Включили отопление. Две батареи были новые, две ставились в прошлом сезоне и стояли с водой.
Заметил, что те что с водой, прогревались очень долго (12ч примерно), причем воздуха в них не было, т.е. водообмен со стояком совсем слабый. Те батареи, что в этом году ставил - прогрелись практически сразу.
Краны шаровые, за один сезон врядли чтоб забились. Из крана Маевского вода шурует весело, аналогично другим батареям. Может ли это как-то быть связано с какими-то другими факторами, ну там давление в стояке?
Крана на стояке чтобы пустить все через батареи нету, да и не считаю что такие краны правильно ставить.
Есть ли электро насосы под это дело, чтобы принудительно гоняли воду через батарею? Т.е., водяные насосы то есть, но тут нужен с совсем небольшой производительностью, и малым потреблением? Ну и габаритами поменьше.
Есть ли электро насосы под это дело, чтобы принудительно гоняли воду через батарею? Т.е., водяные насосы то есть, но тут нужен с совсем небольшой производительностью, и малым потреблением? Ну и габаритами поменьше.
Электронасосы, конечно, есть, их на старые котлы ставят. А о какой системе отопления мы ведем речь: о частном доме и автономке или о квартире с центральным отоплением?
Бегло поискал, циркуляционных насосов с мелой производительностью не нахожу, все по 2т, 3т и больше литров в час.
Так мне непонятно куда ты этот насос тулить будешь в системе ЦО да еще с вертикальной разводкой? На отдельно выбранную батарею? Чтобы, образно говоря, у соседа по стояку забрать и себе пустить? В самотечных системах нужно правильно рассчитать диаметр трубы и наклон. Может к тебе просто вода не течет, потому что есть более легкий для нее путь? Может термоголовка стоит и проход теплоносителя сквозь иголочное ушко?
надо больше инфы по типу отопления. Ну обычно при замене батарей люди ложат на гидравлические характеристики системы и поднимают сопротивление отдельной батареи с подводами/отводами. Это характерно для однотрубной неполнопроточной системы (в хрущах часто). Причем на температуру батарей могут повлиять и "грамотные" переделки "у соседа".
сделайте фото батарей и учточните откуда подача теплоносителя идет (это немаловажно) как я понял у вас однотрубная вертикальная разводка
я себе в этом году переделал две батареи т.к. уточнил у сантехников что подача теплоносителя у меня идет снизу пришлось переделывать подачу в батарею сделал уже сверху, а выход к соседу с низу батареи, при этом получилось что то в виде перехлеста труб так сейчас две переделанные батареи прогреваются полностью
ранее было наоборот подача в батарею с низу и выход свеху и получалось что батарея прогревалась максимум на половину а оставшиеся батареи сейчас прогреваются тоже на половину думаю что придется их потом переделывать тоже
так что подачу теплоносителя надо учитывать тоже иначе будет у вас прогрев только половины батареи (вертикальная однотрубная разводка)
ну и для своего успокоения советовал бы снять батареи, те что ставились давно и промыть их я из своих в этом году столько срани вымил что капец
Такая разводка, только отводы на сварке а не тройник.
Вода идет сверху.
Можно снять, можно с другой стороны выкрутиь кран Маевского (проще, чем снимать батарею) и прогнать воду сначала через нижний подвод, потом через верхний (у меня везде краны стоят). Если есть мусор - выйдет.
Еще раз опишу в чем вопрос. Батарея стояла с водой. После включения отопления прогревалась очень долго, около 12ч.
Изначально интересует, должна ли батарея прогреваться быстрее, если да, то что может быть причиной. О насосе речь идет пока теоретически. установить его можно между вентилем и батареей сверху, а снизу удлинитель, батарея при этом сместится дальше от стояка. Насосов с малой производительностью я не нахожу, 2400л/ч гонять через батарею мне не надо.
Есть мысль, выключить другую батарею, подождать пока остынет, после чего засечь время за сколько она прогреется. Если быстро, то промывать.
В ответ на: Изначально интересует, должна ли батарея прогреваться быстрее, если да, то что может быть причиной.
