autoua
×
Autoua.netФорумВирішення побутових проблем

Проблеми з організацією резервного електроживлення....

приверженец **
Чернигов
Сообщения: 417
С нами с 16.07.2002

Проблеми з організацією резервного електроживлення....
      4 января 2026 в 22:11 Гілками

Вітаю всіх та з Новим Роком!
В ході організації резервного електроживлення в квартирі, зіткнувся з проблемою, про яку розповім, та сподіваюся отримати ваші поради.
Для хоч якогось комфорту були придбані та встановлені:
1. Пристрій АВР. Змонтував біля електролічильника в окремому боксі. В тому ж боксі встановив автоматичний захисний вимикач на 10А для підключення інвертору.
2. Змонтував інвертор-перетворювач 12 V DC на 230 V AC.
3. Встановив та підключив до інвертора АКБ 12 В ємністю 200 Агод.

Чергові відключення очікувати довго не довелося. Випробування в режимі експлуатації:
Зникло світло у всьому будинку. Далі описую мої дії по-порядку:
1. Вимикаю з розетки водонагрівач. Вимикаю автомати квартирних споживачів.
2. Вмикаю інвертор.
3. Вмикаю захисний автомат 10А біля АВР. При цьому АВР голосно клацає та переключає напругу від інвертора на автомати квартирних споживачів.
4. По черзі вмикаю автомати - кухня, вітальня, розетки та освітлення. З'являється світло. Працюють розетки (холодильник та газова плита).
5. А далі можна залишити все як є і чекати відновлення електроживлення від мережі. Але ж хочеться більшого. І з цим проблеми:
Проблема 1. Вкючення автомата живлення кондиціонера призводить до того, що інвертор виключається. Ну це не проблема. Просто не будемо взимку його включати взагалі.
Проблема 2. Вмикаю автомат освітлення в кімнатах. І тут можуть бути варіанти. Інвертор може продовжити працювати, і світло з'явиться, або ж інвертор піде в захист і все резервне живлення вимкнеться.
Проблема 3. Вмикаю автомат розеток у кімнатах. Світло при цьому вимкнене. В розетки включені пару-трійка зарядок, роутер, 2 ноутбука, телевізор (у режимі стенбай). Інвертор KRIEGER 1500 W вимикається.
Вирішив, що проблемним є інвертор. Беру новий KRIEGER правда на 1100W.
Ніяких змін!!!
До речі. На дісплейчику інвертора можна спостерігати рівень навантаження на нього. Так от Максимально, що я спостеррігав - 280 W. Потім звуковий сигнал, падіння напруги до повного зникнення і 9999 на дисплеї
Я чомусь впевнений, що наявні інвертори мали б витримувати описане мною навантаження, і не можу зрозуміти причин відключення.
Можливо загалом підкажете вірний напрямок для вирішення проблем.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
важничающий писатель **
Донецк
Сообщения: 1943
С нами с 26.11.2008

Re: Проблеми з організацією резервного електроживлення.... [Re: APro]
      4 января 2026 в 22:17 Гілками

APro 04.01.2026 22:11 пишет:

Вітаю всіх та з Новим Роком!
В ході організації резервного електроживлення в квартирі, зіткнувся з проблемою, про яку розповім, та сподіваюся отримати ваші поради.
Для хоч якогось комфорту були придбані та встановлені:
1. Пристрій АВР. Змонтував біля електролічильника в окремому боксі. В тому ж боксі встановив автоматичний захисний вимикач на 10А для підключення інвертору.
2. Змонтував інвертор-перетворювач 12 V DC на 230 V AC.
3. Встановив та підключив до інвертора АКБ 12 В ємністю 200 Агод.

