Питання до електроніків. нестабільна напруга у мережі(+) (2/2) / Вирішення побутових проблем
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


nginx
Autoua.netФорумВирішення побутових проблем

Питання до електроніків. нестабільна напруга у мережі(+) (2/2)

Достоевский *
Киев
Сообщения: 9092
С нами с 08.06.2013

Re: Питання до електроніків. нестабільна напруга у мережі(+) [Re: axon]
      9 мая 2026 в 08:45 Гілками

axon 07.05.2026 09:24 пишет:

В ответ на:

А нащо бойлеру стабілізатор?




тен гріє відповідно до напруги на ньому ))
якщо від має видавати 2кВт при 230 вольтах, то при 180 буде вже 1,5 кіловата лише.

тобто повільніше буде нагрівати воду.


Не велика проблема. Зате стабілізатор буде менше гріти повітря та й взагалі не портібен такий потужний.

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Шкодоволгный Вазотавр *
55 лет (34 года за рулем), Киев
Сообщения: 22707
С нами с 06.07.2001

Re: Питання до електроніків. нестабільна напруга у мережі(+) [Re: Ford-Noks]
      9 мая 2026 в 10:14 Гілками

Ford-Noks 09.05.2026 01:48 пишет:

[
- який вибрати компактний "персональний" настільний стабілізатор як для котла, так і для інверторного кондея.
П.С. до сусіда зазирнув - він встановив біля щитка стабілізатор на всю квартиру 7,5 КВт, але хочеться обійтись по можливості мінімальними затратами, де це можливо.



Можу тільки сказати який брав собі - що було по наявності та подешевше.
Півроку політ нормальний.
Ось такий


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P ***
42 года (26 лет за рулем),
Сообщения: 14257
С нами с 17.02.2009

Re: Питання до електроніків. нестабільна напруга у мережі(+) [Re: Ford-Noks]
      9 мая 2026 в 11:37 Гілками

Ford-Noks 09.05.2026 01:48 пишет:


майстер-наладчик сказав, що живити котел 255-260 не бажано, ризик є.


Камрад, норма напряжения в сети: 230В±10%, т.е. от 207В до 253В - это НОРМА. Далее, ответь себе на один вопрос как часто у тебя в сети напряжение выше, чем 253В? Только не по догадкам, а по реальным показателям.

Ford-Noks 09.05.2026 01:48 пишет:


ситуацію бачу так:
- викручувати зубр побільше і купити "персональний" компактний настільний стабілізатор, що інтелект автоюа порадить.


В целом, это самый разумный вариант, но, опять же, необходимость стабилизатора пока под вопросом, потому как не понятно, какое напряжение в сети доминирует.

Ford-Noks 09.05.2026 01:48 пишет:


кажуть, що є якісь адаптери "наскрізний нуль", для живлення котлів від станції, але я поки що не знайшов де таке купити, щоб було сертифіковане з гарантією, а не самопал від невідомого самодєлкіна.


"Адаптер нуля" - это все лишь разделительный трансформатор (1 к 1) нужной мощности, у которого на выходе для котла (на вторичной обмотке) земля котла соединена с одним из выводов. Потому, покупать что-то "сертифицированное" не нужно. Можешь даже сам собрать.

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
57 лет (31 год за рулем), Киев
Сообщения: 31479
С нами с 28.10.2002

Re: Питання до електроніків. нестабільна напруга у мережі(+) [Re: kkk_GAZ240]
      9 мая 2026 в 13:32 Гілками

kkk_GAZ240 09.05.2026 10:14 пишет:

Ford-Noks 09.05.2026 01:48 пишет:

[
- який вибрати компактний "персональний" настільний стабілізатор як для котла, так і для інверторного кондея.
П.С. до сусіда зазирнув - він встановив біля щитка стабілізатор на всю квартиру 7,5 КВт, але хочеться обійтись по можливості мінімальними затратами, де це можливо.



Можу тільки сказати який брав собі - що було по наявності та подешевше.
Півроку політ нормальний.
Ось такий





Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
57 лет (31 год за рулем), Киев
Сообщения: 31479
С нами с 28.10.2002

Re: Питання до електроніків. нестабільна напруга у мережі(+) [Re: GreenMile]
      9 мая 2026 в 13:44 Гілками

В ответ на:

В целом, это самый разумный вариант, но, опять же, необходимость стабилизатора пока под вопросом, потому как не понятно, какое напряжение в сети доминирует.



доминирує підвищена напруга.
В ответ на:

"Адаптер нуля" - это все лишь разделительный трансформатор (1 к 1) нужной мощности, у которого на выходе для котла (на вторичной обмотке) земля котла соединена с одним из выводов. Потому, покупать что-то "сертифицированное" не нужно. Можешь даже сам собрать.



