 14:34 пишет: После вводного и перед автоматами по потребителям. Короче ставить сразу после вводного автомата (это кстати и в инструкции к самому Зубру написано).
Я так и представлял себе (еще не поставил) хотя инструкцию и не читал еще
Сегодня ДТЕК меняли счётчики на двухтарифные и заодно поставили мне реле в частном порядке по договоренности. Выкинули коробку от автоматов, поставили чуть длиннее рейку и всё влезло.
ЗЫ. Светы пока нет. Как включат, то надо ещё настроить пороги вкл/вкл (хочу 190-245) и задержку (хочу 2 мин). На холодильник стоит отдельно розеточное реле на 5 минут задержки.