Стоит лет 15 проточный нагреватель 3,3кВт Dafi (Польша) в епиках видел такие продавали. Монтаж последовательно перед краном, запускается автоматом, заземления нету - не бьётся, свет порядочно просаживает. Греет)) летом хорошо справляется, напор как и писалось выше, порядка литра в минуту ну может чуть больше, а вот зимой мощности мало, даже при очень малом напоре воды, температура по ощущениям между и не холодная и не тёплая.
Lacett 21.04.2017 14:48 пишет: Зы если на входе 16А автомат-он будет выбивать-ты бы хотя бы посмотрел что ли
ниразу не защищаю китайский чудо-кран, но все-таки: с какого перепугу ТЭН на 3кВт должен выбивать 16-амперный автомат?
P.S. но я бы, при наличии водопровода, все же выбрал бы мелкий бойлер под мойку. Там, по крайней мере, можно температуру выставить желаемую и она не будет от расхода зависеть.
Lacett 21.04.2017 14:48 пишет: Зы если на входе 16А автомат-он будет выбивать-ты бы хотя бы посмотрел что ли
ниразу не защищаю китайский чудо-кран, но все-таки: с какого перепугу ТЭН на 3кВт должен выбивать 16-амперный автомат?
P.S. но я бы, при наличии водопровода, все же выбрал бы мелкий бойлер под мойку. Там, по крайней мере, можно температуру выставить желаемую и она не будет от расхода зависеть.
неправильно выразился, при наличии на входе в дом 16 амперного автомата, использование 3киловаттного прибора будет некомфортным. так или иначе его использование думаю будет совпадать или с включением компрессора холодильника или еще каких либо дополнительных приблуд овер чем 3+1 киловатт .
выкинули, в летней кухне стоял, купили маленький бойлер, красота. зы. как и газовую колонку на бойлер в доме поменяли, не нравится как проточное работает.
ИМХО ничего не должно выбивать даже в варианте кран+телек+свет+пуск холодца. 16А автомат должен тянуть 18А бесконечно долго (1.13 от номинала), если автомат человеческий. Это уже 3.95кВт выходит. А дальше автомат тоже не мгновенно отключается, а в зависимости от тока перегруза (время-токовая характеристика автоматического выключателя). Так что хватит на запуск любого холодильника, если конечно автомат не от дядюшки Ляо.
SeMeNUA 22.04.2017 23:42 пишет: ИМХО ничего не должно выбивать даже в варианте кран+телек+свет+пуск холодца. 16А автомат должен тянуть 18А бесконечно долго (1.13 от номинала), если автомат человеческий. Это уже 3.95кВт выходит. А дальше автомат тоже не мгновенно отключается, а в зависимости от тока перегруза (время-токовая характеристика автоматического выключателя). Так что хватит на запуск любого холодильника, если конечно автомат не от дядюшки Ляо.
я знаю что такое 16а на входе в дом и знаю какие неудобства доставляют при этом мощные потребители.
Встановив\запустив ,розетка з заземленням,провід в самого крана короткий,см 65-70 ,тому прийшлось через переноску,під рукою була тільки проста китайська "експерт" з епіцентру.Вибиває на ній запобіжник десь на 30-й секунді роботи крана. Взяв кабель від газонокосарки електричної (ясно шо це все тимчасово шоб просто перевірити))) Працювало все на ура,дав попрацювати крану десь коло 5 хв ,пощупав потім сам кабель і вилки переноски і кабель крана,нагріву 0 шо дає певну позитивну надію.Думаю якшо не мити посуд пів години а 5-7 хв з первами то ніякої загрози проводам не буде.При включені крану світло на кухні конкретно "просідало")) але впринципі те ж саме у мене і при юзані електрочайника,включаю і лампочка світить не так яскраво. Тепер власне по самому крану,з позитиву))) - воду таки гріє,тече собі така досить тепла водичка як для проточного обігріву,не скажу шо дуже тепла але і не просто "літня" а шось середнє,комфортно помити посуд можна.Досягається це все наскільки зрозумів тим що тиск в крані чітко зажатий у рамки,працює і при дуже низькому тиску але тоді вода занадто гаряча,мити неможливо,далі якшо регулятором тиск збільшити стає норм,оптимальний режим ,а от далі якшо хочеться сильного напору і повернути регулятор майже на максимум підігрів відсікає автоматично,тобто кран гріє тільки тоді коли тиск такий що він встигає нагріти воду,крутиш більше і просто автоматично відключається.Товщина струменю теплої води в оптимальному режимі(максимально можливому тиску) була б на вскидку скромна якби не специфіка розсіювача і лійки,а так китайці підмутили і воно шпарить як мінідуш нормально розсіюючи воду і мити можна комфортно,тиску вистачає.На разі задоволений.З мінусів чисто моє імхо шо ті всі розсіювачі і сіточки в самому крані(а там вона не одна,і на вході і на виході бачив) досить швидко заб"ються і їх прийдеться часто чистити,але можливо й помиляюсь.
Кстати если кому интересно, есть для срочной продажи проточный нагреватель MIRA GO Производство Британия, у нас такие на рынке не представлены. Вариант не совсем дачный, а для дома или квартиры (с этектроплитой) мощность 9.5 кВт (но это рассчет под 240В, на 220В - где то 8,5 кВт будет) Мне просто прислали не ту модель что я заказывал, с продавцем списались, порешали,егойная халепа (прицепил фото и описание не той модели), так что он готов на манибек после праздников. Товар новый, вроде как комплектный (я пакетики с комплектовкой особо не рассматривал), но "распродажный", повреждена упаковка, возможно возвратный или залежалый в торговой сети
Цена 700 грн. без торга, продажа до 2 мая (потом поедет назад).
Териториально Киев, м. Харьковская. Телефон и мыло в профиле.