Причина может быть в низком расходе воды в конктерном стояке. Это или воздух в стояке (спускают на верхнем этаже), или переделки соседей. Я жил в хруще на 5, верхнем, этаже. Спускал воздух из 2х пар стояков. 10 квартир были заложниками "благосклонности".
В ответ на: Изначально интересует, должна ли батарея прогреваться быстрее, если да, то что может быть причиной.
Причина может быть в низком расходе воды в конктерном стояке. Это или воздух в стояке (спускают на верхнем этаже), или переделки соседей. Я жил в хруще на 5, верхнем, этаже. Спускал воздух из 2х пар стояков. 10 квартир были заложниками "благосклонности".
у меня в хруще такое тоже было
а еще было такое, что батарея грелась только пока спускаешь с нее воду у меня был шланг, который я проводил до ванной, и спускал по часу воду, грелся
Нафаня 26.10.2017 00:03 пишет: Включили отопление. Две батареи были новые, две ставились в прошлом сезоне и стояли с водой.
Заметил, что те что с водой, прогревались очень долго (12ч примерно), причем воздуха в них не было, т.е. водообмен со стояком совсем слабый. Те батареи, что в этом году ставил - прогрелись практически сразу.
Наверное єти стоят на том стояке, где несколько соседей сделали теплые полы... вот ты и был в очереди сразу после их прогрева
Аналогичная ситуация и у меня. 2-к квартира чешка с 2 стояками. По одному (на комнату) с обогревом все отлично, по второму (кухня+комната) беда - еле-еле греет. Проблема в том что во втором стояке нету нормальной рециркуляции - насос не гоняет этот стояк. Как оказалось, когда подвал кто-то выкупил/орендовал под кафе/магазин то чето там начал химичить и прикручивать по стояку у себя (наверное что б не было жарко). Несколько раз пинали сантехника и он таки как-то там договорился и что-то сделал, стало получше но все равно не сравнится с обогревом по первому стояку
у меня такая разводка- самотеком , сверху. так вот в одной комнате батарея чуть- завалена по горизонтали вниз- дальний край- она прогревается вся , это в одной комнате, а в другой комнате ровно стоит.. так вот там не всегда дальние секции снизу прогреваются.
у меня хрущевка 2 этаж подвод сверху. батареи еле теплые (два года назад были горячие). сантехник сказал, что киевэнерго поставили ограничитель(целку) и пломбы, которые он (сантехник) боится снять. еще неделю померзну и пойду сам снимать.
ФАРЭО92 26.10.2017 22:24 пишет: у меня хрущевка 2 этаж подвод сверху. батареи еле теплые (два года назад были горячие). сантехник сказал, что киевэнерго поставили ограничитель(целку) и пломбы, которые он (сантехник) боится снять. еще неделю померзну и пойду сам снимать.
Лучше по соседям пройдитесь, и тем кто поставил батареи в 2 раза побольше, по зубам настучите. Бывает заходишь в квартиру, а там в 6 метровой кухне - 12 секций стоит, и окна нараспашку всю зиму.
ФАРЭО92 26.10.2017 22:24 пишет: у меня хрущевка 2 этаж подвод сверху. батареи еле теплые (два года назад были горячие). сантехник сказал, что киевэнерго поставили ограничитель(целку) и пломбы, которые он (сантехник) боится снять. еще неделю померзну и пойду сам снимать.
Аналогично, в 2015-2016 батареи были горячие, в 2016-2017 - еле теплые. Причем на доме счетчик, и платежки за 16/17 были более чем в два раза больше чем за 15/16 (т.е. теплопотребление аналогичное, с учетом подорожания газа в два раза).
У знакомых, тоже со счетчиком, батареи очень горячие, а т.к. старые и регуляторов нет, то приходится открывать окна. Обращались в ЖЭК, но так ничего и не поменялось, а им какой-то ограничитель был бы весьма кстати.
Лучше по соседям пройдитесь, и тем кто поставил батареи в 2 раза побольше, по зубам настучите. Бывает заходишь в квартиру, а там в 6 метровой кухне - 12 секций стоит, и окна нараспашку всю зиму.
Как мне кажется, это может влиять на температуру в стояке а не на скорость потока. Стояк горячий, тут вопросов нет.
