Bod'ka 11.12.2022 12:17 пишет: Вітаю! Підкажіть будь ласка яке реле мені купити щоб поставити на усю квартиру У електриці повний нуб Реле контролю напруги
Будь яке трифазне, на 63 Ампери. Питання тільки в наявності і як його втулити в 3.5 вільні модулі, що залишилися. І якщо планується генератор - не всі вміють працювати з нестабільною частотою
Наче ж в квартиру. Не всі наче тулять генератор. Модулів там більше ніж 3,5. Можна перекинути один автомат нагору. Ну може ще замінити китайську продукцію відразу.
Там 6 модулів треба. Треба ще розібратися та може трошки перепакувати щит. Це якщо не буде збільшуватися
Доброго вечора D6 63А знайти дуже важко, навіть під замовлення. Кажуть що у всіх проплачено, виробник віддає маленькими партіями Що у партії прийде не відомо. Ще по одній пораді замовив 3 шт. Д2-63, в кінці тижня мають приїхати Наче по ширині вийдуть такі самі як і одне Д6-63 Іншого виробника брати не наважився Всім дякую за відповідь і поради
Встановили мені зубри. Прийшлося трохи підпиляти по ширині центральну частину щитка. Виставили межі 195-253, затримка 300 с. Цього достатньо? Там ще є якійсь пункт, час відключення при провалі напруги ( заводське 1.0 с). Треба його міняти?
Реле йде вже налаштоване з заводу більш-менш нормально, згідно вимог. Лише межі напруги варто розширити відносно заводських, що я розумію і було вже зроблено.
В ответ на: Виставили межі 195-253, затримка 300 с. Цього достатньо?
Для холодильника лучше задержку 5 минут. Я у себя поставил на общее реле на всю квартиру задержка 2 мин и 175-250. Поначалу нижнее было 185, но когда недавно было 170-175, то после 20 минут без света понизил. На холодильник стоит отдельное розеточное реле с задержкой 5 минут.
При чём тут математика. Я понимаю, что 300 сек это 5 минут. Поэтому и написал, что на холодильник у меня стоит отдельно розеточное реле на 5 мин + 2 мин общего реле на всю квартиру. Холодильнику от этого точно хуже не будет.
VovkZ 26.12.2022 22:27 пишет: Реле йде вже налаштоване з заводу більш-менш нормально, згідно вимог. Лише межі напруги варто розширити відносно заводських, що я розумію і було вже зроблено.
А от підскажіть знаючі люди з такого питання. Хочу поставити Зубр D2-40 та на холодильник окремо Зубр R116y з п'яти хвилинним інтервалом вімкнення. Але хочу зрозуміти, як оте реле на холодильник буде спрацьовувати. Якщо вимикається електрика через спрацювання Зубр D2-40, то автоматично вимикається і R116y, а після ввімкнкння R116y вмикається і починається відлік п'яти хвилин і потім вмикається холодильник. Я правильно розумію? Але може чимось можна замінити той R116y, він же фактично дублює робоьу першого реле. Чи є якийсь подібний пистрій, який би вмикав холодильник з пяти хвилинним інтервалом та був би дешевший. А заодно може хто знає де тих Зубрів купити, бо щось в інтернет-магазинах або відсутні, або ціна дика.
R.Karp 04.01.2023 17:19 пишет: А от підскажіть знаючі люди з такого питання. Хочу поставити Зубр D2-40 та на холодильник окремо Зубр R116y з п'яти хвилинним інтервалом вімкнення. Але хочу зрозуміти, як оте реле на холодильник буде спрацьовувати. Якщо вимикається електрика через спрацювання Зубр D2-40, то автоматично вимикається і R116y, а після ввімкнкння R116y вмикається і починається відлік п'яти хвилин і потім вмикається холодильник. Я правильно розумію? Але може чимось можна замінити той R116y, він же фактично дублює робоьу першого реле. Чи є якийсь подібний пистрій, який би вмикав холодильник з пяти хвилинним інтервалом та був би дешевший. А заодно може хто знає де тих Зубрів купити, бо щось в інтернет-магазинах або відсутні, або ціна дика.
Я не можу зрозуміти, для чого тобі два реле? Якщо ти хочеш на всю квартиру то буде достатньо реле в щитку, виставив затримку умовно 5 хв і все. Для чого ставити ще окремо на холодильник при наявності реле в щитку? Собі також шукав, писав вище, хотів зразу на всю квартиру, знайшов продавця на одному відомому сайті на 3 букви
Іноді трапляється світло короткочасно на секунду чи декілька пропадає і в такому разі сидіти і чекати п'ять хвилин не дуже хочеться. От і хочу дізнатися чи є щось подібне для холодильника, якесь реле часу, щоб після появи світла заьримка на вмикання була лише для нього але без дублювання реле напруги.
R.Karp 04.01.2023 19:17 пишет: Іноді трапляється світло короткочасно на секунду чи декілька пропадає і в такому разі сидіти і чекати п'ять хвилин не дуже хочеться. От і хочу дізнатися чи є щось подібне для холодильника, якесь реле часу, щоб після появи світла заьримка на вмикання була лише для нього але без дублювання реле напруги.
Тепер зрозуміло, ну тоді шукати окремо в розетку, у зубра є моделі і не тільки. Ще траплялось на аліекспрес бюджетне, у нас продається з націнкою х2 і більше Бюджетне отаке, але як воно працює Але по відгукам інших людей свою роботу робить
Дякую, таке я на алі знайшов. Судячи з опису працює як і Зубр 116, тільки не має можливості налаштовувати. Заводські установки на напругу 170мін, 260макс та 5хв затримки. На алі менше 300грн, а у нас ... бариги
R.Karp 04.01.2023 19:17 пишет: Іноді трапляється світло короткочасно на секунду чи декілька пропадає і в такому разі сидіти і чекати п'ять хвилин не дуже хочеться. От і хочу дізнатися чи є щось подібне для холодильника, якесь реле часу, щоб після появи світла заьримка на вмикання була лише для нього але без дублювання реле напруги.
А воно точно потрібно такє додаткове реле? Ось що загулив для прикладу: "В текущее время, большая часть выпускающихся холодильников Samsung оснащаются электронными системами управления. Методы работы основной массы этих холодильников подразумевают присутствие функции защиты компрессора от повторного подключения после краткосрочного пропадания питающего напряжения". А я ще дивувався, чого компресор холодильника не зразу після запуску генератора стартує.