      5 сентября 2019 в 23:33 Гілками

Вроде простая задача, на вводе ээ в квартиру имеем автоматы 16А и для эл.плиты отдельный 25А.
Есть эл.плита с параметром "Мощность подключения: 10000 Вт".
Максимальная мощность на автомате эл.плиты 25*220=5500 Вт
Как это совместить?
Считать, что включать все точки на плите не будут, например, либо духовка и 1-2 комфорки, либо все комфорки без духовки?
Посчитал совместную мощность комфорок - 7кВт


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
старый писатель *
Сообщения: 812
С нами с 17.05.2018

Re: Допустимая мощность электро плиты [Re: Alister]
      5 сентября 2019 в 23:45 Гілками

Женя 05.09.2019 23:41 пишет:

Плита 10 кВт? Якась промислова на 380 В?
Стандарт плити біля 1 кВт. Твій автомат на 5.5 кВт.
З головою.


Это какой стандарт 1кв???))) Средняя мощность варочной поверхности около 7кВт, духовка 3-3,5кВт...

2ТС - ввод в квартиру сколько фаз?


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
СуперСтар **
46 лет (26 лет за рулем), UA
Сообщения: 4217
С нами с 20.11.2003

Re: Допустимая мощность электро плиты [Re: Alister]
      6 сентября 2019 в 00:01 Гілками

Alister 05.09.2019 23:33 пишет:

Вроде простая задача, на вводе ээ в квартиру имеем автоматы 16А и для эл.плиты отдельный 25А.
Есть эл.плита с параметром "Мощность подключения: 10000 Вт".
Максимальная мощность на автомате эл.плиты 25*220=5500 Вт
Как это совместить?
Считать, что включать все точки на плите не будут, например, либо духовка и 1-2 комфорки, либо все комфорки без духовки?
Посчитал совместную мощность комфорок - 7кВт




нужно уточнить некоторые моменты:
1) для плиты 1 фаза или 3?
2) если 3, то можно ли делить конфорки/духовку по фазам? Тогда вообще без проблем.

у меня стоит на одной фазе 25А плита с духовкой, тоже примерно 10 кВт. Проблем нет, так как за 5 лет никогда не было необходимости включать все сразу на макс. мощности.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
опытный писатель ***
32 года за рулем, Киев
Сообщения: 1289
С нами с 05.07.2001

Re: Допустимая мощность электро плиты [Re: Oslegoff]
      6 сентября 2019 в 07:15 Гілками

Oslegoff 05.09.2019 23:45 пишет:



2ТС - ввод в квартиру сколько фаз?



Стандартное решение, для эл приты брощен отдельный 3х жильный кабель фаза, ноль, земля.
Вилка-розетка тоже стандартная на 3 штыря.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
опытный писатель ***
32 года за рулем, Киев
Сообщения: 1289
С нами с 05.07.2001

Re: Допустимая мощность электро плиты [Re: keen]
      6 сентября 2019 в 07:28 Гілками

keen 06.09.2019 00:01 пишет:


нужно уточнить некоторые моменты:
1) для плиты 1 фаза или 3?
2) если 3, то можно ли делить конфорки/духовку по фазам? Тогда вообще без проблем.

у меня стоит на одной фазе 25А плита с духовкой, тоже примерно 10 кВт. Проблем нет, так как за 5 лет никогда не было необходимости включать все сразу на макс. мощности.



Сейчас посмотрел на щиток, вход 3-х автоматов запараллелен, но с 25А автомата идет более толстый провод на плиту, с 16А потоньше, видимо 2.5 мм.
У меня тоже сейчас 9кВт плита на 25А автомате, но как


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
22 года за рулем, Uppsala
Сообщения: 16336
С нами с 05.05.2008

Re: Допустимая мощность электро плиты [Re: Alister]
      6 сентября 2019 в 09:09 Гілками

Alister 06.09.2019 07:28 пишет:

keen 06.09.2019 00:01 пишет:


нужно уточнить некоторые моменты:
1) для плиты 1 фаза или 3?
2) если 3, то можно ли делить конфорки/духовку по фазам? Тогда вообще без проблем.

у меня стоит на одной фазе 25А плита с духовкой, тоже примерно 10 кВт. Проблем нет, так как за 5 лет никогда не было необходимости включать все сразу на макс. мощности.



Сейчас посмотрел на щиток, вход 3-х автоматов запараллелен, но с 25А автомата идет более толстый провод на плиту, с 16А потоньше, видимо 2.5 мм.
У меня тоже сейчас 9кВт плита на 25А автомате, но как




так автомат при небольшом превышении тока отключается не сразу, а только как нагреется, это минуты, а иногда -- десятки минут. ну а вообще 1ф линия 25А и плита с мощностью подключения 10кВт не совмещаются никак , только интеллектуально следить шобы всё сразу не включалось


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
СуперСтар **
46 лет (26 лет за рулем), UA
Сообщения: 4217
С нами с 20.11.2003

Re: Допустимая мощность электро плиты [Re: Alister]
      6 сентября 2019 в 10:17 Гілками

тут еще такой момент, нужно сильно постараться, чтобы загрузить одновременно все конфорки и духовку на полную мощность. Понятно, что можно это сделать, но в реальной жизни этого никогда не происходит (по крайней мере у меня), поэтому 25А вполне пригодно. Кроме того, духовка много потребляет когда набирает температуру, потом уже включается-выключается и автомат не успевает сработать. А еще есть плиты с ограничением на полную мощность, тогда вообще не нужно переживать за перебор напряжения.