Лучше по соседям пройдитесь, и тем кто поставил батареи в 2 раза побольше, по зубам настучите. Бывает заходишь в квартиру, а там в 6 метровой кухне - 12 секций стоит, и окна нараспашку всю зиму.
Как мне кажется, это может влиять на температуру в стояке а не на скорость потока. Стояк горячий, тут вопросов нет.
Писалось не Вам, но не суть важно.
Если стояк горячий, а батареи долго прогреваются, или стоят частично холодные; то здесь вывод единственный - неправильный монтаж радиаторов в Вашей квартире.
проблема аналогичная затронутой ТС имею 4 стояка, заменил все 4 батареи на люминий. и вы знаете шо я думаю шо поток не продавливает давлением мою красоту. из 8 секций теплые первые 2-3 от места подключения, далее ощутимо секции прохладнее. стравливал воздух через Маевского, жижа чуть теплее температуры тела. стравливал до момента прекращения свиста и появления струйки ламинарного потока. по стоякам разница стравливания очень заметна - где-то струя как у фонтана "писающей мальчик", а в одной комнате шо у старичка с простатитом. дом 16 этажей, я на 9м. подача сверху вниз. подключение без байпаса, по одной стороне батареи. может когда вжарят (если) тогда разница будет менее выражена, но остается вопрос продавливания воды по системе. и допустим кто-то выше сделал теплый пол от трубы (при запуске отопления стояк гудел и вибрировал, а только потооооом начала наполнятся батарея) - как найти, порешать и взуть кулибина?
tyzemez 27.10.2017 11:15 пишет: как найти, порешать и взуть кулибина?
Никак. Только бомбить письмами все возможные инстанции на тему у меня холодные секции в батареях. Причем, если в квартире будет 16 градусов, то они и не почешутся. Если меньше, то уже возможны варианты. У меня на Сырце в прошлом году были теплые по 2 - 3 секции в батареях, бомбили всю зиму, перед самой весной сантехники что-то похимичили в доме, слили всю воду, опять залили и о, чудо! потеплели все секции даже в старых чугуниевых батареях. Только это уже было до , потому что почти сразу потеплело. В этом году заменил там батареи на биметалл, посмотрим что будет, батареи местные сантехники принесли с собой, сказали, что они годятся для этого дома и они не первый раз такие ставят.
у меня нечто подобное как у вас вот нашел примерно такую картинку как реализовано у меня
и батарея прогревалась хреново на картинке показано как она прогревалась тоже (нашел подобное на просторах инета) пришлось по экспериментировать 2 года с разными вариантами подключений в одной комнате на чугунной батареи так сказать вывел на своем опыте как надо подключать чтоб все грелось как положено, а не частично первые 2 секции и в этом году переваривая свои 2 последние батареи заставил сантехника варить не так как на рисунке, а сделать подачу с подвала в верх радиатора, а низ радиатора (выдод) идет уже дальше к соседу. Так называемый перехлест, которого так не любят сантехники. Ну и на байпасе тоже поставил краны, чтоб была возможность и направлять максимальный поток через батарею и в тоже время если мне будет жарко, открыть байпас могу полностью закрыть свою батарею и соседи при этом не померзнут вводы оставил с одной стороны батареи, и чтоб не тянуть трубу для диагонального подключения для усиления эффекта установил удлинитель потока внутри батареи получилось практически диагональное подключение сейчас батарея полностью прогревается
А у нас в хрущевках идет стояк наскрозь и в квартирах играет роль байпаса, а от него уже две трубы подача и обратка. Тут уже только сопротивлением можно поиграться.
у вас двухтрубка и с сопротивлением надо играться очень осторожно ну и с этой системой надо иметь голову на плечах чтоб играться так чтоб всем хватало тепла иначе можете сделать так что сосед останется без тепла совсем или батареи у него будут еле летние у меня в другом городе была такая проблема вечно кто то из соседей поиграется с батареями и остальные мерзнут
Alex_kr 27.10.2017 12:29 пишет: у вас двухтрубка и с сопротивлением надо играться очень осторожно ну и с этой системой надо иметь голову на плечах чтоб играться так чтоб всем хватало тепла иначе можете сделать так что сосед останется без тепла совсем или батареи у него будут еле летние у меня в другом городе была такая проблема вечно кто то из соседей поиграется с батареями и остальные мерзнут
Да, именно так. Если кто из соседев что замутит, остальные сразу почувствуют.
