какого сечения кабель идёт от этого автомата? наверняка 2,5. Тогда больше автомат ставить нельзя.
А просто заменить на новый такой-же что-то изменит?
Можно все, но последствия, желательно на такие потребители отдельное подключение. Если это разово звезды сошлись - забей, если нет - посмотреть сечение и поставить автомат чуть больше.
ты сначала посчитай нагрузку, что у тебя навешано на эту линию. может у тебя перегруз.
Обычная квартирная техника. Если и перегруз, то убирать нечего.
Вызывай мастера по бойлерам. Пусть посмотрит автоматику и тен. Скорее всего предложит почистить бойлер и поменять анод Ну и автомат на 25 выбивает-не есть гуд.
Mutant 16.01.2017 21:07 пишет: Пришел домой, провел расследование. Таки выбило не дифавтомат, а обычный. Работала стиралка, пекла духовка... Ну может там еще что-то наложилось типа холодильника, телевизора... вобщем не хватило... Хотя это первый раз такая проблема за 3-4 года. На автомате написано Merlin Gerin BA63. Как узнать на какой ток он? Может поставить побольше?
вот и считай, стиралка на нагрев 2200в, духовка хз но имхо 2000-3000в, бойлер 1500-2000в и это все в длительном режиме работает,плюс по мелочам ватт 500 наверное. Вот тебе 25ку и выбило ессно.
Mutant 16.01.2017 21:07 пишет: Пришел домой, провел расследование. Таки выбило не дифавтомат, а обычный. Работала стиралка, пекла духовка... Ну может там еще что-то наложилось типа холодильника, телевизора... вобщем не хватило... Хотя это первый раз такая проблема за 3-4 года. На автомате написано Merlin Gerin BA63. Как узнать на какой ток он? Может поставить побольше?
вот и считай, стиралка на нагрев 2200в, духовка хз но имхо 2000-3000в, бойлер 1500-2000в и это все в длительном режиме работает,плюс по мелочам ватт 500 наверное. Вот тебе 25ку и выбило ессно.
Лач, Вт, Ватт
Мож еще электрочайник включили на полтора-два киловатта
Mutant 16.01.2017 21:07 пишет: Пришел домой, провел расследование. Таки выбило не дифавтомат, а обычный. Работала стиралка, пекла духовка... Ну может там еще что-то наложилось типа холодильника, телевизора... вобщем не хватило... Хотя это первый раз такая проблема за 3-4 года. На автомате написано Merlin Gerin BA63. Как узнать на какой ток он? Может поставить побольше?
У тебя один автомат на всё + электроплита? Чтото ты нам не договариваешь На одну электроплиту 25А нужно.
Mutant 16.01.2017 21:07 пишет: Пришел домой, провел расследование. Таки выбило не дифавтомат, а обычный. Работала стиралка, пекла духовка... Ну может там еще что-то наложилось типа холодильника, телевизора... вобщем не хватило... Хотя это первый раз такая проблема за 3-4 года. На автомате написано Merlin Gerin BA63. Как узнать на какой ток он? Может поставить побольше?
У тебя один автомат на всё + электроплита? Чтото ты нам не договариваешь На одну электроплиту 25А нужно.
Я не писал про электроплиту. Электродуховка. Плита газовая. Электрочайником не пользуемся. Хотя раньше пользовались, проблем не было.
Вобщем нужно еще понаблюдать. Основная странность что жена говорит что автомат не включался пока она бойлер не отключила. Но бойлер висит на отдельном дифавтомате. Нужно будет на выходных все повключать, посмотреть.
пощупай автоматы на предмет нагрева. У меня так было. Грелось из-за плохого контакта. И потом выбивало автомат.
