Поки у тебе у підземному паркінгу 4 електрички всім начхати - заряджайтеся собі. Але чи вистачить вводу електрики на весь будинок у випадку, коли у паркінгу вночі одночасно заряджатимуться 100 електрочайників?
Конечно будет. Электроплита 7 кВт, если мне память не изменяет и никто не запрещает включить все 240 одновременно.
Не запрещает, но на стояке сработает защитный автомат. Чтоб понять почему погуглите некоторые термины из мира энергетиков, для начала хотябы коэффициент одновременности и коэффициент максимального использования.
Никто не заряжает от парковочного автомата. Все тянут от своих квартир, где три фазы и автомат на 60 ампер.
В ответ на: Просыпайся. Через 12 лет в большинстве европейских стран неэлектрички не будут продаваться вообще. Ты просто оглянутся не успеешь, как все пересядут и будут тыкать в тебя пальцем, как будто ты только что мусор из окна выбросил.
Пардон, я не живу в мире розовых сновидений, как некоторые. Просыпаться мне не надо. Если какая-нибудь Андорра с Швейцарией через 12 (а почему через 12, а не через 8,5?) лет понастроят на каждом углу электрозаправки и введут у себя только электродвижение, то хочу тебя уверить, что на глобусе они занимают оочень маленькое место Все считают деньги и все хотят комфорта за эти деньги, а не геморрой. Я уж не говорю о такой мелочи, как общий объем производства электроэнергии, которого просто не хватит для электрореволюции, даже если застлать солнечными панелями все поля и газоны. А АЭС никто не хочет строить, ГЭС тоже. То есть электрореволюция у нас будет основана на тех же углеводородах, только не прямо, а через в виде такого непрямого финта. Хотя кто-то из умных офисных парней на этом форуме как-то сказал, да через 5-6 лет будет освоен термоядерный синтез. Я сразу же открыл на это глаза своим друзьям ядерщиками. Было весело.
А так, да доля электричек увеличится, заняв ровно то место, которое они смогут занять в балансе цен/потребностей/технических возможностей.
Очень смешно. Наверное поэтому в Германии людям иногда приплачивают за пользование электричеством.
В ответ на: Потому думаю оставлять морально устаревший авто с ДВС или продать его пока он хоть что-о стоит.
Смотри, а то глазом моргнуть не успеешь, как вся Украина будет покрыта сетью суперчарджеров. АЗК у нас в Украине 9000, суперчарджеров, учитывая длительность зарядки, нужно будет раз в 10 больше, чем нынешнее кол-во пистолетов.
В ответ на: Очень смешно. Наверное поэтому в Германии людям иногда приплачивают за пользование электричеством.
Ты не читаешь все тексты. Это ПОКА и ровно до тех пор, пока есть лишняя электроэнергия. Потом нам будут приплачивать, чтобы электросети хоть как-то функционировали
В ответ на: Потому думаю оставлять морально устаревший авто с ДВС или продать его пока он хоть что-о стоит.
Смотри, а то глазом моргнуть не успеешь, как вся Украина будет покрыта сетью суперчарджеров. АЗК у нас в Украине 9000, суперчарджеров, учитывая длительность зарядки, нужно будет раз в 10 больше, чем нынешнее кол-во пистолетов.
Забудь про АЗК. Будет другая концепция. Зарядки будут в каждом офисе, у каждого магазина и просто на парковках.
Конечно будет. Электроплита 7 кВт, если мне память не изменяет и никто не запрещает включить все 240 одновременно.
Не запрещает, но на стояке сработает защитный автомат. Чтоб понять почему погуглите некоторые термины из мира энергетиков, для начала хотябы коэффициент одновременности и коэффициент максимального использования.
Никто не заряжает от парковочного автомата. Все тянут от своих квартир, где три фазы и автомат на 60 ампер.
Возьмите стояк, для примера 25 этажей т.е. 25х60=1500А проданной квоты. Так вот, автомат на этот стояк будет стоят 200-400А не более. Одновременно всем потреблять по 60А по каждой из фаз не получится.
В ответ на: Очень смешно. Наверное поэтому в Германии людям иногда приплачивают за пользование электричеством.