Да, именно так. Если кто из соседев что замутит, остальные сразу почувствуют.
я тогда со своими 3-мя соседями сверху устал бороться и когда была разрешена установка индивидуалки то первый отключился ибо замахало мерзнуть потому и знаю не по наслышке
tyzemez 27.10.2017 11:15 пишет: проблема аналогичная затронутой ТС имею 4 стояка, заменил все 4 батареи на люминий. и вы знаете шо я думаю шо поток не продавливает давлением мою красоту. из 8 секций теплые первые 2-3 от места подключения, далее ощутимо секции прохладнее. стравливал воздух через Маевского, жижа чуть теплее температуры тела. стравливал до момента прекращения свиста и появления струйки ламинарного потока. по стоякам разница стравливания очень заметна - где-то струя как у фонтана "писающей мальчик", а в одной комнате шо у старичка с простатитом. дом 16 этажей, я на 9м. подача сверху вниз. подключение без байпаса, по одной стороне батареи. может когда вжарят (если) тогда разница будет менее выражена, но остается вопрос продавливания воды по системе. и допустим кто-то выше сделал теплый пол от трубы (при запуске отопления стояк гудел и вибрировал, а только потооооом начала наполнятся батарея) - как найти, порешать и взуть кулибина?
На однотрубке давление глубоко пофиг. Определяется элементарно, температура стояка и последней секции батареи должна отличатся на пару градусов. Все остальные варианты - это кривой монтаж. В Вашей ситуации всё ясно по описанию проблеммы - нижняя подача воды, и пока Вы не переделаете подключение радиаторов, тепла можете не ждать.
На однотрубке давление глубоко пофиг. Определяется элементарно, температура стояка и последней секции батареи должна отличатся на пару градусов. Все остальные варианты - это кривой монтаж. В Вашей ситуации всё ясно по описанию проблеммы - нижняя подача воды, и пока Вы не переделаете подключение радиаторов, тепла можете не ждать.
я попрошу Вас мне не выкать я изобразил, шо намациваю при прикосании к телогрейке. по моему понимании термодинамики и гидравлики подобная схема плюсов не будет при нижнем проталкивании воды по ртубам. если вода идет снизу вверх, то жжечь почти равномерно (+/- чуток) по верхней "магистральной" скрутке секций не должно бы. в то время как нижняя скрутка на дальнем конце ощутимо холоднее. вобщем, как на картинке. п.с. я морально не готов переделывать все батареи. я за 2 недели лета не нашел ни одного слесаря с рекомендациями на форумах тут и на строимдом. по итогу пригласил бывшего слесаря из ЖЭКА. но прикол в том что на 6-м этаже нынешние ЖЭКовцы поставили соседу батарею по аналогичной схеме. но я не знаю, тепло ли соседу от этого
Именно так и будет, как на картинке. Вода заходит снизу, поднимается вверх; начинает остывать и останавливает циркуляцию в батарее. В итоге первые 2-3 секции прогреваются за счёт скорости потока, верх более-менее прогревается; нижний дальний угол будет комнатной температуры. Вариантов решения не много: удлинитель протока - эффективность как повезёт; переделка подключения нижнюю трубу в верхний левый угол, верхнюю трубу в нижний правый угол. Выдержать углы наклона, и кран маевского обязательны, ибо будет постепенно собиратся воздух в батарее.
Спасибо, огорчил. Придется думать шо блин делать теперь. Upd А если бы вода заходила сверху, подогрев был бы равномерный всех секций, при условии бокового монтажа? По диагонали понятно. Не понятно продавит ли вода все секции равномерно, или исход тот же? И если да, что ж схему монтажа не печатают на упаковке? И почему сантехники не предупреждают - с диагональю можно больше денег просить.
