Уже чуть больше часа, как включили свет, но реле не даёт напряжение на квартиру до сих пор. Скачет от 245 до 260. Было даже 265, не успел сфоткать. Лампа люминесцентная в общем коридоре гудит очень громко, выключил. Порог выключения на реле стоит 245. Даже если повышу до 250, то ничего не даст, т.к. до 260 скачет каждые 2-3 сек
Роботи для реле напруги вчора вистачало... І то відбувалось досить регулярно до пізньої ночі. Я вже вирішив, що час міняти реле. Але ні, з ночі напруга стала стабільна. Жодного "розриву"
В течении дня более менее было напряжение. Ну как более менее. Скачки 235-247. В последние 2 часа прыгает выше 250. Выставил на реле уже 255, чтобы хотя бы лампочки работали, бо эти вкл/выкл каждые 5 минут уже достали. На холодильник стоит отдельно розеточное реле с порогом выключения 250, сегодня утром уже поднял с 245, чтобы хоть холода нагнать после 15 часов отсутствия света. Я вот думаю 255 не много на всю квартиру? Типа для стиралки (воды нет, но я вообщем), для микроволновки, для зарядок телефонов и т.п.?
Тоже вчера после того как включили до 260 прыгало напряжение. Минут через 40 отпустило и вернулось на нормальные значения. Ночью потом тоже скакало до 248-250.
Ant-ua 24.11.2022 16:58 пишет: В течении дня более менее было напряжение. Ну как более менее. Скачки 235-247. В последние 2 часа прыгает выше 250. Выставил на реле уже 255, чтобы хотя бы лампочки работали, бо эти вкл/выкл каждые 5 минут уже достали. На холодильник стоит отдельно розеточное реле с порогом выключения 250, сегодня утром уже поднял с 245, чтобы хоть холода нагнать после 15 часов отсутствия света. Я вот думаю 255 не много на всю квартиру? Типа для стиралки (воды нет, но я вообщем), для микроволновки, для зарядок телефонов и т.п.?
Для импульсных бп (это вся электроника) это почти норм, а вот для моторов это уже испытание. У нас часов 8 держалось 270-280v. Бегал по квартире, все из розеток выдергивал. В домовом чате есть погибший холодильник.
вчора піл час обстрілів були скачки 90-280 В вночі увімкнули світло було 270В, потім через 10 хв вимкнули і увімнкули вже з 235В хоча сьогодні було просідання напруги дуже короткочасне але реле на проекційний годнник ( збився на нуль) відреагували в пам'яті реле 75В зафіксувалось
Allodin 24.11.2022 22:13 пишет: Особистий досвід і т.і. +-10% від номіналу 220-240в. Тобто 198-264в. Далі - на особистий розсуд (в мене виставлено 195-270в).
Крім досвіду ще є межі, за які не варто переходити. Уставку вище 253 вольти я б не ставив. Я б не розраховував, що багато пристроїв розраховуються на 240 В +10%.
Сегодня ночью выставил на 255 Вольт. Все равно несколько раз срабатывало. Причем по одной фазе. Еще одна максимум, что видел- 250. (третья пока не задействована). Завтра буду ставить реле на 3ю и смотреть, что там. Вообще странности у нас- дали свет вчера в час дня и до сих пор не отключали ни на минуту. Дачный кооператив в 30 км. севернее Киева. Соответственно есть и связь и интернет от провайдера, и все остальное.
Allodin 24.11.2022 22:13 пишет: Особистий досвід і т.і. +-10% від номіналу 220-240в. Тобто 198-264в. Далі - на особистий розсуд (в мене виставлено 195-270в).
Крім досвіду ще є межі, за які не варто переходити. Уставку вище 253 вольти я б не ставив. Я б не розраховував, що багато пристроїв розраховуються на 240 В +10%.
Погоджуюсь. Згідно нашого законодавства, всі нові електромережі будуються на 230В та нове обладнання (тв, пральні машини, плити і т.д.) повинно працювати від напруги 230В +-10%. Тому 253В верхня межа для реле напруги. Але є ще старе обладнання, яке вироблялось з розрахунку 220В +-10%. Для нього верхня межа 242В. Тому треба дивитись по свому обладнанню, яку верхню межу ставити.
Також вольтметер в реле напруги може "бріхати". У Зубрі навіть є параметр коригування відображаємої напруги на +- кілька вольт. Тому, для впевненості, якщо є тестер, то звірити його показники і показники вольтметру реле напруги. Звісно, що побутові тестери не метрологічно повірені прилади, але при значній розбіжності в показниках, можна поміряти тестерами сусідів, щоб набрати статистику та прийняти рішення
sashkaa 30.11.2022 16:15 пишет: Хтось замовляв реле з аліекспресу. Бо якось боязно на постійну їх продукцію ставити. Чи все норм
Реле не заказывал, но заказывал пакетники на постоянный ток на алике. Там работает простое правило, качественное - стоит дорого, зачастую дороже, чем купить здесь, а дешман - это на свой страх и риск со всеми вытекающими. Покупать реле там, чтобы сэкономить - очень плохая идея, искать на алике такие штуки - это когда нельзя купить их здесь в виду отсутствия или ограниченного ассортимента.
Столкнулся с интересным моментом. У меня на входе стоит трехфазное реле Digitop VP 3F63A. Подключил генератор - реле вырубается по частоте. Открываю инструкцию на их сайте - есть настройка частоты специально для генератора. Но у меня такой настройки нет. Видимо прошивка старая. Так-что кто собирается генератор подключать - проверяйте...
Так і підключив. Але буду назад включати, бо мені потрібна затримка між переключеннями. В мене коли переключається на мережу автоматично вмикаються потужні споживачі. А коли на резерв - вимикаються. Без затримки не встигають вимкнутись...
Комфортніше батарею від генератора заряджати, ніж живити все генератором.
Bod'ka 11.12.2022 12:17 пишет: Вітаю! Підкажіть будь ласка яке реле мені купити щоб поставити на усю квартиру У електриці повний нуб Реле контролю напруги
Будь яке трифазне, на 63 Ампери. Питання тільки в наявності і як його втулити в 3.5 вільні модулі, що залишилися. І якщо планується генератор - не всі вміють працювати з нестабільною частотою