ой, обмотки, трансформатор, та кого я сам не зберу. бачив на ютубі, як роблять з подовжувача і додаткового провода з вилкою. це вже для мене реальніше робти, але теж стрьомно щось наплутати. пийнятніше купити готове. навіть з Аліка щось є, як адаптер "двойник", внутрі з якимось резистором.
просто у молодості я якость пропустив такий напрямок, як "кружкок юного радиолюбителя в доме пионеров"


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P **
Киев
Сообщения: 13203
С нами с 20.09.2001

Re: Питання до електроніків. нестабільна напруга у мережі(+) [Re: GreenMile]
      9 мая 2026 в 14:49 Гілками

GreenMile 09.05.2026 11:37 пишет:



"Адаптер нуля" - это все лишь разделительный трансформатор (1 к 1) нужной мощности, у которого на выходе для котла (на вторичной обмотке) земля котла соединена с одним из выводов. Потому, покупать что-то "сертифицированное" не нужно. Можешь даже сам собрать.



Не ускладнюй. Треба один з виходів ЗС поєднати з нулем. Оце і все.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P ***
42 года (26 лет за рулем),
Сообщения: 14257
С нами с 17.02.2009

Re: Питання до електроніків. нестабільна напруга у мережі(+) [Re: maksym]
      9 мая 2026 в 16:46 Гілками

maksym 09.05.2026 14:49 пишет:

GreenMile 09.05.2026 11:37 пишет:



"Адаптер нуля" - это все лишь разделительный трансформатор (1 к 1) нужной мощности, у которого на выходе для котла (на вторичной обмотке) земля котла соединена с одним из выводов. Потому, покупать что-то "сертифицированное" не нужно. Можешь даже сам собрать.



Не ускладнюй. Треба один з виходів ЗС поєднати з нулем. Оце і все.


Не надо, по двум причинам.
1. ЗС - это не инвертор и не генератор, у которого отсутствует связь с сетью, и которая байпасит 220 на выход. Подать фазу на заземление и потом взяться за корпус котла - найс.
2. Соединять ноль с землей в домах без заземления категорически запрещено, т.к. может привести к летальному исходу в случае чего.

Змінено GreenMile (16:46 09/05/2026)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P **
Киев
Сообщения: 13203
С нами с 20.09.2001

Re: Питання до електроніків. нестабільна напруга у мережі(+) [Re: GreenMile]
      9 мая 2026 в 16:53 Гілками

GreenMile 09.05.2026 16:46 пишет:

maksym 09.05.2026 14:49 пишет:

GreenMile 09.05.2026 11:37 пишет:



"Адаптер нуля" - это все лишь разделительный трансформатор (1 к 1) нужной мощности, у которого на выходе для котла (на вторичной обмотке) земля котла соединена с одним из выводов. Потому, покупать что-то "сертифицированное" не нужно. Можешь даже сам собрать.



Не ускладнюй. Треба один з виходів ЗС поєднати з нулем. Оце і все.


Не надо, по двум причинам.
1. ЗС - это не инвертор и не генератор, у которого отсутствует связь с сетью, и которая байпасит 220 на выход. Подать фазу на заземление и потом взяться за корпус котла - найс.
2. Соединять ноль с землей в домах без заземления категорически запрещено, т.к. может привести к летальному исходу в случае чего.



А хо каже про поєднання землі з фазою чи нулем?


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P ***
42 года (26 лет за рулем),
Сообщения: 14257
С нами с 17.02.2009

Re: Питання до електроніків. нестабільна напруга у мережі(+) [Re: maksym]
      10 мая 2026 в 17:31 Гілками

maksym 09.05.2026 16:53 пишет:

GreenMile 09.05.2026 16:46 пишет:

maksym 09.05.2026 14:49 пишет:


В ответ на:

...




Не ускладнюй. Треба один з виходів ЗС поєднати з нулем. Оце і все.


Не надо, по двум причинам.
1. ЗС - это не инвертор и не генератор, у которого отсутствует связь с сетью, и которая байпасит 220 на выход. Подать фазу на заземление и потом взяться за корпус котла - найс.
2. Соединять ноль с землей в домах без заземления категорически запрещено, т.к. может привести к летальному исходу в случае чего.



А хо каже про поєднання землі з фазою чи нулем?


Не так прочитал, пардон.
Но, тем не менее, соединять выход ЗС с нулем в станции, которая умеет байпас, не зная ее внутренней схемы лично я бы не стал Можно, конечно, потыкать контролькой, определить где ноль при байпасе, но это стремный колхозинг.

Змінено GreenMile (17:47 10/05/2026)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P **
Киев
Сообщения: 13203
С нами с 20.09.2001

Re: Питання до електроніків. нестабільна напруга у мережі(+) [Re: GreenMile]
      10 мая 2026 в 18:02 Гілками

GreenMile 10.05.2026 17:31 пишет:

Не так прочитал, пардон.
Но, тем не менее, соединять выход ЗС с нулем в станции, которая умеет байпас, не зная ее внутренней схемы лично я бы не стал Можно, конечно, потыкать контролькой, определить где ноль при байпасе, но это стремный колхозинг.