пригласил бывшего слесаря из ЖЭКА. но прикол в том что на 6-м этаже нынешние ЖЭКовцы поставили соседу батарею по аналогичной схеме. но я не знаю, тепло ли соседу от этого
Прикол в том что эти наши ЖЕКовские слесаря-сантехники так ставят батареи по привычке всем без разбора и не особо заморачиваясь как оно работает на практике. У меня тоже мои проверенные слесаря были которые постоянно у меня ставили батареи. и тоже приходилось им на пальцах доказывать что они не правы и я хочу так. Они постоянно ставили так как у вас на картинке, причем сами знают что теплоноситель подается с низу и что они шибко греть не будет если подключить вход теплоносителя в низ батареи а выход вверх. одно из последних это установка батареи и заставил их сделать подключение именно вход вверх а выход вниз. все подключал сбоку, как на картинке, но единственное что при таком подключении вставил удлинитель потока теперь все 14 секций прогреваются полностью и равномерно
вот примерная картинка как переподключил у себя подача тепла с низу
это не реклама просто другую картинку найти не могу
tyzemez 27.10.2017 17:40 пишет: Спасибо, огорчил. Придется думать шо блин делать теперь. Upd А если бы вода заходила сверху, подогрев был бы равномерный всех секций, при условии бокового монтажа? По диагонали понятно. Не понятно продавит ли вода все секции равномерно, или исход тот же? И если да, что ж схему монтажа не печатают на упаковке? И почему сантехники не предупреждают - с диагональю можно больше денег просить.
Если подача сверху, то 10-12 секций прогреваются примерно равномерно; если больше - крайне желателен удлинитель потока. Там немного другой принцип, воде не нужно ничего продавливать, достаточно минимального протока, дальше работает гравитация. Биметал сам по себе как насос гонит воду, малый обьём, большая теплоотдача этому только благоприятствуют.
Alex_kr 27.10.2017 18:32 пишет:
это не реклама просто другую картинку найти не могу
Картинка с форума города мастеров, очень толковый сантехник.
Cirax 27.10.2017 23:05 пишет: Если подача сверху, то 10-12 секций прогреваются примерно равномерно; если больше - крайне желателен удлинитель потока.
Удлиннитель потока - штука хорошая, но не всегда его удобно поставить, да и сечение заужает. Естьвариант проще - опробовано лично на 12-ти секционке. Подача - верхний левый угол, выход - правый нижний, потом труба разворачивается на 180 и идет обратно в стояк под батареей. Все на кранах с американками, батарею снять для покраски/перепаковки можно в любой момент времени независимо от наличия воды в системе.
Нафаня 26.10.2017 14:32 пишет: Такая разводка, только отводы на сварке а не тройник.
Вода идет сверху.
Можно снять, можно с другой стороны выкрутиь кран Маевского (проще, чем снимать батарею) и прогнать воду сначала через нижний подвод, потом через верхний (у меня везде краны стоят). Если есть мусор - выйдет.
Еще раз опишу в чем вопрос. Батарея стояла с водой. После включения отопления прогревалась очень долго, около 12ч.
У меня такая же разводка. Тепло подается по толстому стояку на чердак, а потом расходится вниз по батареям. Только удивила на Вашем рисунке перемычка. Её там не должно быть ! Иначе вода проходит по пути наименьшего сопротивления - через перемычку. Батарея должно стоять с некоторым наклоном. Правая секция - так, что ближняя к стояку, должна быть выше.
Нафаня 26.10.2017 14:32 пишет: Такая разводка, только отводы на сварке а не тройник.
Вода идет сверху.
Можно снять, можно с другой стороны выкрутиь кран Маевского (проще, чем снимать батарею) и прогнать воду сначала через нижний подвод, потом через верхний (у меня везде краны стоят). Если есть мусор - выйдет.
Еще раз опишу в чем вопрос. Батарея стояла с водой. После включения отопления прогревалась очень долго, около 12ч.
У меня такая же разводка. Тепло подается по толстому стояку на чердак, а потом расходится вниз по батареям. Только удивила на Вашем рисунке перемычка. Её там не должно быть ! Иначе вода проходит по пути наименьшего сопротивления - через перемычку. Батарея должно стоять с некоторым наклоном. Правая секция - так, что ближняя к стояку, должна быть выше.