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
опытный писатель ***
32 года за рулем, Киев
Сообщения: 1289
С нами с 05.07.2001

Re: Допустимая мощность электро плиты [Re: keen]
      6 сентября 2019 в 10:38 Гілками

keen 06.09.2019 10:17 пишет:

тут еще такой момент, нужно сильно постараться, чтобы загрузить одновременно все конфорки и духовку на полную мощность. Понятно, что можно это сделать, но в реальной жизни этого никогда не происходит (по крайней мере у меня), поэтому 25А вполне пригодно. .



Спасибо, всем за поддержку
Если обновлять плиту, есть вариант 10.3квт, 9.5квт
Встречал ещё 8.7 но конфорки там от 12 см ,непонятно что на такие ставить.
Наверное, имеет смысл умерить аппетит и взять модель попроще 9.5квт
Вопрос больше риторический


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
IesuiT **
Киев
Сообщения: 35918
С нами с 25.08.2004

Re: Допустимая мощность электро плиты [Re: Alister]
      6 сентября 2019 в 12:19 Гілками

Для информацыи: совеццкая плита электа 1001 имела мощность 9.5 квт и подключадась совеццкими электриками через рубильник 25а люминивым проводом 4 квадрата.

И никто не жужжал

Тут уже написали, но я дам цыфры: аффтомат серии С даржит полуторную перегрузку ОТ часа до бесконечности и двойную от 10 минут до нескольких часов.

Здесь ещё стоит отметить, что на максимальной мощности всё вскипит за те самые 10 минут и будет прикручено на минимум.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P **
43 года,
Сообщения: 11796
С нами с 08.06.2015

Re: Допустимая мощность электро плиты [Re: Alister]
      6 сентября 2019 в 19:38 Гілками

Alister 06.09.2019 10:38 пишет:

keen 06.09.2019 10:17 пишет:

тут еще такой момент, нужно сильно постараться, чтобы загрузить одновременно все конфорки и духовку на полную мощность. Понятно, что можно это сделать, но в реальной жизни этого никогда не происходит (по крайней мере у меня), поэтому 25А вполне пригодно. .



Спасибо, всем за поддержку
Если обновлять плиту, есть вариант 10.3квт, 9.5квт
Встречал ещё 8.7 но конфорки там от 12 см ,непонятно что на такие ставить.
Наверное, имеет смысл умерить аппетит и взять модель попроще 9.5квт
Вопрос больше риторический



По-моєму, що 10, що 9,5, що 10,5 кВт - те ж саме, +-. Тобто, ніяк в 25 Ампер не влазить, але це 99% нікому не заважає.
Якщо вам дуже сильно хочеться часто вмикати усі комфорки надовго - то можна збільшити потужність підключення, і поставити автомат на 32 А (більше на стару проводку незрозумілого перетину - не рекомендую). Але смислу у цій процедурі не багато.

Змінено VovkZ (19:39 06/09/2019)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P **
43 года,
Сообщения: 11796
С нами с 08.06.2015

Re: Допустимая мощность электро плиты [Re: ГыГы]
      6 сентября 2019 в 19:39 Гілками

ГыГы 06.09.2019 12:19 пишет:


Здесь ещё стоит отметить, что на максимальной мощности всё вскипит за те самые 10 минут и будет прикручено на минимум.



+1.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
опытный писатель ***
32 года за рулем, Киев
Сообщения: 1289
С нами с 05.07.2001

Re: Допустимая мощность электро плиты [Re: VovkZ]
      6 сентября 2019 в 20:02 Гілками

VovkZ 06.09.2019 19:38 пишет:


По-моєму, що 10, що 9,5, що 10,5 кВт - те ж саме, +-. Тобто, ніяк в 25 Ампер не влазить, але це 99% нікому не заважає.
Якщо вам дуже сильно хочеться часто вмикати усі комфорки надовго - то можна збільшити потужність підключення, і поставити автомат на 32 А (більше на стару проводку незрозумілого перетину - не рекомендую). Але смислу у цій процедурі не багато.



Мне в электромагазине посоветовали уменьшить мощность автомата, чтобы не рисковать алюминиевой проводкой 4мм, вроде она по честному больше 25А и не выдержит. Попробую, что из этого получится.
А следующая итерация это уже замена проводки


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Autoua.netФорумВирішення побутових проблем
Додаткова інформація
1 користувачів і 52 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.

Модератор:  AlMat, doctor_b, moderator, Outdriver 

Роздрукувати всю тему

Права
      Ви не можете створювати нові теми
      Ви не можете відповідати на повідомлення
      HTML дозволений
      UBBCode дозволений

Рейтинг:
Переглядів теми: 1329

Оціните цю тему

Перейти в

Правила конференції | Календар | FAQ | Карта розділу | Мобільна версія