Чергові відключення очікувати довго не довелося. Випробування в режимі експлуатації:
Зникло світло у всьому будинку. Далі описую мої дії по-порядку:
1. Вимикаю з розетки водонагрівач. Вимикаю автомати квартирних споживачів.
2. Вмикаю інвертор.
3. Вмикаю захисний автомат 10А біля АВР. При цьому АВР голосно клацає та переключає напругу від інвертора на автомати квартирних споживачів.
4. По черзі вмикаю автомати - кухня, вітальня, розетки та освітлення. З'являється світло. Працюють розетки (холодильник та газова плита).
5. А далі можна залишити все як є і чекати відновлення електроживлення від мережі. Але ж хочеться більшого. І з цим проблеми:
Проблема 1. Вкючення автомата живлення кондиціонера призводить до того, що інвертор виключається. Ну це не проблема. Просто не будемо взимку його включати взагалі.
Проблема 2. Вмикаю автомат освітлення в кімнатах. І тут можуть бути варіанти. Інвертор може продовжити працювати, і світло з'явиться, або ж інвертор піде в захист і все резервне живлення вимкнеться.
Проблема 3. Вмикаю автомат розеток у кімнатах. Світло при цьому вимкнене. В розетки включені пару-трійка зарядок, роутер, 2 ноутбука, телевізор (у режимі стенбай). Інвертор KRIEGER 1500 W вимикається.
Вирішив, що проблемним є інвертор. Беру новий KRIEGER правда на 1100W.
Ніяких змін!!!
До речі. На дісплейчику інвертора можна спостерігати рівень навантаження на нього. Так от Максимально, що я спостеррігав - 280 W. Потім звуковий сигнал, падіння напруги до повного зникнення і 9999 на дисплеї
Я чомусь впевнений, що наявні інвертори мали б витримувати описане мною навантаження, і не можу зрозуміти причин відключення.
Можливо загалом підкажете вірний напрямок для вирішення проблем.



я не спец, але може бмс відключає? Там здається є в налаштуваннях ток розряду максимальний. Може в логах бмс щось написано?

Змінено Dimondonetsk (22:19 04/01/2026)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Шкодоволгный Вазотавр *
54 года (33 года за рулем), Киев
Сообщения: 22147
С нами с 06.07.2001

Re: Проблеми з організацією резервного електроживлення.... [Re: Dimondonetsk]
      4 января 2026 в 22:31 Гілками

Для такого использования инвертор ни о чем. Дорогой и очень плохой. И 1500 китайских ватт... Ну может холодильник и запустится.
Какая батарея и кто ее зараяжает не понятно.
Какие напряжения
Схема включения совсем не понятна


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Достоевский **
25 лет за рулем, Киев
Сообщения: 6613
С нами с 17.12.2007

Re: Проблеми з організацією резервного електроживлення.... [Re: APro]
      4 января 2026 в 22:38 Гілками

Мабуть тому, що пусковий струм холодильника, трохи більше ніж здатен видати інвертор.
Для квартир бажано брати системи на 48в, при 12В, навіть при навантаженні 600 ватт з акуму буде тянути 60А, дроти будуть гріться.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
приверженец **
Чернигов
Сообщения: 417
С нами с 16.07.2002

Re: Проблеми з організацією резервного електроживлення.... [Re: ivatuning]
      4 января 2026 в 23:52 Гілками

Батарейка ЛітійФерумФосфатна на 200 Ампергодин. Заряджена повністю автозарядкою.
Після відключення вихідної напруги інвертором, живлення на ньому від АКБ залишається.

Холодильник вільно і стабільно запускається і працює від інвертора. Споживає 115 Ватт.

Надійно працюють разом холодильник, освітлення WC 1 LCD лампа, світло ванної кімнати 3 LCD лампи, прихожка 4 LCD лаппи, кухня -3 LCD світильники робочої зони. Додаткове включення точкових LCD світильників стелі на кухні супроводжується їх морганням.

Подальше підключення дрібних споживачів (світло, або розетки) в кімнатах викликає вимикання інвертора з сигналізацією його перевантаження. Але ж, при цьому,суттєвих споживачів крім холодильника і не має.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
опытный писатель ***
Херсон
Сообщения: 1520
С нами с 24.01.2009

Re: Проблеми з організацією резервного електроживлення.... [Re: ivatuning]
      5 января 2026 в 00:02 Гілками

ivatuning 04.01.2026 22:38 пишет:

з акуму буде тянути 60А, дроти будуть гріться.



Господи, ну откуда такие откровения берутся в голове? Вот у меня на машине генератор выдает до 180А и провода от него почему-то не греются - странно, правда?
А на 48В инверторе гибридном мощностью 6.2кВт ток до 140А - тоже будут провода греться?
Может, чтобы не грелось просто надо подбирать сечение проводов под рабочий ток?

kkk_GAZ240 04.01.2026 22:31 пишет:

Для такого использования инвертор ни о чем. Дорогой и очень плохой. И 1500 китайских ватт... Ну может холодильник и запустится.



... авторитетно заявил Костя, даже не погуглив, похоже, характеристики инвертора

to ТС

Я бы пробовал выключить вообще все из розеток и постепенно возвращать и пробовать, как переключается. Возможно, одномоментное включение большого количества импульсных блоков питания дает резкий скачок потребления в первую секунду после переключения (заряжаются конденсаторы в них по входу).

