Народ, посоветуйте, как в вводном щитке соединить нулевые провода? Входит монопровод медь Нагрузка -4 провода: 2 старых алюминевых, и 2 многожильных медных. Пока что кроме как болта с шайбами ничего в голову не приходит. Или к каждому присоединить мономедь ВАГО-зажжимами и потом всё это в шину нулевую. или в такой вот клеммник?
Не надо Wago ставить, если ток большой. Посмотреть, чтобы прижимался через пластину, а не напрямую винтом. + Алюминий течет под нажимом, необходимо периодически подтягивать на таких клеммниках. В идеале подпружиненные, но я для себя не нашел.
Вот я Ваго только на люминий хочу. Там лампочки только и пару розеток, нет там тока большого. Потому вот и склоняюсь колечки сделать и на винт всё 5 проводов посадить с гровером З.Ы. Подпружиненные есть те же Ваго, только те, что на динрейку. Там и токи поприличнее.
Для этих целей есть специальный клеммник, который так и называется "нулевая шина": Типа такого, есть так же на рейку, в разном исполнении, короче, они бывают.
Apec 30.05.2016 22:00 пишет: Вот я Ваго только на люминий хочу. Там лампочки только и пару розеток, нет там тока большого. Потому вот и склоняюсь колечки сделать и на винт всё 5 проводов посадить с гровером З.Ы. Подпружиненные есть те же Ваго, только те, что на динрейку. Там и токи поприличнее.
Вот розетки как раз 15А .... Свет , особенно если LED - я себе на WAGO делал , пару лет полет нормальный, токи мизерные.
И туда алюминий зажимать? Да еще и 50ти летний, как у меня? гыгы.. А, разглядел справа зажимную пластину! Хороший вариант, спасибо! Где бы найти ещё такой? Апд: нашёл
В ответ на: Сечение проводов 1 х 50 мм² и 14 по 25 мм² .
Ну, я подобные видел под человеческое сечение проводов, просто нагуглить не получилось.
По поводу Ваго, у меня на 20А ваговских зажимах с пастой была отведена розетка (провода алюминий 2х2,5, ага), в которую включены чайник 2,4кВт и микроволновка с грилем 1,5 кВт (макс), частенько два прибора юзаются оновременно, т.е. 2,4 кВт плюс ~1 кВт (900 Вт выходной мощности микроволн). Ставил на ваги, т.к. там до меня вообще была скрутка, вмурованная в стену (обнаружилась по почерневшей штукатурке), которая обгорела и обломалась, банально не хватало длины проводов под "винтовой" клеммник. Потом спустя какое-то время менял там разводку и снял зажимы, так вот к вагам вообще никаких претензий не было, остались в первозданном виде, а у них в принципе есть клеммники на 32А, так что я щетаю несколько преувеличенными суеверия по поводу того, что ваги можно только на свет цеплять. У кого они погорели, у тех явная проблема с перегрузом по линии, которая работает на пределе возможностей постоянно.
Apec 30.05.2016 21:44 пишет: Народ, посоветуйте, как в вводном щитке соединить нулевые провода? Входит монопровод медь Нагрузка -4 провода: 2 старых алюминевых, и 2 многожильных медных.
Легко доступный, повторяемый, удобный для многократных коммутаций вариант НАДЕЖНОГО контактного соединения это, как я когда-то предложил как бюджетный вариант на одном из самых посещаемых форумов по электрике для деления PEN в щите учета, сложенные вдвое латунные шины, чтоб был зажим под два винта одновременно. Там где алюминий сделать прижимные пластины из латуни, нержавейки, чтоб винт непосредственно не давил на жилу, про что есть даже норматив. Латунные шины с зажимом под два винта видел когда-то в магазине СтумОК возле Ленинградской площади, на рынке Юность, но редкость, с прижимными пластинами особенно. По большому счету если винты в латунных шинах М5 и подшаманить торцы винтов от заусениц и в плоскость и снять фаски, что понимающие, добросовестные производители делают, то под два винта и алюминий будет вполне надежно.
Медные многопроволочные жилы нужно оконцевать наконечниками НШВИ, подробней писал в теме Проводка в квартиру (К).
Apec 30.05.2016 21:44 пишет: Пока что кроме как болта с шайбами ничего в голову не приходит.
Вполне надежный вариант, но неудобно коммутировать.
При монтаже разборных контактных соединений, к которым относятся и латунные шины, жилы НУЖНО зачистить от окислов и смазать специальной смазкой, например, Смазка антикоррозионная электропроводящая УВС Суперконт, УВС Экстраконт, УВС Примаконт, на крайний случай консистентной смазкой Циатим-221, в самом крайнем случае Литол-24, но без фанатизма, аккуратно, так чтоб жилы были только жирные и смазка больше ни куда не попала. Смазывать и монтировать контактные соединения нужно как можно быстрей после удаления окислов, не более чем 1 час.
Apec 30.05.2016 21:44 пишет: ВАГО-зажжимами
Плоско пружинные клеммы, так называемые без винтовые, самозажимные, выпускаемые WAGO, Weidmuller, Legrand, ABB, Schneider, Hager и другими производителями ни по нормам по контактным соединениям, ни по здравому смыслу НЕЛЬЗЯ использовать в распределительных, установочных коробках, щитах, розетках, про что давно уже предупреждаю подробней всех на просторах Русскоязычного интернета, в том числе и на этом форуме в теме Вопрос по электрике!
