Всім привіт підскажіть будьласка на фірмі стоїть пк + 2 монітори і пара врх приймачів (малопотужні) плюс 2 ноути + блок живлення 100 ват хочу поставити ДЖБ ( по можливості під зовнішній залізофосфатний акум на 12 вольт) з запасом на 1 квт напевно задача - щоб пк і монітори не вирубало під час виключення світла автономність хвилин 20 30 вистачить ( на фірмі запускають гену ) з дому притараню акум на 100 ампер - думаю вистачить втулю лед освітлення окреме - потрібна безперебійна робота що порадите ? потрібно іменно джб під виносний акум щоб автоматом перемикало і комп не вирубався в ідеалі можливо підскажите де можна купити під оплату частинами від привату
А скільки грошей є ? Розетка купуй хоч якими частинами.
1. А те що продаавець не розетка, пустить на оплату чатинами ? 2. Потужність (Вт): 600 - не буде замало ?
А скільки грошей є ? Розетка купуй хоч якими частинами.
грошей небагато через то оплату частинами
А скільки грошей є ? Розетка купуй хоч якими частинами.
Нюанс в тому що струм заряду лише 15 А. 100А батарея 7 годин буде заряджатись. Інвертор треба шукати більш потужний, а там і ціна відповідно, і шумить вже сильно.
15 20 хвилин і гена стартоне
15 20 хвилин і гена стартоне
Якщо важлива безперервність роботи компів - про дешеві одразу забудь. В мене при перемиканнях постійно сервак бутався. Купили і поставили новий БЖ. ДЕсь через рік знов почалося і сервак знов ребутається. При цьому Недорогий з новими акб ДБЖ стояв. Зараз вони маркуються по новому і в описах шукай щоб писали серверний а ще краще коли написано з подвійним перетворенням. З того що можно поставити по системі поставив та забув я взяв на офіс ОСЬ ТАКИЙ Це не те що я бажав-би поставити. Як завжди в мене в офісі - найдешевший. Але поки справляється.
Саме дешевое и более-менее нормальное из того, что можно брать под внешнюю батарею - это Лоджикпавер, там даже есть оплата частями, но киловаттного нет в наличии, есть только на 600Вт. В принципе, должно хватить, обычный офисный ПК в офисных задачах с монитором потребляет не более 180-200Вт (моцный игровой ПК в офисных задачах - 200-250Вт с монитором). Так что два ПК на 200Вт и около 200Вт остается для всякой прочей мелочевки. Если что, то ноуты могут и на своих батареях пережить 30 минут.
Саме дешевое и более-менее нормальное из того, что можно брать под внешнюю батарею - это Лоджикпавер, там даже есть оплата частями,
Категорично не раджу для критичного обладнання. Це лінійно-інтерактивний. Тому обладнання не захищено від короткочасних піків на перемиканні. І також зверни увагу "Не має наскрізного нуля, не призначений для роботи з фазозалежним обладнанням." Якщо подивитись його сигнал (в мене таке було) - то по факту там буде як на страих мережах дві протифази по 110в. Я такий (з іншою лейбою, але вони однакові по факту) брав рік тому - на другий день повернув. І не вірте тим ватам. Тоам китайські вольтампери. Тобто діліть на 1.4 спокійно. 1200Вт вже верещав перевантаженням на 750-800Вт
Саме дешевое и более-менее нормальное из того, что можно брать под внешнюю батарею - это Лоджикпавер, там даже есть оплата частями,
Категорично не раджу для критичного обладнання. Це лінійно-інтерактивний. Тому обладнання не захищено від короткочасних піків на перемиканні. І також зверни увагу "Не має наскрізного нуля, не призначений для роботи з фазозалежним обладнанням." Якщо подивитись його сигнал (в мене таке було) - то по факту там буде як на страих мережах дві протифази по 110в. Я такий (з іншою лейбою, але вони однакові по факту) брав рік тому - на другий день повернув.
У камрада в ТЗ не было критически важного и фазозависимого оборудования, а обычные офисные девайсы, им линейно-интерактивный ИБП за глаза.
І не вірте тим ватам. Тоам китайські вольтампери. Тобто діліть на 1.4 спокійно. 1200Вт вже верещав перевантаженням на 750-800Вт
1200ВА - это 720 Вт, конечно он будет пищать на 750 и выше. Предложенные камраду ИБП как раз 1500ВА/1000Вт и 1000ВА/600Вт, внимательнее
Бро, ты меня не понял. Все что ты написал правильно и я полностью согласен. НО если блоки питания уже не молоды, то на большинстве ДБЖ по твоэму варианту - пойдут в перезагрузку. Ну а фраза о фазозависимости - это 200% не 220, а 2х110. Т.е. для меня эта фраза равносильна самому низкому качеству.