Планирую к следующему отопительному сезону сделать сабж отцу. Суть простая, он отключился от ЦО и эту зиму пережил на элекропанелях UDEN-S общей мощщей 3250Вт + стиралка + бойлер Проблема в том, что по договору ввод в квартиру 3кВт Потому путем таймеров и ручного отключения части отопления работал бойлер или стирлка Это очень не удобно и пожароопасно Делать все хочу на перепрошитых и доработанных корпусных поделках от Sonoff + для защиты (от залипшего реле или от непрохождения команды по wi-fi) что-то простое по измерению тока или напруги
На панели будут идти одиночные или парные модули, на бойлер и стиралку модули POW, которые умеют передавать ток и напругу
Бойлер будет жить по своему графику, стиралка, когда нужна Если включена стиралка - бойлер не работает, если бойлер - отопление работает только там, где наибольше нужно (фактическая температура наибольше отличается от заданной)
Кликабельно
Принимаю советы по изменению схемы, добавлению еще чего, дабы минимизировать риск спалить квартиру
Supervisor 05.03.2017 22:49 пишет: FYI Sonoff сервер бывает висит, и не 5 мин, вот в чем трагедь.
Не-не-не Никаких китайских серверов Система домашней автоматизации уже тестируется на базе старенького нетбука, поделки сонофф нужны как законченные изделия с корпусами и предохранителями... китайская внутрянка будет перепрошита на то, что управляется легко и просто напрямую через ви-фи
Михаил_N 06.03.2017 00:13 пишет: В том, что неудобно понятно, а пожароопасность в чем? При повышении нагрузки, сработает автомат и всё
В договоре 3кВт, автомат на 25А При включении нагрузки на 5.5кВт автомат живет, но начинает нагреваться вводный 40-летний кабель РЕС за 1кгрн за 1кВт с радостью наростил бы сколько нужно, проблема как раз в это древнем вводном кабеле, на который нужна внешняя экспертиза (дом на ОСББ) и которую кабель не пройдет 100% Так вот если на таком перегрузе поработать много, то загорится поплавится шахта и светы не будет не только у родителей но и во всем поздезде
Потому и мастырю балансировщик Это существенно дешевле всех названных работ В РАЗЫ... вопрос только в ПРАВИЛЬНОЙ СХЕМЕ Потому и спросил, может где чего забыл
На вход почти набросал схему контроля текущей мощщи, думаю если будет 5+кВт большк 10ти минут, настрою нотификацию в телеграм, дабы как-то видоизменить алгоритм
А пока мысль такова, заработал тен на стиралке - подвинулся бойлер (полностью выклчил) и располовинил отопление Работает тен бойлера - отопление работает только там где наибольше нужно (где температура или ниже или на уровне нижней части гистерезиса)
Supervisor 05.03.2017 22:49 пишет: FYI Sonoff сервер бывает висит, и не 5 мин, вот в чем трагедь.
Не-не-не Никаких китайских серверов Система домашней автоматизации уже тестируется на базе старенького нетбука, поделки сонофф нужны как законченные изделия с корпусами и предохранителями... китайская внутрянка будет перепрошита на то, что управляется легко и просто напрямую через ви-фи
а так можно? т.е. ты их отвязываешь - перепрописываешь в дом сеть? поделки сонофф на самом итеде дешевле чем на али - на всякий.
Так можно шить по десяток систем домашней автоматизации Но максимально идеально работает только fhem Залил прошивку, ввел параметры сервера домашней автоматизации и все, оно само зашло, само себя прописало и отчитывается Дальше можешь писать датчики в логи, анализировать, принимать действия
В ответ на: поделки сонофф на самом итеде дешевле чем на али - на всякий.
jia 06.03.2017 00:31 пишет: В договоре 3кВт, автомат на 25А При включении нагрузки на 5.5кВт автомат живет, но начинает нагреваться вводный 40-летний кабель
jia 06.03.2017 00:31 пишет: В договоре 3кВт, автомат на 25А При включении нагрузки на 5.5кВт автомат живет, но начинает нагреваться вводный 40-летний кабель
Возможно, стоит начать с замены автомата на 16А
Не стоит Суть задумки как раз в том, что б исключить ДОЛГОВРЕМЕННЫЕ перегрузки на вводе Ввод будет мониториться, писаться в логи, будет нотификация в телеграм, когда перегруз, для разборов причин и корректировки алгоритма. Притом кратковременные перегрузки до 5.5кВт я допускаю, ничего страшного не произойдет