Ты не читаешь все тексты. Это ПОКА и ровно до тех пор, пока есть лишняя электроэнергия. Потом нам будут приплачивать, чтобы электросети хоть как-то функционировали
Человечество ещё по-настоящему, даже не начало использовать всю доступную электроэнергию. Так, локальное местное производство. То есть не ткацкая фабрика 19 века, а цех 16-го.
В ответ на: Потому думаю оставлять морально устаревший авто с ДВС или продать его пока он хоть что-о стоит.
Смотри, а то глазом моргнуть не успеешь, как вся Украина будет покрыта сетью суперчарджеров. АЗК у нас в Украине 9000, суперчарджеров, учитывая длительность зарядки, нужно будет раз в 10 больше, чем нынешнее кол-во пистолетов.
Забудь про АЗК. Будет другая концепция. Зарядки будут в каждом офисе, у каждого магазина и просто на парковках.
+1 Централизованные коммерческие будут у тех-же крупных сетей продажи нефтепродуктов.
Не запрещает, но на стоянке сработает защитный автомат.
Чтоб понять почему погуглите некоторые термины из мира энергетиков, для начала хотябы коэффициент одновременности и коэффициент максимального использования.
Никто не заряжает от парковочного автомата. Все тянут от своих квартир, где три фазы и автомат на 60 ампер.
Заміни у першому реченні слово стоянка на будинок, отримаєш той самий результат. Тягнути кожному власнику електрокара в багатоповерховому будинку дріт із своєї квартири у підземний паркінг - це феєрічно. Тут навіть прожектер Маск відпочиває.
В ответ на: Забудь про АЗК. Будет другая концепция. Зарядки будут в каждом офисе, у каждого магазина и просто на парковка
Ах, ну да. Зарядка это же просто такая дешевая пластиковая коробочка с дырками, которую привинчивают на стенку, а энергию она будет получать по вайфаю конечно же
А если недоавтомобиля недостаточно для привычной жизни, то надо купить и второе машиноместо для нормального авто.
Ну, недоквартиры же "для привычной жизни" - достаточно? Зелен виноград, ой зелен!
А когда это ты был у меня дома? Я что-то не припомню Что у меня не так для жизни, ну ка?
Так кто же спорит - для "привычной жизни" всякое годится - вон, пол-Киева в хрущевках и чешках живут и о лучшем только мечтают Одно "но" - не все из них считают, что их теплая ламповая панелька - эталон и все кто живут в лучших условиях - транжиры и понторезы.
alex_b 20.11.2018 15:44 пишет: ЗЫ. Кстати, частенько за ужином в качестве подблюдного канала смотрим FLN "Охотники за недвижимостью" и частенько ухохатываемся, наблюдая выражения лиц американцев, переезжающих жить в какую-нибудь скандинавскую страну и подыскивающих себе аренду или покупку квартиры, когда им показывают ваши обычные квартиры . Они долго ищут ванну в ванной комнате, потом ржут и пытаются поместиться в душевой кабине, удивленно вопрошают - а вот это что, кухня? А посудомойки нет? Ессно, у вас там и дворцов хватает, но этот канал в основном нацелен на обычный средний класс и его жильё.
Не запрещает, но на стояке сработает защитный автомат. Чтоб понять почему погуглите некоторые термины из мира энергетиков, для начала хотябы коэффициент одновременности и коэффициент максимального использования.
Никто не заряжает от парковочного автомата. Все тянут от своих квартир, где три фазы и автомат на 60 ампер.
Возьмите стояк, для примера 25 этажей т.е. 25х60=1500А проданной квоты. Так вот, автомат на этот стояк будет стоят 200-400А не более. Одновременно всем потреблять по 60А по каждой из фаз не получится.
Сейчас же получается. У всех электроплиты, кондиционеры, приточные вентиляции, стиральные и cушильные машины, чайники и утюги. Добавится ещё 20%. Никто не заметит. Живу тут 11 лет и ни разу не было перебоев.
Вы просто пытаетесь натянуть современные авто на жизнь в хрущёвке. Но в хрущах будут жить только иностранные студенты, ездящие на евробляхах.
В ответ на: Человечество ещё по-настоящему, даже не начало использовать всю доступную электроэнергию
Конечно, придется строить и строить все новые электростанции, сжигающие уголь и прочие углеводороды Экологически полезные, конечно, на каждой будет к стене прибит такой большой красивый знак "Экологическая тепловая электростанция"
Забудь про АЗК. Будет другая концепция. Зарядки будут в каждом офисе, у каждого магазина и просто на парковках.