Например, у меня инверторный холодильник, при первом включении от инвертора (слабенького, на 600 честных ватт) стабильно загонял тот самый инвертор в перегруз в первую секунду (аж гасли лампочки в квартире, подключенные при этом к инвертору). Инвертор выдерживал, т.к. это было кратковременно, и дальше вполне себе нормально все работало, т.к. потребление холодильника 100-110Вт
И, кажется, похожий эффект я наблюдал при включении какого-то импульсного блока питания на 12В, совсем слабенького по характеристикам (не помню, что-то типа 3А), но при этом так же совсем китайского. А блок питания ноутбука на 19В 6А такого эффекта не производил

Змінено SeMeNUA (00:06 05/01/2026)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P **
Киев
Сообщения: 12824
С нами с 20.09.2001

Re: Проблеми з організацією резервного електроживлення.... [Re: APro]
      5 января 2026 в 00:08 Гілками

Явно дисбаланс потужності споживачів та інвертора.
Треба шукати критичних споживачів.
Треба враховувати пускові струми
Ще і деякі холодильники на старті вмикають обігрівачі ноуфростів всяких.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
приверженец **
Чернигов
Сообщения: 417
С нами с 16.07.2002

Re: Проблеми з організацією резервного електроживлення.... [Re: SeMeNUA]
      5 января 2026 в 00:15 Гілками

Дякую! Дуже схоже на те, що конденсатори імпульсних блоків живлення та драйверів світильників у момент включення викликають ефект короткочасного КЗ.
Чи можна якось обманути захист інвертора? Підключити дросель на вводі чи щось таке?


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
опытный писатель ***
Херсон
Сообщения: 1520
С нами с 24.01.2009

Re: Проблеми з організацією резервного електроживлення.... [Re: APro]
      5 января 2026 в 00:17 Гілками

APro 04.01.2026 23:52 пишет:


Надійно працюють разом холодильник



Кстати... А я правильно нагуглил, что инвертор с модифицированной синусоидой?
Если да, то с ним нельзя включать все, что имеет внутри компрессоры и моторы и при этом не инверторное (и то с оговорками для инверторных, что они при этом нормально работают, т.к., например, мой LG на немножко кривой синусоиде от генератора люто глючит и не набирает холод).


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
опытный писатель ***
Херсон
Сообщения: 1520
С нами с 24.01.2009

Re: Проблеми з організацією резервного електроживлення.... [Re: APro]
      5 января 2026 в 00:20 Гілками

APro 05.01.2026 00:15 пишет:


Чи можна якось обманути захист інвертора? Підключити дросель на вводі чи щось таке?




Я бы не стал так делать, даже если бы это было возможно (в чем я сильно сомневаюсь). Ведь нагрузка кратковременная никуда не денется и следующей темой может быть "где перепаять пострелявшие мосфеты".

Если эта теория верна, то я бы все же постарался найти наиболее "прожорливые" при включении устройства. Если таковых нет, а эффект достигается только лишь из-за количества устройств, то только включать по-очереди

P.S. еще все, что имеет в себе ТЭН/спираль накаливания дает бросок потребления (он же пусковой ток) в первый момент после включения, пока спираль не прогреется до рабочей температуры

Змінено SeMeNUA (00:31 05/01/2026)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P **
45 лет,
Сообщения: 12231
С нами с 08.06.2015

Re: Проблеми з організацією резервного електроживлення.... [Re: APro]
      5 января 2026 в 16:33 Гілками

APro 04.01.2026 23:52 пишет:

Батарейка ЛітійФерумФосфатна на 200 Ампергодин. Заряджена повністю автозарядкою.
...

Подальше підключення дрібних споживачів (світло, або розетки) в кімнатах викликає вимикання інвертора з сигналізацією його перевантаження. Але ж, при цьому,суттєвих споживачів крім холодильника і не має.




Щоб живити всю квартиру, інвертор номіналом 1500 Вт - це мало (навіть 2000 Вт - малувато для квартири), а також номінальна напруга мала бути 24 В, а не 12 В (бо потужність інвертора для будь-якої сучасної квартири має бути від 2500 Вт, а розумне значення максимального робочого струму АКБ - має лишатися в межах до 100 А).

