типа такого только ИМХО не надо брать мощные, они легко масштабируются.
Гарна річ. Але як я розумію потрібна 1 шт. на 1 панель. Бо 2 панелі це вже 800W. Тобто на 3 панелі потрібно 3 шт, вже підходимо до ціни інвертора. І не вирішує питання обратного току через лічильник.
без акб толку від сонячних панелей мало... тому що пік генерації не співпадає з піком споживання. при наявності акб відпадають проблеми в роботі інвертору.
контроллер колхозить и релюшками подключать/отключать панели
питання н в релюшках. тоді повністю треба від'єднати зовнішню мережу. грід піднімає напругу і вона буде текти туди, де треба, тобто, якщо немає достатнього навантаження - в сторону лічильника.
на практиці не все так добре, як написано В більш дорогих інверторах (по типу deye) є поріг у ватах, за замовченням близько 20 Вт, споживання з мережі в режимі "підмішування" без віддачі назад. Зменьшення цього порогу призводить до періодичної короткочасної віддача назовні. У дешевших інвероторів "регуляція" працює гірше і воно постійно щось віддає. Бо навантаження скаче швидше, ніж інвертор здатент адекватно регулювати. Саме через це. маючи інвертор з підмішуванням перейшов на роботу через акумулятори бо перехідні процеси. коли сонечко раптово вийшло задовбували.
owner_kiev 26.04.2024 13:17 пишет: тоді повністю треба від'єднати зовнішню мережу.
зочем? послетовательно во входную цепь вколхозить цифровую мерялку мощности и вперёд. Тут в соседней теме люди писали, что вообще есть мерятель мощности без разрыва цепи, так ещё проще.
мелкий-2 26.04.2024 10:07 пишет: Шось чує моя що з травня-червня буде в кращому варіанті 3,5 грн кВт
национальный постачальнык, который без електростанций, щас покупает вевропе на пике по <censored> баксов за мегаватт, а продаёт днём результат мамкиных панельщиков по <censored> баксов, что в 3 раза дешевле. скоро владельцев панелей маркируют агентами Кремля ИМХО .
Jonny 26.04.2024 17:37 пишет: национальный постачальнык, который без електростанций, щас днём покупает вевропе на пике по <censored> баксов за мегаватт, а продаёт днём результат мамкиных панельщиков по <censored> баксов, что в 3 раза дешевле. скоро владельцев панелей маркируют агентами Кремля ИМХО .
Если это "в 3 раза дешевле" от цены импорта, а не от цены покупки у "мамкиных панельщиков", то что тут плохого? Без панельщиков пришлось бы покупать в Европе по <censored> баксов за мегаватт дополнительный объем и, в прицнипе, уже скоро (где-то через полгодика) мы прочувствуем в полной мере, каково оно без этих агентов кремля
P.S. в принципе, даже если стоимость выкупа электроэнергии у панельщиков дороже, чем стоимость продажи излишков, но при этом дешевле импорта дневного, то это тоже профит по итогу
Alex_524 26.04.2024 16:10 пишет: Ок, якщо поставити дешевий, на приклад автомобільний АКБ, він вирішіть проблеми, чи він швидко зарядиться и вернемось к сітуації як без АКБ?
АКБ швидко зарядиться, але гарантує, що в мережу нічого не піде. Він дозволяє згладити піки споживання/виробництва.
Якщо є можливість встановити (нежитлове приміщення) автоакуми - вони можуть бути варіантом, якщо мета - економія. Але підключення зеленого тарифу дасть набагато більшу економію, єдине що треба лічильник міняти, але по вартості він як комплект акумів буде автомобільних. Знов ж таки із зТ не обов'язково гібрідний інвертор, а вони (негибридні) дешевші.
АКБ швидко зарядиться, але гарантує, що в мережу нічого не піде. Він дозволяє згладити піки споживання/виробництва.
Якщо є можливість встановити (нежитлове приміщення) автоакуми - вони можуть бути варіантом, якщо мета - економія. Але підключення зеленого тарифу дасть набагато більшу економію, єдине що треба лічильник міняти, але по вартості він як комплект акумів буде автомобільних. Знов ж таки із зТ не обов'язково гібрідний інвертор, а вони (негибридні) дешевші.