Плоско пружинные клеммы, так называемые без винтовые, самозажимные, используют в стационарной проводке только по не пониманию в электо/пожаро безопасности дилетанты или умышленно халтурщики, так как в разы, а иногда и на порядки удобней, быстрей монтировать контактные соединения!
САМОЗАЖИМНЫЕ, БЕЗ ВИНТОВЫЕ, ПЛОСКО ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ ХУЖЕ ДАЖЕ ЗАПРЕЩЕННОЙ СКРУТКИ!!!
Apec 30.05.2016 21:44 пишет: и потом всё это
Всё это, даже если было бы надежно, ненужные контактные соединения!
Apec 30.05.2016 21:44 пишет: или в такой вот клеммник?
Посетитель 01.06.2016 07:22 пишет: По большому счету если винты в латунных шинах М5 и подшаманить торцы винтов от заусениц и в плоскость и снять фаски, что понимающие, добросовестные производители делают, то под два винта и алюминий будет вполне надежно.
Плоско пружинные клеммы, так называемые без винтовые, самозажимные, выпускаемые WAGO, Weidmuller, Legrand, ABB, Schneider, Hager и другими производителями ни по нормам по контактным соединениям, ни по здравому смыслу НЕЛЬЗЯ использовать в распределительных, установочных коробках, щитах, розетках, про что давно уже предупреждаю подробней всех на просторах Русскоязычного интернета, в том числе и на этом форуме в теме Вопрос по электрике!
Плоско пружинные клеммы, так называемые без винтовые, самозажимные, используют в стационарной проводке только по не пониманию в электо/пожаро безопасности дилетанты или умышленно халтурщики, так как в разы, а иногда и на порядки удобней, быстрей монтировать контактные соединения!
Может я что-то пропустил, но немецкие электрики во всю используют WAGO 2273, 222 серию и аналогичные как раз для коммутации в подрозетниках и установочных коробках уже десятками лет. Номинальный ток такого клемника 24А, но автомат всегда стоит на 16А или меньше. Что они в щитках ставят, я посмотрю.
Плоско пружинные клеммы, так называемые без винтовые, самозажимные, выпускаемые WAGO, Weidmuller, Legrand, ABB, Schneider, Hager и другими производителями ни по нормам по контактным соединениям, ни по здравому смыслу НЕЛЬЗЯ использовать в распределительных, установочных коробках, щитах, розетках, про что давно уже предупреждаю подробней всех на просторах Русскоязычного интернета, в том числе и на этом форуме в теме Вопрос по электрике!
Плоско пружинные клеммы, так называемые без винтовые, самозажимные, используют в стационарной проводке только по не пониманию в электо/пожаро безопасности дилетанты или умышленно халтурщики, так как в разы, а иногда и на порядки удобней, быстрей монтировать контактные соединения!
САМОЗАЖИМНЫЕ, БЕЗ ВИНТОВЫЕ, ПЛОСКО ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ ХУЖЕ ДАЖЕ ЗАПРЕЩЕННОЙ СКРУТКИ!!!
Дада, конечно, расскажи мне как Ваговкася клемма хуже скрутки алюминиевых проводов Ну и немцам можно заодно, а то они-то и не знают.
Халтурщики, это кто вот таким красным капсом пишут всякую ерунду, не разобравшись в сути вопроса, увидев в инетике пару обугленных Ваговских клеммников. Нормально поставленная клемма, подчеркиваю НОРМАЛЬНО поставленная, а не абы как, служит годами, не доставляет проблем и не представляет никакой пожароопасности, все проблемы от криворуких установщиков либо перегруженных линий, что собственно вытекает из первого.
Единственное я не понимаю, нафига ставить клеммы на медные провода в коробках, которые прекрасно паяются обычным паяльником, и дешевле и надежнее.
Нормально поставленная клемма, подчеркиваю НОРМАЛЬНО поставленная, а не абы как, служит годами, не доставляет проблем и не представляет никакой пожароопасности, все проблемы от криворуких установщиков либо перегруженных линий, что собственно вытекает из первого.
По всем тем экспериментам там просто выходит, что дело не в клемме, а в условиях ее эксплуатации, которая зависит больше всего от выбора автомата защиты. Немцы-то расчитывают ее под свои строительные нормы, по которым такая линия защищается автоматом на ток не более 16А, да еще и достаточно быстродействующим. Также алюминий там уже не знаю сколько лет не используют.
В ответ на: Единственное я не понимаю, нафига ставить клеммы на медные провода в коробках, которые прекрасно паяются обычным паяльником, и дешевле и надежнее.
Быстрее и не требует специальных навыков и инструментов. Если время электрика стоит дорого, то в совокупности дешевле.
Чисто для интереса - вот так выполнен шиток (фальшпанель я снял) и проводка в буквально в этом году построенной немецкой квартире. Сделана немецким электриком по немецким же нормам. Шиток Hager, в квартиру входит три фазы 6 или 10 квадратов, не помню точно. Ессно, все медь. Проводка выполнена одножильным проводом 1,5 квадрата с использованием вот тех самых Ваго клемников из моего поста выше. Автоматы на 16А, характеристика B. Для плиты и кондиционеров сечение побольше. Шины для нулевых и нейтральных проводников сами видите - частично в виде cage clamp, большее сечение зажимается под винт. Одну такую шину я специально разобрал и сфоткал.