Доброго дня, порадьте упс без чистого синуса (він не потрібен і переплачувати не хочу), що міг би тримати 500-700 Вт і використовуватися як інвертор, бажано з активним охолодженням і перевірений часом.
тобто: 1.без синуса 2.дешевий 3.активне охолодження 4.холодний старт 5.24 V 6.може постійно тримати від 500-700 Вт 7.надійний/важкий
У мене запитання до автора теми: А для чого гнатись за упсом без чистого синуса? Я користувався фактично 3 місяці 24-вольтовим саме таким, FSP FP 1500 VA (900 Вт), так, задовільняв для компютерів, освітлення, купляв цей UPS за 3150 грн по-моєму. Але получив китайський інвертор SUTU 3000/1500, ціна фактично така ж (3200+ грн), тепер безперебійником FSP не користуюсь. Пояснити чому? Бо по-перше я тепер газовий котел і холодильник вільно включаю, працює газовий котел краще ніж від неінверторного генератора, по-друге цей інвертор менше жре (на холостому ходу в 2 рази, при навантаженні теж чуть менші струми при одинакових умовах). Можливо ці безперебійники більш надійні і мають більше захисту від неправильного використання? Тут дійсно про FSP FP 1500 поганого нічого не скажу, бо коли жінка включила електрочайник, чи мотор відкатних воріт, то він просто відключився і нічого не сталось, коли одного разу як появилось світло то його відключив від акумуляторів але забув від мережі і йому на вихід подалось мережевих 220, теж нічого не згоріло, тут таки так, із інвертором цим схожих речей ще не робив. Тому раджу задуматись. А з приводу цін то інверторів навезли вже купа (звісно дно ціни типу Tataliken брати не рекомендую), але за 3-6 К можна підібрати менш-більш норм варіант під вказану потужність 700 Вт. А от безперебійники тримаються в ціні досить дорого.
Крім котлів і насосів якщо використовувати інвертор без чистого синусу будуть ще проблеми і з іншою технікою.
Зокрема якщо використовуюєтья безтрансформаторний конденсаторний блок живлення.
Недавно ремонтував плату з посудомийки, там згорів резистор, все чорне було і дірка в платі. Мало до пожежі не дойшло. Причина - вона була включена в мережу, хоч і не працювала, коли був підключений інвертор без синусу в мережу.
У мене запитання до автора теми: А для чого гнатись за упсом без чистого синуса? Я користувався фактично 3 місяці 24-вольтовим саме таким, FSP FP 1500 VA (900 Вт), так, задовільняв для компютерів, освітлення, купляв цей UPS за 3150 грн по-моєму. Але получив китайський інвертор SUTU 3000/1500, ціна фактично така ж (3200+ грн), тепер безперебійником FSP не користуюсь. Пояснити чому? Бо по-перше я тепер газовий котел і холодильник вільно включаю, працює газовий котел краще ніж від неінверторного генератора, по-друге цей інвертор менше жре (на холостому ходу в 2 рази, при навантаженні теж чуть менші струми при одинакових умовах). Можливо ці безперебійники більш надійні і мають більше захисту від неправильного використання? Тут дійсно про FSP FP 1500 поганого нічого не скажу, бо коли жінка включила електрочайник, чи мотор відкатних воріт, то він просто відключився і нічого не сталось, коли одного разу як появилось світло то його відключив від акумуляторів але забув від мережі і йому на вихід подалось мережевих 220, теж нічого не згоріло, тут таки так, із інвертором цим схожих речей ще не робив. Тому раджу задуматись. А з приводу цін то інверторів навезли вже купа (звісно дно ціни типу Tataliken брати не рекомендую), але за 3-6 К можна підібрати менш-більш норм варіант під вказану потужність 700 Вт. А от безперебійники тримаються в ціні досить дорого.
1.Ціна, там де вказано чистий синус - цінник не гуманний взагалі, а синус не потрібний. 2.Мої поверхневі знання говорять, що в без чистого синуса ККД вище, холостий струм нижче. 3.Перетворювач потрібен буде для інкубатора, і надійдний ДБЖ тут виглядає краще ще і по відношенню ціна/якість в порівнянні с китайським інвертором.
поки що найоптимальнішим для себе бачу щось типа такого
А впевнені що інкубатор буде нормально працювати без синусу ? Який там блок живлення ? В тих що мені попадались на ремонт було симісторне керування нагрівом, я сумніваюсь що буде коректно працювати симісторна оптопара.
А впевнені що інкубатор буде нормально працювати без синусу ? Який там блок живлення ? В тих що мені попадались на ремонт було симісторне керування нагрівом, я сумніваюсь що буде коректно працювати симісторна оптопара.
там управління на 12В через трансформатор на 60-80 Вт, здається.
Ну от. Можуть бути проблеми, бо трансформатор. Краще переробити інкубатор на 12В напряму від акума і нафіг ті інвертори.
Ну от. Можуть бути проблеми, бо трансформатор. Краще переробити інкубатор на 12В напряму від акума і нафіг ті інвертори.
Харківський Nest попадався? доречі там вже є вбудований резерв напряму від акума, для 200 моделі, що йде від того ж трансформатора, що і живлення управління,і мабудь я помилився, трансформатор там потужніший.
Крім котлів і насосів якщо використовувати інвертор без чистого синусу будуть ще проблеми і з іншою технікою.
Зокрема якщо використовуюєтья безтрансформаторний конденсаторний блок живлення.
Недавно ремонтував плату з посудомийки, там згорів резистор, все чорне було і дірка в платі. Мало до пожежі не дойшло. Причина - вона була включена в мережу, хоч і не працювала, коли був підключений інвертор без синусу в мережу.
В мене 100% таке саме було з газовим котлом, підгорів 2-ватний резистор, під ним і плата, смерділо на пів хати, і котел не працював, тільки підключений був до мережі. Якщо нормальний струм то конденсатор відпрацьовує, а з модифікованим синусом воно зразу валить максимум.
1.Ціна, там де вказано чистий синус - цінник не гуманний взагалі, а синус не потрібний. 2.Мої поверхневі знання говорять, що в без чистого синуса ККД вище, холостий струм нижче. 3.Перетворювач потрібен буде для інкубатора, і надійдний ДБЖ тут виглядає краще ще і по відношенню ціна/якість в порівнянні с китайським інвертором.
поки що найоптимальнішим для себе бачу щось типа такого
У вас не буває відключень більш ніж на 1 години? Тому що "2 x 12 В, 7 А*год" = 168Аг з урахуванням розряду до 50% та ККД це буде 50-70Аг "корисних", тобто цей інкубатор протримається 1 годину. Дійсно ціль тримати тільки одну годину?
Якщо на вході трансформатор, то без синуса не вийде.