При такій малій (недостатній) потужності ігвертора, не варто брати автоматичний перемикач вводів. У такому випадку - варто ставити ручний механічний перемикач (щоб розуміти, коли ви на обмеженому резервному живленні).
При використанні тих китайських пристроїв АВР, потужність інвертора має бути від тих же 2000-2500 Вт, інакше можуть бути і проблеми з роботою самого АВР (може просто клинити).

ПС.: в мене інвертор 2500 Вт (24 В), на однокімнатну квартиру. То, коли нагрівається бойлер (1500 Вт), і одночасно в цей момент пускається холодильник - іноді вибиває по перевантаженню. Тобто, виходить, навіть для невеликої 1-к квартири, щоб не вибивало - мені бажано інвертор 3000 Вт (2500 Вт все ще іноді трохи малувато).
Наша пралка ()звичайний Самсунг) - збоїть, на старті, коли гріє воду та інше, від такого інвертора (EAFC 5000/2500), не виконує повний цикл, тобто, теж просить трохи потужнішого інвертора.
А чайник 2200 Вт - можна сміливо кип'ятити.

Змінено VovkZ (16:47 05/01/2026)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
ssb
Достоевский **
36 лет (18 лет за рулем), Киев
Сообщения: 7231
С нами с 25.01.2008

Re: Проблеми з організацією резервного електроживлення.... [Re: VovkZ]
      5 января 2026 в 17:09 Гілками

VovkZ 05.01.2026 16:33 пишет:

ПС.: в мене інвертор 2500 Вт (24 В), на однокімнатну квартиру. То, коли нагрівається бойлер (1500 Вт), і одночасно в цей момент пускається холодильник - іноді вибиває по перевантаженню. Тобто, виходить, навіть для невеликої 1-к квартири, щоб не вибивало - мені бажано інвертор 3000 Вт (2500 Вт все ще іноді трохи малувато).


А нашо живити бойлер від акумуляторів, витрачаючи їхню ємність? Бойлер же і сам по собі - великий акумулятор. В сенсі тепла

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P ***
25 лет за рулем, Киев-Ворохта
Сообщения: 13968
С нами с 03.11.2008

Re: Проблеми з організацією резервного електроживлення.... [Re: APro]
      5 января 2026 в 17:44 Гілками

А чи не сидять від твоїх розеток сусіди? Фаза. В них автомат вкл І привіт: весь стояк на інвертор сідає ?

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P **
45 лет,
Сообщения: 12231
С нами с 08.06.2015

Re: Проблеми з організацією резервного електроживлення.... [Re: ssb]
      5 января 2026 в 20:58 Гілками

ssb 05.01.2026 17:09 пишет:

А нашо живити бойлер від акумуляторів, витрачаючи їхню ємність? Бойлер же і сам по собі - великий акумулятор. В сенсі тепла



Бойлер досить невеликий, усього 15 л (максимальний розмір, який поміщаєтья під кухонну мийку). Це, як раз, щоб помити посуд, або помитися одній людині. Нагрівається повторно за 20 хв, тобто, досить швидко (з'їдає до 0.5 кВт*год на такий неповний нагрів, що не критично, бо АКБ 7 кВт*год).

Змінено VovkZ (21:11 05/01/2026)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
приверженец **
Чернигов
Сообщения: 417
С нами с 16.07.2002

Re: Проблеми з організацією резервного електроживлення.... [Re: VITASS]
      5 января 2026 в 21:00 Гілками

Вітаю!
Сьогодні продовжив експериментувати.
Від інвертора заживив тільки кухню, прихожку та санприміщення. Включив кавоварку - працює. Вимкнув. Включив мікрохвильовку - працює. Вимкнув. Включив їх одночасно - перевантаження. Вимкнув.
Відключив всіх споживачів від розеток у кімнатах. Вклюив автомат подачу живлення в кімнати - немає перевантаження. Включаю верхнє світло у всіх кімнатах - інвертор йде в захист. Якщо ввімкнути світло тільки однієї кімнати горить. Вимкнув все верхнє світло.
Починаю підключати в розетки споживачів. Ноутбук, 32-телевізор, зарядка для телефону, електронний годинник, ще зарядка... Ще ноутбук, ТВ та ін. вже не включився. Інвертор запищав і вимкнувся.
При всьому цьому, автомат кондиціонера вимкнутий, пралка та бойлер вимкнуті. АВР використовую в напівавтоматичному режимі. Після пропадання мережі вимикаю бойлер, вимикаю автомати живлення кімнат. Включаю інвертор. Вмикаю автомат, що подає живлення від інвертора на АВР. АВР голосно клацає і перемикається на резервний ввод. Користуємося живленням від АКБ.