ТС писав, що котел не стартує від ЗС. На 99% - котлу треба нуль для детекції полум'я.
Тому припускаю, що немає ніякого наскрізного нуля.
Я сам мав досвід запуску котла таким чином. Працює.
На ЗС на виході індикатор світиться рівномірно в обох дірочках розетки. Дав нуль - світиться в одній, але яскравіше. Як у мережі 220в. Чи зараз правильніше 230 в.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P ***
42 года (26 лет за рулем),
Сообщения: 14257
С нами с 17.02.2009

Re: Питання до електроніків. нестабільна напруга у мережі(+) [Re: maksym]
      10 мая 2026 в 18:51 Гілками

maksym 10.05.2026 18:02 пишет:

ТС писав, що котел не стартує від ЗС. На 99% - котлу треба нуль для детекції полум'я.


Да.
maksym 10.05.2026 18:02 пишет:


Тому припускаю, що немає ніякого наскрізного нуля.
Я сам мав досвід запуску котла таким чином. Працює.


Именно "сквозной ноль" как таковой не обязателен, в частности, при запуске котла от бензогенератора у тебя сквозному нулю взяться просто не откуда, потому как генератор "висит в воздухе". Потому этот ноль создают искусственно, соединяя одну из фаз генератора с заземлением котла.
Есть гибридники, которые имеют сквозной ноль всегда, независимо от питания сеть/батареи, но сейчас не о них.
maksym 10.05.2026 18:02 пишет:

На ЗС на виході індикатор світиться рівномірно в обох дірочках розетки. Дав нуль - світиться в одній, але яскравіше. Як у мережі 220в. Чи зараз правильніше 230 в.


Да, в инверторе нет фазы и нуля, там условно "две фазы", точнее два потенциала. ЗС, в зависимости от наличия или отсутствия напряжения в сети, в одну и ту же розетку на выходе либо пробрасывет обычную городскую сеть с ее фазой и нулем, либо выводит напряжение с инвертора, у которого нет фазы и нуля. Потому, если "занулить" случайно не тот вывод розетки, то при появлении городской сети будет ба-бах.
Представим, что мы все сделали правильно и все работает. И тут ТС пошел и переключил ЗС в другую розетку и перевернул при этом вилку. Что мы имеем? Правильно, на выходе ЗС городская фаза с нулем поменялись местами, а у нас один вывод был занулен. В итоге имеем КЗ между фазой и нулем на выходе станции.
Когда это случится - вопрос времени, точно так же как и "вилка-вилка", все знают, что надо выключать станцию из розетки но тем не менее продолжают жечь станции.
Вот поэтому такой колхоз лучше никогда не делать, а ставить перед котлом разделительный трансформатор.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P **
Киев
Сообщения: 13203
С нами с 20.09.2001

Re: Питання до електроніків. нестабільна напруга у мережі(+) [Re: GreenMile]
      10 мая 2026 в 19:07 Гілками

GreenMile 10.05.2026 18:51 пишет:


Вот поэтому такой колхоз лучше никогда не делать, а ставить перед котлом разделительный трансформатор.



це справедливо
Особливо для ТС, який писав, що у молодості якость пропустив такий напрямок, як "кружкок юного радиолюбителя в доме пионеров".
Мені здається, ще можливо під'єднувати ЗС до котла через ручний АВР. Там нуль буде зафіксований і користувач не наплутає з подовжувачем "з двома вилками"


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
ssb
Достоевский **
37 лет (18 лет за рулем), Киев
Сообщения: 7290
С нами с 25.01.2008

Re: Питання до електроніків. нестабільна напруга у мережі(+) [Re: GreenMile]
      11 мая 2026 в 00:17 Гілками

GreenMile 10.05.2026 18:51 пишет:

Когда это случится - вопрос времени, точно так же как и "вилка-вилка", все знают, что надо выключать станцию из розетки но тем не менее продолжают жечь станции.
Вот поэтому такой колхоз лучше никогда не делать, а ставить перед котлом разделительный трансформатор.


Або просто відрізати вилку і підключити вхід станції стаціонарно

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Autoua.netФорумВирішення побутових проблем
Додаткова інформація
0 користувачів і 66 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.

Модератор:  AlMat, doctor_b, moderator, Outdriver 

Роздрукувати всю тему

Права
      Ви не можете створювати нові теми
      Ви не можете відповідати на повідомлення
      HTML дозволений
      UBBCode дозволений

Рейтинг:
Переглядів теми: 849

Оціните цю тему

Перейти в

Правила конференції | Календар | FAQ | Карта розділу | Мобільна версія

504 Gateway Time-out

504 Gateway Time-out


nginx