Насоветуйте проверенную бригаду для ремонта в новострое. Чтоб делали все в комплексе(грамотно электрику,грамотно сантехнику,паркет,плитка,утепление балконов...)Брательник( человек спокойный и добрый) связался с быдлопрорабом хамло редкое! Там начали делать перепланировку, мусор вывезли,проштробили стены под электрику и все.А дальше это может печально закончится для самого прораба! Я сегодня услышал как он с брательником разговаривал и был в шоке! Не много отрезвили это быдло и проводил на выход!
Нестор 12.01.2015 00:37 пишет: Насоветуйте проверенную бригаду для ремонта в новострое. Чтоб делали все в комплексе(грамотно электрику,грамотно сантехнику,паркет,плитка,утепление балконов...)
ОСТОРОЖНО!
В 99,999…% случаев кому советовали якобы проверенные бригады, мастеров и они якобы остались довольны и всем рекомендуют якобы проверенные бригады, мастеров на самом деле инженерка, особенно электрика сделана с многочисленными грубыми нарушениями электро-пожаро безопасности!
Почему так происходит и про одно из многочисленных грубых нарушений присутствующих в 99,999…% случаев предупреждал в теме посоветуйте строй бригаду .
К написанному в той теме добавлю:
СТО РААСН 01-2007: Защитный проводник следует прокладывать таким образом, чтобы при монтаже розетки не происходило разрыва цепи заземления других розеток. Прокладка защитного провода шлейфом запрещается.
Многим знакома ситуация, когда в старом жилищном фонде, где смежные, промежуточные розетки по старинке подключались шлейфом на зажимах розеточных механизмов сгорала розетка, в которую ни чего не включено, когда после неё в следующую розетку был включен какой-то мощный электроприбор и, если не сгорала квартира, переставала работать часть розеток.
Некоторым даже знакома ситуация когда сгорали зажимы светильников, где нагрузка мизерная, на которых шлейфом подключались точечные светильники и, если не сгорала квартира, переставала работать часть точечных светильников.
По здравому смыслу нужно ответвлять ещё L и N провода к каждому розеточному механизму, светильнику, даже при основной разводке радиальной схемой, что существенно повышает пожаробезопасность, бесперебойность электроснабжения групповых линий!
СП 31-110-2003: Настоящий Свод правил конкретизирует и развивает требования нормативных документов, в том числе серии стандартов ГОСТ Р 50571.1 - ГОСТ Р 50571.18 и новых Правил устройства электроустановок (ПУЭ седьмого издания).
14.44 Длина проводов ответвлений от групповых линий к электроустановочным изделиям и к светильникам должна приниматься равной: для закладных коробок под розетки и к выключателям - 50 мм плюс глубина коробки; для светильников с лампами накаливания - 100 мм от потолка; для светильников с люминесцентными лампами - 150 мм от потолка (независимо от наличия закладной коробки); для электроустановочных изделий открытого монтажа - 150 мм.
Нестор 12.01.2015 00:37 пишет: Насоветуйте проверенную бригаду для ремонта в новострое. Чтоб делали все в комплексе(грамотно электрику,грамотно сантехнику,паркет,плитка,утепление балконов...)Брательник( человек спокойный и добрый) связался с быдлопрорабом хамло редкое! Там начали делать перепланировку, мусор вывезли,проштробили стены под электрику и все.А дальше это может печально закончится для самого прораба! Я сегодня услышал как он с брательником разговаривал и был в шоке! Не много отрезвили это быдло и проводил на выход!
В основном занимаюсь только электрикой, но сейчас готов взяться и за комплекс "под члюч" - есть специалисты без работы. Да, и по опыту многих лет с разными прорабами - грамотно электрика, сантехника и плитка с утеплением это почти из области фантастики, так как прорабу всегда нужно вписаться в бюджет, а как раз на электрике и сантехнике легко сэкономить так как "в глаза не бросается". тел. 097-0078816
Voltik.kiev.ua 12.01.2015 18:38 пишет: ...прорабу всегда нужно вписаться в бюджет, а как раз на электрике и сантехнике легко сэкономить так как "в глаза не бросается"