Після відновлення мережі. Голосно клацає АВР та переключається на основний ввод. Йду до щитка. Вимикаю автомат інвертора, вимикаю інвертор, вмикаю автомати живлення кімнатних споживачів, вмикаю бойлер. Нарешті вмикаю зарядку АКБ. Все. Зарядка вимкнеться автоматично.
Чекаємо наступного відключення. Роблю висновок, що 1 китайській кВт це 220 ВА, а інверторм можна надійно живити тільки лампочки розжарювання.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P **
45 лет,
Сообщения: 12231
С нами с 08.06.2015

Re: Проблеми з організацією резервного електроживлення.... [Re: APro]
      5 января 2026 в 21:08 Гілками

Тобто, у вашому випадку автоматичний перемикач вводів - не має особливого сенсу, бо ви все рівно виконуєте купу зайвих ручних перемикань.

В мене, з ручним перемикачем вводів - необхідно лише перемкнути власне сам перемикач вводів (туди чи сюди), і увімкнути чи вимкнути інвертор. Якщо світло часто пропадає - то інвертор можна і не вимикати, лише перемикати сам перемикач вводів, та й годі.
Ніякі автомати не чіпаються.
Зарядка АКБ вмикається сама, автоматично, налаштоано один раз (здається, 26.0 В вмикання, та 27.2 В вимикання).
(Для 12-вольтоого літій-залізного АКБ, пороги вмикання-вимикання зарядного пристрою можна робити 13.0 В та 14.0 В, наприклад, відповідно).

Змінено VovkZ (21:16 05/01/2026)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P **
45 лет,
Сообщения: 12231
С нами с 08.06.2015

Re: Проблеми з організацією резервного електроживлення.... [Re: APro]
      5 января 2026 в 21:19 Гілками

APro 05.01.2026 21:00 пишет:


Нарешті вмикаю зарядку АКБ. Все. Зарядка вимкнеться автоматично.



- якщо "вмикаю" - це не автоматично вона у вас вмикається, а вручну.


Змінено VovkZ (21:20 05/01/2026)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
приверженец **
Чернигов
Сообщения: 417
С нами с 16.07.2002

Re: Проблеми з організацією резервного електроживлення.... [Re: VovkZ]
      5 января 2026 в 22:24 Гілками

Зарядку вмикаю вручну. Вимикається вона автоматично, коли при напрузі 14,4В зарядний струм впаде до 8,0А.
Такий поки напівавтомат. Але я над цим попрацюю та буде автомат.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
приверженец **
Чернигов
Сообщения: 417
С нами с 16.07.2002

Re: Проблеми з організацією резервного електроживлення.... [Re: VovkZ]
      5 января 2026 в 22:36 Гілками

Купу комутацій маю виконувати вручну з наступних причин:
1. Мені не потрібно вмикати резервне живлення, коли вдома нема нікого.
2. Перед увімкненням резервного живлення я маю вимкнути
бойлер,
зарядний пристрій резервного АКБ (щоб сам себе не заряджав).Скоро вирішу окремим реле.
автомати кімнат (розетки та освітлення). Інакше інвертор не витримає "і піде в захист"

Після відновлення електроживлення можна було б покластися на автоматику. Але через описану проблему потрібно виконати зворотні комутації....


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Достоевский **
25 лет за рулем, Киев
Сообщения: 6613
С нами с 17.12.2007

Re: Проблеми з організацією резервного електроживлення.... [Re: SeMeNUA]
      5 января 2026 в 22:50 Гілками

SeMeNUA 05.01.2026 00:02 пишет:

Господи, ну откуда такие откровения берутся в голове? Вот у меня на машине генератор выдает до 180А и провода от него почему-то не греются - странно, правда?
А на 48В инверторе гибридном мощностью 6.2кВт ток до 140А - тоже будут провода греться?
Может, чтобы не грелось просто надо подбирать сечение проводов под рабочий ток?



Одразу видно людинину яка в темі... але не в тій... у авто дроти з гени на АКБ йдуть 35-50 мм2, А У ТС в, кращому випадку, з тим інвертором йдуть 6 мм2, це 600 Ватт максимум, далі просадка напруги на дротах і заявлених 1500 Ватт годі й чекати.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Autoua.netФорумВирішення побутових проблем
Додаткова інформація
5 користувачів і 31 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.

Модератор:  AlMat, doctor_b, moderator, Outdriver 