Руки пооткручивать надо таким советчикам. Перемычка ДОЛЖНА быть. Выше есть хорошая ссылка и хороший совет читать до понимания.
Нафаня 26.10.2017 14:32 пишет: Такая разводка, только отводы на сварке а не тройник.
Вода идет сверху.
Можно снять, можно с другой стороны выкрутиь кран Маевского (проще, чем снимать батарею) и прогнать воду сначала через нижний подвод, потом через верхний (у меня везде краны стоят). Если есть мусор - выйдет.
Еще раз опишу в чем вопрос. Батарея стояла с водой. После включения отопления прогревалась очень долго, около 12ч.
У меня такая же разводка. Тепло подается по толстому стояку на чердак, а потом расходится вниз по батареям. Только удивила на Вашем рисунке перемычка. Её там не должно быть ! Иначе вода проходит по пути наименьшего сопротивления - через перемычку. Батарея должно стоять с некоторым наклоном. Правая секция - так, что ближняя к стояку, должна быть выше.
Руки пооткручивать надо таким советчикам. Перемычка ДОЛЖНА быть. Выше есть хорошая ссылка и хороший совет читать до понимания.
Вырывать с корнями. Каждую осень хожу к соседу, напомнить чтобы открыл грёбанную батарею, и пустил циркуляцию по стояку.
Нафаня 26.10.2017 14:32 пишет: Такая разводка, только отводы на сварке а не тройник.
Вода идет сверху.
Можно снять, можно с другой стороны выкрутиь кран Маевского (проще, чем снимать батарею) и прогнать воду сначала через нижний подвод, потом через верхний (у меня везде краны стоят). Если есть мусор - выйдет.
Еще раз опишу в чем вопрос. Батарея стояла с водой. После включения отопления прогревалась очень долго, около 12ч.
У меня такая же разводка. Тепло подается по толстому стояку на чердак, а потом расходится вниз по батареям. Только удивила на Вашем рисунке перемычка. Её там не должно быть ! Иначе вода проходит по пути наименьшего сопротивления - через перемычку. Батарея должно стоять с некоторым наклоном. Правая секция - так, что ближняя к стояку, должна быть выше.
Должна быть и на ней должен быть кран А то окажется так, что ради своего комфорта ты закрутишь краник и внизу все прозреют
Нафаня 26.10.2017 14:32 пишет: Такая разводка, только отводы на сварке а не тройник.
Вода идет сверху.
Можно снять, можно с другой стороны выкрутиь кран Маевского (проще, чем снимать батарею) и прогнать воду сначала через нижний подвод, потом через верхний (у меня везде краны стоят). Если есть мусор - выйдет.
Еще раз опишу в чем вопрос. Батарея стояла с водой. После включения отопления прогревалась очень долго, около 12ч.
У меня такая же разводка. Тепло подается по толстому стояку на чердак, а потом расходится вниз по батареям. Только удивила на Вашем рисунке перемычка. Её там не должно быть ! Иначе вода проходит по пути наименьшего сопротивления - через перемычку. Батарея должно стоять с некоторым наклоном. Правая секция - так, что ближняя к стояку, должна быть выше.
Должна быть и на ней должен быть кран А то окажется так, что ради своего комфорта ты закрутишь краник и внизу все прозреют
Начнем с того, что перемычки не было изначально. Краники 2 штуки у меня поставлены перед входом и выходом батареи - на случай, если батарея потечет, для быстрой замены. Закрывать краники и не собираюсь, они открыты круглогодично, так, что соседи могут спать спокойно.
Mistreated 29.10.2017 16:16 пишет: Только удивила на Вашем рисунке перемычка. Её там не должно быть ! Иначе вода проходит по пути наименьшего сопротивления - через перемычку. Батарея должно стоять с некоторым наклоном. Правая секция - так, что ближняя к стояку, должна быть выше.
У меня перемычки не было. Поставил, чтобы иметь возможность отключать батарею, не мешая соседям. С открытым краном на перемычке чугунка на 12 секций превосходно прогревается при диагональном подключении. Перекрытие крана и пускание всего потока через батарею дает +2 градуса температуры батареи, что как бы ни о чем.