Для того чтобы это реализовать надо полностью переделывать электросеть городов и соот-но стран. Это очень глобальные изменения.
Что может быть проще прокладки проводов? Ведь всего 50 лет назад во всех домах было потребление только на лампочки. Переделали же. А интеренета ещё 20 лет назад не было, а теперь везде.
Никто не заряжает от парковочного автомата. Все тянут от своих квартир, где три фазы и автомат на 60 ампер.
Возьмите стояк, для примера 25 этажей т.е. 25х60=1500А проданной квоты. Так вот, автомат на этот стояк будет стоят 200-400А не более. Одновременно всем потреблять по 60А по каждой из фаз не получится.
Сейчас же получается. У всех электроплиты, кондиционеры, приточные вентиляции, стиральные и cушильные машины, чайники и утюги. Добавиться ещё 20%. Никто не заметит. Живу тут 11 лет и ни разу не было перебоев.
Вы просто пытаетесь натянуть современные авто на жизнь в хрущёвке. Но в хрущах будут жить только иностранные студенты, ездящие на евробляхах.
Не потребляют все по 3х60А. Иначе это было-б видно на счетчике, есть у кого-то 30000кВт*ч/мес? Думаю что нет. А если есть у кого-то 3000кВт*ч/мес значит потребляют они не 60А по фазе а 6А и всем хорошо. А так думаю у большинства 1000-1500кВт*ч/мес а это 2-3ампера по фазе.
В ответ на: Человечество ещё по-настоящему, даже не начало использовать всю доступную электроэнергию
Конечно, придется строить и строить все новые электростанции, сжигающие уголь и прочие углеводороды Экологически полезные, конечно, на каждой будет к стене прибит такой большой красивый знак "Экологическая тепловая электростанция"
Выходи из дома, выедь за город, посмотри какие там строят электростанции.
Возьмите стояк, для примера 25 этажей т.е. 25х60=1500А проданной квоты. Так вот, автомат на этот стояк будет стоят 200-400А не более. Одновременно всем потреблять по 60А по каждой из фаз не получится.
Сейчас же получается. У всех электроплиты, кондиционеры, приточные вентиляции, стиральные и cушильные машины, чайники и утюги. Добавиться ещё 20%. Никто не заметит. Живу тут 11 лет и ни разу не было перебоев.
Вы просто пытаетесь натянуть современные авто на жизнь в хрущёвке. Но в хрущах будут жить только иностранные студенты, ездящие на евробляхах.
Не потребляют все по 3х60А. Иначе это было-б видно на счетчике, есть у кого-то 30000кВт*ч/мес? Думаю что нет. А если есть у кого-то 3000кВт*ч/мес значит потребляют они не 60А по фазе а 6А и всем хорошо. А так думаю у большинства 1000-1500кВт*ч/мес а это 2-3ампера по фазе.
Это вообще разговор ни о чём. Машины заряжают ночью. Поэтому тариф половинный. У кого электроплита работает после 23? Ни у кого.
Не запрещает, но на стояке сработает защитный автомат. Чтоб понять почему погуглите некоторые термины из мира энергетиков, для начала хотябы коэффициент одновременности и коэффициент максимального использования.
Никто не заряжает от парковочного автомата. Все тянут от своих квартир, где три фазы и автомат на 60 ампер.
Возьмите стояк, для примера 25 этажей т.е. 25х60=1500А проданной квоты. Так вот, автомат на этот стояк будет стоят 200-400А не более. Одновременно всем потреблять по 60А по каждой из фаз не получится.
Какие "стоякИ" вы берете и что и с чем сравниваете? Можно подумать, что у каждого владельца квартиры в чешке на каком-нибудь Лесном сейчас уже есть автомобиль с ДВС и все, что такого человека сдерживает от покупки электрички - это то, что все остальные соседи тоже накупят и подведенный к чешке кабель такого не переживет.
Что может быть проще прокладки проводов? Ведь всего 50 лет назад во всех домах было потребление только на лампочки. Переделали же. А интеренета ещё 20 лет назад не было, а теперь везде.
Просто проводов недостаточно. Надо менять всю электрическую инфраструктуру от автоматов и коммутаторов до подстанций и электростанций.