Народ, сдайте явки. пароли. Нужен толковый "Афоня" разбирающийся в отоплении. А именно, нужно отбалансировать батареи в многоэтажке с горизонтальной разводкой. Я уже бессилен, и нервы на пределе . Половина батареи горячая, вторая половина(ее низ)холодная. Как уже не зажимал и подачу и обратку - результата "0".
Народ, сдайте явки. пароли. Нужен толковый "Афоня" разбирающийся в отоплении. А именно, нужно отбалансировать батареи в многоэтажке с горизонтальной разводкой. Я уже бессилен, и нервы на пределе . Половина батареи горячая, вторая половина(ее низ)холодная. Как уже не зажимал и подачу и обратку - результата "0".
Бесполезно. Такие регулировщики как Вы, угробили систему; теперь только регулировать весь проблемный стояк (все квартиры).
При чем тут стояк? Разводка горизонтальная! На входе стоит теплосчетчик. Проблемы только моей квартиры.
При чем тут стояк? Разводка горизонтальная! На входе стоит теплосчетчик. Проблемы только моей квартиры.
чтоб правильно советовали очень желательно понимать: - как именно подключены радиаторы - как проложена система отопления (закатали в полу, спрятали в стенах или как прокладывали по самой стене прочее) некоторые видел делают гравитационку в квартирах, а другие просто насос подключают и прочие мелочи попробуйте нарисовать схематически что и как подключено думаю тогда ребята больше подскажут
Та в том то и дело, что ХЗ как они подключены. Вся разводка заложена в пол и мне она досталась, при покупке квартиры, как есть. Стяжку никто не демонтировал и посмотреть как, где что лежит не было возможности. Само подключение радиатора диагональное. Кран Маевского присутствует. Воздуха нет. Тепла тоже нет
Та в том то и дело, что ХЗ как они подключены. Вся разводка заложена в пол и мне она досталась, при покупке квартиры, как есть. Стяжку никто не демонтировал и посмотреть как, где что лежит не было возможности. Само подключение радиатора диагональное. Кран Маевского присутствует. Воздуха нет. Тепла тоже нет
Пробуй "придавить" вентилем те радиаторы где и так горячо.
Если вверху батарея горячая, а внизу холодная, значит слабая циркуляция теплоносителя. Счетчик должен показывать какая скорость циркуляции. У нас это решилось полной заменой труб, т.к. от застройщика они были узкие, еще и на соединениях заужены.
Если вверху батарея горячая, а внизу холодная, значит слабая циркуляция теплоносителя.
При это регуляторы открыты на макс? (если они есть)
ТС, что с регуляторами? Есть? Если есть, то бывает баг, что закисает шток и надо его расходить. У себя делал так пару раз (регуляторы HERZ).
Если вверху батарея горячая, а внизу холодная, значит слабая циркуляция теплоносителя. Счетчик должен показывать какая скорость циркуляции. У нас это решилось полной заменой труб, т.к. от застройщика они были узкие, еще и на соединениях заужены.
+1 Та же ситуация была, пришлось трубы менять.
Тут ж в партнерах клуба есть сантехник, которого все хвалят.
Та в том то и дело, что ХЗ как они подключены. Вся разводка заложена в пол и мне она досталась, при покупке квартиры, как есть. Стяжку никто не демонтировал и посмотреть как, где что лежит не было возможности. Само подключение радиатора диагональное. Кран Маевского присутствует. Воздуха нет. Тепла тоже нет
понятно что в новостроях нельзя выяснить как проложена система отопления хорошо что радиаторы подключены диагонально но теперь может быть вопрос при диагональке как поступает теплоноситель в сам радиатор и это тоже не мало важно потому как у себя тоже боролся с тем что постоянно холодные батареи и из 10 секций иногда прогревалось максимум 3 но при этом подключение было не диагональное а боковое (Разводка стояков вертикальная) но при этом методом тыка удалось понять что подача у меня была заведена в радиатор с низу, а обратка уходила с этой же стороны но вверху, хотя все должно быть наоборот потому и прогревались батареи еле еле сейчас переварил две батареи и в них установил удлинитель потока, чтоб не вываривать диагональное подключение так теперь при боковом подключении батарея прогревается на все 100% даже нет прохладных участков
так что проверьте какая труба у вас более горячая на входе в батарею потому что она же должна быть подключена вверху как подача, а обратка должна при этом выйти снизу
ну и тоже есть знакомые (с горизонтальной разводкой) которые после застройщика полностью переделали всю систему, потому что нифига не работало или батареи были подключены не так как надо и прогревались максимум 1-2 секции. ну и как доп. опцию устанавливали еще циркуляционные насосы, чтоб работала система
Да, регуляторы открыты на макс(6), но верх радиатора по всей длине теплый(не могу сказать, что горячий), а половина радиатора холодная. Подача сверху, обратка диагональный низ радиатора. Поможет прижать общую обратку? Какие будут мнения?
П.С. Возможно протока теплоносителя и не хватает, но полы ковырять никто не будет по свежему ремонту. Необходимо "лепить" из того что есть.
еще можно снять головки регуляторов и убедиться, что шток клапана не закис. шток "под буквами".
Да не, шток нормальный, не закисший.
Да, регуляторы открыты на макс(6), но верх радиатора по всей длине теплый(не могу сказать, что горячий), а половина радиатора холодная. Подача сверху, обратка диагональный низ радиатора. Поможет прижать общую обратку? Какие будут мнения?
П.С. Возможно протока теплоносителя и не хватает, но полы ковырять никто не будет по свежему ремонту. Необходимо "лепить" из того что есть.
Общая обратка регулирует общий же поток. А его и так, насколько я понял, недостаточно. Можно попробовать перераспределить поток по радиаторам. Для этого регуляторы на более-менее горячих радиаторах нужно прикрутить. Есть шанс, что в результате, через другие (более холодные) радиаторы циркуляция улучшится.
Йа дико извиняюсь, а регулировали регулировочной короной (на фотке она никелированная)? Или просто прикрывали кран? В офисе регулировали вручную этими самыми коронами "на глаз", т.к небыло никаких приборов. Угробили на 10 батарей больше недели
еще можно снять головки регуляторов и убедиться, что шток клапана не закис. шток "под буквами".
стояла такая хрень как на фото в офисе (только там должен быть еще красный или коричневый колпачек, который и регулирует шток там проходное сечение малое (всего 4 дырочки в нутри для прохода теплоносителя, диаметром примерно со шляпку маленького винтика) такое что может забиваться и окалинами и ржавчиной так вечно было холодно потом задолбало сидеть в холоде и все это сняли и поставили обычные шаровые краны и о проблеме забыли надо открыл, жарко закрыл и нет проблем
Если вверху батарея горячая, а внизу холодная, значит слабая циркуляция теплоносителя. Счетчик должен показывать какая скорость циркуляции. У нас это решилось полной заменой труб, т.к. от застройщика они были узкие, еще и на соединениях заужены.
+1 Та же ситуация была, пришлось трубы менять.
Это хорошо, когда горизонталка и можно самому все пофиксить. А в моем случае разводка вертикальная и когда сосед сверху поменял себе трубы на зауженные кухонная батарея стала холодная у всего подъезда, т к циркуляция нарушилась а все тепло пошло в коридор. И законными способами что-то поменять практически невозможно, т к сосед морозится, ЖЕК тоже, в Киевэнерго обещают только пересчитать тариф. Спасает только то, что пока морозов сильных нет и от готовки какой-никакой обогрев получается.