У меня такая же разводка. Тепло подается по толстому стояку на чердак, а потом расходится вниз по батареям. Только удивила на Вашем рисунке перемычка. Её там не должно быть ! Иначе вода проходит по пути наименьшего сопротивления - через перемычку. Батарея должно стоять с некоторым наклоном. Правая секция - так, что ближняя к стояку, должна быть выше.
Должна быть и на ней должен быть кран А то окажется так, что ради своего комфорта ты закрутишь краник и внизу все прозреют
Начнем с того, что перемычки не было изначально. Краники 2 штуки у меня поставлены перед входом и выходом батареи - на случай, если батарея потечет, для быстрой замены. Закрывать краники и не собираюсь, они открыты круглогодично, так, что соседи могут спать спокойно.
У меня тоже не было изначально, ибо стоял старый конвектор made in USSR, а по простому - тупо гнутая труба с пластинами. Так там не было нифига, ни кранов, ни перемычек.
У меня такая же разводка. Тепло подается по толстому стояку на чердак, а потом расходится вниз по батареям. Только удивила на Вашем рисунке перемычка. Её там не должно быть ! Иначе вода проходит по пути наименьшего сопротивления - через перемычку. Батарея должно стоять с некоторым наклоном. Правая секция - так, что ближняя к стояку, должна быть выше.
эта перемычка называется байпасом и не дает земерзнуть вашим соседям, когда вам жарко и вы решите уменьшить поток заходящий в батарею путем перекрытия краника а если у вас потечет батарея, то перекрыв стояк вы пока будете ее ремонтровать (к примеру за день два вы ее не отремонтровали еще), а соседям из-за вас придется мерзнуть и писать гневные письма в ЖЕКи и к тому же этот байпас желательно сместить в сторону от трубы, тогда вода самотеком будет залетать в вашу батарею, а не так как показана на рисунке, пролетать мимо
а то без такой вот как вы выразились перемычки при подаче теплоносителя с низу, вы перекрыв батарею когда вам будет жарко просто заморозите верхних жильцов. Потому как теплоноситель после того как пройдет после вас выше на 2-3 этажа будет уже полностью холодный
Mistreated 29.10.2017 23:34 пишет:
Начнем с того, что перемычки не было изначально. Краники 2 штуки у меня поставлены перед входом и выходом батареи - на случай, если батарея потечет, для быстрой замены. Закрывать краники и не собираюсь, они открыты круглогодично, так, что соседи могут спать спокойно.
если начать действительно изначально как вы сказали, то на вы поставили такую же батарею как и стояла?? и разве у вас предыдущая батарея стояла с кранами??
и по поводу кранов это вы сейчас не собираетесь перекрывать, а будет шибко жарко то или перекрывать краны или открывать окна. Что будете выбирать в этом случае??
был у моих знакомых сантехников (ЖЕКовских) случай, когда они поменяли одному заказчику батареи в трешке и поставили байпасы с кранами. Очень они не хотели ставить на байпасы краны. Но заказчик мужик тоже бил себя в грудь, что трогать его не будет. Через пару лет развелся с женой и подошел отопительный сезон. Включили батареи а пол дома не работает. Жители писали гневные письма в администрацию 2 недели жековцы танцевали с бубнами дошло до того, что обходили квартиры людей. Осмотрели батареи у всех кроме квартиры этой клуши. А попасть не могут, и жить она там не живет, а просто редко наведывается. Когда вызвонили и договорились чтоб проверят, то выяснилось что когда весной она жила тут в квартире то было очень жарко и она решила закрыть все краники, чтоб батареи не грели. По ее женской логики надо закрыть все что есть. А после того как навставляли пистонов ей и сказали убрать краны с байпаса напрочь. ответ простой от нее, я не знаю зачем там стоят краны, вот ваши ребята ставили пусть (указала на этих сантехников) после чего пистоны вставили уже им.
Так что правильно указал АРЕС на прошлой странице, "Читать до полного просветления" и полного понимания работы системы отопления а то таких горе кулибиных потом мерзнут все соседи