Делаю ремонт бросил провод для плиты 3х4мм2 и возник вопрос какую розетку ставить? Старые советские как-то не внушают доверия, и сделаны они очень похабно сейчас.
Кто что ставит? Есть-ли что-то не накладное а для монтажа в стену?
У меня плита и духовка на РШ-ВШ-30, хотя питание однофазное, один контакт не задействован.
Установлена была до меня еще на старую совковую электроплиту, когда подключал новые поверхность и духовку, разбирал розетку эту. Нормально все там внутри, только от человеческого фактора никто не застрахован, один из винтов пережали так, что лопнула прижимная пластина Ну и соответственно место контакта грелось, но последствий за 20 лет никаких
С нуля брал бы что-то типа РС32-006/В32-001, она утапливаемая, правда квадратная, где такую квадратную коронку взять
M_A_N 03.04.2017 19:48 пишет: Ставили при підключенні електродуховок Legrand (Розетка і вилка: Артикул на 20А - 55422 і 55152, Артикул на 32А - 55812 і 55802)
На 20А? Ничосе, у меня опломбированный пакетник Киевэнерго на этаже всего на 5.
M_A_N 03.04.2017 19:48 пишет: Ставили при підключенні електродуховок Legrand (Розетка і вилка: Артикул на 20А - 55422 і 55152, Артикул на 32А - 55812 і 55802)
На 20А? Ничосе, у меня опломбированный пакетник Киевэнерго на этаже всего на 5.
Значит у вас сеть осветительная. Там где делаю ремонт обычная бюджетная однокомнатная в новостройке. Опломбированный пакетник имеет номинал 50А. Ввод в вкартиру сделан проводами сечением 10мм2. Так что кое какие приборы можно включить.
На 20А? Ничосе, у меня опломбированный пакетник Киевэнерго на этаже всего на 5.
Головне в схемі електророзгалуження квартири, це якісні матеріали, монтаж та автоматика захисту, яка по потіжності має бути меншою, чим пропускна здатність жил поводки чи токів, що витримують розетки чи вимикачі. 20А для розетки під плиту це нормально, в них більша контактна площа, що мінімізує нагрів із-за паразитного опору (що теоретично можливий при старінні, окисленні контактів з часом). Взагалі постачальник виділяє на квартиру не 5 Ампер (5А = 1100Вт = 1.1кВт), а 5кВт = 5000Вт : 220В = 23А (Максимальне квартирне навантаження).
M_A_N 03.04.2017 19:48 пишет: Ставили при підключенні електродуховок Legrand (Розетка і вилка: Артикул на 20А - 55422 і 55152, Артикул на 32А - 55812 і 55802)
900 грн за розетку на 32А Да они с ума сбесились с такими ценами
На 20А? Ничосе, у меня опломбированный пакетник Киевэнерго на этаже всего на 5.
Головне в схемі електророзгалуження квартири, це якісні матеріали, монтаж та автоматика захисту, яка по потіжності має бути меншою, чим пропускна здатність жил поводки чи токів, що витримують розетки чи вимикачі. 20А для розетки під плиту це нормально, в них більша контактна площа, що мінімізує нагрів із-за паразитного опору (що теоретично можливий при старінні, окисленні контактів з часом). Взагалі постачальник виділяє на квартиру не 5 Ампер (5А = 1100Вт = 1.1кВт), а 5кВт = 5000Вт : 220В = 23А (Максимальне квартирне навантаження).
У тебя квартира с электроплитой? На плиту идет отдельная линия с отдельным пакетником и там далеко не 23А. 20А х 220В = 4,4 кВт, при том, что только поверхность обычно 7-8 кВт максимум берет плюс 2-2,5 кВт духовка. Вот суммарно выходит все 10 кВт, т.е. 45А. Понятное дело, что ситуации, когда поверхность шпарит все 4 конфорки на максимум + еще духовка работает скорее из области фантастики, но 20А вилка это очень мало, 2 конфорки включил и вот тебе уже 4 кВт потребления есть.
Після пережитого пожару (скачок напруги), з'являється потреба ставити виключно сертифіковане і якісне обладнання. Після турецьких вимикачів тоді перейшли на Merlin Gerin та Legrand. З іншої сторони 250гр, коли був курс 8грн/дол. не так вже було і багато...
GreenMile 03.04.2017 23:06 пишет: У тебя квартира с электроплитой?
Малась на увазі звичайна квартира без електроплити.
У меня как раз такая "электра" и стояла, на одной фазе, сейчас там же варочная поверхность, духовка, посудомойка и вытяжка, все нормально. Правда за все время эксплуатации ни разу не было необходимости использовать варочную поверхность на 100% ее возможности включая все конфорки и все дополнительные зоны нагрева.
-Олег- 03.04.2017 22:40 пишет: 20А нормально??? При потребляемой мощности плиты до 10кВт, шото не так с математикой.
3ф * 20А = считай сам
У ТС кабель 3*4, какие 3ф? 100500 квартир в Киеве с электроплитами на 1ф до 10кВт, какие могут быть проблемы? Розетка и вилка не менее 40А и вперед. Но никак не 20А.
У себя вел трехфазный на 2.5мм, защищаемый трехфазным автоматом на 16А. Одна фаза пошла на духовку, две на варочную поверхность. Суммарно рабочая мощность как-раз 10кВт.
Кабель подвел к группе из двух подрозетников. Внутри развел: одна обычная однофазная розетка для плиты, вторая накладка с дыркой для кабеля - туда пропустил 4-х жильный кабель который шел с варочной и скоммутировал.
Azurin 04.04.2017 17:34 пишет: У себя вел трехфазный на 2.5мм, защищаемый трехфазным автоматом на 16А. Одна фаза пошла на духовку, две на варочную поверхность. Суммарно рабочая мощность как-раз 10кВт.
Кабель подвел к группе из двух подрозетников. Внутри развел: одна обычная однофазная розетка для плиты, вторая накладка с дыркой для кабеля - туда пропустил 4-х жильный кабель который шел с варочной и скоммутировал.
Не совсем понял. В стенах мы укладываем только монолит, к приборам мы подводим гибким, как в вашем случае выглядит переход от монолита к многожильному кабелю?
Azurin 04.04.2017 17:34 пишет: У себя вел трехфазный на 2.5мм, защищаемый трехфазным автоматом на 16А. Одна фаза пошла на духовку, две на варочную поверхность. Суммарно рабочая мощность как-раз 10кВт.
Кабель подвел к группе из двух подрозетников. Внутри развел: одна обычная однофазная розетка для плиты, вторая накладка с дыркой для кабеля - туда пропустил 4-х жильный кабель который шел с варочной и скоммутировал.
Не совсем понял. В стенах мы укладываем только монолит, к приборам мы подводим гибким, как в вашем случае выглядит переход от монолита к многожильному кабелю?