Хто-нить пробовав данное китайское чудо или подобное? http://trm-kiev.prom.ua/p328285466-teplovoj-nasos-vozduh.html Насколько воно вообще работает? как ломаецца? Водичку в бойлере косвенного нагрева летом греть можно? Сильно тарахтит? Т.к. за относительно вменяемые деньги с 2,4 Квт получить 11 Квт как по мне то есть хорошо. При том что у меня электрокотел стандартно зимой жрьот 6-12 Квт и теплоноситель до 55 градусов
Вкратце - не стОит. Возьмите лучше качественный Китай (гри, купер), лучше - Мицубиси Хеви, еще лучше - Мицубиси Электрик или Дайкин. Возможно, имеет смысл небольшой грунтовый тепловой насос забабашить. И да, если воздушный тепловой насос - то только и исключительно с раздельными расположением наружного блока и водяного теплообменника.
StasG 06.01.2017 11:16 пишет: с 2,4 Квт получить 11 Квт как по мне то есть хорошо.
Вы их получите так много только когда они вам не нужны (примерно при +10 на улице). Энергоэффективность у них сильно падает при температурах меньше ноля, примерно вот так (картинка старая, но порядок и зависимость осталась примерно такой же до сих пор):
StasG 07.01.2017 11:13 пишет: Какая печальная для потенциального потребителя картинка. А данная диаграмма и грунтовых касается? Или там получше?
Грунтовые обычно имеют постоянную температуру. У меня, например, скважина на воду дает +13 изимой и летом. А к электрике надо добавить еще и возможные отключения в самый ад. Как сейчас происходит.
Возможно, имеет смысл небольшой грунтовый тепловой насос забабашить.
А если грунтовой; есть ли смысл смотреть на китайца, или минимум на Данфосс ориентироваться?
По грунтовым Европа рулит. Китайца бы не брал и в этом случае. Кстати, если интересно, у меня с прошлых лет, когда я занимался этим делом, остался в гараже гидробокс от немецкого грунтовика на 11квт по теплу (по сути все, кроме внешнего корпуса и контроллера). Готов предложить по вкусной цене. Если интересно - велкам в личку.
StasG 07.01.2017 11:13 пишет: Какая печальная для потенциального потребителя картинка. А данная диаграмма и грунтовых касается? Или там получше?
Грунтовые обычно имеют постоянную температуру. У меня, например, скважина на воду дает +13 изимой и летом. А к электрике надо добавить еще и возможные отключения в самый ад. Как сейчас происходит.
в самый ад простой бензогенератор обеспечивает электрику для теплонасоса и компа
StasG 07.01.2017 11:13 пишет: Какая печальная для потенциального потребителя картинка. А данная диаграмма и грунтовых касается? Или там получше?
Грунтовые обычно имеют постоянную температуру. У меня, например, скважина на воду дает +13 изимой и летом. А к электрике надо добавить еще и возможные отключения в самый ад. Как сейчас происходит.
в самый ад простой бензогенератор обеспечивает электрику для теплонасоса и компа
При отоплении эл-ом нужен "простой" генератор киловатт на 10.
StasG 06.01.2017 11:16 пишет: Хто-нить пробовав данное китайское чудо или подобное? http://trm-kiev.prom.ua/p328285466-teplovoj-nasos-vozduh.html Насколько воно вообще работает? как ломаецца? Водичку в бойлере косвенного нагрева летом греть можно? Сильно тарахтит? Т.к. за относительно вменяемые деньги с 2,4 Квт получить 11 Квт как по мне то есть хорошо. При том что у меня электрокотел стандартно зимой жрьот 6-12 Квт и теплоноситель до 55 градусов
Доброе утро. У меня такой стоит. Работает первый сезон. У меня дом 150м2, одноэтажный, теплых полов 70м2., остальное радиаторы. Установлен на крыше (дом с плоской крышой), поэтому практически не слышен, разве что в мороз -20 звук более сильный и слышен на улице с той стороны, где установлен. На мой взгляд, греет хорошо. при температуре до -5, в доме 20-21, до -10 в доме 18-19градусов. Резерв у меня электоркотел (подача идет через него) работает как доп.насос, он включался только при сильных морозах. По поводу поломок: - после монтажа выдали гарантию - при монтаже не обратили внимания на существующую разводку систему, вслед.чего не работали тепл.полы, после обращения приехали и все переделали. - на вопросы, в т.ч. и глупые всегда отвечают - на данный момент, после нового года резко упала производительность, приехали - диагноз мало фреона, обещают на этой неделе все исправить (ждут фреон с красителем). Вообщем: пока доволен, надеюсь сегодняшняя проблема будет решена. С декабря 2016 получил эл.тариф на отопление, в норму влажу. Кто хочет посмотреть как работает, могу организовать экскурсию, 10 км. от Киева.