надо пощупать не только автомат но еще пройтись по скруткам в коробках у меня тоже была подобная проблема зная как застройщики организовывают прокладку проводки, можно не удивляться почему все греется. Потому что в лучшем случае в квартиру от счетчика заходит 3 линии (1 свет, 1 розетки всей квартиры, 1 кухонная рабочая стена) тоже с начала начал выбивать автомат проверил, а он греется, потом один электрик подсказал, что кроме автомата ищи в коробках плохой контакт в итоге было найдено еще 2 места с плохим контактом на котором оплавились провода и пластковые колпачки которые прикрывают скрутку. в итоге поменял автомат и заменил скрутки (от совдеповских электриков) на ваговские самозажимные клемы
Mutant 16.01.2017 18:05 пишет: Стоит дифавтомат и отдельная линия от щитка на бойлер. Детальнее посмотреть не могу так как я не дома. Это все пока со слов жены.
- ну так вариантов два: 1) или утечка изоляции в бойлере, и дифавтомат выбивает по диф.току (по утечке). 2) или автомат чего-то сдох сам по себе (контакты подварились, например, дешевый дифавтомат), и он выбивает от перегрева сам себя. Или автомат раньше не был горячим, "до того как", то он скорее всего исправен. Значит, просто утечка в бойлере. Если и холодный (остывший) дифавтомат бойлером сразу выбивает - вероятнее всего - проблема в нагревателе бойлера, или что-то типа того.
Mutant 16.01.2017 21:07 пишет: Пришел домой, провел расследование. Таки выбило не дифавтомат, а обычный. Работала стиралка, пекла духовка... Ну может там еще что-то наложилось типа холодильника, телевизора... вобщем не хватило... Хотя это первый раз такая проблема за 3-4 года. На автомате написано Merlin Gerin BA63. Как узнать на какой ток он? Может поставить побольше?
"Merlin Gerin" - это производитель, неплохой. "BA63" - это серия. Ток написан где-то рядом, может более мелкими буквами, что-то типа "С25". Ну и нагрузка, описанная вами - очень большая, т.е. очень вероятно, что автомат сдох. Решение очень простое - купить точно такой же, или еще более дорогой (АББ, Сименс) автомат, и заменить, т.е. позвать электрика.
Mutant 17.01.2017 10:43 пишет: Электродуховка. Плита газовая. Электрочайником не пользуемся. Хотя раньше пользовались, проблем не было.
- в общем, автомат просто заменить на новый хороший, на тот же ток, С25. И пока готовите что-то в духовке (это бывает не так часто) - стиралку не включать. И все. Конечно, по хорошему, заодно можно сделать ревизию всем проводам, розеткам и местам соединений. Но это дело хозяйское, нужно знать что смотреть, и не везде можно долезть.
Vladimir_SF 16.01.2017 17:29 пишет: Для начала регулятор температуры поставьте на минимум, включите автомат а потом бойлер - если все ОК, автомата не достаточно, если выбивает - вызывайте мастера ( опять же если сами не полезете в него, там схема для пятикласника )
там стоит терморелле, на размыкание, как образом положение на минимуме уменьшит нагрузку в цепи?
P.S. Там стоит термореле с термопарой и термозащита на дне емкости )))
Мне бы такое ясновидение) А то я когда то искал термозащиту на дне, а она оказалась вверху бойлера)))
там стоит терморелле, на размыкание, как образом положение на минимуме уменьшит нагрузку в цепи?
P.S. Там стоит термореле с термопарой и термозащита на дне емкости )))
Мне бы такое ясновидение) А то я когда то искал термозащиту на дне, а она оказалась вверху бойлера)))
Сами то "вскрывали" бойлер ?? Понимаете о чем речь ?? В куГсе что такое биметалический контакт - ну к примеру как в утюге ?? Короче не столь важно. Это уже как крайняя защита, разрывает цепь при достижении определенной температуры ( смотря какое поставят, 70, 80, 90 градусов ). Так вот, какого Х ставить эту защиту сверху емкости если горячая вода как раз сверху ( и забор сверху ) а подача холодной снизу !! Надеюсь Вы имеете в виду верх бойлера - это противоположная сторона о трубок подачи и обратки
Тут почитать, так оказывается есть только бойлеры Фагор и Горенье. Так существуют же
и другие))) Например, полностью на электронном управлении, без никаких там термозащит биметаллических. А по поводу термозащиты сверху, так это спросите у китайцев, по каким законам физики они там ее прицепили