Невже так просто підключити "зелений тариф"? Щось я в це не вірю.
АКБ швидко зарядиться, але гарантує, що в мережу нічого не піде. Він дозволяє згладити піки споживання/виробництва.
Якщо є можливість встановити (нежитлове приміщення) автоакуми - вони можуть бути варіантом, якщо мета - економія. Але підключення зеленого тарифу дасть набагато більшу економію, єдине що треба лічильник міняти, але по вартості він як комплект акумів буде автомобільних. Знов ж таки із зТ не обов'язково гібрідний інвертор, а вони (негибридні) дешевші.
Невже так просто підключити "зелений тариф"? Щось я в це не вірю.
Подав заявку, надав документи на обладнання із технічними параметрами з інтернету скачані, приїхали, перевірили, замінили лічильник, зробили новий паспорт точки підключення. Після цього заключити новий договір біля політеху
АКБ швидко зарядиться, але гарантує, що в мережу нічого не піде. Він дозволяє згладити піки споживання/виробництва.
Якщо є можливість встановити (нежитлове приміщення) автоакуми - вони можуть бути варіантом, якщо мета - економія. Але підключення зеленого тарифу дасть набагато більшу економію, єдине що треба лічильник міняти, але по вартості він як комплект акумів буде автомобільних. Знов ж таки із зТ не обов'язково гібрідний інвертор, а вони (негибридні) дешевші.
Невже так просто підключити "зелений тариф"? Щось я в це не вірю.
Подав заявку, надав документи на обладнання із технічними параметрами з інтернету скачані, приїхали, перевірили, замінили лічильник, зробили новий паспорт точки підключення. Після цього заключити новий договір біля політеху
а чи не знаєте часом, нічний тариф зберігається при підключенні ЗТ? Інтернет дає різні відповіді , хотлайн ДТЕК не знає, каже запишіться на консультацію, монтажники сказали, що не зберігається.
Подав заявку, надав документи на обладнання із технічними параметрами з інтернету скачані, приїхали, перевірили, замінили лічильник, зробили новий паспорт точки підключення. Після цього заключити новий договір біля політеху
А перевіряють що? Обладнання повинно бути вже встановлено?
Невже так просто підключити "зелений тариф"? Щось я в це не вірю.
Подав заявку, надав документи на обладнання із технічними параметрами з інтернету скачані, приїхали, перевірили, замінили лічильник, зробили новий паспорт точки підключення. Після цього заключити новий договір біля політеху
а чи не знаєте часом, нічний тариф зберігається при підключенні ЗТ? Інтернет дає різні відповіді , хотлайн ДТЕК не знає, каже запишіться на консультацію, монтажники сказали, що не зберігається.
зберігається. Фактично так: Якщо генерація більше за споживання - вам виплачують різницю. Якщо генерація меньша за споживання, то від фактичних показників за день та ніч віднімається генерація пропорційно до споживання день/ніч
Наприклад: Фактичне споживання день - 200 ніч - 1800
Генерація 500
Вам нарахують сплатити за день 200-500(200/1800+200) = 150 За ніч 1800 - 500(1800/1800+200) = 1350
Подав заявку, надав документи на обладнання із технічними параметрами з інтернету скачані, приїхали, перевірили, замінили лічильник, зробили новий паспорт точки підключення. Після цього заключити новий договір біля політеху
А перевіряють що? Обладнання повинно бути вже встановлено?
Відповідність обладнання тому, що ви подавали в заявці - потужність інвертора та панелей. До мене фактично інженер не заходив - його більш цікавило трошки неправильне підключення землі до лічильника. Так по процедурі спочатку встановлюється обладнання.
Потужність обладнання не повинна перевищувати дозволену потужність точки підключення. Якщо це приватний будинок/ділянка - то просто документи на власність. Якщо власність спільна - дозвіл від всіх співвласників. Якщо квартира в насправді багатоквартронму - то треба згода всіх мешканців багатоквартироного.